Уважаемые, помоготе разобраться helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Проект. Лакокрасочный завод. Прозводственное помещение. Есть емкости под азотной подушкой. Я планировал разместить их внутри цеха, но читаю ПБ 03-576-03 и не понимаю...

Правила не распространяются на:
сосуды [b]и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200);[/b]

6.1.1. Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях.
6.1.2. Допускается установка сосудов:
в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной;
в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности;

Т.е получается внутри цеха мы можем ставить сосуд только на 25 литров что ли?????? А давление!!! В этих емкостях же давления нет практически, азотная подушка просто!!
Читаю ПБ 09-567-03 и тоже ни чего не нахожу helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 65)
Насосник
сообщение 26.3.2009, 10:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Правила распространяются на сосуды подлежащие регистрации .... А регистрации подлежат только те у которых произведение обьема на давление и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 26.3.2009, 11:01
Сообщение #3





Guest Forum






ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyKuz
сообщение 26.3.2009, 11:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



Цитата(Насосник @ 26.3.2009, 11:50) [snapback]370157[/snapback]
Правила распространяются на сосуды подлежащие регистрации .... А регистрации подлежат только те у которых произведение обьема на давление и т.п.


Вы не правы. Правила распространяются на транспортные сосуды, но регистрации они не подлежат в ростехнадзоре.

Про установку внутри помещения см. пункт 6.1.2

6.1.2. Допускается установка сосудов:
в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной;
в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности;

У Вас какое производство? Т.е. к какой отрасли относится?

Цитата(Konstant @ 26.3.2009, 11:40) [snapback]370150[/snapback]
Т.е получается внутри цеха мы можем ставить сосуд только на 25 литров что ли?????? А давление!!! В этих емкостях же давления нет практически, азотная подушка просто!!


Какой объем сосуда, давление? Что под азотной подушкой? Для чего сосуд, т.е. он в составе оборудования или отдельно для хранения сырья?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bwt_*
сообщение 3.4.2009, 9:12
Сообщение #5





Guest Forum






Полностью согласен с предыдущим сообщением.
Правила распространяются на то, на что они распространяются, и это указано в начале документа. Регистрация сосудов это отдельная тема.
В вашем случае с азотной подушкой, если давление не более 0,7бар, то правила на сосуд не распространяются. Мы решали такую проблему установкой на линии газа перед входом в емкость редуктора и аварийного клапана, так, чтобы гарантировать отсутствие давления в емкости более 0,7бар. Если давление нужно больше, то надо отделять капитальной стеной.
Это формально. Из практики могу сказать, что очень часто на маленькие сосуды, 100-500л, проверка просто забивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mahno7_*
сообщение 3.4.2009, 10:01
Сообщение #6





Guest Forum






А если ресивер 750л 10 бар, на нем установлен компрессор, в выгороженном помещении цеха , Эксперты кричат выноси на улицу согласно ПБ bang.gif (сам знаю). А это новая пристройка будет стоить денег. Как быть????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyKuz
сообщение 3.4.2009, 10:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



Кстати а что считается капитальной стеной? В каком нормативном документе есть это определение?

Цитата(mahno7 @ 3.4.2009, 10:01) [snapback]373902[/snapback]
А если ресивер 750л 10 бар, на нем установлен компрессор, в выгороженном помещении цеха , Эксперты кричат выноси на улицу согласно ПБ bang.gif (сам знаю). А это новая пристройка будет стоить денег. Как быть????


В соседней ветке ответ: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...40&start=40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mahno7_*
сообщение 3.4.2009, 12:08
Сообщение #8





Guest Forum






Большое спасибо rolleyes.gif Поговорил с экспертами по проекту, предлагают делать компенсационные мероприятия, что это такое для компресорных установок unsure.gif с чем едят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deader
сообщение 16.11.2009, 14:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39133



Имеется:
горизонтальный сборник конденсата общим объемом 12,5 куб.м.
Сборник как колбаса поделен внутренними глухими перегородками на 5 секций, объемом 2.5 куба каждая.
секции сообщаются только через наружный трубопровод с арматурой.
давление и температура по секциям падает от первой к последней. в 1-й секции давмение 1,5 кгс/см2, температура около 130 град.
в последней температура 100...105 градусов и давление 0,03...0,15 кгс/см2.

если я не ошибся, то сосуд относится к 4-й группе сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)

ВОПРОС: для решения вопроса о регистрации сборника считать произведение его ОБЩЕГО объема на давление (общее или среднее) или считать для каждой секции отдельно и потом сложить результаты ??? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 17.11.2009, 12:55
Сообщение #10


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



считать как один сосуд, потому что фиг вы каждую полость будете индивидуально испытывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 17.11.2009, 16:49
Сообщение #11


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Ой, а можно примажуть к Вашему вопросу? Уж больно не хочу создавать рядом тему с таким-же названием rolleyes.gif
Есть сосуд, не подлежащий регистрации в Ростехнадзоре (объект в России). Это значит, что его можно ставить где угодно, или всё-же на него распространяются все требования, шо и на поднадзорные ресивера? Объём ресивера 900 л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_andn_*
сообщение 17.11.2009, 19:13
Сообщение #12





Guest Forum






[quote name='Patorok' date='17.11.2009, 16:49' post='455587'] Ой, а можно ... Есть сосуд, не подлежащий регистрации в Ростехнадзоре (объект в России). Это значит, что его можно ставить где угодно"
_По каким признакам Вы решили, что сосуд не подлежит регистрации?
И второй вопрос: Если это так, то откуда сомнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 17.11.2009, 21:44
Сообщение #13


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(andn @ 17.11.2009, 19:13) *
_По каким признакам Вы решили, что сосуд не подлежит регистрации?

Потому что согласно п. 6.2.2 ПБ 03-576-03 объём сосуда (900 л), умноженный на давление в сосуде (8 бар) составит менее 10000 и регистрации не подлежит.
Цитата(andn @ 17.11.2009, 19:13) *
И второй вопрос: Если это так, то откуда сомнения?

Потому что согласно тому-же ПБ 03-576-03 п. 1.1.2. Правила распространяются на: баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

Т.е., как ни крути, согласно ваших норм, мой нещасный ресивер всё-же является сосудом, работающим под давлением, хотя регистрации и не подлежит.

ЗЫ: зато в процессе поиска нашёл и ответ на вопрос аскера:
ПБ 03-576-03
1.1.3. Правила не распространяются на:
сосуды атомных энергетических установок, а также сосуды, работающие с радиоактивной средой;
сосуды вместимостью не более 0,025 м3 (25 л) независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей. При определении вместимости из общей емкости сосуда исключается объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами. Группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между собой трубами с внутренним диаметром более 100 мм, рассматриваются как один сосуд;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 18.11.2009, 15:30
Сообщение #14


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Patorok @ 17.11.2009, 21:44) *
Потому что согласно п. 6.2.2 ПБ 03-576-03 объём сосуда (900 л), умноженный на давление в сосуде (8 бар) составит менее 10000 и регистрации не подлежит.

Это регистрация на стороне (в отделении РТН), а на предприятии есть (должна быть) своя служба, контролирующая состояние сосудов. Критерий применимости правил (не меньше): по давлению - 0,7 бар, по объему - 25 л, по произведению давления на объем - 200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyKuz
сообщение 19.11.2009, 7:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



Цитата(Patorok @ 17.11.2009, 22:44) *
Потому что согласно п. 6.2.2 ПБ 03-576-03 объём сосуда (900 л), умноженный на давление в сосуде (8 бар) составит менее 10000 и регистрации не подлежит.

Потому что согласно тому-же ПБ 03-576-03 п. 1.1.2. Правила распространяются на: баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

Т.е., как ни крути, согласно ваших норм, мой нещасный ресивер всё-же является сосудом, работающим под давлением, хотя регистрации и не подлежит.

ЗЫ: зато в процессе поиска нашёл и ответ на вопрос аскера:
ПБ 03-576-03
1.1.3. Правила не распространяются на:
сосуды атомных энергетических установок, а также сосуды, работающие с радиоактивной средой;
сосуды вместимостью не более 0,025 м3 (25 л) независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей. При определении вместимости из общей емкости сосуда исключается объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами. Группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между собой трубами с внутренним диаметром более 100 мм, рассматриваются как один сосуд;


А проблема собственно в чем? Вы же проектировщик а не эксплуатационник.
Или вы хотите его в помещение поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 19.11.2009, 10:47
Сообщение #16


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(AlexeyKuz @ 19.11.2009, 8:16) *
А проблема собственно в чем? Вы же проектировщик а не эксплуатационник.
Или вы хотите его в помещение поставить?

Не просто хочу, я его именно ПОСТАВЛЮ в помещение. Тем более, что он там уже стоит. Просто хочу знать, чем это грозит в России и по этому прошу помощи аборигенов laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_andn_*
сообщение 19.11.2009, 19:19
Сообщение #17





Guest Forum






Очень рад, что Вы начали читать ПБ 03-576-03 (я и сам освежил память прочтением). Всё что может "угрожать" там изложено подробно: что? где? и как? можно установить. НЕ забудьте указать в примечаниях (пояснениях) про "ответственного" и "табличку". Да, паспорт и тд...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexeyKuz
сообщение 20.11.2009, 10:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 12.1.2009
Пользователь №: 27573



Цитата(Patorok @ 19.11.2009, 11:47) *
Не просто хочу, я его именно ПОСТАВЛЮ в помещение. Тем более, что он там уже стоит. Просто хочу знать, чем это грозит в России и по этому прошу помощи аборигенов laugh.gif


Меня, один раз из пяти, эксперты достают капитальными стенами которыми должен отделяться сосуд под давлением если он подпадает под требования ПБ при прохождении экспертизы. В общем та же фигня что и с категорией компрессорной laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konstant_*
сообщение 25.3.2010, 11:03
Сообщение #19





Guest Forum






Так можно все же устанавливать сосуды под давлением внутри цеха, если они не подлежат регистрации, или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LOtass
сообщение 28.4.2010, 15:34
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54600



Всем привет. У меня возникла на работе такая ситуация: необходимо написать ТУ на все сосуды (порядка 120). Название сосуда строится абы как. То по агрегату, в котором он стоит, то по месту установки... А мне надо все упорядочить. Что делать? переименовывать все? Так как в ТУ надо указать как строится маркировка сосуда, которое является основным документом для получения разрешения на применение.
И еще, может кому не жалко, скиньте свои ТУ на сосуды, пожайлуста....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 1.5.2010, 1:51
Сообщение #21


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Странно, что этот вопрос поручили малоопытному специалисту, но уж если поручили... Первым делом разберись, что и как записывается. Потом начинай поднимать чертежи. На чертеже должен быть показан общий вид сосуда и основные размеры. При переходе от маленьких сосудов к большим возникнет ряд изменений в конструкции. Следовательно при широком размерном ряде появится дополнительный чертеж... не забудь проверить архив предприятия. Не могут сосуды изготавливаться без ссылки на стандарт или ТУ. Полюбому что-нить такое в закромах нормоконтроля пылится. Тебе останется только взять старые документы и обновить их в соответсттвии с новыми требованиями только и всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LOtass
сообщение 2.5.2010, 23:37
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.4.2010
Пользователь №: 54600



Цитата(timmy @ 1.5.2010, 2:51) *
Странно, что этот вопрос поручили малоопытному специалисту, но уж если поручили... Первым делом разберись, что и как записывается. Потом начинай поднимать чертежи. На чертеже должен быть показан общий вид сосуда и основные размеры. При переходе от маленьких сосудов к большим возникнет ряд изменений в конструкции. Следовательно при широком размерном ряде появится дополнительный чертеж... не забудь проверить архив предприятия. Не могут сосуды изготавливаться без ссылки на стандарт или ТУ. Полюбому что-нить такое в закромах нормоконтроля пылится. Тебе останется только взять старые документы и обновить их в соответсттвии с новыми требованиями только и всего.


timmy, спасибо за ответ, но вопрос был в другом.
Сосуды на предприятии имеют маркировку: АСМП, АОМП, АКК, АККС, АОВ, АПП, МХВ, МХВС... в сумме 20 наименований, в зависимости от того на каком агрегате холодильном он ставится. В разрешении на применении будет сказано, что данное разрешение распространяется на... и далее будут перечисляться серии сосудов. Маркировка сосуда никакой информации о его параметрах не несет, просто маркировка и все... Может для этих целей создать несколько групп, в которых указать все эти сосуды? Другие мне советуют переименовывать все сосуды,но это работа на год минимум, так как в паспортах на агрегаты стоит именно эта маркировка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.5.2010, 23:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(LOtass @ 28.4.2010, 16:34) *
является основным документом для получения разрешения на применение.
И еще, может кому не жалко, скиньте свои ТУ на сосуды, пожайлуста....

запомните раз и на потом. Ед. документ - это акт допуска сосуда под давлением в эксплуатацию(в нем все -это регламентирующее). Все остальное вторично.Даже документация от разработчика,независимо от маркировки сосуда. Смотрите сам Акт и бланк Акта.И документы его регламентирующие, что записывается в сам Акт.
И будет все согласно существующему и не будет отсебятины,за которую , не дай бог, вам придется отвечать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 3.5.2010, 2:24
Сообщение #24


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Инж либо я чего-то не понял, либо вы не о том. Речь идет о получении разрешения на применение, на продажу то есть. Соответственно нужно иметь документ на утверждение типа. ТУ то есть. Либо документ его заменяющий.

LOtass
Если имеется ввиду, что для нескольких установок используется один и тот же сосуд, но с разным названием или с минимальными изменениями, тогда вы можете все эти сосуды вписать в одно ТУ, как модификации этого сосуда. Если же сосуды совсем разные и по конструкции и по назначению, то возможность вписать их в одно ТУ для меня сомнительна. И вы так и не сказали, как получали разрешение 3 года назад. ТУ то и тогда требовались! Значит они либо есть, но вы не знаете, где они лежат, либо вы пытаетесь получить разрешение на импортные изделия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsg
сообщение 12.7.2010, 10:55
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40605



Доброго времени суток, извиняюсь если не сюда разъясните пожалуйста по поводу применения задвижек поворотно-дисковых в качестве запорной арматуры на надзорном сосуде. изначально предполагалось применить краны шаровые ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 12.7.2010, 11:23
Сообщение #26


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Затворы полегче будут. И привода послабже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsg
сообщение 12.7.2010, 11:37
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40605



спасибо за ответ, а как относятся инспектора ростехнадзора к этим затворам(в пб по судам говорится о запорной арматуре но не уточняется)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 12.7.2010, 11:42
Сообщение #28


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Да нормально относятся. Им то какая разница какая арматура стоит? Закрывает, требования обеспечивает, значит подходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsg
сообщение 12.7.2010, 11:53
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40605



спасибо за ответ очень помогли!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morygin
сообщение 19.12.2010, 13:59
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.9.2010
Пользователь №: 73717



Вопрос не по регистрации,а по конструкции сосуда, не знал где разместить.
Горизонтальный сосуд установлен на две опоры. Одна из опор подвижная. Допускается ли установка
только на неподвижные опоры, если температурные напряжения в обечайке не превышают допускаемых. На практике видел горизонтальную бочку (сосуд) с пропаном, у которой гайки на анкерах обоих опор так затянуты, что о свободном перемешении говорить не приходится, а бочка на улице- летом греется градусов до 60.
Заранее спасибо за разъяснения.



Сообщение отредактировал Morygin - 19.12.2010, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 19.12.2010, 23:23
Сообщение #31


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



А при чем тут напряжения? Расширения наверное? А почему возникло желание поставить вместо подвижной опоры неподвижную? И как изготовитель рекомендует монтировать данный сосуд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astat
сообщение 19.12.2010, 23:35
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ухта
Пользователь №: 25257



Цитата(Konstant @ 25.3.2010, 12:03) *
Так можно все же устанавливать сосуды под давлением внутри цеха, если они не подлежат регистрации, или нет?

Нельзя. На Ваш сосуд распространяются все требования правил что и для регистрируемых, в том числе и по месту установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.12.2010, 3:14
Сообщение #33


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Хм... Пойду скажу соседям, что низзя им было в цехе устанавливать локальный компрессор с ресивером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.12.2010, 10:12
Сообщение #34


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Astat @ 19.12.2010, 22:35) *
Нельзя. На Ваш сосуд распространяются все требования правил что и для регистрируемых, в том числе и по месту установки.
с какого баха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zvenigorodoff
сообщение 20.12.2010, 11:24
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.4.2009
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774



Действительно с какого дуба?

На электроподстанции в 3-х этажном здании главного щита было отведено помещение на 1 этаже под размещение компрессоров и они там стояли (4 штуки). Ресиверы по 3 м3 (6 шт) расположены на улице. Почему компрессоры там размещались хотя по правилам запрещены, даже по старым? Давление после комперссоров 40 ати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morygin
сообщение 20.12.2010, 17:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.9.2010
Пользователь №: 73717



[quote name='timmy' date='19.12.2010, 23:23' post='595622']
А при чем тут напряжения? Расширения наверное? А почему возникло желание поставить вместо подвижной опоры неподвижную? И как изготовитель рекомендует монтировать данный сосуд?
[/quo
При увеличении температуры вторая неподвижная опора препятствует удлинению сосуда - возникают температурные напряжения, как я понимаю.
Изготовители сделают как закажем. По пропановой емкости, о которой написал, обе опоры неподвижные, пазы не предусмотрены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.12.2010, 21:38
Сообщение #37


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Мне больше нравится температурное расширение. Его надо оценить и если опора не вылетит из креплений, тогда можно и все опоры неподвижными сделать. А как летают неподвижные опоры, так про это цельная тема в этой ветке была
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cesare
сообщение 27.4.2011, 14:06
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 23.9.2009
Пользователь №: 38837



Попадает ли под определение сосуда под давлением распределительное кольцо сжатого воздуха диаметром больше 150 мм? Подлежит ли этот трубопровод регистрации в Ростехнадзоре и можно ли его размещать внутри цеха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roma_2709
сообщение 26.1.2015, 10:38
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2009
Пользователь №: 32119



Добрый день.
Подскажите, а кто имеет право подписи в качестве представителя регистрирующего органа в главе 19 паспорта ресивера, для сосуда, не подлежащего регистрации в РТН?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 27.1.2015, 14:58
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(roma_2709 @ 26.1.2015, 14:38) *
Добрый день.
Подскажите, а кто имеет право подписи в качестве представителя регистрирующего органа в главе 19 паспорта ресивера, для сосуда, не подлежащего регистрации в РТН?


Ответственный за осуществление ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 10.4.2017, 15:54
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Добрый день всем! Подскажите кто в курсе. На предприятии я являюсь ответственным за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением (ресиверы, компрессорная, пневмопроводы), с этим все ясно. Но у нас несколько цехов, много сварщиков и баллонов кислородом и пропаном. При их разгрузке, выдаче и т.д. я не участвую. Но баллон кислорода же является сосудом под давлении. И если ответственный я, то в случае несчастного случая при погрузке-разгрузке-испольновании я несу ответственность? Или на кислород должен быть свой ответственный? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 10.4.2017, 17:34
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Это вопрос работодателя/владельца - хоть на каждый баллон своего ответственного может назначить. Сварщики то Вам подчиняются непосредственно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 11.4.2017, 14:24
Сообщение #43


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(kabak @ 10.4.2017, 16:54) *
Добрый день всем! Подскажите кто в курсе. На предприятии я являюсь ответственным за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением (ресиверы, компрессорная, пневмопроводы), с этим все ясно. Но у нас несколько цехов, много сварщиков и баллонов кислородом и пропаном. При их разгрузке, выдаче и т.д. я не участвую. Но баллон кислорода же является сосудом под давлении. И если ответственный я, то в случае несчастного случая при погрузке-разгрузке-испольновании я несу ответственность? Или на кислород должен быть свой ответственный? Спасибо.

откройте свою должностную и почитайте. Если должностной нет - идите к главным специалистам (главинженер, главмеханик, главэнергетик) и уточняйте с ними свою зону ответственности. Еще к в отдел охраны труда зайдите и с ними уточнитесь по несчастным случаям. Коллега T-rex совершенно правильно заметил, что ваша зона ответственности зависит от вашей договоренности с вашим работодателем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 11.4.2017, 15:21
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Цитата(T-rex @ 10.4.2017, 17:34) *
Это вопрос работодателя/владельца - хоть на каждый баллон своего ответственного может назначить. Сварщики то Вам подчиняются непосредственно?

Один сварщик мне, остальные нет.

Ну если конкретного ответственного за баллоны нет, значит как я понял автоматически за них отвечает ответственный за сосуды?

Сообщение отредактировал kabak - 11.4.2017, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 11.4.2017, 16:50
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Это уже юридический вопрос. Вопрос ответственности. Как у нас было - приказ о назначении ответственного и перечень сосудов, за что отвечаешь. Завтра третье подразделение в организации рессивер поставит, тоже собираетесь отвечать? По идее вы моего варщика должны обучить, дать инструкцию, периодически проверять знания. Руководителя предприятия уговорить, чтобы того начальнка подразделения назначили ответственным за свои баллоны, вписали их ему в должностную, обучения перечни, инструктажи, вот это все. По идее ответственный за ПК на Вашей стороне должен быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 12.4.2017, 7:11
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Цитата(T-rex @ 11.4.2017, 16:50) *
Это уже юридический вопрос. Вопрос ответственности. Как у нас было - приказ о назначении ответственного и перечень сосудов, за что отвечаешь. Завтра третье подразделение в организации рессивер поставит, тоже собираетесь отвечать? По идее вы моего варщика должны обучить, дать инструкцию, периодически проверять знания. Руководителя предприятия уговорить, чтобы того начальнка подразделения назначили ответственным за свои баллоны, вписали их ему в должностную, обучения перечни, инструктажи, вот это все. По идее ответственный за ПК на Вашей стороне должен быть


Спасибо!
Да, еще скажите, на баллонах манометры также необходимо поверять 1 раз в 12 месяцев? Или все-таки манометры стоят не на баллоне, а на редукторе, и обязательной ежегодной поверке не подлежат?

Цитата(T-rex @ 11.4.2017, 16:50) *
Как у нас было - приказ о назначении ответственного и перечень сосудов, за что отвечаешь.

А перечень сосудов перечисляется в приказе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 12.4.2017, 8:03
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Я уже 10 лет не эксплуатирую - не помню уже. Но согласитесь, это же правильно, когда в приказе круг ответственности обозначен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 12.4.2017, 8:24
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Цитата(T-rex @ 12.4.2017, 8:03) *
Я уже 10 лет не эксплуатирую - не помню уже. Но согласитесь, это же правильно, когда в приказе круг ответственности обозначен


Абсолютно согласен, попробую настоять об утверждении нового приказа. А по манометрам на баллонах не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 12.4.2017, 12:23
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Честно сказать, баллоны не эксплуатировал. Но по мне любой манометр нужно поверять раз в 12 мес
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 12.4.2017, 15:44
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Цитата(T-rex @ 12.4.2017, 12:23) *
Честно сказать, баллоны не эксплуатировал. Но по мне любой манометр нужно поверять раз в 12 мес

Понял вас, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 19.4.2017, 14:13
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



А если все сварщики на заводе сами меняют редукторы на баллонах, сами меняют баллоны на складе, значит их надо обучать по оборудованию под давлением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 24.4.2017, 15:26
Сообщение #52


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Полагаю необходимый минимум сварщики получают при изучении ТБ при проведении сборочно-сварочных работ. Но не поленитесь дойти до главного сварщика и уточнить у него этот момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.4.2017, 9:12
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(kabak @ 19.4.2017, 14:13) *
А если все сварщики на заводе сами меняют редукторы на баллонах, сами меняют баллоны на складе, значит их надо обучать по оборудованию под давлением?

Да, изучите пп.218-221 ФНИП ПБ ОРПД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 1.5.2017, 23:47
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Цитата(T-rex @ 25.4.2017, 9:12) *
Да, изучите пп.218-221 ФНИП ПБ ОРПД


Я читал, но там конкретно нет про сварщика. который не обслуживает, но эксплуатирует баллоны. Ну или есть, но я не разобрался, в любом случае спасибо.

Сообщение отредактировал kabak - 1.5.2017, 23:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 5.5.2017, 15:46
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Я тут узнал, что у нас на предприятии нет ответственного за производственный контроль по сосудам. За безопасную эксплуатацию есть,я. Говорю как же так, за эксплуатацию есть, за ПК нету. Говорят, сосуды не требуют регистрации в ростехе, нефиг типа. А я вот думаю, в случае несчастного случая, мне от отсутствия ответственного за ПК хуже будет или лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 6.5.2017, 17:23
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



а предприятие зарегистрировано как ОПО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 7.5.2017, 0:33
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Да, по газу и по вышке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 9.5.2017, 21:46
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Я не силен в юридическом деле, но если предприятие есть ОПО и есть назначенный за ПК, то почему он не ведет контроль в области сосудов. По ГПМ и газу ведет, а по сосудам нет что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 9.5.2017, 21:56
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Цитата(Twonk @ 9.5.2017, 21:46) *
Я не силен в юридическом деле, но если предприятие есть ОПО и есть назначенный за ПК, то почему он не ведет контроль в области сосудов. По ГПМ и газу ведет, а по сосудам нет что ли?


Именно так. Раньше на предприятии были ресиверы, зарегистрированные в ростехнадзоре, тогда за ПК был еще и по сосудам. Потом регистрируемые ликвидировали, остались только маленькие, которые регистрируются на предприятии, но под правила естественно подпадают. Говорят нафиг надо, обучать его еще раз, деньги тратить, кризис типа, нет инспектора, не регистрируются в ростехе, и так сойдет. То есть и приказа нет на назначение за ПК по оборудованию под давлением. Только по назначению ответственного за безопасную эксплуатацию. Так я вот думаю, на мне это как скажется если вдруг что...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insiderx89
сообщение 10.5.2017, 9:10
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



Бред полный, ничего никуда выносить не надо. Экспертам пора из 1950 в 2017 перебираться потихоньку))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 10.5.2017, 11:27
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Цитата(insiderx89 @ 10.5.2017, 9:10) *
Бред полный, ничего никуда выносить не надо. Экспертам пора из 1950 в 2017 перебираться потихоньку))


В смысле выносить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f-o-x
сообщение 13.5.2017, 12:28
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 25.8.2011
Пользователь №: 119640



Цитата(kabak @ 9.5.2017, 21:56) *
Именно так. Раньше на предприятии были ресиверы, зарегистрированные в ростехнадзоре, тогда за ПК был еще и по сосудам. Потом регистрируемые ликвидировали, остались только маленькие, которые регистрируются на предприятии, но под правила естественно подпадают. Говорят нафиг надо, обучать его еще раз, деньги тратить, кризис типа, нет инспектора, не регистрируются в ростехе, и так сойдет. То есть и приказа нет на назначение за ПК по оборудованию под давлением. Только по назначению ответственного за безопасную эксплуатацию. Так я вот думаю, на мне это как скажется если вдруг что...

Если под правила подпадают, тогда правила должны быть исполнены. Т.е. ответственный должен быть, и не важно регистрируются сосуды или нет.
На ответственном за безопасную эксплуатацию врятли скажется. На предприятии за все отвечает генеральный директор. Если он решил не назначать ответственного, значит взял всю ответственность на себя. Я бы для полноты картины и чтобы прикрыться написал бы официальную служебную записку и зарегистрировал бы ее в официальном документообороте компании. Записку с отметкой положил в надежное место. В служебке надо описать требование правил с указанием пункта и обязательность выполнения правил. После этого можно спать спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 13.5.2017, 15:52
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(f-o-x @ 13.5.2017, 14:28) *
Если под правила подпадают, тогда правила должны быть исполнены. Т.е. ответственный должен быть, и не важно регистрируются сосуды или нет.
На ответственном за безопасную эксплуатацию врятли скажется. На предприятии за все отвечает генеральный директор. Если он решил не назначать ответственного, значит взял всю ответственность на себя. Я бы для полноты картины и чтобы прикрыться написал бы официальную служебную записку и зарегистрировал бы ее в официальном документообороте компании. Записку с отметкой положил в надежное место. В служебке надо описать требование правил с указанием пункта и обязательность выполнения правил. После этого можно спать спокойно.

А Вы прочли топик полностью? ТС и есть ответственный за свои сосуды. Но на предприятии есть и другие сосуды, не в его подразделении. Он начал с того, что если что-то случится с теми сосудами, зацепят ли его. Было предложено сделать новый приказ с ограничением ответственности. Также было предложено привлечь к этому ответственного за ПК. Как оказалось, ответственного за ПК по сосудам нет. Дальше были уточнения про ответсвенного за ПК. Как мне показалось, Вас понесло не туда.

Теперь про ситуацию с ответственным за ПК. ФЗ предлагает такую структуру: Ответственный за объект - ответственный за контроль. Раз есть ответственность за сосуды, должен быть ответственный за контроль. То что его нет, упущение руководителя. В этой ситуации существующий ответственный за ПК для ТС не помощник, нафик ему дополнительная сфера деятельности. Тогда остается как-то с руководителем ограничить сферу ответсвенности по сосудам - перечень и под него новый приказ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 13.5.2017, 20:21
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Цитата(Twonk @ 13.5.2017, 15:52) *
А Вы прочли топик полностью? ТС и есть ответственный за свои сосуды. Но на предприятии есть и другие сосуды, не в его подразделении. Он начал с того, что если что-то случится с теми сосудами, зацепят ли его. Было предложено сделать новый приказ с ограничением ответственности. Также было предложено привлечь к этому ответственного за ПК. Как оказалось, ответственного за ПК по сосудам нет. Дальше были уточнения про ответсвенного за ПК. Как мне показалось, Вас понесло не туда.

Теперь про ситуацию с ответственным за ПК. ФЗ предлагает такую структуру: Ответственный за объект - ответственный за контроль. Раз есть ответственность за сосуды, должен быть ответственный за контроль. То что его нет, упущение руководителя. В этой ситуации существующий ответственный за ПК для ТС не помощник, нафик ему дополнительная сфера деятельности. Тогда остается как-то с руководителем ограничить сферу ответсвенности по сосудам - перечень и под него новый приказ


Вы абсолютно правильно все поняли. С другими сосудами предприятия разобрались, в ходе "разбора" я обнаружил что нет ответственного за ПК, вот и задал вопрос. Как понял из ваших слов, это не мой "косяк", в случае чего хуже на мне это не скажется, чем при наличии ответственного за ПК. Спасибо за советы!
Расшифруйте пожалуйста "ТС", честно говоря не смог сам.

Сообщение отредактировал kabak - 13.5.2017, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 13.5.2017, 21:10
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



TC - топикстартер, общепринятое для рунета обозначение первого написавшего в тему. Видимо Вы и имелось в виду, хотя буквально ТС в данном случае не Вы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f-o-x
сообщение 13.5.2017, 23:51
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 25.8.2011
Пользователь №: 119640



Упустил одно слово и меня не поняли.
Ответственный за производственный контроль должен быть. Дальше по тексту.
Подробно по ответственным расписано в ФНП ОРПД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных