Нужно ли устанавливать огнезадерживающий клапан на подающем воздуховоде в венткамере (категория венткамеры А,Б или Г), если раздача воздуха идет в помещение с категорией Г,Д?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Гость_Alex N_*
сообщение 15.4.2009, 13:20
Сообщение #2





Guest Forum






с клапанами конечно самый больной вопрос, я рассуждаю так, сомневаюсь - поставлю и буду спать спокойно, а заказчик потом пускай решает)))
а вообще на выходе из венткамеры нужно ставить клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 15.4.2009, 19:11
Сообщение #3


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Если венткамера А или Б, то надо. Если Г - не надо. А вообще категория венткамеры определяется категорией обслуживаемых помещений. Хотя и НПБ 105 никто не отменял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 18:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных