Цитата(СерОВ @ 1.4.2009, 11:29) [snapback]372734[/snapback]
Согласно какого СНиПа?
Коэффициент теплопроводности зависит в том числе и от плотности материала. Поподробнее, пожалуйста, о газосиликатных блоках - марка, плотность и т.п. (все, что есть).
Думаю, взято отсюда: СП 23-101-2004 ПРИЛОЖЕНИЕ Д "Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий"
Допустим, при плотности 1000 кг/куб.м теплопроводность 0,41 Вт/м*К
при 400 0,14
Если у производителя указан диапазон, советую взять наихудшее значение (см. пост
-BuTeK-'а)