Элеватор и полипропилен |
|
|
|
|
31.3.2009, 21:29
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31425

|
Уважаемые спецы. Нужно гарантировать, что температура после элеваторного узла не превысит опасного предела 90 гр для полипропиленовой трубы, из которой сделан розлив и стояки однотрубной системы. Есть идея поставит регулятор темп-ы прямого действия (нормально открытый) перед элеватором. Вот схема. Ваше мнение.
Узел.jpg ( 54,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 315
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 66)
|
|
31.3.2009, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 21:29) [snapback]372537[/snapback] Нужно гарантировать, что температура после элеваторного узла не превысит опасного предела 90 гр для полипропиленовой трубы, из которой сделан розлив и стояки однотрубной системы. Есть идея поставит регулятор темп-ы прямого действия (нормально открытый) перед элеватором. Вот схема. Ваше мнение. Насос на перемычку, ну и ваш "чюдо" регулятор. А еще, необходимо, каждодневно и нощьно молиться на эту икону "за здравие".
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 21:53
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 21:29) [snapback]372537[/snapback] Вот схема. Ваше мнение. Элеватор работает на постоянном перепаде давления. Как только дополнительным регулятором вы снизите давление изменится эжекция и перепад на систему отопления, система встанет.... Незачёт!
Сообщение отредактировал jota - 31.3.2009, 21:54
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Ознакомтесь здесь с теорией, о которои говорит Jota«Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование»стр.18 " Сочетание элеватора с терморегуляторами и клапанами ограничителями (регулятор расхода) делает систему отопления неработоспособной, поскольку элеватор не в состоянии обеспечить минимальные требуемые потери давления на регуляторе расхода (примерно 20 кПа)."
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 22:04
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Наверное ув. sterroid, не знает что элеватор сам по себе явл. "Насос" и нет смысла его "на перемычку" ставить. И нет необходимости читать "ЛИКБЕЗ" на подФОРУМЕ "Отопление". Ув, AleksK, хотелось бы взглянуть на Ваш расчет "элеваторного узла". Исх. данные , опительная нагр.-? ккал/час, Т1; Т2; Т11; Т21 - ??? Этажность здания-? этажей, Давление Р1; Р2-??? ---не обезательно.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 22:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31425

|
Этот клапан при расчетном перепаде и расчетном смешении, расчетной температуре в системе отопления, если все ОКЕЙ, ни на что не влияет и постоянно открыт. Нужен он ТОЛЬКО ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ АВАРИЙНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ PPRC ТРУБЫ. Температура может повыситься если на вводе возрастет перепад, и (или) сломается регулятор перепада давления или рассверлят сопло. Соответственно, клапан уменьшит расход, перепад и температуру после элеватора.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 31.3.2009, 22:24) [snapback]372556[/snapback] Наверное ув. sterroid, не знает что элеватор сам по себе явл. "Насос" и нет смысла его "на перемычку" ставить. И нет необходимости читать "ЛИКБЕЗ" на подФОРУМЕ "Отопление".
Ув, AleksK, хотелось бы взглянуть на Ваш расчет "элеваторного узла". Исх. данные , опительная нагр.-? ккал/час, Т1; Т2; Т11; Т21 - ??? Этажность здания-? этажей, Давление Р1; Р2-??? ---не обезательно. УВ.'sergey-k-pkbdgts' ППР и Элеватор-"насос". вы и гарантию дадите, на это чюдо техники? А гдеже слово Экономия? Да извините, видимо не в этом случае. Да и этот конкретно элеватор, работать не будет. на стадии запуска хлопушка на 90С, закроеться. AleksK каков график теплосетей?или местнои котельной?
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 22:42
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 22:46
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31425

|
Параметры теплоносителя 150-70 перепад 40м В системе 90-70 нагрузка 100 Квт
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
В системе 90-70 нагрузка
в системе здания?
чем обоснован выбор именно гидроэлеватора?
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 22:49
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
31.3.2009, 22:50
|
Guest Forum

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 31.3.2009, 23:24) [snapback]372556[/snapback] Наверное ув. sterroid, не знает что элеватор сам по себе явл. "Насос" и нет смысла его "на перемычку" ставить. И нет необходимости читать "ЛИКБЕЗ" на подФОРУМЕ "Отопление".
Ув, AleksK, хотелось бы взглянуть на Ваш расчет "элеваторного узла". Исх. данные , опительная нагр.-? ккал/час, Т1; Т2; Т11; Т21 - ??? Этажность здания-? этажей, Давление Р1; Р2-??? ---не обезательно. Вы над нами издеваетесь или намерено вводите колегу в заблуждение? Элеваторный узел переменного расхода - это крайне сильно Делитесь выкладками и реализацией! Качественное регулирование и постоянный расход в системе... Продолжите?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
exelente Уважаемый, ближе к теме топикстартера..........
AleksK
А какова система здания, и какие у вас стаят теплоприборы, с регуляторами или без?
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 23:09
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 23:09
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а что тут думать... просто по СП запрещено ставить элеваторы на системы с пластиковыми трубами. и все... СП по применению металопластиковых труб с системах отопления. по моему...
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 23:12
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31425

|
Система однотрубная, без терморегуляторов, два этажа. 100квт.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
чем обоснован выбор именно гидроэлеватора?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
31.3.2009, 23:16
|
Guest Forum

|
Цитата(sterroid @ 31.3.2009, 23:54) [snapback]372579[/snapback] exelente Уважаемый, ближе к теме топикстартера..........
AleksK
А какова система здания, и какие у вас стаят теплоприборы, с регуляторами или без? Окромя того, что уже сказал sterroid, мне сложно чего то добавить, а я не люблю сложностей Если кто не заметил: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/B2CCB4...ion_2008_p1.pdfТак, что могу только еще поржать если кто будет упорствовать в возможности того самого чюда))) при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С или термостатическими головками радиаторы поперекрываете?
Сообщение отредактировал exelente - 31.3.2009, 23:19
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(exelente @ 31.3.2009, 23:16) [snapback]372586[/snapback] Окромя того, что уже сказал sterroid, мне сложно чего то добавить, а я не люблю сложностей Если не заметили: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/B2CCB4...ion_2008_p1.pdfТак, что могу только еще поржать если будете упорствовать))) при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С или термостатическими головками радиаторы поперекрываете?  Ну ненужна так над людми! Добре, добрее..............., поржать всегда успееться. И погодите вы с батареями, в них нужно еще теплоноситель догнать. AleksKМы деиствительно, искрене вам хотим помочь!
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 23:24
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 23:27
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31425

|
Exelente А почему при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С.????? Почитай сначала или иди спать. Запретов никаких нет. Металлопласт и полипропилен разные трубы. Я даже спорить не хочу.
Exelente Элеваторный узел переменного расхода - это крайне сильно biggrin.gif
Есть регулируемые элеваторы, принцип их работы знаешь.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 23:31
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
По моему при такой мощности со автоматика должна быть погодозависимой, а чем тут это будет обеспечено? Это весь итп или его часть?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 23:27) [snapback]372588[/snapback] Exelente А почему при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С.????? Почитай сначала или иди спать. Запретов никаких нет. Металлопласт и полипропилен разные трубы. Я даже спорить не хочу.
Exelente Элеваторный узел переменного расхода - это крайне сильно biggrin.gif
Есть регулируемые элеваторы, принцип их работы знаешь. чем обоснован выбор именно нерегулируемого гидроэлеватора? почему не смешивающий узел на основе цирк.насоса и регулятора, с переменным расходом работы ИТП? Тогда есть возможность вписатся в требуемые темп. режимы ППР, и более эффективным результатом работы системы здания?? Цитата(ivan-l-ing @ 31.3.2009, 23:31) [snapback]372589[/snapback] По моему при такой мощности со автоматика должна быть погодозависимой, а чем тут это будет обеспечено? Это весь итп или его часть? А что есть нормы, оговаривающии использвание погодозависимои автоматики, исходя из тепловых нагрузок??
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 23:39
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 23:45
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31425

|
чем обоснован выбор именно нерегулируемого гидроэлеватора?
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ. Отключили елестричество....... стал насос...... стало отопление...... пипец
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 23:47
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт. в России есть. снип 41-01
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 23:45) [snapback]372594[/snapback] чем обоснован выбор именно нерегулируемого гидроэлеватора?
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ. Отключили елестричество....... стал насос...... стало отопление...... пипец ок, а когда систему ППР делали, недумали о ИТП? теперь еще труднее, и выход только один насос и ваш клапан, с ограничителем на 90грдусов по Ц, как средство защиты, от отключения эл.. А какая разводка по дому, с верхним розливом?
Сообщение отредактировал sterroid - 31.3.2009, 23:56
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 23:52
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31425

|
ivan-l-ing Это часть узла. Есть теплосчетчик. А по температуре наружного воздуха подают центральные сети.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 23:57
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31425

|
Разводка подачи и обратки нижняя, стояки со смещенными замыкающими участками у радиаторов.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Скажи любезный, AleksK, где это в РОССИИ, РЕАЛЬНО соблюдают отопительный график 150-70. На моем опыте общения был такой -- ссылки НЕТ (искать "инспектор --едет, встречайте") реальный т. гр. -давай рассмотрим, что реально в Т11, Т21 -- статистика, информация ЕСТЬ??? Ну если реально отопительный график 150-70 соблюдаете  -в эпоху кризиса- снимаю шляпу. Предлагаю после элеватора на Т11, Т21 на перемычке насос поставить с расчетным расходом (рассчитаешь-- сам) с трехходовым на Т11 с датчиком ТЕ (Рt-100 или Рt-500) настроен на вкл. насоса при 92С. Если вопрос в ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТи.—не испытывай судьбу откажи в поставке тепловой энергии по причине применения ПП-трубы. И --- «пипец»
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
1.4.2009, 9:53
|
Guest Forum

|
Цитата(AleksK @ 1.4.2009, 0:27) [snapback]372588[/snapback] Exelente А почему при + 3С на улице у вас в батареях будет 90С.????? Почитай сначала или иди спать. Запретов никаких нет. Металлопласт и полипропилен разные трубы. Я даже спорить не хочу.
Exelente Элеваторный узел переменного расхода - это крайне сильно biggrin.gif
Есть регулируемые элеваторы, принцип их работы знаешь. Ну в принципе выше по тексту вам все уже сказали
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 10:15
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СП 41-102-98 3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
думаете ваш материал ем то лучше? ставьте насосы и спите спокойно, что никто не сварится в морозы лютые
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
ув. ssn, смотрю на Ваш Аватар, Это уж точно: ---Что не "ем"-"ем", "ем"-"ем", "ем"-"ем" --"то лучше?"
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 1.4.2009, 12:18
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964

|
Цитата(ssn @ 1.4.2009, 18:15) [snapback]372725[/snapback] ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СП 41-102-98 3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
думаете ваш материал ем то лучше? ставьте насосы и спите спокойно, что никто не сварится в морозы лютые А если отключение эл. энергии - насос встал в систему 150? какие защиты испоьзуете?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(alexrem @ 1.4.2009, 13:08) [snapback]372877[/snapback] А если отключение эл. энергии - насос встал в систему 150? какие защиты испоьзуете? читаите внимательно и в схему вглядитесь, уже обсуждали в начале.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964

|
Цитата(sterroid @ 1.4.2009, 21:16) [snapback]372888[/snapback] читаите внимательно и в схему вглядитесь, уже обсуждали в начале. это я понял я имею ввиду схему с насосом смешения какую защиту применяют? нас заставляют ставить подпружиненый привод на клапан типа AMV 23 данфосс
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(alexrem @ 1.4.2009, 13:36) [snapback]372908[/snapback] это я понял я имею ввиду схему с насосом смешения какую защиту применяют? нас заставляют ставить подпружиненый привод на клапан типа AMV 23 данфосс Все верно мы также используем только такие моторы ОС AMV 13 или 23 и ГВС AMV33. Но не потому что боимся за трубы, всегда используем металл. А за жильцов котрые безконтрольно лепят радиаторы на что папало. Но это, никакого отношения не имеет к данному вопросу, таккак это нерегулируемый элеватор.
Сообщение отредактировал sterroid - 1.4.2009, 14:45
|
|
|
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
1.4.2009, 15:49
|
Guest Forum

|
Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 21:29) [snapback]372537[/snapback] Уважаемые спецы. Нужно гарантировать, что температура после элеваторного узла не превысит опасного предела 90 гр для полипропиленовой трубы, из которой сделан розлив и стояки однотрубной системы. Есть идея поставит регулятор темп-ы прямого действия (нормально открытый) перед элеватором. Вот схема. Ваше мнение.
Узел.jpg ( 54,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 315Думаю, что предложенная схема сможет защитить от высокой температуры СО. Но попробуем рассмотреть работу схемы в условиях возникновения высокой температуры Т11. Пока не рассматриваем причины ее повышения. Допустим, что температура превысила 90*С. Регулятор темп. должен закрыться полностью, иначе неприятности по циркуляции в СО, см.выше.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Обсуждения идут вокруг и около. Однако. Пусть я Гл. инж. ДЕЗа.Мне на согласование это принесли.Подпишу и суну себе в тумбочку то, что принесли за это согласование и далее трава не расти.Вариантов угробить трубу море.Но.Имея уже много так выполненных систем за 2-3 года, я перехожу в другой ДЕЗ и меня сменяет другой чел.По всегда неписаным правилам(их три- вали на старого, затевай реорганизацию и готовь три конверта)новый никогда не допустит официального преследования старого руководства за ошибки(это ньюанс системы и неписан и ненарушаем- иначе сам на это же и попадешь).И потом ему это зачем?вот же теперь есть опять фронт работ, объемы финансирования и тик тик тик в тумбочку. Элеватор -элемент самого недорогого решения и соответствовать должен самой недорогой системе.Выполненной из металлических труб,которые любой неграмотный уже умеет обихаживать и не сломать. А с пластиками в социальном жилье делать нечего.Это не для того материал.ИМХО.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 16:12
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31425

|
Ну наконец-то! хоть один человек понял для чего нужен клапан! Не регулировать СО а защитить трубу. Я тоже думаю что работать будет. Волнует только стадия запуска элеватора, хотя из моей практики разгон элеватора на холодную систему занимает минут 5 и температура после элеватора никогда не была выше 90. А тем более как у нас топят - больше 120 до узла не видел.
Инж323. Согласен с Вами. Сам 10 лет назад(когда вовсю не отапливали как надо) работал этим инженером, с "теплосетями" лазил по узлам. А этот проект- заказчик частное лицо. Захотел полипропилен. Ну сделаем полипропилен.
Сообщение отредактировал AleksK - 1.4.2009, 16:20
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 17:04
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(AleksK @ 1.4.2009, 17:12) [snapback]372999[/snapback] Волнует только стадия запуска элеватора... Запуск - перезапуск будет "ручной" Цитата Элеватор -элемент самого недорогого решения и соответствовать должен самой недорогой системе.Выполненной из металлических труб... Инж, при всем моем уважениик Вашей позиции в целом, самая недорогая система уже давно как не из металлических труб. Полипропилен в области откровенного демпинга уже много лет как рулит, ибо хорошие сварщики вымирают как класс и давно уже нарасхват на наружке, котельных, ЦТП и ИТП, где и зарабатывают свои вполне заслуженные пятизначные (в рублях за месяц) зарплаты, а стоимость материалов (сталь-ПП) сравнима. Это не только мой вывод. Поверьте. Вопросы качества оставим пока за рамками.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А к стоимости материала системынадо добавить стоимость ...чего нибудь при эксплуатации. А по сварным- угу.  Да слесари нормальные уже редкость.Полуподсобники все какие то.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(AleksK @ 1.4.2009, 16:12) [snapback]372999[/snapback] Ну наконец-то! хоть один человек понял для чего нужен клапан! В самый мороз, ночью, когда по графику надо подать 90* - отопление останавливается! Ай молодца.....
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 18:34
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Вообще, ежели серьезно, если в полипропилен PPRC не загонять выше 80С и 6 бар, то служить он будет очень долго, верой и правдой. (Случаи откровенного брака в материале и монтаже не рассматриваем). Гарантированно обеспечить такие параметры может только независимая система. Топикстартеру надо бы вталдычить это своему заказчику вместо изобретения паровоза, тем более, если он частник и делает для себя
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Alex_ @ 1.4.2009, 19:34) [snapback]373075[/snapback] вталдычить это своему заказчику вместо изобретения паровоза, тем более, если он частник и делает для себя Так сами ж понимаете ,что это будет сопряжено уже с ТУ и полному кругу.А так только капремонт и все.ну проектик какой нито полуигрушечный. Хотя,коль узел тепловой рисуют, то скорее это уже с ТУ и прочими делами.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
2.4.2009, 7:24
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 1.4.2009, 17:16) [snapback]373042[/snapback] В самый мороз, ночью, когда по графику надо подать 90* - отопление останавливается! Ай молодца..... Если в максимальная температура в СО не превышает 90* С, думаю, что площадь поверхности отопительных приборов выбрана из условий обеспечения необходимой температуры в помещениях даже "В самый мороз, ночью". Здесь проблема в другом, а именно в негативных последствиях количественного регулирования, которые ограничивают массовое применение схемы. Представьте изменения гидравлики в тепловых сетях, если начнут хлопать клапаны у потребителей в случае минимальной температуры наружного воздуха и отказе сетевого насоса или его частотного привода, на который некоторые спецы делают большие ставки?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2009, 8:17
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(alexrem @ 1.4.2009, 14:08) [snapback]372877[/snapback] А если отключение эл. энергии - насос встал в систему 150? какие защиты испоьзуете? а вы посмотрите поиском... обсуждали этот вопрос, большая тема... отключение электричества называлась. можно наверно по моему нику найти. и пришли к выводу (ну по крайней мере я пришел) что единственная защита это независимая система. все остальное - полумеры. то, что вы говорите про 80 С и 6 бар верно, только вот эти нагрузки указаны отдельно.. т.е. либо 80С либо 6 бар. посмотрите внимательно паспорт на трубы... или технологии уже так далеко шагнули? помнится мне, что не так давно было при 80С давление около 1 бара.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2009, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(KGP123 @ 2.4.2009, 8:24) [snapback]373230[/snapback] Здесь проблема в другом, а именно в негативных последствиях количественного регулирования, которые ограничивают массовое применение схемы. А может для начала стоит убрать открытые схемы теплоснабжения сперва?Коль вам переменные расходы в сети не по душе сильно, и по делу вообще то. А то ведь получается, как в "Начальнике Чукотки".Он во время разрухи после гражданской войны собирался делать планетарий для Чукчей.Дело хорошее, да вот как то не так все .Не получалось с планетарием.Беспризорники и чекисты помешали.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
2.4.2009, 8:33
|
Guest Forum

|
Вы видимо не до конца понимаете особенности использования открытых и закрытых СЦТ. Если Вы полагаете, что существующую закрытую СЦТ, можно без проблем перевести на режим открытой, то поделитесь опытом, либо обоснуйте в элементарных понятиях, только без политической окраски.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2009, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(KGP123 @ 2.4.2009, 9:33) [snapback]373248[/snapback] Вы видимо не до конца понимаете особенности использования открытых и закрытых СЦТ. Если Вы полагаете, что существующую закрытую СЦТ, можно без проблем перевести на режим открытой, то поделитесь опытом, либо обоснуйте в элементарных понятиях, только без политической окраски. Удивитель.Вообще из моего поста следовал противоположный скорее вывод.Как то перевод открытых в закрытые. Ну да пусть будет как вам видиться,но уже без меня.Начните с чего ж нибудь.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
2.4.2009, 9:07
|
Guest Forum

|
Как я понял из обсуждения, Вы в ДЭЗе не последний инж., и с завоздушиванием СО знакомы. Видимо представляете какие усилия необходимо приложить сантехникам для нормализации работы СО. Так вот при применении колич. регулирования из-за изменения гидравлики, в домах, максимально удаленных от теплоисточника, этих проблем будет на порядок больше. Думаю, что из-за нареканий жителей Вам вряд ли придется ночевать дома. Отсюда лично для Вас перспектива - проблемы на работе и дома. Данные выводы можно уверенно прогнозировать, путем несложного расчета, зная фактические гидравлические потери в тепловых сетях и располагаемые напоры на сетевых насосных станциях и на вводе конечных потребителей. Идеологи количественного регулирования либо не знают об этом, либо умышленно скрывают эти обстоятельства.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2009, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(KGP123 @ 2.4.2009, 10:07) [snapback]373270[/snapback] Как я понял из обсуждения, Вы в ДЭЗе не последний инж., Вы где это все выискиваете?  С чего вы решили, что имею отношение к ДЕЗу? Вы где то чего то увидите или услышите,но выводы отчего то делаете совсем не имеющие под собой почвы. Начнем с простого. В ДЕЗе никогда не работал.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
2.4.2009, 9:37
|
Guest Forum

|
Еще раз прошу извинить, надеюсь, что ни чем не обидел Вас.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2009, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не обидели.Но все время почему то слышите совсем другое,против того, что вам пишу. Для поддержания стабильных режимов в сети естьпреодоление двух возмущающих факторов: нестабильность нагрузки тепловой и нестабильность расхода.Это об открытой схеме теплоснабжения.Для создания более стабильного режима стоит сделать сперва закрытую схему т.к. изменение расхода (колличественные)более ярко влияют на постоянство параметров у абонентов на сети.А потом уж нейтрализовывать возмущающее воздействие из за напостоянства нагрузки( из-за ГВС)качественное.Это вам писал еще в другой теме,где ссылка на сайт по теплоснабжению и говорил ,где это весьма подробно прописано.Но увы, не достучался до вас. Ионин А.А. Братенков В.Н. Терлецкая Е. "Теплоснабжение" СИ 1982 г. В хранилище здесь на форуме вроде как есть.Там все разложено.
Сообщение отредактировал инж323 - 2.4.2009, 9:51
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2009, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(AleksK @ 31.3.2009, 21:29) [snapback]372537[/snapback] Уважаемые спецы. Нужно гарантировать, что температура после элеваторного узла не превысит опасного предела 90 гр для полипропиленовой трубы, из которой сделан розлив и стояки однотрубной системы. Есть идея поставит регулятор темп-ы прямого действия (нормально открытый) перед элеватором. Вот схема. Ваше мнение.
Узел.jpg ( 54,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 315обсуждение отклонилось от темы и недопустимо переходит на обсуждение личностей. AleksK, если бы вы могли сделать так ,что циркуляция в системе не прекращалась при закрытии клапана, то ее можно было-бы применить. ИМХО. в данном случаии решением может быть только ТП по независимой схеме.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2009, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Ernestas @ 2.4.2009, 9:53) [snapback]373301[/snapback] в данном случаии решением может быть только ТП по независимой схеме. Тема вылазит регулярно и также обсуждается.. Для циркуляции нет разницы зависимая или независимая. Если есть насос и контур через перемычку (неважно - 2 или 3 ходовой клапан), то можно настроить любой температурный режим. При отключении электричества в зависимой системе действительно возможно попадание высокой температуры в СО. Надёжным средством от этого являются приводы клапана с пружинным самовозвратом (закрытием) при обесточивании - используются в вентустановках и производятся всеми производителями...... KGP123 - ждём опубликования Вашего авторского свидетельства и ссылку на внедрение. А пока, может быть, хватит терроризировать все темы теплоснабжения своей идеей fix
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2009, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
KGP123-это БОТ, пора бан на этот IP и учет.запись поставить и воцарица счастье.
Сообщение отредактировал sterroid - 2.4.2009, 21:32
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2009, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964

|
[quote name='ssn' date='2.4.2009, 16:17' post='373242'] а вы посмотрите поиском... обсуждали этот вопрос, большая тема... отключение электричества называлась. можно наверно по моему нику найти. и пришли к выводу (ну по крайней мере я пришел) что единственная защита это независимая система. все остальное - полумеры.
Спасибо за ссылку, но при отключении эл. энер и независимая встает. просто представляю эл. зн. нет + отопление отключается и так становится "хорошо" кто какие приводы применяет?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2009, 11:40
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
я имел ввиду защита для не металических труб в системе отопления - только независимая схема.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2009, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964

|
просто у меня проблема. Владивосток. перепады высот до 200 м. + тайфуны и циклоны с обрывом проводов. независимая схема может быть и на 1, на 2 и на 3 контуре. ранеше ставили привода типа AMV 13? 23 итд, но не вытаскивали блокировку (Картоннуй блокировку закрытия клапана при отключении эл. энергии.) Но ТСО 3 год зажимает циркуляцию, т.е. повысится График поэтому вопрос о регулированиии температуры (приводе).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
3.4.2009, 11:52
|
Guest Forum

|
Вы не поверите, но есть способ оставить полипропилен на месте и при этом сделать систему не зависимой от отключения электричества.
Насос + дизель-генератор с группой автоматического пуска.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2009, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964

|
ну да автономное отопление , автономное эл. снабжение. автономные чиновники, автономная армия, автономная милиция и т. т.д. в обычном жилом доме это реально? не VIP?
Сообщение отредактировал alexrem - 3.4.2009, 12:05
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
3.4.2009, 12:10
|
Guest Forum

|
генератор на мощность насоса и системы автоматики будет стоить крайне мало денег.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2009, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964

|
да возможно. спасибо а еще идеии есть?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
3.4.2009, 12:46
|
Guest Forum

|
Можно придумать способ сбрасывать например на улицу лишнее тепло, например сделать на подающей линии через трехходовой клапан (электронезависимую автоматику сами придумывайте) байпас на большой радиатор установленный в помещении с большими теплопотерями Бред конечно, но вы же просите варианты... Просите еще, еще дадим. Все два здравых варианта перечислены.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2009, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964

|
Бред конечно, но вы же просите варианты... Просите еще, еще дадим. Все два здравых варианта перечислены. [/quote] прошу!!! и очень прошу особенно идей!!!
Сообщение отредактировал alexrem - 3.4.2009, 13:09
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2009, 20:09
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31425

|
Чем Вам не нравится мой вариант защиты PPRC трубы.? Диапазон настройки этого клапана от 0 до 100 градусов. Коэффициент пропорциональности 6 градусов. Постоянная времени 60 секунд. То есть, если его настроить на 100 градусов, при достижении температуры после элеватора 94 гр. клапан начнет закрываться, а при 100 градусах за 60 секунд он закроется полностью на полный ход штока. Да….. циркуляция остановится, но после того как система остынет до 94 – клапан опять открыт полностью. И ненужно электричества.
Ладно. Всем спасибо. Клапан Мы купили, элеватор собран. Посмотрим, как работать будет.
И опыт - сын ошибок трудных.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
3.4.2009, 21:22
|
Guest Forum

|
Цитата(AleksK @ 3.4.2009, 21:09) [snapback]374319[/snapback] То есть, если его настроить на 100 градусов, при достижении температуры после элеватора 94 гр. клапан начнет закрываться, а при 100 градусах за 60 секунд он закроется полностью на полный ход штока. Да….. циркуляция остановится, но после того как система остынет до 94 – клапан опять открыт полностью. И ненужно электричества.
И опыт - сын ошибок трудных. Закроется полностью.. откроется.. вода пройдет некое расстояние.. закроется снова.. процесс войдет в цикл. До последнего радиатора большое расстояние? Какая проектная скорость воды? Я бы ответил на эти вопросы перед тем как применять такое решение. Вода перемещаясь остывает и до последнего радиатора может дойти холодной. Или так, посчитать суточный проектный расход по системе и сравнить его с суточным расходом в таком импульсном варианте движения жидкости... Интегралы это вам не шубу в трусы заправлять!))
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2009, 9:49
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.2.2008
Пользователь №: 15928

|
Цитата(ivan-l-ing @ 1.4.2009, 0:31) [snapback]372589[/snapback] По моему при такой мощности со автоматика должна быть погодозависимой, а чем тут это будет обеспечено? Это весь итп или его часть? Полностью согласен, а в довершение всего я б гидрострелку бы лучше поставил с более мощным насосом на систему
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2009, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(dille @ 4.4.2009, 10:49) [snapback]374417[/snapback] Полностью согласен, а в довершение всего я б гидрострелку бы лучше поставил с более мощным насосом на систему  Вообще то речь идет о подключении к городским сетям здания.Какая еще гидрострелка?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2009, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2009, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(dille @ 4.4.2009, 9:49) [snapback]374417[/snapback] Полностью согласен, а в довершение всего я б гидрострелку бы лучше поставил с более мощным насосом на систему  Ответ достоиный, аватара!  "Более мощным": 1. мощным - насколько?, 2. более - по отношению к чему?
Сообщение отредактировал sterroid - 4.4.2009, 12:24
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|