проект ВК административного здания |
|
|
|
1.4.2009, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Вот небольшой проект систем ВК для административного здания с технологическими помещениями. Просьба посмотреть и конструктивно покритиковать. Жду с нетерпением!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
1.4.2009, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433

|
а Вы точно уверены что на отм. 1 этажа в пом 129 пом. и на 2 ом 208 уборочного инвентаря установлены душ и умывальник, скорее там должен устанавливатся бортик для мытья тряпок и ведер. либо поддон с водоразборным краном.
Примите обозначения стояков по ГОСТ, пронумеруйте их, ибо я не знаю что такое т.п.
Вероятно на т.п. нужна отдельная ветка как т3, так и В1? но почему вы не делаете циркуляцию для т3.т.п.? закольцуйте ее хотябы в подвале с т4, тем более что на этом трубопроводе у вас установлен душ.
покажите изоляцию трубопроводов
выпуск К2 на отмостку к томуже напорный - сомнителен. А какие решения для зимнего периода по этому выпуску?
привязку ввода и выпусков к строительным осям
не везде правильно расставлены прочистки.
|
|
|
|
|
1.4.2009, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(MegaVert @ 1.4.2009, 16:31) [snapback]372978[/snapback] а Вы точно уверены что на отм. 1 этажа в пом 129 пом. и на 2 ом 208 уборочного инвентаря установлены душ и умывальник, скорее там должен устанавливатся бортик для мытья тряпок и ведер. либо поддон с водоразборным краном. Да, вы правы, именно поддон с водоразборным краном для технических нужд (уборки) и умывальник для уборщицы. Действительно неправильно обозначено. А как на схеме обозначить поддон с краном?
|
|
|
|
|
1.4.2009, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(MegaVert @ 1.4.2009, 16:31) [snapback]372978[/snapback] Примите обозначения стояков по ГОСТ, пронумеруйте их, ибо я не знаю что такое т.п.
Вероятно на т.п. нужна отдельная ветка как т3, так и В1? но почему вы не делаете циркуляцию для т3.т.п.? закольцуйте ее хотябы в подвале с т4, тем более что на этом трубопроводе у вас установлен душ.
покажите изоляцию трубопроводов
выпуск К2 на отмостку к томуже напорный - сомнителен. А какие решения для зимнего периода по этому выпуску?
привязку ввода и выпусков к строительным осям
не везде правильно расставлены прочистки. Стояки вроде пронумерованы и по ГОСТу. Обозначение В1т.п. - водопровод технологических помещений. По тех.заданию выполняется отдельно от водопровода административных помещений. Циркуляция для Т3 т.п. есть. она, как вы и предлагаете в подвале. Смотрите внимательнее. Насколько необходимо показывать изоляцию трубопроводов на схемах? Недостаточно, что тип и места изоляции указаны в общих данных и спецификации? Выпуск К2 - существующий (здание реконструируемое). Действует. При минусовых температурах - электрообогрев в отводящем лотке на отмостке. Привязка выпусков, да, надо указать. Да, над прочистками поработаю. Спасибо огромное!!!!
|
|
|
|
|
1.4.2009, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433

|
я имею в виду следующее Ст. В1-1 Ст В1-2 а не В1т.п. В1адм. По ГОСТУ надо нумеровать, но в этом серьезной ошибки нет
|
|
|
|
|
1.4.2009, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(MegaVert @ 1.4.2009, 17:41) [snapback]373019[/snapback] я имею в виду следующее Ст. В1-1 Ст В1-2 а не В1т.п. В1адм. По ГОСТУ надо нумеровать, но в этом серьезной ошибки нет Это обозначение не стояка, а магистральных трубопроводов. Стояк там один и обозначен Ст.В1-1 Но так как это не критично, то и говорить не о чем. Спасибо ещё раз за прочистки
|
|
|
|
|
1.4.2009, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а что за зверь такой, на плане вроде унитаз, а на аксонометрии на полтиннике висит? и водомерный узел на лестничной клетке, это продуманное решение?
Сообщение отредактировал Young - 1.4.2009, 19:34
|
|
|
|
|
2.4.2009, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Young @ 1.4.2009, 20:33) [snapback]373090[/snapback] а что за зверь такой, на плане вроде унитаз, а на аксонометрии на полтиннике висит? и водомерный узел на лестничной клетке, это продуманное решение? Точно, зверюга какая то....  На планах унитаз, на схеме черт те что! Буду разбираться. ВУ существующий (здание реконструируемое). Поэтому остается под лестничной клеткой. На месте выглядит вполне нормально, удобство монтажа и снятия показаний обеспечивается. Спасибо, за "зверя"! Вот что значит не замыленный взгляд
|
|
|
|
|
2.4.2009, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Juven @ 2.4.2009, 9:57) [snapback]373263[/snapback] Точно, зверюга какая то....  Всё, разобрались! Архитекторы меняли свои планировки и поставили неправильное обозначение на планах, а я не обратила внимание. Это писсуар! Спасибо-спасибо-спасибо!!!!
|
|
|
|
|
2.4.2009, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982

|
А какой диапазон настройки регулятора давления на вводе? И если иногда бывает достаточный напор может быть имело бы смысл поставить перемычку минуя повысительную установку. Я бы регулятор поставила после насосов.
|
|
|
|
|
2.4.2009, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Мне еще подсказывают, что у вас на лежаках канажки в санузлах уклон меняется. В меньшую сторону.
|
|
|
|
|
2.4.2009, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982

|
Уклон правильно меняется, потому что диаметр меняется с 50 на 100. А вот что регулятор давления я не нашла в спецификации или он сущ.?
|
|
|
|
|
2.4.2009, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433

|
yo Alissa: 17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей. Примечание Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускаетсяи понимай как хочешь... чио значит "отводной" кто может просветить? Цитата(Juven @ 1.4.2009, 17:45) [snapback]373025[/snapback] Это обозначение не стояка, а магистральных трубопроводов. Стояк там один и обозначен Ст.В1-1  на мхеме такое обозначение,-согласен. а на плане?
|
|
|
|
Гость_tochka777_*
|
2.4.2009, 12:52
|
Guest Forum

|
Цитата(Juven @ 1.4.2009, 12:31) [snapback]372901[/snapback] Вот небольшой проект систем ВК для административного здания с технологическими помещениями. Просьба посмотреть и конструктивно покритиковать. Жду с нетерпением!  А есть к этому расчет?
|
|
|
|
|
3.4.2009, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(tochka777 @ 2.4.2009, 13:52) [snapback]373428[/snapback] А есть к этому расчет? А расчет на стадии "П" К рабочке не требуется. Цитата(MegaVert @ 2.4.2009, 13:43) [snapback]373422[/snapback] на мхеме такое обозначение,-согласен. а на плане? Согласна. Откорректировано согласно схеме. Спасаибо!!!!
Сообщение отредактировал Juven - 3.4.2009, 10:19
|
|
|
|
|
3.4.2009, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Alissa @ 2.4.2009, 12:57) [snapback]373394[/snapback] А какой диапазон настройки регулятора давления на вводе? Диапазон регулировки выходного давления на вводе от 1,5 до 6 бар. Цитата(Alissa @ 2.4.2009, 13:26) [snapback]373417[/snapback] Уклон правильно меняется, потому что диаметр меняется с 50 на 100. А вот что регулятор давления я не нашла в спецификации или он сущ.? регулятор вносили в проект позже. В выложенном варианте спецификации он действительно отсутствует. Но в реальном томе имеется в наличии
|
|
|
|
|
3.4.2009, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(MegaVert @ 2.4.2009, 13:43) [snapback]373422[/snapback] yo Alissa:
17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.
Примечание Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается
и понимай как хочешь... чио значит "отводной" кто может просветить? У меня сомнения. Ищу ответ. Вопрос интересный. И...кажется, действительно, менять уклон на прямолинейном участке отводящего трубопровода не допускается.
Сообщение отредактировал Juven - 3.4.2009, 10:50
|
|
|
|
|
3.4.2009, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
вам правильно кажется
|
|
|
|
|
3.4.2009, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Young @ 3.4.2009, 12:35) [snapback]373988[/snapback] вам правильно кажется  Исправляем Сенкс!
|
|
|
|
|
6.4.2009, 9:42
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31127

|
Робко замечу, что в "уборных с тремя унитазами " нужен трап п.16.8 СНиП на внутрянку...  (пом.205,405) и поливочный кран п.10.12 того же СНиПа
Сообщение отредактировал sv1410 - 6.4.2009, 9:45
|
|
|
|
|
14.4.2009, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(sv1410 @ 6.4.2009, 10:42) [snapback]374835[/snapback] Робко замечу, что в "уборных с тремя унитазами " нужен трап п.16.8 СНиП на внутрянку...  (пом.205,405) и поливочный кран п.10.12 того же СНиПа Резонно. Спасибо. Будем учитывать.
|
|
|
|
|
  |