гидранты и дорога с откосами, где их поставить правильно??? |
|
|
|
|
6.4.2009, 21:28
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2009
Пользователь №: 31600

|
Такой вопрос интересный, и простой, и в то же время сложный Есть дорога насыпная с откосами, вдоль нее нужно поставить колодцы с гидрантами. Сеть должна проходить по нормам (СНиП "Градостроительство...") на расстоянии мин. 1 м от подошвы насыпи дороги, а гидранты ставятся не более 2, 5 м от края проезжей части. Можно ли в откосы колодцы поставить, вроде как к ним и доступ свободный должен быть, или не обязательно??? А подъезды к ним делать, будет слишком.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 49)
|
|
6.4.2009, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982

|
Ну не подъезды,а просто кармашки - местное уширение дороги.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2009, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2009
Пользователь №: 31600

|
Цитата(Alissa @ 7.4.2009, 0:01) [snapback]375231[/snapback] Ну не подъезды,а просто кармашки - местное уширение дороги. А просто в откосы за бордюром значит нельзя??? Ну допустим 1 м до центра люка от края проезжей части. В нормах почему-то не прписано, что к ним должен быть свободный подъезд или доступ, только растояние 2,5 м указано и все
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2009, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Сеть будет идти на 1 м от подошвы насыпи, а гидранты ставить - на 2,5 м от проезжей части дороги. А есть эскиз, как это выглядит? Например, так: [attachment=25960:001.gif]
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2009, 11:30
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2009
Пользователь №: 31600

|
Цитата(aleksey_v @ 8.4.2009, 13:57) [snapback]375920[/snapback] Сеть будет идти на 1 м от подошвы насыпи, а гидранты ставить - на 2,5 м от проезжей части дороги. А есть эскиз, как это выглядит? Например, так: [attachment=25960:001.gif] Хорошо, а доступ к колодцу, как туда лазить будут? Вообще, почему то нигде не прописано, что к гидранту должен быть свободный доступ. Может его и не надо, а!??? Дорога без бордюров, и временная насыпная, где-то 3 м. А если наземно трубопровод проложить, правда полиэтиленовый???
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hvost_*
|
9.4.2009, 12:42
|
Guest Forum

|
Шутите?)) СНиП 2.04.03-85 4.4. Надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов не допускается.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2009, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
Цитата(hvost @ 9.4.2009, 13:42) [snapback]376405[/snapback] Шутите?)) СНиП 2.04.03-85 4.4. Надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов не допускается. Мы про гидранты вообще-то
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2009, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2009
Пользователь №: 31600

|
Цитата(hvost @ 9.4.2009, 14:42) [snapback]376405[/snapback] Шутите?)) СНиП 2.04.03-85 4.4. Надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов не допускается. Да это временный водопровод, и вне населенного пункта, по территории большой стройки
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2009, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Наземно? Пнд? Под Тюменью? Баба-яга против! Ингенер, я бы сделал вот как на эскизе, только камеры на водопровод сместил, чтобы отходов не было от трассы. Что будет мешать доступу к такому гидранту, и как по-другому сделать, я уж и не представляю пока.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2009, 11:56
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Зачем именно в откос. Если имеется дорожное покрытие то оно отстоит от откоса на имхо 1.5 и более метров, на грунтовке тоже самое или все оползет. Почему туда и колодцы не вписать? Это возможно дилетантский подход, но в откосе промерзнет.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2009, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Цитата Да это временный водопровод, и вне населенного пункта, по территории большой стройки вот как в центре киева делают, и ниче
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Alissa в посте #2 все сказала. А иначе как эксплуатировать? 1. Пожарный с трудом открывает люк и он падает ему на ноги. 2. Накрутить на гидрант стендер - опять проблема: стоять надо над колодцем, а не ниже люка да еще на косогоре. 3. Подсоединить рукава к стендеру - еще труднее 4. Обратная разборка после пожара - те же проблемы. Колодец зимой промерзнет
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Куда же и какую трубу - наземную или подземную - класть топиккастеру? Как он сам и остальные это видят? Скорпион, а 1-5 - это было перечисление бед, получаемых при размещении колодца и гидранта в откосе - правильно ли я понял? Если да, то как выходит, что колодец в откосе промерзнет, а подале от края откоса - в насыпи - нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2009, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(aleksey_v @ 15.4.2009, 22:59) [snapback]378776[/snapback] Скорпион, а 1-5 - это было перечисление бед, получаемых при размещении колодца и гидранта в откосе - правильно ли я понял? Если да, то как выходит, что колодец в откосе промерзнет, а подале от края откоса - в насыпи - нет? Пол-колодца торчит из земли. Вы все правильно поняли. Точно так же обсыпают резервуары в полунасыпи- полувыемке, тогда не мерзнет.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Хотелось бы продолжить тему! у меня таже самая проблема: если отойти на 1 м от подошвы насыпи, то генпланщики артачатся, дескать, им все перекопать придется, чтобы сделать подъезды к гидрантам. И вот я хотела бы разобраться, можно ли все-таки поместить пожарный гидрант на откосе или нет, и если можно, то как быть с водоводом? Прокладывать тоже под откосом или как?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Если хотите поставить на ответвлении, то нельзя: "...установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается" (п. 8.16 СНиП)
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
А что мешает разметсить гидрант под проезжей частью? СП 81.13130.2009 п 8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на рас-стоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Знаю, что нельзя! я бы сделала так: проложить водовод в 1 м от подошвы насыпи (как по СНиПу), а к гидрантам сделать подъезды, потому что они будут на расстоянии более 2,5 м от проезжей части дороги. Но вот этот вариант расположения гидранта, представленный на схеме, меня заинтересовал. Обратите внимание на прикрепленную фотографию. Здесь же, получается, колодец с гидрантом на откосе?!
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 12:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 12.11.2010, 11:41)  Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Хотелось бы продолжить тему! у меня таже самая проблема: если отойти на 1 м от подошвы насыпи, то генпланщики артачатся, дескать, им все перекопать придется, чтобы сделать подъезды к гидрантам. И вот я хотела бы разобраться, можно ли все-таки поместить пожарный гидрант на откосе или нет, и если можно, то как быть с водоводом? Прокладывать тоже под откосом или как?  Пусть не артачаться. Местная обваловка грунтом до люка колодца. Асфальтировать не обязательно - травку посеют. Подьезд должен быть не далее 2,5м. А ближе - ровная площадка для подхода пожарных.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
А я бы расположил их на проезжей части и не парился
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Понятно. Только еще вопрос. А если располагать гидранты на проезжей части, как учитывать то, что расстояние от автодороги до водопровода должно быть по табл. 9 СНиПа "Генпланы промышленных предприятий" 1 м, если от подошвы насыпи, и 2 м, если от проезжей части.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2010, 16:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 12.11.2010, 13:28)  Понятно. Только еще вопрос. А если располагать гидранты на проезжей части, как учитывать то, что расстояние от автодороги до водопровода должно быть по табл. 9 СНиПа "Генпланы промышленных предприятий" 1 м, если от подошвы насыпи, и 2 м, если от проезжей части. А это территория промпредприятия?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2010, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Да, промпредприятие. Читаю опять СНиП "Генпланы пром предприятий". п. 4.8 "Подземные сети, как правило, надлежит прокладывать вне проезжей части автомобтльных дорог. На территории реконструируемых предприятий допускается размещение подземных сетей под автомобильными дорогами." По СНиПу получается - можно под проезжей частью. Хотя эта часть промредприятия не реконструируется - там производится новое строительство. Кроме гидрантов на сети располагаются колодцы с задвижками с колонками управления. Их - то под проезжей частью не посадишь)
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2010, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
А если сделать петлю:
petla.JPG ( 23,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 143
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2010, 9:13
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 12.11.2010, 11:19)  Знаю, что нельзя! я бы сделала так: проложить водовод в 1 м от подошвы насыпи (как по СНиПу), а к гидрантам сделать подъезды, потому что они будут на расстоянии более 2,5 м от проезжей части дороги. Но вот этот вариант расположения гидранта, представленный на схеме, меня заинтересовал. Возле гидрантов необходимо предусматривать площадку 3х12 для стоянки пож.автотранспорта (увы, не могу найти пункт СНиПа). Попробуйте за счет это рассчитать нужное Вам расстояние. Выдайте задание на геплан. Генпланисты обязаны это делать, замечание от пожарных об отсутствии таких площадок будет адресовано им. Я бы не советовала устанавливать на обочине. Обочина предусматривается не для этого и к тому же увеличивается вероятность того, что Ваш колодец "снесут" автотранспортом. Но, это только мое мнение, я бы так не делала.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2010, 20:05
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Skorpion +1
какие площадки, не путайте человека...гидранты вдоль дороги....
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2010, 20:10
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Водяной @ 14.11.2010, 19:05)  какие площадки, не путайте человека...гидранты вдоль дороги.... Площадки для стоянки пож.автомобилей, чтобы не загромождать основной проезд. Вы против? Аргументируйте.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2010, 20:17
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(ViC @ 14.11.2010, 20:10)  Площадки для стоянки пож.автомобилей, чтобы не загромождать основной проезд.
Вы против? Аргументируйте. Легко: 1) в каких нормах написано про площадки для гидрантов в случае не резервуаров противопожарных, а именно сети... 2) вы в городе, к примеру, гденть видели такие площадки перед каждым гидрантом? даже на основных улицах такого не предусматривается...пожар- это чрезвычайная ситуация
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2010, 20:20
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Водяной @ 14.11.2010, 19:17)  1) в каких нормах написано про площадки для гидрантов в случае не резервуаров противопожарных, а именно сети... 2) вы в городе, к примеру, гденть видели такие площадки перед каждым гидрантом? даже на основных улицах такого не предусматривается...пожар- это чрезвычайная ситуация 1) Я говорю не про разворотные площадки возле противопожарных резервуаров. Ссылку на нормы стараюсь найти... 2) Это пром предприятие, а не город. Цитата(ViC @ 14.11.2010, 8:13)  Возле гидрантов необходимо предусматривать площадку 3х12 для стоянки пож.автотранспорта Поправлю сама себя "размеры площадки для установки пожарного автомобиля в местах установки пожарных гидрантов предусматривать шириной и длиной не менее 3х10 м" Осталось найти в каком нормативе это прописано. Никак не вспомню где.
Сообщение отредактировал ViC - 14.11.2010, 20:32
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2010, 20:32
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(ViC @ 14.11.2010, 20:20)  1) Я говорю не про разворотные площадки возле противопожарных резервуаров. Ссылку на нормы стараюсь найти... 2) Это пром предприятие, а не город. 2) в данном случае, важен принцип, а не место...хотя вопрос оспариваемый, ибо категории предприятий бывают разные... PS: вопрос к вопрошателю - откуда такая странная дорога с откосами с обеих сторон? если она идёт между зданиями, то зачем большие откосы? а если зданий рядом нет - зачем пожаротушение
Сообщение отредактировал Водяной - 14.11.2010, 20:35
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2010, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Это промпердприятие, ЛПДС. Строятся резервуары для хранения дизтоплива. Ширина существующей дороги - около 6,5 м, ширина откосов колеблется 2-2,5 м.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2010, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Водяной @ 14.11.2010, 21:05)  Skorpion +1
какие площадки, не путайте человека...гидранты вдоль дороги.... А я о площадках и не говорил. Объясните "чайнику", что обозначает +1. От Вас уже второй раз вижу. Цитата ViC Поправлю сама себя "размеры площадки для установки пожарного автомобиля в местах установки пожарных гидрантов предусматривать шириной и длиной не менее 3х10 м" Осталось найти в каком нормативе это прописано. Никак не вспомню где. Не ищите, ибо сама дорога - огромная площадка. При пожаре (1 раз в сто лет) можно и загородить проезд для другого транспорта - это форс-мажорное обстоятельство. Предложенное решение в предыдущем моем посте: 1. Не противоречит ни одному пункту СНиПов 2. Самое простое и дешевое решение 3. Устраняет все вопросы и сомнения автора темы Цитата ViC Я бы не советовала устанавливать на обочине. Обочина предусматривается не для этого и к тому же увеличивается вероятность того, что Ваш колодец "снесут" автотранспортом. Но, это только мое мнение, я бы так не делала. Колодцы можно ставить не только на обочине, но и на проезжей части. По обочине автотранспорт не несется, а иногда останавливается, замедляя ход и медленно трогается для продолжения движения.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2010, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Я бы посмотрел профиль дороги и, может, попытался разместиться в обочине до откоса. Если можно, то попросил бы сделать обочину пошире.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2010, 22:18
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Skorpion @ 15.11.2010, 16:12)  Объясните "чайнику", что обозначает +1. От Вас уже второй раз вижу. Означает, что с Вашим мнением согласны. Цитата(Skorpion @ 15.11.2010, 16:12)  Не ищите, ибо сама дорога - огромная площадка. При пожаре (1 раз в сто лет) можно и загородить проезд для другого транспорта - это форс-мажорное обстоятельство. Предложенное решение в предыдущем моем посте: 1. Не противоречит ни одному пункту СНиПов 2. Самое простое и дешевое решение 3. Устраняет все вопросы и сомнения автора темы
Колодцы можно ставить не только на обочине, но и на проезжей части. По обочине автотранспорт не несется, а иногда останавливается, замедляя ход и медленно трогается для продолжения движения. Никак не могу найти в нормах пункт про площадки у пож.гидрантов  Для меня это как аксиома - не требует доказательств. Завтра продолжу искать, потому что надо найти... азарт  Дорога имеет прописанную в нормативах ширину для проезда, а не для стоянки. Для этого служат площадки для остановки автотранспорта. И при пожаре (1 раз в сто лет), как знать, может именно одна из пож.машин остановившаяся у этого пож.гидранта ограничит движение другой пож.техники во время тушения того самого пожара, который 1 раз в сто лет. Как знать?  1. В общем то да. Приблизиться к обочине предложенным Вами способом иногда выход. Но я на обочину не залазила бы. 2. Если не считать предложенного мною решения  3. Не устраняет моих сомнений  Можно конечно .... А Вы заметили, что на представленном автором фото колодец приблизительно на пол метра выше уровня земли? Вас этот факт не смущает? Сомнений не вызывает? По поводу замедленного хода движения автотранспорта даже писать ничего не буду
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2010, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата ViC Дорога имеет прописанную в нормативах ширину для проезда, а не для стоянки. Для этого служат площадки для остановки автотранспорта. И при пожаре (1 раз в сто лет), как знать, может именно одна из пож.машин остановившаяся у этого пож.гидранта ограничит движение другой пож.техники во время тушения того самого пожара, который 1 раз в сто лет. Как знать?
__.JPG ( 18,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 100Мне кажется, что у Вас, к большому моему сожалению, нет своего автомобиля, а поэтому Вы весьма отдаленно представляете ситуацию. 3.5-4 м достаточно? А если левыми колесами заехать на обочину? Кстати, в "Правилах дорожного движения" термины "стоянка" и "остановка" имеют четкие определения.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2010, 6:46
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Skorpion @ 15.11.2010, 23:06)  Мне кажется, что у Вас, к большому моему сожалению, нет своего автомобиля, а поэтому Вы весьма отдаленно представляете ситуацию. 3.5-4 м достаточно? А если левыми колесами заехать на обочину? Кстати, в "Правилах дорожного движения" термины "стоянка" и "остановка" имеют четкие определения. Ситуацию на дороге я нормально представляю, хотя сама и не вожу пока. Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 15.11.2010, 6:58)  Ширина существующей дороги - около 6,5 м, ширина откосов колеблется 2-2,5 м. Я вот это не заметила. Спасибо за схемку, очень наглядно  P.S. мне надо найти где же написано про эти 3х10!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2010, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
3х10 не видел, но 12х12 в госте или в типовом встречал
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2010, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
ViC У нас на даче мне председатель говорил, что в конце каждого тупикового (но не сквозного) проезда пожарные требуют сделать площадки для разворота пожарных машин по нормам. Размеры я не уточнял, видимо такие, как указал Dima_UA
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2010, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
12х12 это возле резервуаров и мокрых колодцев
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2010, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Спасибо за ответы! Расстановка пожарных гидрантов может оказаться совсем непростой задачей! А, правда, почему существующий колодец с гидрантом на фото, которое я выложила, торчит из земли на пол-метра?! Я сама, к сожалению, на территории не была, только фото рассматриваю...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2010, 18:44
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Skorpion @ 16.11.2010, 11:53)  ViC У нас на даче мне председатель говорил, что в конце каждого тупикового (но не сквозного) проезда пожарные требуют сделать площадки для разворота пожарных машин по нормам. Это Вы к чему? Нашла где написано про 3х10  Только, скорее всего это не подходит для данного случая Ведомственные нормы технологического проектирования ВНТП 03/170/567-87 п. 2.19. ... Необходимо в местах установки пожарных гидрантов предусматривать площадку для установки пожарного автомобиля длиной и шириной не менее, соответственно, 10 м и З м, обеспечивающую беспрепятственное движение по дороге.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2010, 18:50
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 16.11.2010, 17:17)  А, правда, почему существующий колодец с гидрантом на фото, которое я выложила, торчит из земли на пол-метра?! Встречный вопрос - район строительства?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2010, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Республика Башкортостан, глубина промерзания - 1,65 м
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2010, 18:48
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 17.11.2010, 6:34)  Республика Башкортостан, глубина промерзания - 1,65 м Хм. А осадков сколько выпадает зимой по нормативам? Вы этот вопрос для себя уточните. К примеру, в моем случае мы нарошно завышаем горловину любых колодцев (и канализационных тоже), чтобы их видно было даже под снегом.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2010, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Понятно. В Башкирии снега много. По СНиПу я уточнила - 195 мм.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
18.11.2010, 10:56
|
Guest Forum

|
СП 8.13130.2009 п.8.6 .....Допу- скается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2010, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Gali @ 18.11.2010, 11:56)  СП 8.13130.2009 п.8.6 .....Допу- скается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них. А что написано в п.8.4?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2010, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине лигий не свыше 200 м. Кольцевание неружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. Примечание: В поселениях с числом жителей до 5 тыс. человек и расходом воды на нар. пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих пожарный объем воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2010, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Что же касается расположение пожарных гидрантов в моем случае, с генпланщиками мы вроде договорились. Они предложили подвинуть трассу водопровода ближе к основанию насыпи дороги. Где-то нормативное расстояние в 1 м соблюдается, где-то трасса залезает на откос... Таким образом, их земляные работы, связанные с устройством подъездов к гидрантам, сократились. В общем, они меня уверяют, что так пройдет! А мне теперь не надо делать петли, как на схеме в посте № 24. Но на будущее я все равно запомню! Спасибо всем за советы
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2011, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
прочитала всю тему, но в силу своей неопытности никак не пойму, если у меня дорога вдоль здания шириной 10 м, обочина, откос, канава для отвода воды, где мне поставить гидрант чтобы соблюсти все нормы? сеть сухотрубная, колодец с колонкой управления задвижками, глубина заложения трубопровода 1 м. как быть в этой ситуации? для наглядности прикладываю фрагмент генплана)
Прикрепленные файлы