Цитата(krvit @ 30.11.2008, 11:05) 

А терминал внутри как крепится? DIN рейка приваривается или как?
Привет.
1. По инструкции терминал 
"крепится к деревянной доске". Между доской и песком проложить пергамин (в наземном ковере). Т.к. внутреннее пространство ковера заполняется песком, оставить 20-25 см от верха место для терминала. Иначе по-весне будет образовываться иней во  внутреннем пространстве.
2. Внутри ковера оставлять небольшой запас соединительного  кабеля (около 20-ти см). Чтобы терминал можно было вынуть для ремонта и осмотра. 
3. Ковер должен иметь вентиляционные отверстия (негерметичный!).
4. Снаружи ковер покрасить зеленой краской под цвет газона. 
5. На крышке внутри сваркой нанести номер проекта и контрольной точки.
6. Допускается использовать ковер как реперный столб теплосети.
7. Запорный болт смазать литолом (иначе через полгода приржавеет). 
Удобнее всего, когда запорная гайка приварена к крышке. Болт проходит насквозь через край крышки и полностью не выкручивается при открывании. Если гайку приварить к телу ковера появляются сложности: попасть болтом в гайку, не потерять болт и др.