сообщение 13.4.2009, 21:06
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, у меня проблема(. Есть трехэтажное здание историческое с подвалом, в подвале офис с туалетом. Вытяжку из туалета не выведешь на крышу никак, по фасаду тоже нелься(. Есть оконный проем в туалете на уровне чуть выше земли. Я думаю, что можно поставить вентилятор и какой-нибудь угольный фильтр для удаления запаха((. Кто сталкивался с таким посоветуйте, что предпринять( и какое оборудование использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 30)
jota
сообщение 13.4.2009, 23:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что-то не очень верится, что нельзя до крыши воздуховод протащить...Если есть туалет, есть и стояк канализации. Что, тоже нет "дыхалки" на крышу - вакуумный клапан?
А если есть дыхалка, то рядом и воздуховод можно пристроить. Нельзя выбрасывать из туалета ближе чем 10м от открываемых окон и на улицу на уровне пешеходов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 13.4.2009, 23:32
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(jota @ 14.4.2009, 0:04) [snapback]377965[/snapback]
Что-то не очень верится, что нельзя до крыши воздуховод протащить...Если есть туалет, есть и стояк канализации. Что, тоже нет "дыхалки" на крышу - вакуумный клапан?
А если есть дыхалка, то рядом и воздуховод можно пристроить. Нельзя выбрасывать из туалета ближе чем 10м от открываемых окон и на улицу на уровне пешеходов


Да вот в том и дело, что дыхалки нет(. Здание историческое, существующие долбить нельзя, не знай как архитекторы там планировали все но шахт нет((((, можно ли воздух после фильтра из угля выбросить в окно под другими окнами следующих трех этажей, если воздух будет очищен от запаха???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 13.4.2009, 23:51
Сообщение #4





Guest Forum






вот файл с расположением. Переключайте вкладки листов там в оформленном виде
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  АС_весь_1_.dwg ( 869,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 14.4.2009, 16:02
Сообщение #5





Guest Forum






Хотят только через форточку, помогите что мне для этого случая предпринять(??????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vicsd-v_*
сообщение 15.4.2009, 13:37
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(alexius_sev @ 14.4.2009, 16:02) [snapback]378254[/snapback]
Хотят только через форточку, помогите что мне для этого случая предпринять(??????????

Пусть купят кошачий биотуалет со, впитывающими, запах гранулами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 15.4.2009, 14:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(alexius_sev @ 14.4.2009, 17:02) [snapback]378254[/snapback]
Хотят только через форточку, помогите что мне для этого случая предпринять(??????????


Может вывести на дворовый фасад (он все равно уже изгажен наружними блокам и тарелками) и подняться выше кровли? А что за шахты на крыше? (вкладка фасад 2). Ваши помещения далеко от нах?

Сообщение отредактировал Андрей 113 - 15.4.2009, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heater
сообщение 15.4.2009, 15:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 10.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 28945



Цитата(alexius_sev @ 13.4.2009, 23:51) [snapback]377969[/snapback]
вот файл с расположением. Переключайте вкладки листов там в оформленном виде


Проложите воздуховод в штробе. Стена 1,0м, думаю позволит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 15.4.2009, 16:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если "для себя" делаете - врежьте в окно декоративный вентилятор. Ничего смертельного не будет. Не такие уж там запахи сильные.
Если делаете проект и надо согласовывать - тогда только в штробе в стене... или в пластиковом канале Супертуба. И выше кровли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 16.4.2009, 5:58
Сообщение #10





Guest Forum






C учетом "историчности" и прочих факторов просто получите согласование на отступление от норм. Обычное дело. Поставьте "форточный" вентилятор, никакие фильтры не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 16.4.2009, 10:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Цитата(alexius_sev @ 14.4.2009, 15:02) [snapback]378254[/snapback]
Хотят только через форточку, помогите что мне для этого случая предпринять(??????????

А какая территория на улице, возле окна в радиусе 10 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.4.2009, 18:59
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(DinaZavr @ 16.4.2009, 6:58) [snapback]378826[/snapback]
C учетом "историчности" и прочих факторов просто получите согласование на отступление от норм. Обычное дело. Поставьте "форточный" вентилятор, никакие фильтры не нужны.

У кого кстати получить согласование на отступление от норм? Какому чиновнику нужны лишние проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.4.2009, 21:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(DinaZavr @ 16.4.2009, 5:58) [snapback]378826[/snapback]
C учетом "историчности" ....... никакие фильтры не нужны.

C учетом "историчности" и взятки какой-то фирме чиновник разрешил открыть оффис в подвале исторического здания. А какой же оффис без уталета? Будет уталет и унитаз с насосом, потому как и канализация в таких подвалах в полу не клалась........
И теперь жильцы должны иметь под своими окнами и перед домом источник далеко не кислорода....... И начнётся длительная, вялотекущая война нескольких жильцов с ветряными мельницами за право дышать. Потом старики помрут, фирма обанкротится, чиновники в других местах рассядутся, останется действующий уталет - почему действующий и почему в подвале, точно уже никто не вспомнит.....
Озлобленные новые жильцы, которым перепродадут эти квартиры, не предупредив естессно о целебном источнике, в конце концов спалят этот туалет бутылкой с коктейлем Молотова....да так неудачно, что весь дом загорится. А перекрытия там - деревянные балки. Вобщем, после пожара останется только коробка старинных наружных стен когда-то красивого здания. Истинно российская история..... Нравится? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 16.4.2009, 23:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(jota @ 16.4.2009, 21:21) [snapback]379227[/snapback]
C учетом "историчности" и взятки какой-то фирме чиновник разрешил открыть оффис в подвале исторического здания. А какой же оффис без уталета? Будет уталет и унитаз с насосом, потому как и канализация в таких подвалах в полу не клалась........
И теперь жильцы должны иметь под своими окнами и перед домом источник далеко не кислорода....... И начнётся длительная, вялотекущая война нескольких жильцов с ветряными мельницами за право дышать. Потом старики помрут, фирма обанкротится, чиновники в других местах рассядутся, останется действующий уталет - почему действующий и почему в подвале, точно уже никто не вспомнит.....
Озлобленные новые жильцы, которым перепродадут эти квартиры, не предупредив естессно о целебном источнике, в конце концов спалят этот туалет бутылкой с коктейлем Молотова....да так неудачно, что весь дом загорится. А перекрытия там - деревянные балки. Вобщем, после пожара останется только коробка старинных наружных стен когда-то красивого здания. Истинно российская история..... Нравится? sad.gif


это из мемуаров? cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.4.2009, 23:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(sterroid @ 16.4.2009, 23:35) [snapback]379261[/snapback]
это из мемуаров? cool.gif

Это температура... вирус какой-то словил. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 17.4.2009, 5:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Думаю, не такие уж в офисном туалете и запахи. Без санузлов, мне кажется, даже историческое здание службы не приняли бы. На остальных этажах санузлы всегда есть, будут туда ходить.
Уверен. что вони не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 17.4.2009, 6:25
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата
У кого кстати получить согласование на отступление от норм? Какому чиновнику нужны лишние проблемы?

Согласовывается с теми, кому могут посыпаться жалобы. То есть с органами Роспотребнадзора (бывшие СЭС). Не знаю как в столицах, а у нас это делается без проблем вообще. Необходимо грамотное письмо заказчика.

Вентиляцию такого санузла согласуют элементарно, за 6 секунд - у них у самих в здании точно так сделано. А вот такую вытяжку из вокзального санузла, конечно не согласуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.4.2009, 9:37
Сообщение #18


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(DinaZavr @ 17.4.2009, 7:25) [snapback]379292[/snapback]
Согласовывается с теми, кому могут посыпаться жалобы. То есть с органами Роспотребнадзора (бывшие СЭС). Не знаю как в столицах, а у нас это делается без проблем вообще. Необходимо грамотное письмо заказчика.

Вентиляцию такого санузла согласуют элементарно, за 6 секунд - у них у самих в здании точно так сделано. А вот такую вытяжку из вокзального санузла, конечно не согласуют.

В том то и дело, что если предполагаются жалобы, то не согласуют. До урала точно. Чиновнику всегда надо прикрыть мягкое место, а тут и прикрыться нечем, а бледный вид перед вышестоящим начальством никому не нужен.

Цитата(jota @ 16.4.2009, 22:21) [snapback]379227[/snapback]
Истинно российская история..... Нравится? sad.gif

Сейчас строже стало, во всяком случае в Москве - на фасад общеобменку согласуют, но потребуют акустический расчет до ближайших окон.
А выброс сан. узла нет.
Тут только подпольно можно на фасад сделать выброс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 18.4.2009, 12:07
Сообщение #19





Guest Forum






Люди а почему вы не хотите фильтры тонкой очистки поставить, что бы удалить запах и жалобы поступать не будут, предположительно. Кто-то говорит просто выведи на улицу, это невозможно: кто-то опорожнился в туалете и люди рядом будут разделять с ним его процесс облегчения(. Я думаю пока поставить вентилятор в туалете для помещения 3 и 4 с перетеканием, приток через клапана в окнах. И удалять его через систему фильтров G4-G7-H16. А другую систему вытяжную поставить в холле 1 и удалять воздух из помещения 2 перетеканием и такую же систему фильтров поставить. приток через клапана в окнах в помещении 1. Дробить стены не дают, говорят , будем если только не согласуют(. Когда проект набросаю выложу. Биб, проектирование скоро вообще будет хуже некуда((( А кто слышал про СРО? будет ли, а то мне пришла новость на почтовый ящик, что его введут в 2010 году(((. Кто про это знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.4.2009, 12:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alexius_sev @ 18.4.2009, 12:07) [snapback]379799[/snapback]
фильтров G4-G7-H16.

newconfus.gif
Из санузла...... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 18.4.2009, 12:56
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(jota @ 18.4.2009, 13:22) [snapback]379804[/snapback]
newconfus.gif
Из санузла...... blink.gif


ага, что бы запах задерживался фильтром H-16. Ставлю G4-G7, для защиты фильтра H-16. Хочется услышать, если альтернатива, что бы не долбить стены?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.4.2009, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.4.2009, 13:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



НЕРА фильтр (Н16) запах не задерживает, только микроорганизмы (бактерии, споры и т.д.)
В подвале должен быть хоть 1 канал ВЕ

Сообщение отредактировал jota - 18.4.2009, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 18.4.2009, 14:07
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(jota @ 18.4.2009, 14:02) [snapback]379810[/snapback]
НЕРА фильтр (Н16) запах не задерживает, только микроорганизмы (бактерии, споры и т.д.)
В подвале должен быть хоть 1 канал ВЕ


Вроде нашел, ставлю G4, и фильтр ФБК-Card угольный, в тех. описании стоит, что он применяется для удаления неприятного запаха и доведения воздуха до санитарных норм, класс фильтр F-7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 18.4.2009, 16:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



...можно еще поставить газоконвертер "Ятаган" - запахов 100% не будет...

Или просто не пользоваться туалетом.

Да, кстати: по теме.
Сколько имел дело с историческими зданиями - обычно там до революции было печное отопление, от 5 до 20 печей обычно на дом.
Когда установили традиционное водяное отопление, печи демонтировали, дымовые каналы замуровали. Уточните, возможно, можно старый дымоход использовать вместо канала? Если они остались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 26.6.2009, 12:44
Сообщение #25





Guest Forum






Проект сдал, поставил угольный фильтр, отправили на экспертизу или нет не знаю. Но не звонят)). Пусть работают и гадят в офисе спокойно))) под шумок вентилятора за 60000 рублей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 26.6.2009, 14:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(alexius_sev @ 18.4.2009, 12:56) [snapback]379807[/snapback]
ага, что бы запах задерживался фильтром H-16. Ставлю G4-G7, для защиты фильтра H-16. Хочется услышать, если альтернатива, что бы не долбить стены?

Дико извиняюсь, а Вы живьем хоть раз этот фильтр видели? Какое его сопротивление знаете? Плюс еще G4-G7. Это что, ради одного несчастного "горшка" городить систему на 500 Па напора??? Совсем офигели,чесслово! wink.gif Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 24.7.2009, 14:07
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(ArFey @ 26.6.2009, 15:33) [snapback]404445[/snapback]
Дико извиняюсь, а Вы живьем хоть раз этот фильтр видели? Какое его сопротивление знаете? Плюс еще G4-G7. Это что, ради одного несчастного "горшка" городить систему на 500 Па напора??? Совсем офигели,чесслово! wink.gif Аркадий

Фильтр видел, паспорт читал, в туалете поставил))), ну а как вы хотите, если перед вами задача: вывести воздух под окна дурнопахнущий? Уж лучше кидать без фильтра, что бы все в курсе были когда кто-то в туалете?)))), не знай, мне показалось, это более менее правильным решением, хотя затраты не маленькие, Но ничего страшного, от разработки проекта отказались. Мне денег за него дали. Так что можете не волноваться, фильтра такой не поставят, спите спокойно.
Вентилятор вроде был мощностью 700 Па, 60000 тыс. рублей((( точно не помню

Сообщение отредактировал alexius_sev - 24.7.2009, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 25.7.2009, 7:35
Сообщение #28


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Что только не придумают... От одно-двухместного туалета при нормально организованной принудительной вентиляции запаха нет уже внутри помещения, так как разбавление достаточное. Тем более снаружи, даже без особых мер - вытяжная струя не вниз же направлена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freezstyle
сообщение 28.7.2009, 19:14
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935



Если в Москве - только выше кровли 1,5 метра без вариантов... в других местах наверное по барабану раз люди предлагают выкидывать наружу прямо из окна, читать такие варианты грустно, непрофессионально это sad.gif...

Сообщение отредактировал Freezstyle - 28.7.2009, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freezstyle
сообщение 29.7.2009, 17:25
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935



Цитата(Зольников Михаил @ 18.4.2009, 17:56) [snapback]379836[/snapback]
...можно еще поставить газоконвертер "Ятаган" - запахов 100% не будет...


Михаил, утрирую "что то бесследно исчезнуть никуда не может... так как что то из этого должно остаться обязательно в виде чего то иного в другом качестве и количестве" smile.gif, видел "того, кого нельзя называть" - % не замерял, но он не 100% однозначно, ибо это вообще невозможно, а в зависимости от типа и вида загрязнений обязательно будет варьироваться - он вообще 20-30% не может превышать, все таки не угольный и не водяной...
PS Ударила значит молния и тишина, чистота и красота вокруг...

Сообщение отредактировал Freezstyle - 29.7.2009, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 31.7.2009, 11:45
Сообщение #31


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(jota @ 18.4.2009, 14:02) [snapback]379810[/snapback]
НЕРА фильтр (Н16) запах не задерживает, только микроорганизмы (бактерии, споры и т.д.)


Носителем запаха часто является аэрозоль, так что многие (не все) запахи задерживаются.

Если жир (капельный аэрозоль) попадаете в условно обычный фильтр, он его засаливает, и в этом смысле фильр работать не будет, но если жира очень-очень мало, он в виде сажи, то тогда фильтр может и поработает в вытяжке, но зачем он тогда? - Тут я вами полностью солидарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных