Диспетчеризация фанкойлов, Ищу устройство для автоматизации\диспетчеризации |
|
|
|
14.4.2009, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Уважаемые коллеги, есть задача автоматизации и диспетчеризации 84-х фанкойлов разбросанных по 4 этажам административного здания. Требуется подобрать оборудование автоматики (желательно пульт с возможностью диспетчеризации). Кто имел дело с подобными пультами (от Holiwell или от Carel к примеру), хотелось бы услышать отзывы.
З.Ы. Сеть пока не определена, т.о. подходят решения на любых филдбасах.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
14.4.2009, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Carel eDronic есть встроенный Modbus.
|
|
|
|
|
14.4.2009, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Как раз читаю сижу. Ты их ставил сам?
|
|
|
|
|
14.4.2009, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
У нас есть FX03 BACnet/N2open конфигурируется переключателями есть разные пульты см. приложение
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
14.4.2009, 10:07
|
Guest Forum

|
Есть еще пульты Controlli у них тоже есть модели с модбасом. Мы их тсавили на одном объекте - все гуд.
|
|
|
|
|
14.4.2009, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Сергей Долганов @ 14.4.2009, 9:00) [snapback]378020[/snapback] Уважаемые коллеги, есть задача автоматизации и диспетчеризации 84-х фанкойлов разбросанных по 4 этажам административного здания. Требуется подобрать оборудование автоматики (желательно пульт с возможностью диспетчеризации). Кто имел дело с подобными пультами (от Holiwell или от Carel к примеру), хотелось бы услышать отзывы.
З.Ы. Сеть пока не определена, т.о. подходят решения на любых филдбасах. Так, Вы же Сименсом занимаетесь! Там энтого добра! http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/catalog/08_IRC/Это то, что с первого взгляда открыл. Если не то, можете еще порыть, или просто позвонить куда следует.
|
|
|
|
|
14.4.2009, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата У нас есть FX03 BACnet/N2open Спасибо, посмотрю Цитата Есть еще пульты Controlli Можно ссылочку? Цитата Так, Вы же Сименсом занимаетесь! Там энтого добра! Я более другим сименсом занимаюсь  Смотрел и эти пульты.
|
|
|
|
|
14.4.2009, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Сергей Долганов @ 14.4.2009, 13:34) [snapback]378178[/snapback] Я более другим сименсом занимаюсь  Смотрел и эти пульты. Но все-таки Сименсом же? Наверное, проще будет во всех отношениях. И в смысле купить, и в смысле запускать. У меня сейчас друзья-товарищи таких устройств приличное количество ставят.
|
|
|
|
|
14.4.2009, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Но все-таки Сименсом же? Наверное, проще будет во всех отношениях. И в смысле купить, и в смысле запускать. У меня сейчас друзья-товарищи таких устройств приличное количество ставят. эйн. у него нету морды цвейн. Лон потащит за собой лонмайкер и ОРС сервер, в этом смысле модбас предпочтительней конечно. В любом случае приборы сименс были первыми которые я смотрел =)
|
|
|
|
|
14.4.2009, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Ты их ставил сам? Неа, но в будущем планирую. Carel самое дешевое решение. Controlli: http://www.controlli.org/Бл*ть SE наверное только ОВЕН не купил. Адская корпорация.
|
|
|
|
|
14.4.2009, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Сергей Долганов @ 14.4.2009, 14:36) [snapback]378211[/snapback] эйн. у него нету морды цвейн. Лон потащит за собой лонмайкер и ОРС сервер, в этом смысле модбас предпочтительней конечно. В любом случае приборы сименс были первыми которые я смотрел =) Я, честно говоря, никогда еще не видел контроллеров для фанкойлов, которые бы имели морду. Встроенный в фанкойл пульт - да, но не морду на контроллере.  Только на заводах, где выпускают сами фанкойлы сразу с автоматикой морда и контроллер могут иметь единый корпус, а так... Не встречал, короче. Морду, как я понимаю, любую, на выбор можно прилепить - выбор широкий. Хошь с дисплеем, хошь с крутилкой. Здесь еще говорится о таких же контроллерах, но с KNX: http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/cat...ESIGO+RXB_Data/А лонмейкер для предыдущих, которые на Лоне, похоже не нужен. Нужен вот такой хитрый девайс (см. файл) С Бакнетом, надеюсь, проблем не возникнет?
|
|
|
|
|
14.4.2009, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
А XWORKS не нужен для хитрого девайса?  Проблемы те же, что и с ЛОН-ом, т.е. нужен будет ОРС.
|
|
|
|
|
14.4.2009, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Сергей Долганов @ 14.4.2009, 15:02) [snapback]378226[/snapback] А XWORKS не нужен для хитрого девайса?  Проблемы те же, что и с ЛОН-ом, т.е. нужен будет ОРС. Наверное нужен.  Только не пойму ОРС для чего? Для KNX? Остальное на чем сделано?
|
|
|
|
|
14.4.2009, 15:10
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Сергей, посмотри вот эти приборчики до кучи. Есть еще вариант по дешевле, но это в личку.
|
|
|
|
|
14.4.2009, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Бл*ть SE наверное только ОВЕН не купил. Адская корпорация. А ты им посоветуй ,) Цитата Наверное нужен. Только не пойму ОРС для чего? Для KNX? Остальное на чем сделано? ОРС, как не странно, для SCADA-системы, каковая WinCC называется и бакнетов вовсе даже не признает. Поясню ситуацию: есть корпус в котором автоматизация инженерных систем выполнена на симатиках и диспетчеризована на WinCC соответственно, теперь по этому же корпусу делаю холодоснабжение т.е. к существующей SCADA требуется подключить систему управления фанкойлами. Включать их в общую сеть с инженерией нет особого смысла, поэтому возможны варианты.
|
|
|
|
|
14.4.2009, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Посмотрел Controlli, внешне они как то не очень.
|
|
|
|
|
15.4.2009, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Автоматизировал и диспетчеризировал 76 фанкойлов на Edronic от Карел. Работает.
|
|
|
|
|
15.4.2009, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887

|
Цитата(Сергей Долганов @ 14.4.2009, 15:36) [snapback]378211[/snapback] эйн. у него нету морды цвейн. Лон потащит за собой лонмайкер и ОРС сервер, в этом смысле модбас предпочтительней конечно. В любом случае приборы сименс были первыми которые я смотрел =) Для работы с RXC достаточно бесплатной программульки RXT10 (конфигурирование, binding c RXC или 3rd девайсами, настройка Master-Slave и т.д.), а дальше в зависимости от предпочтения протоколов SCADA-ой...
Сообщение отредактировал SAB - 15.4.2009, 9:38
|
|
|
|
|
15.4.2009, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Сергей, бери Carel и не парься. ttt подскажет если что
|
|
|
|
|
15.4.2009, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Похоже что действительно Carel
|
|
|
|
|
15.4.2009, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Обращайтесь если возникнет потребность. моб. (495) 721-44-91
|
|
|
|
|
15.4.2009, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Пардон, Вы представитель Carel-a?
|
|
|
|
|
15.4.2009, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Нет. Я инсталлятор. Карел продаем, но не лично я.
|
|
|
|
|
16.4.2009, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Сергею Долганову. Отправил Вам свои координаты.
|
|
|
|
|
16.4.2009, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17569

|
Осуществляем это на базе EIB/ Работает нормально. А с Лоном не очень. Есть в Лоне (я точно не помню, но сколько то девайсов в Лон можно бесплатно подключать, а за каждый сверх того числа надо платить за каждый денежку) И работает ЛОН не очень по помехозащищенности, если у Вас на здании установлены ретранслторы сотовой связи, то ЛОН не работает по нормальному. В зданиях более 200 фанкойлов. Из последних монтажировали вот такого плана контроллеры и ещё пытались делать самостоятельно на базе что подешевле но с протоколом SNMP. В общем то тоже получилось неплохо, но взяв исполняемые блоки реле Совковского производства (из того что было) иногда приходится релюшки менять. Посмотрите даташит. Контроллер стоит на фанкойле, У пользователей на стене висит "ТРИТОН" EIBасный. Все управление и мониторинг через EIB-OPC сервер.
Сообщение отредактировал Alex_belogor - 16.4.2009, 15:01
|
|
|
|
|
17.4.2009, 9:08
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Сергей, бери Карел не ошибешься. Скажу несколько ньюансов позволяющих съэкономить время и деньги: 1. В каждом помещении где несколько фанкойлов лучше всего делать топологию один мастер фанкойл, а остальные слэйвы. В случае стандартного применения слэйвов не может быть более 5 штук - важно обратить на это внимание. ВАЖНО - слэйв фанкойлы тупо повторяют все телодвижения мастера. 2. В случае если хочется оптимизировать расходы не стоит в слэйв фанкойлы ставить карел - достаточно поставить т.н. "релейную сборку" которая будет повторять все телодвижения мастера. Дешево и сердито - именно так мы и сделали. 3. Программировние контроллера ведется с проводного пульта или джамперами - лучше с пульта :-) 4. Модбас работает отменно. Причем даже с Сименсовскими модбас модулями. 5. Есть проблема с вынесением датчика температуры помещения - приходится искать разъемы для подключения к плате Карела и потом мучаться с обжиманиями и прочей ересью.
Мы сделали управление фанкойлом в дальлнейшем как с системы диспетчеризации так и с ИК пульта - проводные вешать нам, к сожалению, нельзя. ИК приемник разместили за решеткой "выхлопа" фанкойла. С расстояния 2-3 метра берет без проблем. Ах да, в схему управления у нас отдельно еще внесен насос откачки конденсата - сигнал о его выходе из строя передается на карел.
В общем Сергей - будут вопросы пиши - вышлю схемы, разрезы фанкойла по установке всей этой фигни и т.д.
|
|
|
|
|
17.4.2009, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Гранд мерси
|
|
|
|
|
17.4.2009, 9:49
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Ах да еще. У карела есть еще специальная хрень, позволяющая настройки одного контроллера за 5 сек перелить в другой - очень сокращает время на конфигурацию... Но вот модбас адрес при этом у всех становится одинаковый, поэтому все равно приходится действовать пультом. Так что целесообразность прокупки данногно девайса весьма сомнительна, но мы, например, купили. Еще интересна политика скидок карела - это одельно в личку - все расскажу.
|
|
|
|
|
17.4.2009, 10:34
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
есть кетайские генерал-климат типо
|
|
|
|
|
17.4.2009, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Вылитый Holiwell (упомянутый выше)
|
|
|
|
|
  |