Без бымовой трубы, Ищем варианты  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				Гость_park_er_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.4.2009, 12:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				На объекте нужно установить газовый котёл мощностью 100 кВт. Здание должно быть очень красивое в стиле хай-тек, а дымовая труба будет его уродовать.  Проектанты утверждают, что трубу можно сократить использовав коаксиальные дымоходы, но их можно использовать только с маломощными котлами т.е. придётся ставить несколько. 
  В связи с этим такие вопросы: 1. Есть ли мощные котлы с закрытой горелкой? (для можно использовать коаксиальные дымоходы); 2. Есть ли другое техническое решение? типа наддува, на объекте будет мощный компрессор.
  Заранее благодарен.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 26)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.4.2009, 13:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Каскадная котельная из 2 котлов 50 кВт (Тhеrмоnа) или 2 котлов по 60 кВт (Будерус конденсатный) с закрытой камерой Турбо исполнение, и коаксиальные дымоходы с забором воздуха для горения.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Victor Gusarenco_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.4.2009, 13:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(park_er @ 14.4.2009, 12:45) [snapback]378139[/snapback] На объекте нужно установить газовый котёл мощностью 100 кВт. Здание должно быть очень красивое в стиле хай-тек, а дымовая труба будет его уродовать.  Проектанты утверждают, что трубу можно сократить использовав коаксиальные дымоходы, но их можно использовать только с маломощными котлами т.е. придётся ставить несколько. 
  В связи с этим такие вопросы: 1. Есть ли мощные котлы с закрытой горелкой? (для можно использовать коаксиальные дымоходы); 2. Есть ли другое техническое решение? типа наддува, на объекте будет мощный компрессор.
  Заранее благодарен. При мощности котельной (топочной) 50 кВт желательно устанавливать два котла,а у тебя 100 кВт. Правельно тебе подсказывают,два котла Thermona
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_park_er_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.4.2009, 16:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Большое спасибо.
  Проектант утверждает, что при использовании каскада из 2-х котлов, объём котельной должен быть не 15, а 30 куб. метров. Она права?
  Будут ли проблемы согласования коаксиальных дымоходов в Ростехнадзоре, есть мнение, что представители этой структуры, утверждают, что они (коаксиальные дымоходы) несоответствуют СНиП и ГОСТ?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.4.2009, 17:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Для котлов категории "С" с закрытой горелкой и подачей воздуха для горения требования к объёму котельной во всём мире не действуют, но у вас всё может быть..... уточните лучше в энергоинспекции т.к. проектировщик может иметь устаревшие нормы.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.4.2009, 19:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1620 
        		Регистрация: 18.1.2008 
        		Из: Неважнобург 
        		Пользователь №: 14594 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Так... Добавлю..Есть конденсационный настенный котел "Будерус" Logamax plus GB162 99 кВт См. здесь - всё есть: http://www.bosch-buderus.ru/products/boile...1/lp_gb162.htmlТак, ещё вопрос для интересу: а какой резервный вид топлива на объекте?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.4.2009, 20:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Одиночный котёл - это в частном доме ставить. Для обществ. здания надёжнее два котла.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.4.2009, 20:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1620 
        		Регистрация: 18.1.2008 
        		Из: Неважнобург 
        		Пользователь №: 14594 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(park_er @ 15.4.2009, 16:13) [snapback]378639[/snapback] Большое спасибо.
  Проектант утверждает, что при использовании каскада из 2-х котлов, объём котельной должен быть не 15, а 30 куб. метров. Она права?
  Будут ли проблемы согласования коаксиальных дымоходов в Ростехнадзоре, есть мнение, что представители этой структуры, утверждают, что они (коаксиальные дымоходы) несоответствуют СНиП и ГОСТ? Действительно, есть письмо главного санитарного врача РФ о запрете вывода таких труб на фасад без устройства вертикальных дымоходов (в этом форуме кстати выкладывалось). Хотя для индивидуального жилого дома я бы не отказывался от таких труб, при наличии глухих стен. Что касается увеличения объёма помещения топочной, то в первый раз такое слышу, пусть коллега покажет документ на основании чего это увеличение. И последнее: дымовая коаксиальная труба на фасаде тоже не красит стену - постоянно сыреет близлежащая стенка (а что будет с ней в холода, думаю догадываетесь?    )
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.4.2009, 20:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вы просто не владеете информацией. Коаксиальный дымоход можно выводить и вверх, добавляется узел конденсатосборника.  А если использовать конденсатный котёл, то и конденсатосборник ненужен. Кроме этого все "Турбо" котлы имеют возможность на разделение дыма и воздуха: т.е. дымоход с конденсатосборником с выходом через кровлю и забор воздуха через стену или кровлю в любом месте. Есть ограничение по длине - обычно не более 5м
				
  Сообщение отредактировал jota - 15.4.2009, 20:33
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.4.2009, 7:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1620 
        		Регистрация: 18.1.2008 
        		Из: Неважнобург 
        		Пользователь №: 14594 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(jota @ 15.4.2009, 20:28) [snapback]378737[/snapback] Вы просто не владеете информацией. Коаксиальный дымоход можно выводить и вверх.... Куда уж мне, зелёному ...  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_park_er_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.4.2009, 13:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				2  Jota: большое спасибо.
  2 GASPAR: резервного обогрева нет т.к. нет необходимости.
  2 знакомым с Российской спецификой: А как быть со СНиП "... Возвышение дымовых труб над кровлей здания следует принимать:  не менее 1200 мм над плоской кровлей; не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом - при расположении дымовой трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10  к горизонту - при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3 м. ..." Это можно обойти? 
				
  Сообщение отредактировал park_er - 16.4.2009, 13:24
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.4.2009, 20:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1620 
        		Регистрация: 18.1.2008 
        		Из: Неважнобург 
        		Пользователь №: 14594 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(park_er @ 16.4.2009, 13:21) [snapback]379027[/snapback] ..Возвышение дымовых труб над кровлей здания следует принимать:  не менее 1200 мм над плоской кровлей; не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом - при расположении дымовой трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10  к горизонту - при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3 м. ..." Это можно обойти? Это, чтобы ветровой подпор не создавал обратный напор в дымоходе и не уменьшал тем самым тягу. А если котёл с закрытой камерой сгорания (дымососом внутри), то этой норме особо можно не следовать, главное, чтоб снег не попал   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_park_er_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.4.2009, 20:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(GASPAR @ 16.4.2009, 23:02) [snapback]379200[/snapback] Это, чтобы ветровой подпор не создавал обратный напор в дымоходе и не уменьшал тем самым тягу. А если котёл с закрытой камерой сгорания (дымососом внутри), то этой норме особо можно не следовать, главное, чтоб снег не попал   В каком СНиП-е это можно увидеть?
				 Сообщение отредактировал park_er - 16.4.2009, 20:48
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.4.2009, 20:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(park_er @ 16.4.2009, 20:44) [snapback]379215[/snapback] В каком СНиП-е это можно увидеть Для дымоходов "Турбо" котлов не требуется расчётов, т.к. нет зависимости от натуральной тяги и погодных условий. Аэродинамику определяет вентилятор и стандартная геометрия дымохода
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2009, 9:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 22 
        		Регистрация: 13.7.2008 
        		
        		Пользователь №: 20585 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Для турбо высоту  над кровлей - согласно рекомендаций завода изготовителя. Посмотрите на примере Протерма. Извините что на Украинском, но на картинках можно понять.
				
				
				 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2009, 10:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(jota @ 15.4.2009, 21:28) [snapback]378737[/snapback] Вы просто не владеете информацией. Коаксиальный дымоход можно выводить и вверх, добавляется узел конденсатосборника. Тогда теряется смысл использования этих котлов. Как я понял, как раз хотели от дымоходов отказаться , чтобы не портить внешний вид здания.  Я бы архиректору руки выкрутил, чтобы он подумал, как вписать дымоход в общую концепцию здания. Стиль хай тек как раз это позволяет сделать легко. Просто с одной стороны - лень, с другой  - неоплачиваемые трудозатраты. А крайними  почему то оказываются отопленцы. Ну и Зак в конце концов. 
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2009, 11:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(zeman @ 17.4.2009, 10:45) [snapback]379411[/snapback] Тогда теряется смысл использования этих котлов. Я бы архиректору руки выкрутил, чтобы он подумал, как вписать дымоход в общую концепцию здания. Над плоской крышей на высоту до 1м выходит очень много всяких труб и каналов: и ВЕ ; и "дыхалки" ФК; и проветривание покрытия. Ещё две трубки 80-100 мм картины не поменяют. Это не изолированная труба D160/220 и высотой в несколько метров и ещё конструкция её крепления. Да и ещё требования к объёму и вентиляции котельной по полному циклу как для открытой горелки - это если с трубой..... А арху ручки крутить всегда полезно, но до определённого уровня - хрупкие больно....   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2009, 11:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 475 
        		Регистрация: 7.8.2008 
        		
        		Пользователь №: 21333 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				...."есть письмо главного санитарного врача РФ о запрете вывода таких труб на фасад без устройства вертикальных дымоходов" это письмо марта 2003г, а  в июне 2003 утвердили снип 41-01, п6.2.6  снип 41-01 "Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п."  т.е. ссылаются на прилож "Г" СП 42-101, 
  кроме того с 01.01.2007 г. ни пож.надзор ни сан.эпид надзор ни другие не вправе согласовывать такие вещи,
  суммируем, получается в принципе можно согласовать с выбросом за фасад, тем более дом не жилой
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2009, 12:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(jota @ 17.4.2009, 12:34) [snapback]379449[/snapback] Это не изолированная труба D160/220 и высотой в несколько метров и ещё конструкция её крепления. Вот пускай и думает, как ее обыграть. И крепления могут служить помимо утилитарной функции еще и украшением.  В конце концов можно просто тупо скрыть дымовую трубу в канале. В общем работать надо, а не ставить перед фактом - типа как хочешь, так и выкручивайся. Хорошо еще мощность небольшая. А если бы была мощность порябка мегаватта, тогда что? Батарею из настенничков штук 15? По моему  jota с такой котельной на форум и пришел, помню-помню     
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2009, 12:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(zeman @ 17.4.2009, 12:00) [snapback]379463[/snapback] Батарею из настенничков штук 15? По моему  jota с такой котельной на форум и пришел, помню-помню     zemanВам нравятся мощные, большие и тяжелые котлы.....они выглядят надёжно, и гудят как котлы, и горелки как горелки, и клапана как клапана..... А настенники, как шкафчики в раздевалке - ни вида, ни звука, и клапана - бздюшки....    Вы просто их не пробовали готовить.....    А котельная 0,7 МВт из 50 кВт-ных настенников, спроектированная 10 лет назад, работает до сих пор. И если не звонят и не спрашивают, значит всё в норме. Надо добавить, что там толковый сервис.....
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2009, 13:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Если мне понадобится например две тонны песка привести на дачу, то можно упаковать его в мешки и привезти на личной легковушке в несколько заходов. Может оно и дешевле выйдет, но машинка то может поломаться и вообще  - ну не предназначена она для грузоперевозок. Правильней со всех точек зрения заказать самосвал и привезти песок одной ходкой. Аналогия понятна? А готовить при желании можно научиться, только не тянет.
				
  Сообщение отредактировал zeman - 17.4.2009, 13:27
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2009, 13:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(zeman @ 17.4.2009, 13:26) [snapback]379529[/snapback] Аналогия понятна? А готовить при желании можно научиться, только не тянет. Какая ж тут аналогия, Бог с Вами..... Песок это один раз и навсегда..... Вот если бы песок время от времени прокисал бы, тогда б прокляли бы самосвал.... Не хотите готовить - кто ж заставит....? Это ж дело вкуса......заказчика.   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2009, 14:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Песок - это аналогия тепла.  Если мне нужно его небольшое количество, то пойдет и легковушка(настенник).  Вот что значит жить в стране с враждебно настроенным отношением к русскому языку. Если бы не форум, вообще забыли бы как rusų kalba   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2009, 14:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(zeman @ 17.4.2009, 14:16) [snapback]379567[/snapback] Вот что значит жить в стране с враждебно настроенным отношением к русскому языку. Если бы не форум, вообще забыли бы как rusų kalba   Есть правда в Ваших словах. Язык - очень важная часть  личной жизни.... Но личная - это только часть жизни.... Я только поделился своими соображениями. Дальше решают местные условия: сервис, традиции, информированность, квалификация. В данной теме никто, кроме автора не имеет права принятия решения..... А Вас никогда не старался переубедить в чём-либо. У Вас свои взгляды, понятия и приёмы - которые наверное найболее подходят для ваших условий.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_park_er_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2009, 16:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Про Buderus ещё раз большое спасибо
  Обязательно ли придерживаться СНиП-а при расчёте объёма помещения котельной с котлом, имеющим коаксиальный дымоход?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_park_er_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.4.2009, 9:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А кроме Buderus-а есть ещё однокаскадные модели большой мощности >100кВт (не хочется увеличивать размер котельного помещения) к которым можно подвести коаксиальный воздуховод?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.4.2009, 10:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				До 100 кВт котёл не подлежит регистрации в надзоре - класс бытовых котлов (соответствующий регламент обслуживания) Свыше 100 кВт - подлежит. Вам это надо? Марки -типы поиском: " гуглить, гуглить и ещё раз гуглить" (с) Ленин
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 