Сетевые насосы, Количество частотных преобразователей |
|
|
|
15.4.2009, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639

|
Че-то парюсь совсем, сетевые насосы котельной заказчик пожелал выполнить с частотным регулированием. Прикинул 3 насоса (2раб.+1рез.). Вопрос: сколько частотников нужно ставить? и по каким параметрам, сигналам лучше ими управлять?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
15.4.2009, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Какая схема котельной и схема обвязки? Какие насосы?
|
|
|
|
|
15.4.2009, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639

|
Цитата(Насосник @ 15.4.2009, 12:45) [snapback]378398[/snapback] Какая схема котельной и схема обвязки? Какие насосы? Схема независимая через т/о. обвязка - да обычная, стоят на обратке. Мощность кстати по 75кВт каждый
|
|
|
|
|
15.4.2009, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Зачем в такой схеме частотник? Если только как компенсация неправильного подбора и расчета, то тогда управление по задатчику и настраивается при пусконаладке. Далее возможно фиксированное изменение (ручное) в межсезонье.
|
|
|
|
|
15.4.2009, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639

|
Цитата(Насосник @ 15.4.2009, 13:27) [snapback]378435[/snapback] Зачем в такой схеме частотник? Если только как компенсация неправильного подбора и расчета, то тогда управление по задатчику и настраивается при пусконаладке. Далее возможно фиксированное изменение (ручное) в межсезонье. Так прописал в тех. задании "бог" (заказчик) ))) Нужно ему все в автоматическом режиме, без обслуги. Интересно, как в ручном режиме изменять гидравлику такой котельной?
|
|
|
|
|
15.4.2009, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772

|
На все 3 наверное нужно частотники ставить. А управление частотниками по сигналу датчика давления -насосы должны поддерживать заданное давление на выходе из котельной. А оно будет менятся (хоть и не значительно) в завсимости и от температуры теплоносителя (если качественное регулирование отпуска тепла через погодную коррекцию) и от работы ИТП/ЦТП.
|
|
|
|
|
15.4.2009, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772

|
неправильно написал. не посмотрел на то, что все через т/о идет....
|
|
|
|
|
15.4.2009, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Насосник @ 15.4.2009, 11:27) [snapback]378435[/snapback] Зачем в такой схеме частотник? Если только как компенсация неправильного подбора и расчета, то тогда управление по задатчику и настраивается при пусконаладке. Далее возможно фиксированное изменение (ручное) в межсезонье. Вы полагаете, что фактический гидравлический режим сети (расход-проект, давление-проект) может управляться путем дросселирования или перепуска теплоносителя на котельной? Ва ошибаетесь. В нормальной сети, кроме насосов, на параметры "существенно"  влияют абоненты (структура нагрузок), температурный график и гидравлическая устойчивость сети. Цитата(vladis @ 15.4.2009, 10:37) [snapback]378393[/snapback] Че-то парюсь совсем, сетевые насосы котельной заказчик пожелал выполнить с частотным регулированием. Прикинул 3 насоса (2раб.+1рез.). Вопрос: сколько частотников нужно ставить? и по каким параметрам, сигналам лучше ими управлять?  И правильно "паритесь". 1. Перечитать книгу Зингера "Тепловые и гидравлические режимы водяных тепловых сетей" (есть в хранилище). 2. Прочесть Шарапов, Ротов, "Регулирование нагрузки систем теплоснабжения", Новости теплоснабжения, Москва 2007 г. (еще есть в продаже). 3. Анализ динамики суточных нагрузок. 4. Определяете диапазон регулирования. Самое лучшее - частотник регулирует перепад у самого дальнего объекта.
|
|
|
|
|
15.4.2009, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Бойко @ 15.4.2009, 16:53) [snapback]378560[/snapback] Вы полагаете, что фактический гидравлический режим сети (расход-проект, давление-проект) может управляться путем дросселирования или перепуска теплоносителя на котельной? Ва ошибаетесь. В нормальной сети, кроме насосов, на параметры "существенно"  влияют абоненты (структура нагрузок), температурный график и гидравлическая устойчивость сети. Возможно Вы невнимательно прочли тему. Автор написал, что схема независимая через теплообменник. В такой котельной (не на ЦТП) регулирование только качественное. Расход и перепад по внутреннему контуру неизменны. Частотник в данном случае - лишние бабки для заказчика.
|
|
|
|
|
15.4.2009, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932

|
Цитата(Насосник @ 15.4.2009, 15:30) [snapback]378582[/snapback] Возможно Вы невнимательно прочли тему. Автор написал, что схема независимая через теплообменник. В такой котельной (не на ЦТП) регулирование только качественное. Расход и перепад по внутреннему контуру неизменны. Частотник в данном случае - лишние бабки для заказчика. Вроде бы автор пишет именно про сетевые насосы, а не внутренний контур. Для сетевых насосов по 75 кВт эффект от ЧР может быть неплохой.
|
|
|
|
|
15.4.2009, 14:53
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Ну так, по перепаду давления регулируйте. На выходе из котельной.
|
|
|
|
|
15.4.2009, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Машинист @ 15.4.2009, 15:53) [snapback]378597[/snapback] Ну так, по перепаду давления регулируйте. На выходе из котельной. Так что Вы будете держать на выходе!? Желаемые параметры ( проектные расход-давление). Фактическая пара расход-давление меняется от часовой нагрузки и температуры в сети (обычно в 2 раза). Так сколько вешать?
Сообщение отредактировал Бойко - 15.4.2009, 16:06
|
|
|
|
|
15.4.2009, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Похоже, что каждый говорит о своем и друг друга не слышит. Вопрос к автору темы не изменился. Какая схема и какая обвязка? Где стоят насосы про которые мы тут рассуждаем? неужели на самом деле в Вашей схеме подача и перепад меняются на сетевых насосах в два раза и вообще это отопление или ГВС.
|
|
|
|
|
15.4.2009, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я понял так, что ТО в котельной отделяет контур котлов от тепловой сети. Сетевые насосы стоят со стороны тепловой сети на обратке. Несмотря на то, что регулирование тепла будет качественным, будет и количественное изменение дебита тепловой сети за счёт переменного потребления и дополнительного местного регулирования систем абонентов. В этом случае частотники лучше всего будут управлять по перепаду давления на насосе dP=const. Ставить один частотник на группу или на каждый насос отдельный, должны посоветовать электрики - для гидравлики это безразлично.
|
|
|
|
|
15.4.2009, 23:45
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата Фактическая пара расход-давление меняется от часовой нагрузки и температуры в сети (обычно в 2 раза). Так сколько вешать? Ой, что вы такое говорите ))) Так бы и прыгали всей сменой, сетевые насосы включая-выключая: то 2, то 3, то 4. Это кошмар какой-то Постоянный перепад задается на выходе и плюс-минус небольшой; какие в 2 раза, что вы? И потребителю так в тех.условиях напишем: "подача 8 кгс/см2, обратка 2,5 кгс/см2, в процессе все меняется в два раза обычно" ??? Лапшу вешать не надо, точно  НИчего там не меняется в разы
|
|
|
|
|
16.4.2009, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639

|
Цитата(jota @ 15.4.2009, 21:14) [snapback]378683[/snapback] Я понял так, что ТО в котельной отделяет контур котлов от тепловой сети. Сетевые насосы стоят со стороны тепловой сети на обратке. Несмотря на то, что регулирование тепла будет качественным, будет и количественное изменение дебита тепловой сети за счёт переменного потребления и дополнительного местного регулирования систем абонентов. В этом случае частотники лучше всего будут управлять по перепаду давления на насосе dP=const. Ставить один частотник на группу или на каждый насос отдельный, должны посоветовать электрики - для гидравлики это безразлично. Единственный человек который по теме ответил Да все, посоветовался уже по количеству частотников, решено ставить 2 частотника на 3 насоса (2раб.+1рез.). Если ставить 1 частотник, придется еще тогда устройство плавного пуска (УПП) ставить на другие насосы. тема ЗАКРЫТА!
|
|
|
|
|
17.4.2009, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Видимо для котельщика да. А зря. А для инженера тепловой сети - смежная, но ДРУГАЯ специальность? Собственно он должен заниматься подбором (Сначала расчетом сети и ее анализом) оборудования тепловой сети и ее режимами. dP=const на сетевых насосах. И все? Возможно для квартальной котельной (короткая сеть) или при однородной нагрузке (только отопление) этого будет и достаточно. Однако. Большинство тепловых сетей в стране имеют совмещенную нагрузку. Доля ГВС и вентиляции до 70%. Второй раз призываю. Возьмите сеть из 4-5 абонентов В сутках, обычно, наблюдается 2-3 максимума. Важное свойство НАШИХ сетей - малая гидравлическая устойчивость. Для НАС это означает, что при изменениях нагрузок на сеть распределение давлений по сети происходит не пропорционально. Большинство НАШИХ сетей оснащено насосными станциями (подкачивающими, откачивающими и т.д.). Организация их работы совместно с сетевыми насосами - задача, которая не может рассматриватся в отдельности. Большинство сетей работает с отклонением от проектного температурного графика. С верхней срезкой. Это означает, что необходимо учитывать и эти режимы. Здесь можно продолжать долго. Поэтому очень часто в 90% случаев частотники на сетевых насосах ОТКЛЮЧЕНЫ или используются не по своему назначению. Алгоритм управления температурно-гидравлическим режимом сети СТРОГО индивидуален. Совместимы только общие подходы. При этом удельные расходы на транспорт теплоносителя меняются в разы. Решаются вопросы резервирования, управления спросом. Печально.
|
|
|
|
|
  |