Перечитал все темы, но ответа для себя не нашел. Перечиитал и госты-снипы-сп. Прямого ответа нет. Подскажите, как аргументировать заказчику, что принцип воздухораспределения предложенный мной в эскизном предложении - верный. Делаю подачу воздуха на окна, в зону зеркала бассейна. Вытяжку - в одном месте. Ему сказали "бассейнщики", мол вытяжку нужно делать над зеркалом, типа влажность сразу удалять. Однако я сколько видел проектов вентиляции бассейнов, приток делается на воду и ограждающике конструкции. Кто прав, подскажите? А самое главное, может есть где то, чтоб было написано черным по белому, типа в рекомендации по проектированию? Или в справочниках проектировщика? Как верно делать, а как неверно. Может я правда ошибаюсь?
впва.jpg ( 104,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 389
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
Гость_exelente_*
|
21.4.2009, 21:32
|
Guest Forum

|
На окна точно подавать надо, а вот на зеркало воды не стоит, при обдуве сильно увеличивается влагосъем (пропорционально скорости над зеркалом)
|
|
|
|
|
21.4.2009, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Сколько м3 притока, сколько м3 вытяжки?
|
|
|
|
|
21.4.2009, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Есть 2 варианта: 1. Осушители полностью справляются с удалением лишней влаги, а вентиляция для подачи свежего воздуха из расчёта н.п. 80м3/чел 2. Осушители частично удаляют влагу, остальная удаляется вентиляцией, заменой части влажного воздуха свежим, сухим. От вариантов во многом зависит расположение вытяжки. Вытяжку в любом случае нельзя делать рядом с осушителем (или наоборот), т.к. выбросим осушенный воздух. А у вас так и происходит с одним.
Я бы тоже подумал бы о вытяжке вблизи (над) чаши бассейна, чтоб сократить путь влажного воздуха до выброса....
Поищите, где-то в дебрях форума или у Лорда я набрёл на Справочное издание Канцлер Х.П. Индивидуальный бассейн... Если не найдёте, выложу 5 Мегов
Сообщение отредактировал jota - 21.4.2009, 22:55
|
|
|
|
Гость_Vitaly P._*
|
21.4.2009, 22:57
|
Guest Forum

|
"Подаваемый в помещение после обработки в системе воздух - сухой и тёплый, поэтому выпадение влаги из него не происходит с такой же лёгкостью, как из застойного, уже охладившегося воздуха помещения. Следовательно, приточный воздушный поток, обладающий достаточно высокой скоростью, необходимо подавать вдоль стен и окон по периметру помещения, предпочтительно с трёх сторон, а вытяжной влажный воздух следует забирать на более высоком уровне с четвёртой стороны."И т.д., в главе "Проектирование системы вентиляции и осушения для помещений плавательных бассейнов" в руководстве по проектированию установок DanX (Dantherm).
|
|
|
|
|
21.4.2009, 23:25
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
По поводу притока в 41-ом есть фраза: 7.5.6 В помещениях со значительными влаговыделениями при тепловлажностном отношении 4000 кДж/кг и менее следует, как правило, подавать часть приточного воздуха в зоны возможной конденсации влаги на ограждающих конструкциях здания. (хотя вы возможно в курсе) По поводу вытяжки в том же документе есть такая трактовка: 7.5.9 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру или энтальпию. (хотя вы и это возможно видели и всеж напомню) В пособии по проектированию бассейнов одним предложеницем, где-то в примечании, указано лишь требование к исключению решений при эксплуатации которых могут образовываться застойные зоны. Судя по плану, ваше решение имеет как + так и - 1) экономический фактор (сеть, ВР) + 2) при работе осушителей застойных зон нет и даже если они не будут работать, единственной застойной зоной будет угол где висит ближний к вытяжке осушитель, в остальном объеме помещения циркуляция будет + 3) от части басейнщики (или как их там) правы: влыгы вделяющаяся с поверхности воды будет проходит весь объем помещения и лишь в вытяжке удаляться, соответственно дальний осушитель будет пытаться высушить бассейн (-), а ближний подсушивать поверхность пола при подходе к бассейну (+); если же вытяжку организовать над зеркалом воды, зона подступов к бассейнубудет суше т.к. через нее не будет проходить влажный воздух (-) 4) расположение дальнего от вытяжки осушителя не удачное (-)
jota Вытяжку в любом случае нельзя делать рядом с осушителем (или наоборот), т.к. выбросим осушенный воздух. А у вас так и происходит с одним. кстати если это дантермовские сдп, сдф 35-65 у них наклонное ВР к низу и скорость на выходе в районе 0,5м/с - думаете всплывет без пользы?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 21.4.2009, 23:38
|
|
|
|
Гость_Мастер_*
|
22.4.2009, 9:31
|
Guest Forum

|
По поводу нормативного обоснования Вашего проекта ничего предложить не могу. Однако думаю надо найти образные, доступные возражения для заказчика. (Я не специалист - простите, если сморожу глупость.) 1. Вытяжка над зеркалом бассейна: мне будет комфортно если сяду с мокрой головой у настольного вентилятора (вытяжка)? А обдуваясь феном (приточка)? 2. Желание удалить влагу сразу над зеркалом бассейна: искупавшись вылез из воды в солнечную погоду - холодно, в туман (высокая влажность, близкая к 100%) - не холодно. Влажность низкая - испарение быстрое - телу холодно.
Вопрос: Для чего бассеин - для комфорта человека. Зачем делать ему холодно, обдувая и удаляя влагу???
|
|
|
|
|
22.4.2009, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ivan-l-ing @ 21.4.2009, 23:25) [snapback]380824[/snapback] думаете всплывет без пользы? С одной стороны сухой воздух тяжелее влажного и опустится вниз. С другой стороны там греющие полы, которые нагреют этот воздух и он начнёт подниматься вверх. Что там дальше будет происходить сложно сказать - нужно с дымом визуализировать..... Поэтому я думаю, что осушители надо всё-таки ставить подальше от вытяжки, лучше возле подачи. Но, опять же, какой вариант удаления влаги выбран: осушением или замена воздуха. Цитата(Мастер @ 22.4.2009, 9:31) [snapback]380911[/snapback] Зачем делать ему холодно, обдувая и удаляя влагу??? Нормативные скорости в РЗ никто не отменял
|
|
|
|
Гость_Мастер_*
|
22.4.2009, 10:19
|
Guest Forum

|
Боюсь, меня неверно поняли. Я за приточку, и против вытяжки над зеркалом бассейна.
Боюсь, меня неверно поняли. Я за приточку, и против вытяжки над зеркалом бассейна.
|
|
|
|
|
22.4.2009, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Мастер @ 22.4.2009, 10:19) [snapback]380937[/snapback] Я за приточку, и против вытяжки ...... Так ведь не выборы......
|
|
|
|
|
22.4.2009, 10:42
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Мастер @ 22.4.2009, 10:31) [snapback]380911[/snapback] (Я не специалист - простите, если сморожу глупость.) Cморозили Jota, а второй осушитель, что скажете о его расположении? Да, было бы интересно глянуть на процесс циркуляции. Жаль симуляторов никаких не придумали, здорово бы помогло выбирать наиболее удачное расположение оборудования.
|
|
|
|
|
22.4.2009, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
То Мастер: Хорошо, что хоть честно признались, что не специалист!  Специалистов же на первых лекциях по вентиляции учат, что вредности (любые, в данном случае это влага) наиболее целесообразно удалять в месте их выделения. Здесь же все наоборот: приток раздувает влажный воздух по всему помещению. Приток на окна - это да, это святое  . В противном случае не сумеете побороться с конденсированием влаги на внутренних поверхностях стекол. Правильно, кстати заметил коллега exelente, увеличивая подвижность воздуха притоком над чашей бассейна увеличиваем влагосьем (с чем в первую очередь и боремся нашими методами!). А вот демагогия по типу вентиляция для здания а не здание для вентиляции (бассейн для комфорта человека, а не ...) уже осточертела! (простите за резкость) Когда человеку на голову будут сыпаться куски лепного потолка отвалившиеся из-за неправильного температурно-влажностного режима эксплуатации бассейна (реальный пример существует), вот тогда можно порассуждать зачем да почему. Аркадий
|
|
|
|
|
22.4.2009, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ivan-l-ing @ 22.4.2009, 10:42) [snapback]380958[/snapback] а второй осушитель, что скажете о его расположении? Если у потолка, то подвижность воздуха над зеркалом может и не увеличит. Всё зависит от направления воздушной струи на выходе из осушителя и её мощности (имеется ввиду количество воздуха и дальнобойность струи, т.е. скорость истечения)
|
|
|
|
|
22.4.2009, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Рекомендации специалистов TROX Германия ( так и меня учили). В бассейнах приточный воздух ( теплый и сухой) подается напольными решетками вдоль ограждения (стекло). Скорость воздуха на выходе из решетки должна быть с одной стороны достаточна чтобы добить до максимальной высота ограждения и достаточна мала чтобы не создавать значительного движения вторичного течения воздуха из бассейна (за счет эжекции). Такой способ подачи воздуха соответствует минимальным затратам энергии и обеспечивает максимальную комфорт. Такой способ раздачи применяется для малых и средних бассейнах (мало людей). где основная проблема - защита ограждающих конструкций и за счет перемешивания этого воздуха хватает и для дыхания. В больших бассейна ( много людей и большая высота) решаются две задачи - защита ограждающих конструкций ( напольные решетки) и подача свежего воздуха для дыхания людей. Вытяжка - из места максимального скопления влажного воздуха ( максимальная высота помещения).
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
22.4.2009, 17:42
|
Guest Forum

|
Как то видел бассейн, с отделкой потолка кафелем. Так вот не лепнина сыпалась, а плитки 300х300 в чашу бассейна падали К концу весны второго года эксплуатации 2/3 были чаше. Понятно, что главными виновными назвали друзей из ближнего зарубежья, но как вы думаете, что окончательно отлепило плитки от потолка?
|
|
|
|
Гость_Илья Р_*
|
23.4.2009, 16:32
|
Guest Forum

|
Мне больше волнует то, что здесь приточная установка systemair vx700 с пластинчатым рекуператором, и незамерзнет ли он, при большой влажности? В каком городе это сооружение планируется поставить? И сколько там зимой минуса?
|
|
|
|
|
23.4.2009, 17:22
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Илья Р @ 23.4.2009, 17:32) [snapback]381560[/snapback] Мне больше волнует то, что здесь приточная установка systemair vx700 с пластинчатым рекуператором, и незамерзнет ли он, при большой влажности? В каком городе это сооружение планируется поставить? И сколько там зимой минуса? Питер. -26оС. Установка с пластиной предложена при условии установки осушителей. Без осушителей - прямоток. Цитата(Vitaly P. @ 21.4.2009, 23:57) [snapback]380816[/snapback] "Подаваемый в помещение после обработки в системе воздух - сухой и тёплый, поэтому выпадение влаги из него не происходит с такой же лёгкостью, как из застойного, уже охладившегося воздуха помещения. Следовательно, приточный воздушный поток, обладающий достаточно высокой скоростью, необходимо подавать вдоль стен и окон по периметру помещения, предпочтительно с трёх сторон, а вытяжной влажный воздух следует забирать на более высоком уровне с четвёртой стороны."И т.д., в главе "Проектирование системы вентиляции и осушения для помещений плавательных бассейнов" в руководстве по проектированию установок DanX (Dantherm). Спасибо большое!
|
|
|
|
|
23.4.2009, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Александр Васильев @ 23.4.2009, 17:22) [snapback]381580[/snapback] Спасибо большое!  Вам понравился ответ потому, что под него ваша схема как-то с грехом пополам проходит...
|
|
|
|
|
23.4.2009, 17:48
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(jota @ 23.4.2009, 18:28) [snapback]381586[/snapback] Вам понравился ответ потому, что под него ваша схема как-то с грехом пополам проходит...  Шутку понял. Да, именно это мне и было нужно. Но, прошу, отбросив свое здоровое ехидство, взгляните правде в глаза: Приток подаем на окна, но до воды он не добьет - следовательно он не увеличит влагосъем с поверхности воды. Там, где у меня приток - может быть только приток, ибо если там будет вытяжка, то что будет обдумать окна? Одновременно и приток и вытяжка не могут быть в одном месте. Так то из двух зол, или из ста, не суть - мое решение может и не самое идеальное, но не лишенное здравого смысла. Единственное - второй осушитель вроде как не на месте, надо подумать. Еще раз подчеркну, что в теме представлено эскизное предложение, а не проект вентиляции, и тем не менее, решение мое нельзя назвать НЕВЕРНЫМ. Спорить можно сколько угодно, но спор - это совокупность мнений, а истину тут так никто и не озвучил. С уважением. Цитата(jota @ 23.4.2009, 18:28) [snapback]381586[/snapback] Вам понравился ответ потому, что под него ваша схема как-то с грехом пополам проходит...  Безгрешную схему в студию, прошу!
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 23.4.2009, 17:48
|
|
|
|
|
23.4.2009, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Александр Васильев @ 23.4.2009, 17:48) [snapback]381592[/snapback] Безгрешную схему в студию, прошу!  Это к Богу...
|
|
|
|
Гость_Илья Р_*
|
24.4.2009, 9:57
|
Guest Forum

|
Оставляй как есть
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|