> Отопление торгового центра, Расчет теплопотерь
Гость_InGiNeR_*
сообщение 22.4.2009, 9:03
Сообщение #1





Guest Forum






Делаю проект ОВК торгового центра (11000кв.м., типа "ОBI").
Посчитал теплопотери - получилось 30Вт/кв.м.
Смущает цифра - не маловато-ли?
Кто делал подобное - сколько у Вас выходило?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
proekt_mep
сообщение 22.4.2009, 9:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622



Торговый центр никогда не считала, но... 30 Вт/кв.м. - уж слишком маленькая маленькая цифра.
При категории работ "легкая" человек может выделять от 35 до 150 Вт (в зависимости от температуры воздуха).

Так что можете отопление в торговом центре не предусматривать - продавцы и покупатели сами нагрею помещения. biggrin.gifohmy.gif ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 22.4.2009, 9:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



да, вроде, нормальная цифра...

ага и без вентиляции biggrin.gif чтоб теплоизбытки не пропали даром
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
intafy.r
сообщение 22.4.2009, 10:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196



Если у вас есть подвальные помещения вполне возможно. У меня например торгово-офисной комплекс площадью 3712 м2, 4-х этажное здание с подвальными помещениями. Удельная тепловая мощность равна 30,85 Вт/м2 .  

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_InGiNeR_*
сообщение 22.4.2009, 10:57
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 11:22) [snapback]380942[/snapback]
Если у вас есть подвальные помещения вполне возможно. У меня например торгово-офисной комплекс площадью 3712 м2, 4-х этажное здание с подвальными помещениями. Удельная тепловая мощность равна 30,85 Вт/м2 .  

У меня подвального помещения нет - одноэтажное здание 11м высотой

Цитата(proekt_mep @ 22.4.2009, 10:12) [snapback]380896[/snapback]
Торговый центр никогда не считала, но... 30 Вт/кв.м. - уж слишком маленькая маленькая цифра.
При категории работ "легкая" человек может выделять от 35 до 150 Вт (в зависимости от температуры воздуха).

Так что можете отопление в торговом центре не предусматривать - продавцы и покупатели сами нагрею помещения. biggrin.gifohmy.gif ohmy.gif


У меня так и получается - освещение и люди компенсируют теплопотери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 22.4.2009, 10:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ну так самодостаточная коробочка получается - ни вент ни отопл не надо biggrin.gif главное тока, чтобы свет не выключали и народу нужное кол-во загнать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
intafy.r
сообщение 22.4.2009, 11:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196



Расход теплоты Qi, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в помещениях считал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 22.4.2009, 11:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



а откуда он будет инфильтроваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
intafy.r
сообщение 22.4.2009, 11:51
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196



через неплотности наружных ограждений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 22.4.2009, 12:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



а что там за наружные ограждения могут быть с неплотностями для инфильтрации?

хотя, конечно 11м высотой многовато получается по объему
тут можно только посчитать еще раз

скажу одно - считали (правда на ст.П) теплопотери ТК 4эт - 1 из них подземный, там было все подряд включая атриум, кинотеатр, кафебар, макдак, магаз типа перекресток, фитнес-центр, аквариум с детьми и еще разные разности - получилось....дай Бог памяти.....ватт 40-50 на метр
так то, извините, внутренняя температура средняя повыше будет и остекления огого

вобщем мы в итоге все равно попросили больше ))) но по расчетам тоже дешка вышла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_InGiNeR_*
сообщение 22.4.2009, 12:10
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 12:44) [snapback]380990[/snapback]
Расход теплоты Qi, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в помещениях считал?

Дык он у меня организованно будет инфильтроваться - приточной установкой, как положено - с подогревом:)
Через неплотности - для этого существует запас 20% на расчетную величину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
intafy.r
сообщение 22.4.2009, 12:23
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196



А какие у вас сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции и расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_InGiNeR_*
сообщение 22.4.2009, 13:40
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 13:23) [snapback]381006[/snapback]
А какие у вас сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции и расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года?


0,478 и 19 - соответственно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
intafy.r
сообщение 22.4.2009, 14:21
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196



0,478 и 19 - соответственно
[/quote]

0,478 ето R или k


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_InGiNeR_*
сообщение 22.4.2009, 15:05
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 15:21) [snapback]381078[/snapback]
0,478 и 19 - соответственно
0,478 ето R или k


k, Вт/м2*ºС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
intafy.r
сообщение 22.4.2009, 16:09
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196



А крышу учитывал? 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_InGiNeR_*
сообщение 22.4.2009, 16:48
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(intafy.r @ 22.4.2009, 17:09) [snapback]381166[/snapback]
А крышу учитывал? 

Ага, и тепловой градиент температуры по высоте стен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
intafy.r
сообщение 22.4.2009, 17:13
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.3.2009
Из: Vinitsa
Пользователь №: 31196



ну тогда все нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 8.5.2009, 13:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



При расчете теплопотерь в здание не учитывается тепло выделяемое людьми, освещением и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных