Температура, которая будет на выходе, если на улице -25, Для ангара |
|
|
|
22.4.2009, 15:14
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32516

|
Какая температура будет в помещении подаваться, если на улице -25, на приточке стоит калорифер мощностью 90 кВт, производительность по воздуху 7500 м3/час, вентилятор 7800 м3/час.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
22.4.2009, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
При 7500 м3/ч воздуха при температуре -25*С, принимая влажность 30%, пройдя через калорифер 90 кВт нагреется до 10,6*С и влажность 1% (расчитано по ID диаграмме)
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
23.4.2009, 5:51
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 22.4.2009, 18:33) [snapback]381141[/snapback] При 7500 м3/ч воздуха при температуре -25*С, принимая влажность 30%, пройдя через калорифер 90 кВт нагреется до 10,6*С и влажность 1% (расчитано по ID диаграмме) Все верно, но считать надо не на 7500, а на 7800 м3/ч. Для калорифера производительности не может быть - он расход не создает. То, о чем пишет Анжела - паспортный расход воздуха при паспортном перепаде давления. Так что до 10 градусов воздух нагреть не удасться!
|
|
|
|
|
23.4.2009, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Любознательный @ 23.4.2009, 5:51) [snapback]381304[/snapback] Все верно, но считать надо не на 7500, а на 7800 м3/ч. Для калорифера производительности не может быть - он расход не создает. То, о чем пишет Анжела - паспортный расход воздуха при паспортном перепаде давления. Какой расход воздуха и автор не знает и Вы и я....Взято из паспорта вентилятора без учёта сети, а для калорифера по максимальной или номинальной паспортной скорости воздуха. Поэтому все числа приблизительны. Они показывают уровень, а не точное значение. По крайней мере автору уже ясно, что на такое кол-во воздуха и такой dT - мощности калорифера недостаточно. Значит или уменьшать количество воздуха, или увеличивать калорифер, или применить частичную рециркуляцию, или наконец рекуперацию теплоты выбрасываемого воздуха.
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
23.4.2009, 10:46
|
Guest Forum

|
Согласен! Сопротивление системы и расходную кривую вентилятора мы не знаем. Из технических предложений наиболее симпатично: "... рекуперацию теплоты выбрасываемого воздуха.".
Сообщение отредактировал Любознательный - 23.4.2009, 10:47
|
|
|
|
Гость_Мастер_*
|
23.4.2009, 13:51
|
Guest Forum

|
Уважаемый Йота! Мне, как не специалисту, не понятны два пункта. Если не трудно объясните: что такое ID диаграмма, и как лишь по мощности калорифера можно определить температуру подаваемого через него воздуха?
|
|
|
|
|
23.4.2009, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Мастер @ 23.4.2009, 13:51) [snapback]381490[/snapback] Мне, как не специалисту, не понятны два пункта. Если не трудно объясните: 1.что такое ID диаграмма, 2. и как лишь по мощности калорифера можно определить температуру подаваемого через него воздуха? 1. Наберите в Гугле: ID диаграмма (диаграмма состояний влажного воздуха при атм.давлении) 2. Есть начальное состояние воздуха (температура, относит. влажность, количество; есть процесс - нагревание, и есть мощность на этот процесс. Есть математическое обеспечение ID диаграммы, с помощью которого просчитываются аналитически процессы и значения фиксируются на диаграмме. Т.е. сама графическая диаграмма в моих расчётах является отображением расчётных данных.
|
|
|
|
|
27.4.2009, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
разность температур = Q /(Cpv*V*gv)= 90кВт*860/(0,25ккал/кг ч гр *7800 м3/час *1,3 кг/м3) = 30,5 градуса Вход -25С; выход +5,5 С И никак иначе!
|
|
|
|
|
27.4.2009, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Простенькая программка без диаграмм для подбора параметров нагрева. По-моему от ВентЦентра - ему и благодарности...
|
|
|
|
Гость_vicsd-v_*
|
28.4.2009, 15:00
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 27.4.2009, 14:55) [snapback]382648[/snapback] Простенькая программка без диаграмм для подбора параметров нагрева. По-моему от ВентЦентра - ему и благодарности...  Господа, кому нибудь попадалась ID диаграмма в подобном виде?
|
|
|
|
|
28.4.2009, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vicsd-v @ 28.4.2009, 15:00) [snapback]383047[/snapback] Господа, кому нибудь попадалась ID диаграмма в подобном виде? Это не ID диаграмма, не искажайте. Это небольшая аналитическая прога. А ID есть на форуме - в поиск!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|