> Температура, которая будет на выходе, если на улице -25, Для ангара
Анжела
сообщение 22.4.2009, 15:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.4.2009
Пользователь №: 32516



Какая температура будет в помещении подаваться, если на улице -25, на приточке стоит калорифер мощностью 90 кВт, производительность по воздуху 7500 м3/час, вентилятор 7800 м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
jota
сообщение 22.4.2009, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При 7500 м3/ч воздуха при температуре -25*С, принимая влажность 30%, пройдя через калорифер 90 кВт нагреется до 10,6*С и влажность 1% (расчитано по ID диаграмме)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 23.4.2009, 5:51
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(jota @ 22.4.2009, 18:33) [snapback]381141[/snapback]
При 7500 м3/ч воздуха при температуре -25*С, принимая влажность 30%, пройдя через калорифер 90 кВт нагреется до 10,6*С и влажность 1% (расчитано по ID диаграмме)

Все верно, но считать надо не на 7500, а на 7800 м3/ч. Для калорифера производительности не может быть - он расход не создает. То, о чем пишет Анжела - паспортный расход воздуха при паспортном перепаде давления. Так что до 10 градусов воздух нагреть не удасться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.4.2009, 10:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Любознательный @ 23.4.2009, 5:51) [snapback]381304[/snapback]
Все верно, но считать надо не на 7500, а на 7800 м3/ч. Для калорифера производительности не может быть - он расход не создает. То, о чем пишет Анжела - паспортный расход воздуха при паспортном перепаде давления.

Какой расход воздуха и автор не знает и Вы и я....Взято из паспорта вентилятора без учёта сети, а для калорифера по максимальной или номинальной паспортной скорости воздуха. Поэтому все числа приблизительны. Они показывают уровень, а не точное значение. По крайней мере автору уже ясно, что на такое кол-во воздуха и такой dT - мощности калорифера недостаточно. Значит или уменьшать количество воздуха, или увеличивать калорифер, или применить частичную рециркуляцию, или наконец рекуперацию теплоты выбрасываемого воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 23.4.2009, 10:46
Сообщение #5





Guest Forum






Согласен! Сопротивление системы и расходную кривую вентилятора мы не знаем. sad.gif
Из технических предложений наиболее симпатично: "... рекуперацию теплоты выбрасываемого воздуха.".

Сообщение отредактировал Любознательный - 23.4.2009, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мастер_*
сообщение 23.4.2009, 13:51
Сообщение #6





Guest Forum






Уважаемый Йота! Мне, как не специалисту, не понятны два пункта. Если не трудно объясните: что такое ID диаграмма, и как лишь по мощности калорифера можно определить температуру подаваемого через него воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.4.2009, 14:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Мастер @ 23.4.2009, 13:51) [snapback]381490[/snapback]
Мне, как не специалисту, не понятны два пункта. Если не трудно объясните: 1.что такое ID диаграмма, 2. и как лишь по мощности калорифера можно определить температуру подаваемого через него воздуха?

1. Наберите в Гугле: ID диаграмма (диаграмма состояний влажного воздуха при атм.давлении)
2. Есть начальное состояние воздуха (температура, относит. влажность, количество; есть процесс - нагревание, и есть мощность на этот процесс.
Есть математическое обеспечение ID диаграммы, с помощью которого просчитываются аналитически процессы и значения фиксируются на диаграмме. Т.е. сама графическая диаграмма в моих расчётах является отображением расчётных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 27.4.2009, 14:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



разность температур = Q /(Cpv*V*gv)= 90кВт*860/(0,25ккал/кг ч гр *7800 м3/час *1,3 кг/м3) = 30,5 градуса
Вход -25С; выход +5,5 С
И никак иначе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.4.2009, 14:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Простенькая программка без диаграмм для подбора параметров нагрева.
По-моему от ВентЦентра - ему и благодарности... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vicsd-v_*
сообщение 28.4.2009, 15:00
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(jota @ 27.4.2009, 14:55) [snapback]382648[/snapback]
Простенькая программка без диаграмм для подбора параметров нагрева.
По-моему от ВентЦентра - ему и благодарности... smile.gif

Господа, кому нибудь попадалась ID диаграмма в подобном виде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.4.2009, 17:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vicsd-v @ 28.4.2009, 15:00) [snapback]383047[/snapback]
Господа, кому нибудь попадалась ID диаграмма в подобном виде?

Это не ID диаграмма, не искажайте. Это небольшая аналитическая прога.
А ID есть на форуме - в поиск!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных