OlgaO
сообщение 29.4.2009, 12:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Подскажите, пожалуйста, теплофикационная насосная станция по какому нормативу проектируется? Что-то про сети, про тепловые пункты нормы имеются, а про повысительные насосные на теплосетях не вижу где бы было написано sad.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Fisher_dm
сообщение 29.4.2009, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



1. СНиП 2.04.07-86*

2. Справочник "Проектирование тепловых сете" Николаев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.4.2009, 14:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Fisher_dm @ 29.4.2009, 14:38) [snapback]383483[/snapback]
1. СНиП 2.04.07-86*
2. Справочник "Проектирование тепловых сете" Николаев

Спасибо.
Посмотрела этот СНиП сейчас... как-то там именно про насосные есть только в части электрики немного и все.
Мне нужно узнать про категорию по пожарной опасности и узнать, нет ли особых требований устройства внутреннего пожаротушения в таких насосных.

Вот про про тепловые пункты там в СНиПе сказано: "11.27. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пунктов следует относить:
к категории Д - при теплоносителе воде и паре с температурой менее 300°С;
к категории Г - при теплоносителе паре с температурой 300°С и более."
А про насосные повысительные не сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.4.2009, 14:47
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44755
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(OlgaO @ 29.4.2009, 13:38) [snapback]383440[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, теплофикационная насосная станция по какому нормативу проектируется? Что-то про сети, про тепловые пункты нормы имеются, а про повысительные насосные на теплосетях не вижу где бы было написано sad.gif.

У Вас Ольга редкий случай - основная масса живет на равнине - насосы только бывают в котельной/ТЭЦ и в ЦТП/ИТП - не встречал в нормах про такие насосные.
Это для Кировска такая насосная нужна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 29.4.2009, 14:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



а если взять нормы на насосные+тепловые пункты+сети и на основании них запроектировать?
ИМХО, это такой же тепловой пункт, только отдельностоящий....
он же отдельностоящий как я понимаю, иначе бы насосы поставили в котельной или цтп/итп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.4.2009, 14:55
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44755
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Fisher_dm @ 29.4.2009, 14:38) [snapback]383483[/snapback]
1. СНиП 2.04.07-86*

отменен - смотрите ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

СНиП 41-02-2003


Еще посмотрите вот это
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.4.2009, 15:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vano @ 29.4.2009, 15:47) [snapback]383536[/snapback]
У Вас Ольга редкий случай - основная масса живет на равнине - насосы только бывают в котельной/ТЭЦ и в ЦТП/ИТП - не встречал в нормах про такие насосные.
Это для Кировска такая насосная нужна?

Спасибо, Иван.
Эти насосные уже есть. Они существующие. Проекты 1985 года. Здания большие, одна объемом 4500 куб м, вторая 2200 куб м. Степень огнестойкости здания указана II, а вот категории нет. Еще в проекте есть внутренний пожводопровод из расчета 1 струя по 2.5 л/с. Это очень странно, т.к. если у насосной категория В, то надо 2 струи по 2,5, если категория Д, то не нужно пожаротушение вообще, а чтобы 1 струя по 2,5 л/с такое могло бы быть только если в особых нормах на такого рода насосные, а я не могу найти на них вообще норматива, поэтому обратилась за помощью.
Раньше эти насосные были с обслуживающим персоналом, а сейчас нет там персонала постоянного - не нужно. Замечания пожарных пытаются устранить и обратились ко мне с вопросом о необходимости внутреннего водопровода в такой насосной.

Проектировщег82, да, насосная - это отдельностоящее здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 29.4.2009, 15:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



СНиП 2.04.07-86*
9.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения подкачивающих и дренажных насосных, тепловых пунктов и других сооружений на тепловых сетях должны приниматься в соответствии со СНиП 2.09.02-85*.

СНиП 2.09.02-85*. заменен на СНиП 31-03-2001 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

СНиП 31-03-2001
4.4 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории (А, Б, В1-В4, Г, Д) в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) веществ и материалов.
Категории зданий и помещений устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с НПБ 105, ведомственными (отраслевыми) нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.

НПБ 105-03
5. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в табл.1, от высшей (А) к низшей (Д).

Я бы принял категорию Д, какая разница что тепловой пункт что насосная, тот же теплоноситель, те же насосы........

И еще в СНиП 41-02-2003 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (отказано в госрегистрации) категория для тепловых пунктов - Д.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.4.2009, 15:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Fisher_dm @ 29.4.2009, 16:12) [snapback]383554[/snapback]
Я бы принял категорию Д, какая разница что тепловой пункт что насосная, тот же теплоноситель, те же насосы........

Да вроде бы логично, конечно....

Надеялась, что есть все таки какой-то раздел в каком то нормативе по таким насосным.
Так и не понимаю пока про пожар в одну струю...на основании чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.4.2009, 15:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Попробуйте посмотреть в "Региональных нормативах" (Питер, Москва, Мос. обл. ....). У них сети по десяткам км., без промежуточных - ТЭЦевские насосы не пробивают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.4.2009, 15:38
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44755
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Fisher_dm @ 29.4.2009, 16:12) [snapback]383554[/snapback]
И еще в СНиП 41-02-2003 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (отказано в госрегистрации) категория для тепловых пунктов - Д.

Была тема, на форуме, что новым СНиПам не нужна регистрация МИНЮСТа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 29.4.2009, 15:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(OlgaO @ 29.4.2009, 16:02) [snapback]383549[/snapback]
Проекты 1985 года.


Если проект такой древний то внутренний пож. водопровод должен был предусматриваться в соответствии с СНиП II-30-76 Внутренний водопровод и канализация зданий, только где его нарыть не знаю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.4.2009, 15:45
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44755
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(vadim999 @ 29.4.2009, 16:33) [snapback]383566[/snapback]
Попробуйте посмотреть в "Региональных нормативах" (Питер, Москва, Мос. обл. ....). У них сети по десяткам км., без промежуточных - ТЭЦевские насосы не пробивают.

В московских ТСНах нету ничего про такие насосные.
Ради интереса - где в каком районе Москвы сети по десяткам километров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных