> Расширительный бак в системе ГВС., Помогите!
Гость_Serj887_*
сообщение 2.5.2009, 12:33
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите! При каком объеме емкостного водонагревателя коственного нагрева необходима установка расширительного мембранного бака, или можно обойтись группой безопастности??? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
jota
сообщение 2.5.2009, 13:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нет требований для нагревателя бытовой воды устанавливать расширительный сосуд. Это делается для того, чтобы не капало из предохранительного клапана. Предохоанительный клапан должен стоять на холодной воде после обратного клапана перед нагревателем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serj887_*
сообщение 2.5.2009, 14:13
Сообщение #3





Guest Forum






Если я правильно понял - расширительный бак ставить не обязательно, можно ограничется группой безопастности!!??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.5.2009, 14:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Во всём мире так, а вот как в России?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 2.5.2009, 15:10
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(jota @ 2.5.2009, 15:24) [snapback]384215[/snapback]
Во всём мире так, а вот как в России?

Как и во всём мире. Из личного: был бойлер "REFLEX" - 200литров. Через 2 года эксплуатации дал течь по сварному шву. Первое на что указали в "REFLEX" при рассмотрении рекламации - отсутствие расширительного бака ГВС, который не обязательно устанавливать по общим нормам, но обязательно по схемам "REFLEX". Пришлось засолить течь, и "продолжать жить дальше".
Пы.Сы.
Цитата(jota @ 2.5.2009, 15:24) [snapback]384215[/snapback]
Во всём мире так, а вот как в России?
Где-то вычитал, не помню где: в случае разночтений - следует руководствоваться более жёсткими нормами, в России обычно наоборот. smile.gif

Сообщение отредактировал alsem - 2.5.2009, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.5.2009, 15:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alsem @ 2.5.2009, 15:10) [snapback]384223[/snapback]
обязательно по схемам "REFLEX".

Не могу спорить - не видел этих требований. У фирм производителей могут быть только рекомендации. если выше нормативов.
Насчёт расширительного бака для ГВ - он должен быть из нержавейки и мембрана из специальной резины для питьевой воды.
Кроме этого, в стоячей воде комнатной температуры (а такие условия в расширительном сосуде) могут развиваться бактерии в том числе стафилокока и легионеллы. Эти бактерии беспрепятственно попадают в ёмкостной подогреватель и при большом потреблении (недогрев до 60*С) не погибают, а попадают в разборную арматуру.
Я лично против таких сосудов. Лучше ставить 2 предохранительных клапана (перестраховка если один откажет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 2.5.2009, 16:21
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(jota @ 2.5.2009, 16:38) [snapback]384226[/snapback]
Не могу спорить - не видел этих требований. У фирм производителей могут быть только рекомендации. если выше нормативов.
Насчёт расширительного бака для ГВ - он должен быть из нержавейки и мембрана из специальной резины для питьевой воды.
Кроме этого, в стоячей воде комнатной температуры (а такие условия в расширительном сосуде) могут развиваться бактерии в том числе стафилокока и легионеллы. Эти бактерии беспрепятственно попадают в ёмкостной подогреватель и при большом потреблении (недогрев до 60*С) не погибают, а попадают в разборную арматуру.
Я лично против таких сосудов. Лучше ставить 2 предохранительных клапана (перестраховка если один откажет)

Спора нет. Вот полностью "ЗА", кому нужны лишние застойные зоны в системе, да и баки эти сдуваютя молча и без расписания mellow.gif . Но в данном случае прокололся, за что получил от заказчика вразумление типа: "производителем нарисовано - сделай" (хоть тебя и понимаю - как с фирмОй спорить буду?).
Про два пр. клапана тоже "ЗА". Только не на случай отказа одного из них, а для сброса избыточного давления бойлера, путём установки второго клапана с настройкой под реальное давление в ХВС+1бар, а первый оставляю заводской. Во всех отношениях - оччень хороший эффект smile.gif .

Сообщение отредактировал alsem - 2.5.2009, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_thedoctor_*
сообщение 2.5.2009, 18:13
Сообщение #8





Guest Forum






Рекомендуется ставить расширительный бак при обьеме бойлера более 150 литров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ermalex
сообщение 3.5.2009, 21:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.11.2006
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913



Если не ставите расширительный на ГВС то и обратный клапан лучше не ставить. Потому как если установить обратный клапан но не установить за расширительный сосуд то за него будет работать сам бойлер, из за чего бойлер может треснуть.

Сообщение отредактировал Ermalex - 3.5.2009, 21:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.5.2009, 22:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ermalex @ 3.5.2009, 21:53) [snapback]384378[/snapback]
Если не ставите ....

sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 3.5.2009, 22:31
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Ermalex @ 3.5.2009, 21:53) [snapback]384378[/snapback]
Если не ставите расширительный на ГВС то и обратный клапан лучше не ставить.
а еще лучше не ставить бойлер - никаких проблем! smile.gif

Цитата(jota @ 3.5.2009, 22:10) [snapback]384382[/snapback]
sad.gif
и чё так? Впервые леминги на форуме?

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ermalex
сообщение 3.5.2009, 23:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.11.2006
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913



Vict

А если снизоидя до уровня простых смертных поясните что по теме Вы хотели сказать? И кого Вы имели ввиду под лемингами?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 4.5.2009, 0:51
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Ermalex @ 3.5.2009, 22:53) [snapback]384378[/snapback]
Если не ставите расширительный на ГВС то и обратный клапан лучше не ставить. Потому как если установить обратный клапан но не установить за расширительный сосуд то за него будет работать сам бойлер, из за чего бойлер может треснуть.

На сервисе вообще-то всё ровно наоборот. Сдувшиеся р.баки ГВС, попадаются через раз и надежды на них никакой. А "треснувших" по этой причине бойлеров, почему-то не встречали.
А с обратным клапаном - погорячились НЕ ИМХО.

Сообщение отредактировал alsem - 4.5.2009, 1:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ermalex
сообщение 4.5.2009, 1:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.11.2006
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913



Цитата(alsem @ 4.5.2009, 1:51) [snapback]384396[/snapback]
На сервисе вообще-то всё ровно наоборот. Сдувшиеся р.баки ГВС, попадаются через раз и надежды на них никакой. А "треснувших" по этой причине бойлеров, почему-то не встречали.


Вы же писали

Цитата(alsem @ 4.5.2009, 1:51) [snapback]384396[/snapback]
Из личного: был бойлер "REFLEX" - 200литров. Через 2 года эксплуатации дал течь по сварному шву. Первое на что указали в "REFLEX" при рассмотрении рекламации - отсутствие расширительного бака ГВС, который не обязательно устанавливать по общим нормам, но обязательно по схемам "REFLEX". Пришлось засолить течь, и "продолжать жить дальше".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ermalex
сообщение 4.5.2009, 1:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.11.2006
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913



Цитата(alsem @ 4.5.2009, 1:51) [snapback]384396[/snapback]
А с обратным клапаном - погорячились НЕ ИМХО.


Я ставлю и бак и клапан. Но раз уж Вы бак ставить не хотите и при условии что объектом является коттедж с индивидуальной системой водоснабжения в которой имется расширительный бак на ХВС, тогда ИМХО лучше без обратного клапана, но не принципиально просто как мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 4.5.2009, 13:25
Сообщение #16


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Клапан обеспечивает сброс давления автор, Вас фирмачи развели. Только это не просто обратный клапан, а "группа безопасности" включающая в себя обратный клапан, спускной клапан, регулировочный клапан и может еще чего то. Иначе Вас развели монтажники.
Вывод: Вас однозначно развели. И продолжают разводить, как вижу, на мембранный бак. Схему надо поправить. А бак это чтоб не капало, как уже говорилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.5.2009, 13:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ermalex @ 4.5.2009, 1:13) [snapback]384398[/snapback]
, тогда ИМХО лучше без обратного клапана, но не принципиально просто как мнение.

Вам тут намекали, но Вы не поняли.
Нельзя не ставить обратный клапан - иначе ГВ расширяясь поидёт в холодный водопровод. А это запрещено гигиеническими нормами в связи с опасность заражения бактериями при повышении температуры ХВ.
И ещё одно свойство: без обратного клапана при отключении холодной воды вода из ёмкостного подогревателя уйдёт в сеть ХВ. т.е. будет утеряна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 7.5.2009, 12:18
Сообщение #18


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Не ставить расширительный бак для ГВС - это вот как раз абсурд! Видел такие водонагреватели, у которых постоянно течет предохранительный клапан, парит струйкой. А постоянно мокрый узел, это и есть источник размножения всякой дряни.
Ставить нужно обязательно! Если так боитесь легионелл покажите пожалуйста источник, где написано что они размножаются в нем или фото, если у вас были такие случаи? За 10летнюю историю нашей конторы ни разу такого не видел, хотя котельных мы уже смонтировали несколько десятков.

Сообщение отредактировал tgv - 7.5.2009, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.5.2009, 13:11
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(tgv @ 7.5.2009, 12:18) [snapback]385704[/snapback]
Видел такие водонагреватели, у которых постоянно течет предохранительный клапан, парит струйкой.
Дык для начала температуру ГВ надо было замерить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.5.2009, 14:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tgv @ 7.5.2009, 12:18) [snapback]385704[/snapback]
Видел такие водонагреватели, у которых постоянно течет предохранительный клапан, парит струйкой. А постоянно мокрый узел, это и есть источник размножения всякой дряни.
Ставить нужно обязательно! Если так боитесь легионелл покажите ...........фото, если у вас были такие случаи? За 10летнюю историю нашей конторы ни разу такого не видел, хотя котельных мы уже смонтировали несколько десятков.

Если водонагреватель расчитан на 10 бар давления, то и предохранитель надо ставить на 10, а не на 6 или даже 4 бара. Предохранитель спускает давление только тогда, когда нет разбора.
Если клапан "парит струйкой", то вы просто не туда его смонтировали. Клапан ставится со стороны холодной воды, а не горячей. На горячей стороне действительно на клапане быстро отложится накипь и он будет пропускать постоянно....
Никто не мешает трубку подвести к умывальнику или трапу, а не тупо лить на пол.....а потом утверждать что "постоянно мокрый узел, это и есть источник размножения всякой дряни"
У меня нет фото Легионеллы - не согласились они со мной сфоткаться.
Я не против расширительных сосудов на водонагреватели, просто цена сосудов для питьевой воды достаточно выше цены литра воды. Здесь уже вопрос целесообразности.
ПС. Здесь я писал о бытовых нагревателях ГВ. Промышленные ёмкостные нагреватели - решение индивидуально

Сообщение отредактировал jota - 7.5.2009, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 7.5.2009, 14:48
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(tgv @ 7.5.2009, 13:18) [snapback]385704[/snapback]
Не ставить расширительный бак для ГВС - это вот как раз абсурд! Видел такие водонагреватели, у которых постоянно течет предохранительный клапан, парит струйкой. А постоянно мокрый узел, это и есть источник размножения всякой дряни.
Ставить нужно обязательно! Если так боитесь легионелл покажите пожалуйста источник, где написано что они размножаются в нем или фото, если у вас были такие случаи? За 10летнюю историю нашей конторы ни разу такого не видел, хотя котельных мы уже смонтировали несколько десятков.

Если течёт, в перид нагрева (не догрева) бойлера., что в том плохого? Течёт после нагрева бойлера - поменяйте. Есть договор сервисного обслуживания, кто мешает забить пункт о замене предохронительного клапана, раз в год? Не такие великие деньги. И потом, не совсем понятно желаие чётко соблюдать рекомендации по установке расш. бака, на фоне такого лёгкого отношения к бактериям. В вентиляции тоже, всё было весело и гладко, пока безобидная до некоторых пор бактерия не мутировала и не отправила на "тот свет" несколько человек.
Если по аварийной устойчивости системы, что лучше:
-отказ предохранительного клапана, не ведущий к повышению давления в ГВС
-отказ расширительного бака, ведущий к поднятию давления до порога открытия предохранительного клапана.
О каком мокром узле речь, о приёмной воронке клапана? Так за воронкой, всегда есть затвор, который всегда должен быть наполнен.
Статистикой по воде из ГВС с легионеллой не владеем. А статистику по "тухлой" воде, не вели. Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.5.2009, 15:15
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 7.5.2009, 14:39) [snapback]385795[/snapback]
У меня нет фото Легионеллы - не согласились они со мной сфоткаться.
нате-с... biggrin.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Legionella_pneumophila.jpg ( 51,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 7.5.2009, 22:15
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Ermalex @ 4.5.2009, 2:04) [snapback]384397[/snapback]
Вы же писали

Пардон - пропустил это сообщение.
В приведённом случае, речь шла о приозводителе, в программе которого, присутствуют и бойлеры и расширительные баки (в том числе - для ГВС). Соответственно построена и схемотехника. Вот и вся подоплёка smile.gif . Когда имел дело с бойлерами другого, не менее уважаемого производителя из скандинавии, в паспортах про расширительные баки не было сказано ни слова.

Сообщение отредактировал alsem - 7.5.2009, 22:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 8.5.2009, 7:13
Сообщение #24


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(jota @ 7.5.2009, 15:39) [snapback]385795[/snapback]
Если водонагреватель расчитан на 10 бар давления, то и предохранитель надо ставить на 10, а не на 6 или даже 4 бара. Предохранитель спускает давление только тогда, когда нет разбора.
Если клапан "парит струйкой", то вы просто не туда его смонтировали. Клапан ставится со стороны холодной воды, а не горячей. На горячей стороне действительно на клапане быстро отложится накипь и он будет пропускать постоянно....
Никто не мешает трубку подвести к умывальнику или трапу, а не тупо лить на пол.....а потом утверждать что "постоянно мокрый узел, это и есть источник размножения всякой дряни"
У меня нет фото Легионеллы - не согласились они со мной сфоткаться.
Я не против расширительных сосудов на водонагреватели, просто цена сосудов для питьевой воды достаточно выше цены литра воды. Здесь уже вопрос целесообразности.
ПС. Здесь я писал о бытовых нагревателях ГВ. Промышленные ёмкостные нагреватели - решение индивидуально

1. если водонагреватель расчитан на 10 бар, это значит, что он держит давление 10 бар, а предохранительный клапан ставится, чтобы не превысить
определенное давление в системе. Для России по нормам не более 6 бар, не важно сколько водонагреватель выдержит, хоть 25 бар.
2. клапан монтировал не я, т.к. там и нет расширителя, а парит, т.к. он стоит очень близко к водонагревателю и нагревается от него, хотя на холодной воде и течет, т.к. использования воды нет, например ночью, вода в водонагревателе расширяется, кстати горячая вода)) и ей постоянно надо кудато деваться, вот она и течет через этот клапан.
А подсоединить его к трапу, кстати не желательно, тогда именно бактерии могут преспокойно из канализации перелезут в питьевую воду.
Нужно обязательно делать разрыв струи, обычно его делают просто в пол, а там дальше по полу течет в трап. И получается постоянно действующий ручеек в котельной.
3. А цена кстати сосуда для расширителей очень кстати не высока, по сравнению с водонагревателем
н-р Водонагреватель Vitocell 500 л - примерно 2000 евро
расш бак для него D25 л - 73 евро,
4. так экономить может и на отопление не ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 8.5.2009, 7:20
Сообщение #25


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(alsem @ 7.5.2009, 15:48) [snapback]385804[/snapback]
Если течёт, в перид нагрева (не догрева) бойлера., что в том плохого? Течёт после нагрева бойлера - поменяйте. Есть договор сервисного обслуживания, кто мешает забить пункт о замене предохронительного клапана, раз в год? Не такие великие деньги. И потом, не совсем понятно желаие чётко соблюдать рекомендации по установке расш. бака, на фоне такого лёгкого отношения к бактериям. В вентиляции тоже, всё было весело и гладко, пока безобидная до некоторых пор бактерия не мутировала и не отправила на "тот свет" несколько человек.
Если по аварийной устойчивости системы, что лучше:
-отказ предохранительного клапана, не ведущий к повышению давления в ГВС
-отказ расширительного бака, ведущий к поднятию давления до порога открытия предохранительного клапана.
О каком мокром узле речь, о приёмной воронке клапана? Так за воронкой, всегда есть затвор, который всегда должен быть наполнен.
Статистикой по воде из ГВС с легионеллой не владеем. А статистику по "тухлой" воде, не вели. Зачем?

если где то открыто течет, это уже плохо
это гораздо хуже легионелл,
чего менять? вы предлагаете это решение при котором он и должен постоянно немного срабатывать,
а это предохранительный клапан! а не постоянно дейсвующий.
Дело не в рекомендациях, дело в том что с расширителем мы получаем замкнутую систему, без доступа воздуха.
Если вы так против этого, я так понимаю и на отопление вы продолжаете ставить открытые расширительные баки на чердаке или у вас на котле постоянно работает сбросной клапан?

Ну я думаю не стоит с вами спорить пусть каждый остается при своем мнении,
я уже видел глаза заказчика когда он в своем тепловом пункте поставил водонагреватель, от которого постоянно бежал ручеек в приямок.
Который весь протух и вонял как помойное ведро, аварийный приямок!
Какие легионеллы там все что можно собралось)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 8.5.2009, 7:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(tgv @ 8.5.2009, 10:20) [snapback]385999[/snapback]
если где то открыто течет, это уже плохо
это гораздо хуже легионелл,

Легионеллы - массовый летальный исход. Думаю, что это страшнее чем "течет"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.5.2009, 8:10
Сообщение #27


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



tgv, судя по всему вы так и не обратили внимание на то, что обсуждался бытовой бойлер...
Цитата(tgv @ 8.5.2009, 7:13) [snapback]385997[/snapback]
1. Для России по нормам не более 6 бар,
2. он стоит очень близко к водонагревателю и нагревается от него,
3. Водонагреватель Vitocell 500 л -
4. так экономить может и на отопление не ставить?
1. не более 4.5 бар
2. левый нагреватель либо клапан
3. если семья из 10 человек smile.gif
4. речь шла о ГВС


Цитата(tgv @ 8.5.2009, 7:20) [snapback]385999[/snapback]
бежал ручеек в приямок.
Который весь протух и вонял как помойное ведро, аварийный приямок!
а проще было сделать приемную воронку, да и следить за гигиеной никому еще не воспрещается, и даже очень рекомендуется... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 8:29
Сообщение #28


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



С точки зрения гигиены расширительный бачок на ГВС вещь сомнительная. Чтоб не было застойных зон надо ставить на протоке - а про это не каждый монтажник сообразит и не каждый проектировщик. И все равно там пониженная температура воды и получается благоприятные условия для развития бактерий. Можно попасть, получается можно прикрываться только схемой производителя. А чтоб без проблем пусть стекает в трап. Боши вспомнились электрические - комплектуются вороночкой подключаемой к канализации.

Сообщение отредактировал Сантехник - 8.5.2009, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 8.5.2009, 8:32
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Я за установку бака для бытовых систем. Кстати они не обязательно сделаны из нержавейки. Может быть и из обычной черной стали. Просто в них тогда мембрана располагается в виде груши и контакта воды со стенками нет.
А с легионеллами борются другим способом. Они размножаются не только при комнатной температуре, но прекрасно себя чувствуют при температуре 40-45°С, т.е. типичной температуре для ГВС.

Цитата(Сантехник @ 8.5.2009, 9:29) [snapback]386025[/snapback]
Чтоб не было застойных зон надо ставить на протоке - а про это не каждый монтажник сообразит и не каждый проектировщик.

Я вот точно не соображу, как поставить бак с одним входом на проток blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 8:38
Сообщение #30


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(zeman @ 8.5.2009, 9:32) [snapback]386027[/snapback]
Я за установку бака для бытовых систем. Кстати они не обязательно сделаны из нержавейки. Может быть и из обычной черной стали. Просто в них тогда мембрана располагается в виде груши и контакта воды со стенками нет.
А с легионеллами борются другим способом. Они размножаются не только при комнатной температуре, но прекрасно себя чувствуют при температуре 40-45°С, т.е. типичной температуре для ГВС.
Я вот точно не соображу, как поставить бак с одним входом на проток blink.gif

Так снип требует не ниже 50 градусов а умная автоматика периодически поднимает температуру воды в бойлере до 80 гр.
Так и я не соображу ))). Один вариант правда придумал за ответвлением на бак сбросной клапан и таже струйка. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 8.5.2009, 8:42
Сообщение #31


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Vict @ 8.5.2009, 9:10) [snapback]386014[/snapback]
tgv, судя по всему вы так и не обратили внимание на то, что обсуждался бытовой бойлер...1. не более 4.5 бар
2. левый нагреватель либо клапан
3. если семья из 10 человек smile.gif
4. речь шла о ГВС
а проще было сделать приемную воронку, да и следить за гигиеной никому еще не воспрещается, и даже очень рекомендуется... smile.gif

1. постановление правительства
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=13011
см. приложение 1 п. 3
давление в системе разрешается до 6 бар, а 4,5 это у санитарных приборов
2. нагреватель честно говоря не помню какой, электрический на 300 л,
3. не столько зависит от количества человек, сколько от количества приборов, даже если там 3 человека живут, могут и гости придти)))

не вижу дальнейшего смысла обсуждать, мое мнение я озвучил, предохранительный клапан должен предохранять, а не работать постоянно как у вас,
он просто для этого не предназначен - срабатывать каждую ночь, и меняться раз в год.

кстати по поводу легионелл, как раз ваш случай возможно более подходит под их размножение, т.к. существует открытый воздух при котором образуются легионеллы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 8.5.2009, 8:43
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(jota @ 4.5.2009, 16:39) [snapback]384587[/snapback]
...
Нельзя не ставить обратный клапан - иначе ГВ расширяясь поидёт в холодный водопровод. А это запрещено гигиеническими нормами в связи с опасность заражения бактериями при повышении температуры ХВ.
...

Против гигиенических норм возражать не смею, но логика ограничения мне не понятна. wink.gif
Количество воды, которое должо быть удалано из системы ГВС при ее догреве без водоразбора невелико. Процесс растянут во времени. Вода из подводящих патрубков будет медленно вытесняться в систему холодного водоснабжения и остывать по-мере вытеснения. Нагрева потока воды в ХВ практически не будет. Застойных явлений, если хоть иногда пользуются горячей водой, аналогичных застою в расширительном баке, произойти не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 8.5.2009, 8:47
Сообщение #33


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Сантехник @ 8.5.2009, 9:29) [snapback]386025[/snapback]
С точки зрения гигиены расширительный бачок на ГВС вещь сомнительная. Чтоб не было застойных зон надо ставить на протоке - а про это не каждый монтажник сообразит и не каждый проектировщик. И все равно там пониженная температура воды и получается благоприятные условия для развития бактерий. Можно попасть, получается можно прикрываться только схемой производителя. А чтоб без проблем пусть стекает в трап. Боши вспомнились электрические - комплектуются вороночкой подключаемой к канализации.

1. по поводу протока, хорошая кстати мысль! баки такие есть, обычный бак просто снизу тройник, вода как никак а обновляться будет
2. комфортное появление легионелл наблюдается при температурах 20-42 градуса, поэтому вода с температурой 5 градусов будет препятствовать этому.
3. по поводу трапов я уже высказывался, чем меньше мокроты в помещении тем меньше вероятности образования бактерий и водослей, соответственно чище.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 8:49
Сообщение #34


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Практически все бюджетные бойлеры имеют в комплекте клапана работающие по этому принципу и без всякого бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 8.5.2009, 8:50
Сообщение #35


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Любознательный @ 8.5.2009, 9:43) [snapback]386037[/snapback]
Против гигиенических норм возражать не смею, но логика ограничения мне не понятна. wink.gif
Количество воды, которое должо быть удалано из системы ГВС при ее догреве без водоразбора невелико. Процесс растянут во времени. Вода из подводящих патрубков будет медленно вытесняться в систему холодного водоснабжения и остывать по-мере вытеснения. Нагрева потока воды в ХВ практически не будет. Застойных явлений, если хоть иногда пользуются горячей водой, аналогичных застою в расширительном баке, произойти не может.

представьте аварию на холодном водопроводе, вся горячая вода туда тоже вытечет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 8:52
Сообщение #36


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Не вытечет потому что обратный клапан который открывается в обратную сторону по превышению давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.5.2009, 9:00
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



из всей полемики не понял, откуда требование чтобы в сети на хоз.питье было не более 0,6МПа? В СНиПе есть про не более 0,45 перед водоразборной арматурой, в постановлении не более 0,6 МПа опять же перед водоразборной арматурой. А в самой-то хоз. питьевой сети давление не регламентируется. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 8.5.2009, 9:00
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(tgv @ 8.5.2009, 11:50) [snapback]386043[/snapback]
представьте аварию на холодном водопроводе, вся горячая вода туда тоже вытечет

Потеря будет, но потеряется не так уж много - аварии на хв бывают не часто...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.5.2009, 9:26
Сообщение #39


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(tgv @ 8.5.2009, 8:42) [snapback]386035[/snapback]
1. давление в системе разрешается до 6 бар, а 4,5 это у санитарных приборов


2. не вижу дальнейшего смысла обсуждать, мое мнение я озвучил,
1. мд-а, оказывается что вы совсем плохо владеете нормами...взгляните в это же приложение в п.7 wink.gif
И не смешите людей подобной писаниной - "а 4,5 это у санитарных приборов" - сначала выясните что такое санитарный прибор...
2. угу... я более чем уверен, что вы никогда не видели разобранный(разрезанный) емкостной бытовой нагреватель...


Цитата(Любознательный @ 8.5.2009, 8:43) [snapback]386037[/snapback]
Количество воды, которое должо быть удалано из системы ГВС при ее догреве без водоразбора невелико. Процесс растянут во времени......
правда ведь, вы счаз это написали из своих теоритических соображений? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 8.5.2009, 9:38
Сообщение #40


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Сантехник @ 8.5.2009, 9:49) [snapback]386042[/snapback]
Практически все бюджетные бойлеры имеют в комплекте клапана работающие по этому принципу и без всякого бака.

согласен тоже бюджетный да, у него объем системы очень невелик
у меня самого такой был предохранительный клапан ни разу не сработал, но я водонагреватель после использования просто отключал, чтобы он воду не грел и соответственно не было расширения.
Вода очень хорошо расширяется при нагреве и практически не сжимается при повышении давления, поэтому тут конечно бачек пусть небольшой не помешал бы.

Сообщение отредактировал tgv - 8.5.2009, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 8.5.2009, 9:49
Сообщение #41


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Vict @ 8.5.2009, 10:26) [snapback]386065[/snapback]
1. мд-а, оказывается что вы совсем плохо владеете нормами...взгляните в это же приложение в п.7 wink.gif
И не смешите людей подобной писаниной - "а 4,5 это у санитарных приборов" - сначала выясните что такое санитарный прибор...
2. угу... я более чем уверен, что вы никогда не видели разобранный(разрезанный) емкостной бытовой нагреватель...
правда ведь, вы счаз это написали из своих теоритических соображений? smile.gif

1. да с местом я напутал)) но дело не меняет, предохранительный клапан ставится до водонагревателя, соответственно на холодной воде
а на холодной воде давление не более 6 бар
так что это вы не смешите своими 4,5 барами)))
2. какие теоретические воображения, я всегда ссылками на нормы оперирую, а не картинками с легионеллами, которыми только бабушек около подъезда можно испугать blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 8.5.2009, 9:50
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



пардон, недосмотрел


Сообщение отредактировал zeman - 8.5.2009, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 8.5.2009, 9:54
Сообщение #43


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(zeman @ 8.5.2009, 10:50) [snapback]386078[/snapback]
Это что то новенькое smile.gif
То есть нагревая и остужая один и тот же объем воды бесконечное число раз мы можем заполнить водой всю вселенную? laugh.gif

возьмем 1000 литров воды нагреем на 60 градусов получим +17 литров
возьмем 1000 литров воды при 1 атм сожмем ее давлением в 100 атм получим -5 литров

так понятно? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.5.2009, 10:06
Сообщение #44


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(tgv @ 8.5.2009, 9:49) [snapback]386077[/snapback]
1. да с местом я напутал)) но дело не меняет, предохранительный клапан ставится до водонагревателя, соответственно на холодной воде
а на холодной воде давление не более 6 бар
так что это вы не смешите своими 4,5 барами)))
2. какие теоретические воображения, я всегда ссылками на нормы оперирую, а не картинками с легионеллами, которыми только бабушек около подъезда можно испугать blink.gif
1. угу, пришло к бойлеру давление 6 бар, и после него упало до 4,5 wink.gif biggrin.gif
2. про теорию не к вам было обращенно, но раз желаеете могу еще раз повторить про то что Вы просто не знаете конструкцию бойлера бытового... касаемо норм, которыми оперирует проектировщик - рекомендую почитать снип внутрянки водоснабжения...


Цитата(tgv @ 8.5.2009, 9:54) [snapback]386081[/snapback]
возьмем 1000 литров воды нагреем на 60 градусов получим +17 литров
+17 литров воды? biggrin.gif biggrin.gif

Мд-я.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 12:43
Сообщение #45


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Викт объясните над чем смеяться. Не будешь же каждую цифру всех аффтаров проверять, Вас проверяю и Йоту люблю перепроверить а так ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.5.2009, 12:55
Сообщение #46


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 8.5.2009, 12:43) [snapback]386155[/snapback]
Викт объясните над чем смеяться. Не будешь же каждую цифру всех аффтаров проверять, Вас проверяю и Йоту люблю перепроверить а так ....
да тут плакать пора...
при расширении обьема воды, значения приводятся в коэффициентах либо процентах.... как было 1000 литров так 1000 литров и осталось, но обьем этой массы увеличился на 1,7 % smile.gif
Перепроверять будете? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 8.5.2009, 13:13
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Vict @ 8.5.2009, 13:55) [snapback]386164[/snapback]
да тут плакать пора...
при расширении обьема воды, значения приводятся в коэффициентах либо процентах.... как было 1000 литров так 1000 литров и осталось, но обьем этой массы увеличился на 1,7 % smile.gif
Перепроверять будете? biggrin.gif

Я чего-то не понял - это шутка?
Литры это ж вроде объем, а не масса?
Как было 1000кг, так и останется, И правильно Вы сказали "обьем этой массы увеличился на 1,7 %" и станет 1017литров.

Сообщение отредактировал lexa00 - 8.5.2009, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 13:22
Сообщение #48


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Не вижу криминала. Понятно что беря объем 1000 л при каких то условиях и нагревая его на 60 градусов получаем приращение объема. Если приведете плотности воды скажем при 5 и 65 градусах то легко вычислим увеличение объема. Интересно стало не точно но объем при нагреве на 60 градусов увеличится на 0,01 т.е на 10 литров но не нашел плотности при 65 гр 0,00017 может быть неточно в интервале 5 - 65 и наверняка не точно при перепаде 40-100 гр. Вопрос поставлен некорректно вот и все.

Все понятно. Викт вы уже начали праздновать.)))

Сообщение отредактировал Сантехник - 8.5.2009, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.5.2009, 13:30
Сообщение #49


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(lexa00 @ 8.5.2009, 13:13) [snapback]386177[/snapback]
"обьем этой массы увеличился на 1,7 %" и станет 1017литров.
не-а... smile.gif
в данном случае, при нагреве этой воды, нагревается и емкость в которой вода и у которой в зависимости от материала есть и свой температурный коэф. расширения wink.gif


Цитата(Сантехник @ 8.5.2009, 13:22) [snapback]386185[/snapback]
но не нашел плотности при 65 гр
983,2 кг/м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 8.5.2009, 13:33
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Емкость полная, все клапана закрыты - обьем и масса не меняются растет давление.

Похоже я тоже рано начал праздновать blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 13:34
Сообщение #51


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Vict @ 8.5.2009, 14:27) [snapback]386187[/snapback]
в данном случае, при нагреве этой воды, нагревается и емкость в которой вода и у которой в зависимости от материала есть и свой температурный коэф. расширения wink.gif

Этого нам учитывать не велено и не принято. Сколько не видел методик расчета расширительных баков нигде не учитываем расширения бака. ))) И так то путаемся. А тут придется еще вычислять температуру стенки бака и градиент температуры и думать как бак будет расширяться и какие возникнут напряжения и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.5.2009, 13:38
Сообщение #52


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Насосник @ 8.5.2009, 13:33) [snapback]386189[/snapback]
Емкость полная, все клапана закрыты - обьем и масса не меняются растет давление.
угу...


Цитата(Сантехник @ 8.5.2009, 13:34) [snapback]386190[/snapback]
Этого нам учитывать не велено и не принято. Сколько не видел методик расчета расширительных баков нигде не учитываем расширения бака. ))) И так то путаемся. А тут придется еще вычислять температуру стенки бака и градиент температуры и думать как бак будет расширяться и какие возникнут напряжения и т.д.
методики есть, но они в гостах...и вы действительно запутаетесь smile.gif Поэтому прерогатива этих расчетов на производителях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 13:44
Сообщение #53


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Vict @ 8.5.2009, 14:38) [snapback]386193[/snapback]
методики есть, но они в гостах...и вы действительно запутаетесь smile.gif Поэтому прерогатива этих расчетов на производителях...

Я в себя верю и надеюсь и если скажут будем считать и это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.5.2009, 13:46
Сообщение #54


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.5.2009, 18:15
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Насчёт предохранительного клапана......он защищает ёмкостной нагреватель, а не систему ГВ здания. И во всех рекомендациях по ёмкостным нагревателям предохранительный клапан подбирается по нагревателю т.е. на 10 бар.
Если посмотрите бойлеры продаваемые в комплекте с подключением (обратный+предохранительный клапана) фирм Германии, Италии, Чехии и т.д. - предохранители на 10 бар.
Обычно трубы и арматура в системе ГВ должны выдерживать давление выше 10 бар.
Расширение:
Если взять весь объём и греть с 10*С до 60*С - расширение действительно будет около 1,7% всего объёма. Но обычно вода поступает в нагретую ёмкость, поэтому dT будет значительно ниже чем теоретически принятый максимум и расширение соответственно будет всегда значительно ниже 1,7% полного объёма. Для каждого конкретного случая можно выполнить расчёты. Можно также просчитать расширение при полной замене воды в ёмкости - и всё равно будет меньше 1,7%, потому что за время заполнения вода греется, а объём не увеличивается поскольку есть расход.
1,7% - теоретический максимум (можно предположить - при первом заполнении...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 8.5.2009, 20:36
Сообщение #56





Guest Forum






Всё здорово - резюма не понятна.
Так ставить расширительный бак, к примеру, на бойлер косвенного нагрева 300л и электропатроном?
Или не ставить? К чему пришло сообщчество?
Про установку двух предохранительных клапанов разных порогов срабатывания, пока ничего плохого не увидел, кроме того что бактерия может как-то так подло проникнуть в бойлер со стороны атмосферного разрыва приёмной воронки. И того ещё, что в гидрозатворе разведётся всякая гадость (как-будто, обычно в нём находится вода питьевого качества).
У меня дома висит очень бюджетный бойлер на 80 л., с группой безопасности, снабжённой предохранительным клапаном на 3 бар (был снабжён группой безопасности на 6бар). Перед группой безопасности находится редуктор давления с настройкой 2,5бар в статике. Усё это работае 5лет. Колба бойлера коррозией не поражена (насколько позволяет осмотр). Это была проба. Теперь, монтирую либо два клапана (это когда с бойлером поставляется группа безопасности), либо вообще один. Колбе бойлера сие мероприятие продлевает жизнь. Совсем шепотом скажу, вот когда будете приобретать бойлер для себя - возьмите на заметку smile.gif .
Цитата(jota @ 8.5.2009, 19:15) [snapback]386297[/snapback]
Обычно трубы и арматура в системе ГВ должны выдерживать давление выше 10 бар.

Выдерживать должны - спору нет. Только зачем такой режим принимать - как эксплуатационный?

Сообщение отредактировал alsem - 8.5.2009, 20:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 8.5.2009, 22:10
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(jota @ 4.5.2009, 14:39) [snapback]384587[/snapback]
Вам тут намекали, но Вы не поняли.
Нельзя не ставить обратный клапан - иначе ГВ расширяясь поидёт в холодный водопровод. А это запрещено гигиеническими нормами в связи с опасность заражения бактериями при повышении температуры ХВ.
И ещё одно свойство: без обратного клапана при отключении холодной воды вода из ёмкостного подогревателя уйдёт в сеть ХВ. т.е. будет утеряна

+: при отсутствии обратного клапана в группе безопасности, нагрев бойлера сопровождается поднятием давления не только в системе ГВС, но и в ХВС. Замечена одна неприятность, которая касается бойлеров с вертикальным ТЭНом: если открыть кран только по холодной воде, то сначала получаем "сброс" избыточного давления от бойлера, снижение давления и в ХВС и в ГВС. А после закрытия крана, получаем повышение давления в обоих сетях. Причём, бойлер принимает некоторое количество воды, небольшое, но этого достаточно чтобы застсвить сработать термореле ТЭНа на нагрев. Последствия грустные sad.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 11.5.2009, 8:43
Сообщение #58





Guest Forum






sport_boxing.gif
Решая задачу в общем виде неплохо бывает проверить решение частным случаем... Проделаем это для системы с бойлером 300 л и нагревателем 3 кВт без обратного клапана на входе в систему ГВС и без обратного клапана на ХВС. Примем, что отвод от линии ХВС до бойлера выполнен стальной трубкой 1/2" длинной 5 м.
alsem, если на вводе холодной воды в здание нет обратного клапана, то повышения давления в системах ГВС и ХВС не произойдет.

И так...
Вечером всю воду из бойлера израсходовали и полностью прекратили водоразбор. Вода в бойлере начала нагреваться от 5 до 65 градусов.
Процесс нагрева будет продолжаться около 7 часов. Вода в баке увеличится в объеме на 1,5% т.е. на 4,5 л. Емкость бака за счет линейного расширения стального корпуса вырастит на 0,065 л. Таким образом 4,435 л воды будет вытеснено в систему ХВ.
Скорость потока вытеснения воды в трубе 1/2" будет 0,9 мм/с. При этом подводящая к бойлеру труба будет нагреваться от 5 до 65 градусов и одновременно нагревать окружающий воздух. Через 8 часов народ просыпается и начинает разбирать холодную и горячую воду.
При таких конкретных условиях очевидно, что заметного повышения температуры холодной воды не произойдет и благоприятных условий для развития ЛИГИОНЕЛЫ создано не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.5.2009, 10:15
Сообщение #59


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Любознательный @ 11.5.2009, 8:43) [snapback]386594[/snapback]
Проделаем это для системы с бойлером 300 л и нагревателем 3 кВт без обратного клапана на входе в систему ГВС
blink.gif
Вы обычно после бойлера устанавливаете об. клапан на ГВС?

Цитата
если на вводе холодной воды в здание нет обратного клапана, то повышения давления в системах ГВС и ХВС не произойдет.
а с чего ему повышаться, даже если есть об.клапан на ХВС?

Цитата
нагреваться от 5 до 65 градусов.
Вода в баке увеличится в объеме на 1,5%
~1,95%

Цитата
Емкость бака за счет линейного расширения стального корпуса вырастит на 0,065 л.
а емкостное расширение вы расчитали? А с учетом того что нормальные баки делают из волнистого материала вы учли?

Цитата
При этом подводящая к бойлеру труба будет нагреваться от 5 до 65 градусов и одновременно нагревать окружающий воздух. Через 8 часов народ просыпается и начинает разбирать холодную и горячую воду.
При таких конкретных условиях очевидно, что заметного повышения температуры холодной воды не произойдет и благоприятных условий для развития ЛИГИОНЕЛЫ создано не будет.
blink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 12.5.2009, 9:11
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(Любознательный @ 11.5.2009, 9:43) [snapback]386594[/snapback]
sport_boxing.gif
Решая задачу в общем виде неплохо бывает проверить решение частным случаем... Проделаем это для системы с бойлером 300 л и нагревателем 3 кВт без обратного клапана на входе в систему ГВС и без обратного клапана на ХВС. Примем, что отвод от линии ХВС до бойлера выполнен стальной трубкой 1/2" длинной 5 м.
alsem, если на вводе холодной воды в здание нет обратного клапана, то повышения давления в системах ГВС и ХВС не произойдет.

И так...
Вечером всю воду из бойлера израсходовали и полностью прекратили водоразбор. Вода в бойлере начала нагреваться от 5 до 65 градусов.
Процесс нагрева будет продолжаться около 7 часов. Вода в баке увеличится в объеме на 1,5% т.е. на 4,5 л. Емкость бака за счет линейного расширения стального корпуса вырастит на 0,065 л. Таким образом 4,435 л воды будет вытеснено в систему ХВ.
Скорость потока вытеснения воды в трубе 1/2" будет 0,9 мм/с. При этом подводящая к бойлеру труба будет нагреваться от 5 до 65 градусов и одновременно нагревать окружающий воздух. Через 8 часов народ просыпается и начинает разбирать холодную и горячую воду.
При таких конкретных условиях очевидно, что заметного повышения температуры холодной воды не произойдет и благоприятных условий для развития ЛИГИОНЕЛЫ создано не будет.

Пардон за полное копирование цитаты.
При таком количестве допущений (отсутствие обратного клапана, пятиметровое удаление тройника ХВС/ГВС, отсутствие изоляции на подводящем участке), всё будет именно так как расписано, но этот случай больше напоминает лабораторный, нежели просто частный.
И потом - мы допустили, что обратного клапана, нет. Но таких допущений, мы не можем делать по определению.
Любознательный!
Заметил, что Вы всегда внимательно читаете всю тему и ведёте диалог, обязательно учитывая общий контекст. По этому и задался вопросом в пост №56: "какова резюма", в смысле практическом.


Сообщение отредактировал alsem - 12.5.2009, 9:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.5.2009, 10:05
Сообщение #61


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(alsem @ 12.5.2009, 9:11) [snapback]386795[/snapback]
При таком количестве допущений ...
всё будет именно так как расписано
да ну? smile.gif

Цитата
Заметил, что Вы всегда внимательно читаете всю тему и ведёте диалог, обязательно учитывая общий контекст. По этому и задался вопросом в пост №56: "какова резюма", в смысле практическом.
а вы ж чего невнимательно читаете? И йота "резюме" дал, и другие... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 12.5.2009, 19:34
Сообщение #62





Guest Forum






Цитата(Vict @ 12.5.2009, 11:05) [snapback]386831[/snapback]
да ну? smile.gif

А по Вашему, при данных условиях, как будет? helpsmilie.gif
Vict! А у какие производители, кроме бельгийцев, предлагают на нашем рынке, бойлеры с баком из волнистого материала?
Цитата(Vict @ 12.5.2009, 11:05) [snapback]386831[/snapback]
а вы ж чего невнимательно читаете? И йота "резюме" дал, и другие... smile.gif

C резюме Jota - всё понятно. Вообще-то и сам писал, что "за".
А с эти резюме - что делать?
Цитата(zeman @ 8.5.2009, 9:32) [snapback]386027[/snapback]
Я за установку бака для бытовых систем. Кстати они не обязательно сделаны из нержавейки. Может быть и из обычной черной стали. Просто в них тогда мембрана располагается в виде груши и контакта воды со стенками нет.
А с легионеллами борются другим способом. Они размножаются не только при комнатной температуре, но прекрасно себя чувствуют при температуре 40-45°С, т.е. типичной температуре для ГВС.

Тоже аргументированно...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 13.5.2009, 8:11
Сообщение #63


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(Vict @ 8.5.2009, 13:55) [snapback]386164[/snapback]
да тут плакать пора...
при расширении обьема воды, значения приводятся в коэффициентах либо процентах.... как было 1000 литров так 1000 литров и осталось, но обьем этой массы увеличился на 1,7 % smile.gif
Перепроверять будете? biggrin.gif

да я уже плачу, такие вещи приходится объяснять
этож элементарная физика
объем воды увеличился на 17 литров, часть конечно скомпенсируется расширением емкости и труб, но это копейки
для примера привел, что даже 100 атмосфер не могут даже треть увеличения объема скомпенсировать (не объема массы, что за бред, это как скорость в ваттах мерить)
так, что расширительный бак нужно обязательно ставить, он и будет заниматься этой компенсацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 13.5.2009, 9:24
Сообщение #64





Guest Forum






Цитата(alsem @ 12.5.2009, 12:11) [snapback]386795[/snapback]
Заметил, что Вы всегда внимательно читаете всю тему и ведёте диалог, обязательно учитывая общий контекст. По этому и задался вопросом в пост №56: "какова резюма", в смысле практическом.

Моя "резюма" такова - форум называется "Диалог специалистов АВОК" , побочным продуктом этого диалога является обучение молодых специалистов, а основным продуктом - отработка новых более прогрессивных правил проектирования.
В этой теме рассмотрели вопрос ставить или не ставить расширительный бак на систему ГВС.
1. На мой взгляд расширительный бак - источник потенциальной опасности размножения патогенных микроорганизмов. За деньги, сэкономленные на предотвращении утечек через предохранительный клапан, здоровье не купишь! Бак в системк ГВС ставить нельзя!!! Здесь я с Jota солидарен.
2. Компенсация расширения воды через предохранительный клапан - не лучшее техническое решение, поскольку предохранительный клапан не предназначен для постоянного срабатывания.
3.Небольшие количества количества избытка объема воды периодически образующиеся в системе ГВС разумнее всего стравливать в сеть ХВС - то есть не ставить обратный клапан. Такое решение, как показывает расчет (см. пост Дата 11.5.2009, 11:43 #58) , не создает условий нарушающих гигиенические характеристики холодной и горячей воды.
Потерю накопленной горячей воды можно избежать если это будет экономически целесообразно, другими техническими решениями.
С противоречием этого решения с нормами СНиП (кстати подскажите с какими) надо решать на уровне изменения их редакции.

Сообщение отредактировал Любознательный - 13.5.2009, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 13.5.2009, 9:52
Сообщение #65


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



С таким же успехом можно сказать, что
Постоянно текущий предохранительный клапан - источник потенциальной опасности размножения патогенных микроорганизмов. За деньги, сэкономленные на расширительном баке, здоровье не купишь! Бак в системк ГВС ставить обязательно!!!

Кстати если по вашему мнению баки в систему водоснабжения нельзя ставить, как же оборудование скважин, там постоянно ставятся баки
и в Европе везде стоят, и в рекомендациях грундфоса расписывается как его подбирать и все такое.
А как же борьба с легионеллами? Они же там у себя как в родном доме будут себя чуствовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.5.2009, 9:56
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Любознательный @ 13.5.2009, 10:24) [snapback]387181[/snapback]
1. На мой взгляд расширительный бак - источник потенциальной опасности размножения патогенных микроорганизмов. За деньги, сэкономленные на предотвращении утечек через предохранительный клапан, здоровье не купишь! Бак в системк ГВС ставить нельзя!!! Здесь я с Jota солидарен.

Крут. Неплохо бы привести статистику заболеваний, вызванных установкой расширительного бака на систему ГВС. А то как шашкой махнули - "нельзя" да еще с тремя восклицательными знаками. dry.gif
Сразу видно человека, которому заказчик никогда не звонил в час ночи,потому что у него систему "разорвало".
Кто мешает написать инструкцию по периодическому опорожнению расширительного бака? Кто мешает поставить автоматику по дезинфекции системы ГВС. Да и вручную тоже её никто не мешает сделать, если денег жалко, а умереть здоровым сильно хочется.
Вообще тема легионелл сильно муссируется в последнее время. Как будто нет кишечной палочки, малярии и прочей сибирской язвы. Давайте подумаем как и от них защититься. Ведь так страшно жить, хлеб оставишь на день всего - так плесень тут же появляется. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.5.2009, 10:11
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(tgv @ 13.5.2009, 10:52) [snapback]387188[/snapback]
С таким же успехом можно сказать, что
Постоянно текущий предохранительный клапан - источник потенциальной опасности размножения патогенных микроорганизмов. За деньги, сэкономленные на расширительном баке, здоровье не купишь! Бак в системк ГВС ставить обязательно!!!

Кстати если по вашему мнению баки в систему водоснабжения нельзя ставить, как же оборудование скважин, там постоянно ставятся баки
и в Европе везде стоят, и в рекомендациях грундфоса расписывается как его подбирать и все такое.
А как же борьба с легионеллами? Они же там у себя как в родном доме будут себя чуствовать?

Что-то как-то...
tgv, легонелла только начиная с +20 градусов. Вы где-нибудь видели, чтобы из скважины шла вода такой температуры в бак?
tgv, zeman, у Вас есть дома водонагреватели? Если да, то установлены расширительные баки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 13.5.2009, 10:33
Сообщение #68





Guest Forum






Цитата(tgv @ 13.5.2009, 12:52) [snapback]387188[/snapback]
...
Постоянно текущий предохранительный клапан - источник потенциальной опасности размножения патогенных микроорганизмов. ...

Согласен. Читайте п.3. моего последнего поста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2009, 10:34
Сообщение #69


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(alsem @ 12.5.2009, 19:34) [snapback]387056[/snapback]
А по Вашему, при данных условиях, как будет? helpsmilie.gif
я уже расписал.... от обратного smile.gif

Цитата
Vict! А у какие производители, кроме бельгийцев, предлагают на нашем рынке, бойлеры с баком из волнистого материала?
практически все известные брэнды так делают...

Цитата
А с эти резюме - что делать?

Тоже аргументированно...
да аргументов то нет, человек просто написал что он за...



Цитата(tgv @ 13.5.2009, 8:11) [snapback]387146[/snapback]
этож элементарная физика
...(не объема массы, что за бред, это как скорость в ваттах мерить)
угу,... у кг. железа и кг. ваты масса одинаковая, но вот обьем почему то разный wink.gif


Цитата(Любознательный @ 13.5.2009, 9:24) [snapback]387181[/snapback]
Моя "резюма" такова - форум называется "Диалог специалистов АВОК"

1. На мой взгляд расширительный бак - источник потенциальной опасности размножения патогенных микроорганизмов.
а накопительный резервуар ГВС - нет ? wink.gif
А ведь он обязателен при(бытовых зданиях и помещениях промышленных предприятий ) недостатке дебета в системе ГВС....

Цитата
2. Компенсация расширения воды через предохранительный клапан - не лучшее техническое решение, поскольку предохранительный клапан не предназначен для постоянного срабатывания.
а разговор о компенсации им и не шел... о предохранении бака и системы речь была...

Цитата
3.Небольшие количества количества избытка объема воды периодически образующиеся в системе ГВС разумнее всего стравливать в сеть ХВС - то есть не ставить обратный клапан. Такое решение, как показывает расчет (см. пост Дата 11.5.2009, 11:43 #58) , не создает условий нарушающих гигиенические характеристики холодной и горячей воды.
вот СЭСнику об этом расскажите... реакцию увидите незамедлительно biggrin.gif

Мое "резумэ-ээээ" - читайте Jota-у... - он более доступным языком пишет чем я. smile.gif
И как любое оборудование заложенное (устанавливаемое) -читать надо паспорт на оборудование... - пишет производитель что надо бак ставить - ставить его надо безаговорочно! Не пишет о таких условиях - и с какого баха его устанавливать?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.5.2009, 10:53
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tgv @ 13.5.2009, 9:52) [snapback]387188[/snapback]
Постоянно текущий предохранительный клапан - источник потенциальной опасности размножения патогенных микроорганизмов. Бак в системк ГВС ставить обязательно!!!

Кстати если по вашему мнению баки в систему водоснабжения нельзя ставить, как же оборудование скважин, там постоянно ставятся баки
и в Европе везде стоят, и в рекомендациях грундфоса расписывается как его подбирать и все такое.
А как же борьба с легионеллами? Они же там у себя как в родном доме будут себя чуствовать?

Предохранительный клапан должен срабатывать - это его тренировка. Практикуется и принудительная проверочная продувка клапана....
Насчёт скважин - не путайте ХВ с температурой 5*С с водой 20*С. Кроме этого, баки на скважинах заменяются сейчас насосами с частотниками, несмотря на то, что этот вариант дороже......Кроме этого, баки на скважинах работают на гистерезисе - т.е. вода постоянно меняется (входит-выходит)
Цитата(zeman @ 13.5.2009, 9:56) [snapback]387192[/snapback]
Крут. Неплохо бы привести статистику заболеваний, вызванных установкой расширительного бака на систему ГВС.
Кто мешает написать инструкцию по периодическому опорожнению расширительного бака? Кто мешает поставить автоматику по дезинфекции системы ГВС. Да и вручную тоже её никто не мешает сделать, если денег жалко,

Нету у нас статистики и вообще на это заболевание внимание обратили несколько лет назад. Не всегда (почти никогда) при недомоганиях не делается микробиологический анализ крови - только в очень тяжёлых случаях.
Однако анализы воды в системах ГВ некоторых гостинниц у нас показал наличие заражения воды. В этих системах была пониженная температура ГВ (экономия) и не проводились меры по обеззараживанию.
Вы может видели, но не обратили внимания на мембрану - резиновый мешок. После некоторого времени работы внутренняя поверхность покрывается слизью - это имеется ввиду те, что стоят на нагревателях после водопровода.

У меня была идея ставить 2 предохранителя. Один на 2-3 бара работает как перепускной клапан, второй на полное давление (предположим 8 бар) - предохраняющий нагреватель и систему - таким образом используется принцип селективности предохранительных клапанов. Но идею не поддержали гигиенисты - нельзя в питьевой водопровод возвращать воду!

Сообщение отредактировал jota - 13.5.2009, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2009, 11:02
Сообщение #71


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 13.5.2009, 10:53) [snapback]387233[/snapback]
второй на полное давление (предположим 8 бар)
именно на столько и отарированны пред.клапана(на б. бойлерах), т.к. предохраняет и сам бак который расчитан на 10 кгс.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 13.5.2009, 11:09
Сообщение #72





Guest Forum






Цитата(jota @ 13.5.2009, 13:53) [snapback]387233[/snapback]
...
У меня была идея ставить 2 предохранителя. Один на 2-3 бара работает как перепускной клапан, второй на полное давление (предположим 8 бар) - предохраняющий нагреватель и систему - таким образом используется принцип селективности предохранительных клапанов. Но идею не поддержали гигиенисты - нельзя в питьевой водопровод возвращать воду!

Красивое решение!!! clap.gif
На основании чего возражали гииенисты? 200-300 млл воды за несколько часов хв не запоганят!

Сообщение отредактировал Любознательный - 13.5.2009, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.5.2009, 11:28
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(jota @ 13.5.2009, 11:53) [snapback]387233[/snapback]
Вы может видели, но не обратили внимания на мембрану - резиновый мешок. После некоторого времени работы внутренняя поверхность покрывается слизью - это имеется ввиду те, что стоят на нагревателях после водопровода.

Конечно не видел. Такие бачки как правило неразборные. Но охотно верю, что при отсутствии работ по периодической дезинфекции такая слизь образуется. И что это доказывает? Что если убрать расширительный бак, то дезинфукцию системы ГВС можно не проводить и все будет в порядке?
Я уже писал, что не надо мешать в одну кучу совершенно разные вещи. Проверка срабатывания предохранительных клапанов путем подрыва вручную - это одно, а периодическое срабатывание клапана в связи с повышением давлением - это другое. Клапан может потом и не встать на место, и утечка будет продолжаться до тех пор пока вручную его не перезапустят. То же самое идет смешение задач поддержания постоянного давления ГВС с помощью расширительного бака и поддержания миклофлоры. Это разные задачи, относящиеся к разным аспектам системы ГВС. Есть бак, нужно ставить задачу решения проблемы с легионеллами или с другими гадостями. А решать проблему по-сталински типо есть человек- есть проблема, нет человека - нет проблемы, так не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2009, 11:40
Сообщение #74


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Любознательный @ 13.5.2009, 11:09) [snapback]387246[/snapback]
Красивое решение!!! clap.gif
Угу... и противоречащая всему тому что Александр писАл до сих пор... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.5.2009, 11:51
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zeman @ 13.5.2009, 11:28) [snapback]387260[/snapback]
Но охотно верю, что при отсутствии работ по периодической дезинфекции такая слизь образуется. И что это доказывает? Что если убрать расширительный бак, то дезинфукцию системы ГВС можно не проводить и все будет в порядке?
А решать проблему по-сталински типо есть человек- есть проблема, нет человека - нет проблемы, так не получится.

Дело в том, что расширительный сосуд стоит не на ГВ, а на ХВ. А дезифенкция периодическим повышением температуры до 70*С делается в системе ГВ (Т3 и Т4) и до бака не доходит.
Я не против баков на ёмкостных нагревателях большой ёмкости (выше 300 лтр) - т.е. там, где объём расширения значительный и за счёт большого расширения в баке меняется вода (входит-выходит). В бытовых нагревателях (хотя частные дома у меня редкость) предлагаю выбор - ставить или не ставить. На пластинчатые ТО не ставлю никогда....

Цитата(Vict @ 13.5.2009, 11:40) [snapback]387266[/snapback]
Угу... и противоречащая всему тому что Александр писАл до сих пор... biggrin.gif

Так я же писал, что была мысль....давно.. на том и кончилась... biggrin.gif
У меня дома ёмкостной нагреватель. Отвод от предохранительного клапана пластиковой прозрачной трубкой введён под крышку бачка унитаза (раньше детское пластиковое ведёрочко висело под клапаном) smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 13.5.2009, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2009, 11:57
Сообщение #76


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 13.5.2009, 11:51) [snapback]387269[/snapback]
У меня дома ёмкостной нагреватель. Отвод от предохранительного клапана пластиковой прозрачной трубкой
даже трубочку не ставлю... а бойлеров у меня 4 (разных в разных условиях). Тфю-тфю ни разу не понадобились в работе за 15 лет.
Один раз использовал для слива, при замене бойлера..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.5.2009, 12:01
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vict @ 13.5.2009, 11:57) [snapback]387272[/snapback]
даже трубочку не ставлю...

Вообще то они должны травить. Если не травит предохранительный, то капает из смесителей или неплотный обратный клапан - вода куда-то должна деваться..... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2009, 12:18
Сообщение #78


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 13.5.2009, 12:01) [snapback]387275[/snapback]
Вообще то они должны травить.
при нормальных условиях - нет.
Если кто залез отверткой подкрутить температуру, либо бойлер "левый" - я здесь не причем. biggrin.gif

В свое время продал около 1500 б.бойлеров, разных производителей - основные появляющиеся минусы состоят из двух факторов о которых написал чуть выше....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 13.5.2009, 13:30
Сообщение #79


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(OlgaO @ 13.5.2009, 11:11) [snapback]387200[/snapback]
Что-то как-то...
tgv, легонелла только начиная с +20 градусов. Вы где-нибудь видели, чтобы из скважины шла вода такой температуры в бак?
tgv, zeman, у Вас есть дома водонагреватели? Если да, то установлены расширительные баки?

вы кстати повторяете мои слова, что легионеллы идут с 20 градусов, а в расширительном баке какая температура? в основном как в котельной
т.е. 18 градусов примерно,
по поводу водонагревателя дома, я тоже уже говорил, что нет т.к. я его после использования отключаю,
а в котельных которых я проектирую везде обязательно его ставлю, я не враг Заказчику,
правильно товарищ zeman говорит, вам еще заказчики не звонили наверно еще...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.5.2009, 13:47
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(tgv @ 13.5.2009, 14:30) [snapback]387342[/snapback]
вы кстати повторяете мои слова, что легионеллы идут с 20 градусов, а в расширительном баке какая температура? в основном как в котельной
т.е. 18 градусов примерно,

Почему 18 градусов?

Цитата(tgv @ 13.5.2009, 14:30) [snapback]387342[/snapback]
по поводу водонагревателя дома, я тоже уже говорил, что нет т.к. я его после использования отключаю,
а в котельных которых я проектирую везде обязательно его ставлю, я не враг Заказчику,
правильно товарищ zeman говорит, вам еще заказчики не звонили наверно еще...

Вы ж читайте посты повнимательнее, пожалуйста.
Ну вот хоть из последнего Йоты:
Цитата
Я не против баков на ёмкостных нагревателях большой ёмкости (выше 300 лтр) - т.е. там, где объём расширения значительный и за счёт большого расширения в баке меняется вода (входит-выходит). В бытовых нагревателях (хотя частные дома у меня редкость) предлагаю выбор - ставить или не ставить. На пластинчатые ТО не ставлю никогда....

ну и еще найдете, если внимательно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.5.2009, 13:48
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tgv @ 13.5.2009, 13:30) [snapback]387342[/snapback]
а в котельных которых я проектирую везде обязательно его ставлю, я не враг Заказчику,

Вы друг Reflexa...... biggrin.gif
Позвоните им......дружба, это обоюдное.... smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 13.5.2009, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 13.5.2009, 13:58
Сообщение #82


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(OlgaO @ 13.5.2009, 14:47) [snapback]387362[/snapback]
Почему 18 градусов?

Может котельная с обслуживащим персоналом а может значительные теплопритоки. Для венткамеры тоже не 5 берут а 12 из за автоматики. Да и конденсата при 5 будет многовато если чего где польется или будет испаряться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.5.2009, 14:24
Сообщение #83


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44969
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Vict @ 13.5.2009, 13:18) [snapback]387288[/snapback]
при нормальных условиях - нет.
Если кто залез отверткой подкрутить температуру, либо бойлер "левый" - я здесь не причем. biggrin.gif

А если воздух в бытовом нагревателе при его заполнении не остается ли воздушной прослойки?
В инструкциях на бытовые нагреватели пишут, что травить при нормальной эсплуатации должен, но у меня дома то же не травит клапан.
Если нет воздуха внутри, то должен травить как и пишет Jota смеситель или обратный.

Цитата(Сантехник @ 13.5.2009, 14:58) [snapback]387380[/snapback]
Может котельная с обслуживащим персоналом а может значительные теплопритоки. Для венткамеры тоже не 5 берут а 12 из за автоматики. Да и конденсата при 5 будет многовато если чего где польется или будет испаряться.

Для венткамеры берут 18 градусов, ну на крайняк 16 - много не съекономить, а температуру задают ОВшники, а им не жалко 18 для венткамеры и котельной и экспертиза не возражает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2009, 14:42
Сообщение #84


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Vano @ 13.5.2009, 14:24) [snapback]387398[/snapback]
А если воздух в бытовом нагревателе при его заполнении не остается ли воздушной прослойки?
нет, не остается.. .водозабор идет с верхней точки бака...

Цитата
В инструкциях на бытовые нагреватели пишут, что травить при нормальной эсплуатации должен,
если почитать внимательно, то написано - может вместо должен, либо ошибка перевода на местный язык...


ПС. Вот классика современных, нормальных, б. бойлеров...

Сообщение отредактировал Vict - 13.5.2009, 14:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  imagex31.jpg ( 26,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.5.2009, 14:54
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Ольга писала про электрические водонагреватели. Как правило они настенного исполнения и вход и выход у них снизу. Внутри водонагревателя идет трубка в верх бака, откуда производится забор горячей воды. Но конечно же какая то прослойка воздуха всегда присутствует. При нагревании воды из нее выделяется растворенный кислород, и наоборот при остывании - происходит его поглощение. Поэтому при работе водонагревателя воздушный пузырь в верхней его части обязательно присутствует, его размер зависит от давления и температуры воды. Какую то роль в компенсации температурных расширений он безусловно играет, так как газ - это на жидкость.
Что касаетсся водо-водяных бойлеров, то при напольном размещении выход ГВ сверху и никакого газа там естественно нет, а вот при горизонтальном настенном креплении для некоторых моделей бойлеров возникает та же ситуация, что и для электрческих водонагревателей.
P.S. Дома водонагревателя у меня нет, моюсь у друзей или в бане когда воду отключают smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2009, 15:02
Сообщение #86


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(zeman @ 13.5.2009, 14:54) [snapback]387429[/snapback]
Но конечно же какая то прослойка воздуха всегда присутствует.
При водоразборе, при скоростях превышающих число Re 10000 - воздух "уносится".
Эт теоретически... практически не наблюдал, стеклянного бака достать не сумел. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 13.5.2009, 15:03
Сообщение #87


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(OlgaO @ 13.5.2009, 14:47) [snapback]387362[/snapback]
Почему 18 градусов?
Вы ж читайте посты повнимательнее, пожалуйста.
Ну вот хоть из последнего Йоты:

ну и еще найдете, если внимательно...

1. я читаю внимательно и отвечаю на ваши вопросы, я же цитировал вас, а не jota
2. а к вам просьба, вы сначала прочитайте сначала всю тему, а то приходится повторяться и другим участникам это неинтересно
одно и тоже слушать,
н-р перед тем как задавать про бойлер у меня дома, у меня уже был об этом ответ
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=386072
так что насчет внимательности это не ко мне...

Сообщение отредактировал tgv - 13.5.2009, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 13.5.2009, 15:08
Сообщение #88


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(jota @ 13.5.2009, 14:48) [snapback]387364[/snapback]
Вы друг Reflexa...... biggrin.gif
Позвоните им......дружба, это обоюдное.... smile.gif

да почему нет, разве плохо расширительный бак, раньше вообще сверху открытые стояли
одни проблемы:
- чтобы не замерз
- может перелиться
- нужна постоянная подпитка соответственно качество воды страдает - коррозия
- много весит, усиление чердачных перекрытий и тп и тд

кстати по поводу 10 бар интересно, а в Европе какое максимальное давление в водопроводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.5.2009, 15:09
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Vict @ 13.5.2009, 16:02) [snapback]387436[/snapback]
При водоразборе, при скоростях превышающих число Re 10000 - воздух "уносится".
Эт теоретически... практически не наблюдал, стеклянного бака достать не сумел. smile.gif

Даже теоретически такие скорости будут только в трубке, но никак не в баке. Поэтому никуда воздух оттуда не денется.

Сообщение отредактировал zeman - 13.5.2009, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2009, 15:17
Сообщение #90


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(zeman @ 13.5.2009, 15:09) [snapback]387446[/snapback]
Даже теоретически такие скорости будут только в трубке, но никак не в баке. Поэтому никуда воздух оттуда не денется.
скорость в водоразборной трубе будет равна скорости в подающей трубе(если дм. одинаковы) - пошла струя, турбулентность....
Счаз как раз занимаюсь отслеживанием процесса формирования струи в замкнутом сосуде под давлением, при переменном "водоразборе".... - очень даже как интересно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.5.2009, 15:23
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(tgv @ 13.5.2009, 16:03) [snapback]387438[/snapback]
1. я читаю внимательно и отвечаю на ваши вопросы, я же цитировал вас, а не jota
2. а к вам просьба, вы сначала прочитайте сначала всю тему, а то приходится повторяться и другим участникам это неинтересно
одно и тоже слушать,..

1. Вы отвечаете на мои вопросы и добавляете еще свое, приходится цитировать Йоту
2. Вопрос был как к Вам, так и к zeman. Тут все уже повторяются, чем Вы хуже ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2009, 15:47
Сообщение #92


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



то zeman
трубка 8 мм, Re ~ 2300.
Обратите внимание на уже завихрения. А режим всего лишь ламинарный, на грани с ползущим течением...

Фото не мое, но наблюдаю аналогичное

Сообщение отредактировал Vict - 13.5.2009, 15:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  12.jpg ( 68,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 13.5.2009, 15:49
Сообщение #93


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Да все уже обсосалине по разу, может уже пора закрывать.
Сорри появились клубы дыма. И без пояснений при чем тут число Рейнольдса. На конце трубки ГВС имхо расширение чтоб уменьшить звуки и сопротивление, так что эжекции имхо быть особо не должно

Сообщение отредактировал Сантехник - 13.5.2009, 15:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.5.2009, 15:51
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tgv @ 13.5.2009, 15:08) [snapback]387445[/snapback]
кстати по поводу 10 бар интересно, а в Европе какое максимальное давление в водопроводе?

Vict меня уже поправил - 8 бар. Я ему верю.... smile.gif
Сколько в Европе? blink.gif ... х.з. я не ВК-шник, но насколько я знаю, на этажах стоят автоматические регуляторы давления после себя (редукторы), по-моему на 2,5 бар.....Vict уточнит если что....он там часто бывает.
Трубы не менее 12 бар, арматура - 16 бар.... так что, предохранитель защищает только ёмкостной нагреватель...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2009, 15:55
Сообщение #95


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 13.5.2009, 15:49) [snapback]387484[/snapback]
Да все уже обсосалине по разу, может уже пора закрывать.
Вам не интересно формирование легионелл в ламинарном потоке при отсутствии обратного клапана? biggrin.gif


Цитата(jota @ 13.5.2009, 15:51) [snapback]387486[/snapback]
по-моему на 2,5 бар.....
обычно на 3 кгс... но не по все Европе smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.5.2009, 16:07
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Vict @ 13.5.2009, 16:47) [snapback]387479[/snapback]
то zeman
трубка 8 мм, Re ~ 2300.
Обратите внимание на уже завихрения. А режим всего лишь ламинарный, на грани с ползущим течением...

Фото не мое, но наблюдаю аналогичное

причем тут Re в трубке, посчитайте рейнольдс по сечению бака. У вас же трубки ХВ и ГВ не стык в стык расположены, чтобы учитывать захват пузырьков из-за струйного эффекта.
А картинка до боли знакомая. У меня был спецвопрос похожий в дипломе. При расплавлении активной зоны реактора ВВЭР-1000 расплав течет вниз и надо было расчитать раздробление капелек расплава, чтобы прогнозировать возникновение парового взрыва. До окончательных итогов там было конечно далеко, так как теория парового взрыва плохо изучена, а вот математика пограничного слоя уже хорошо разработана и можно все эти завихрения посчитать.

Сообщение отредактировал zeman - 13.5.2009, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2009, 16:09
Сообщение #97


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 13.5.2009, 15:49) [snapback]387484[/snapback]
Сорри появились клубы дыма.
вода это, вода....

Цитата
На конце трубки ГВС имхо расширение чтоб уменьшить звуки и сопротивление
Вы эт о чем? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.5.2009, 16:20
Сообщение #98


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(zeman @ 13.5.2009, 16:07) [snapback]387496[/snapback]
причем тут Re в трубке, посчитайте рейнольдс по сечению бака.
данная трубка в "баке" дм. 150 мм и длиной 300мм, давление в баке 2кгс.
Опять же я писал про теорию, а с практикой иногда траблы происходят, и именно в замкнутой гидравлике! Счаз я с этим и столкнулся.... теоритически, с учетом всех условий, разрабатываемый мною прибор должен работать, а он фигу мне показывает smile.gif Вот и решил посмотреть чтож там, внутри, на практике происходит...

Цитата
А картинка до боли знакомая.
Дык с инета где то и надыбал... ну нет у меня устройства ввода вещества индикатора, и ядерно-магнитного расходомера тоже нет smile.gif

Цитата
а вот математика пограничного слоя уже хорошо разработана и можно все эти завихрения посчитать.
посчитать то можно, но когда сделали расходомер на принципе дорожки Кармана - репу зачесали biggrin.gif

Сообщение отредактировал Vict - 13.5.2009, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.5.2009, 16:40
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 20935
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zeman @ 13.5.2009, 16:07) [snapback]387496[/snapback]
А картинка ....

Мы все знаем, что Вы теплоэнергетик biggrin.gif (я тож, кстати)
Vict продемонстрировал динамику струи, входящей в объём со скростью, которая была в подводящей трубе.

То, что в некоторых нагревателях предохранители постоянно сухие и нигде больше не капает - остаётся предположить, что там действительно существует воздушная подушка, которая сжимаясь компенсирует расширение. Давление, хоть и поднимается, но не достигает порога срабатывания предохранителя. Других объяснений я не вижу....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.5.2009, 16:53
Сообщение #100


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44969
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(jota @ 13.5.2009, 17:40) [snapback]387510[/snapback]
То, что в некоторых нагревателях предохранители постоянно сухие и нигде больше не капает - остаётся предположить, что там действительно существует воздушная подушка, которая сжимаясь компенсирует расширение. Давление, хоть и поднимается, но не достигает порога срабатывания предохранителя. Других объяснений я не вижу....

+1 - с юности пудрили голову про несжимаемые условно жидкости, мозг отказывается предполагать отсутствие воздуха в баке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных