Елена ВК
сообщение 5.5.2009, 21:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Проектирую оздоровительный бассейн 8,5х25 м. V=315 м3, скиммерный. По СНиП расчитала объем воды на подпитку (10% от объема чаши бассейна), получила 32 м3 в сутки. Подскажите пожалуйста как подается вода на подпитку? Может необходим насос небольшой производительности или... Слышала про автодоливы, магнитные клапаны подпитки. Что необходимо установить? Просьба указать производителя "сего чуда" или дать ссылку на сайт.

P.S. Не судите строго. Впервые проектирую бассейн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
9 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
jota
сообщение 5.5.2009, 21:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Сейчас для бассейнов поставляется комплекс технологии, а не отдельные части. В комплекс входят фильтры, баки накопители с дозаторами хлора, насосная станция и нагреватели воды. Там же в технологии решается пополнение бассейна по фактической убыли воды.
Вам лучше всего обратится в фирму-поставщик оборудования для бассеинов, поищите в инете - я думаю они будут заинтересованы Вам помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 5.5.2009, 22:01
Сообщение #3


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Посмотрите Grunbeck у них все для бассейна есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vsesvit_*
сообщение 6.5.2009, 1:37
Сообщение #4





Guest Forum






советую почитать pos_snip_2-08-02-89_bassein...
Для бассейнов таких размеров не очень-то применяется скиммерная система, в основном переливные желоба, подпитка которых производится в переливной ёмкости поплавковыми клапанами, а для скиммерных - в самом скиммере предусмотрено устройство подпитки - см. у производителей...(поиск в нете)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 6.5.2009, 18:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Да, в моём случае больше подходит бассейн переливного типа. Но техпомещения ограничены в размерах ( оч. малы), поэтому установка бака не возможна.
В фирмы, занимающиеся бассейнами, обращалась. Одна из фирм дала список оборудования (без паспортов и каких-либо параметров) без принципиальной схемы. А схему могут только дать за отдельную плату. Вообщем информация стоит денег! Теперь мне необходимо это оборудование как-то обвязать.
Вообще вычитала, что подача воды для заполнения и подпитки воды бассейна из водопроводных сетей возможно только через разрыв стуи. Техпомещение расположено под бассейном, следовательно необходимо установить бак - насос - подача воды в бассейн через скиммер или поднять бак над бассейном и от туда уже баз насоса подпитывать бассейн. Рассуждения верны? Какой по объему необходимо взять бак?
tgv clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 7.5.2009, 16:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Переливной бассейн без бака проектировать нельзя. Как минимум не будет воды на промывку фильтров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 7.5.2009, 16:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Если бассейн общественный то проектировать нужно в соответствии с нормами: СП 31-113-2004 БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ; СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны; СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
К СНиП 2.08.02-89* ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАССЕЙНОВ.

Е еще посмотрите эти сайты http://www.swpool.ru/index.htm

http://www.poolside.ru/about/





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 7.5.2009, 18:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Бассейн скиммерный. Необходимо ли в бассейне данного типа устанавливать бак? Сколько схем скиммерных бассейнов пересмотрела нигде не видела бака. А в умных книжках пишут, что необходим разрыв струи при подаче воды в бассейн из водопроводных сетей. Вот и думаю...
А осуществляется ли разрыв струи при поступлении воды из скиммера в бассейн? Может в самой конструкции скиммера что-то есть...
Знаете, помоему пока фирмы (занимающиеся бассейнами) ответят на запрос, я уже сама разберусь. bestbook.gif и bang.gif = biggrin.gif
Спасибо за ссылки! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 8.5.2009, 0:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Подпитка - 50 л/посетителя в сутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 8.5.2009, 8:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



У большинства производителей в конструкции скимера предусматирвается клапан с поплавком (аналогичный в бачке унитаза). Подпитка к нему по уровню в бассейне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 8:12
Сообщение #11


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Бак по любому. Куда деть воду вытесненную посетителями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 8.5.2009, 9:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



В скимерном бассейне уровень воды переменный (в скимере шторка с поплавком). Реального вытеснения воды посетителями не происходит. Просто немного повышается уровень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 9.5.2009, 6:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Насосник - спасибо большое. Помогли разобраться с конструкцией скиммера. Разрыв струи происходит в скиммере. Поэтому бак не нужен.
Спасибо всем большое за внимание к моей проблеме!!! rolleyes.gif

P.S. С праздником!!! С победой!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 10.5.2009, 10:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Бак накопительній нужен для промывки фильтров (не сбрасывать ведь подготовленную воду из бассейна при промывке фильтров). Проектируйте лучше переливной (легче обслуживание) бак ведь всё равно необходим!
Разрыв струи после фильтра при промывке (сброс в канализацию). На долив обратный клапан.

Сообщение отредактировал sergeydmz - 10.5.2009, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 10.5.2009, 14:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Размер техпомещения 3 х 25 м. (примерно). Им нужно поделиться с ОВ. А ОВ нужно много места ( с ее слов). sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 10.5.2009, 21:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Разве вода для промывки фильтров берется не с бассейна? Просто читала, что вода для промывки берется с бассейна.
Например http://poolsystems.com.ua/pools/1/
Расход при промывке конечно большой и объем соответственно... В голову приходит только - промывать фильтры не в рабочее время или ? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.5.2009, 8:22
Сообщение #17


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



В имеющейся у меня записке вода для промывки фильтров берется из бассейна. Бак назван компенсационным. При некоторых конструктивных решениях борта ванны без этого бака при входе в бассейн группы людей вода хлынет на дорожки или надо будет отвести ее в канализацию. Так же очистка воды с поверхности подразумевает постоянный уровень воды в бассейне. Или прикиньте расход который будете подавать на компенсацию слива от группы. Впишитесь в 10% объема со всеми остальными расходами - хорошо. Нет - ищите место для бака. Объем компенсационного бака в моей болванке 5% объема воды в бассейне. И не считайте свой раздел менее ответственным чем ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 11.5.2009, 10:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Для промывки фильтров (в зависимости от способа) понадобится 25 м.куб за 15 минут (скорость обратной промывки примерно в 2 раза выше скорости фильтрации). Брать воду из бассейна или из дополнительной ёмкости решает проектировщик. Просто экономически выгодно использовать для промывки исходную воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 11.5.2009, 12:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Да... Заствили вы меня задуматься.
Разница отметок воды бассейна и кромки чаши бассейна 15-20 см.(нашла в нете).
Подсчитаем объем воды при котором вода полностью заполнит чашу бассейна: 25 (длина) х 8,5 (ширина) х 0,15=32 м3 или 32 тонны.
Количество человек в смену 40 (одновременно находящиеся в бассейне). Средний вес предположим 70 кг.
40чел. х 70 кг. = 2800 кг = 2,8 тонны. Т.е. вода переливаться не будет.
Уровень воды поднимется на: 2,8 м3 / (25 х 8,5) = 0,013 м = 13 мм.
А для того чтобы вода начала переливаться необходимо 32 тонны / 0,07 тонны(вес человека) = 450 человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.5.2009, 16:56
Сообщение #20


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 13:45) [snapback]386624[/snapback]
Разница отметок воды бассейна и кромки чаши бассейна 15-20 см.(нашла в нете).

В СП 31-113-2004 рис 4.3 изображены варианты борта бассейна и и переливного желоба. Это тоже должно быть разработано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 11.5.2009, 17:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Переливной желоб в моём случае нужен только для сброса воды в канализацию получается. Предположим после мытья дорожек и т.д.
Или необходимо просто установить трап для этих нужд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.5.2009, 21:02
Сообщение #22


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Елена у вас должно быть ТЗ в котором описано какой бассейн, проточный "Переливной желоб в моём случае нужен только для сброса воды в канализацию" или с очисткой подогревом и обеззараживанием это разные схемы. Пока не очень похоже что вы открывали СП. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 12.5.2009, 8:31
Сообщение #23


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 13:45) [snapback]386624[/snapback]
Да... Заствили вы меня задуматься.
...
А для того чтобы вода начала переливаться необходимо 32 тонны / 0,07 тонны(вес человека) = 450 человек.

Наверно Вы в таком бассейне никогда не были. wink.gif
Я каждое воскресенье хожу в аналогичный . И могу аффтаритетно заявить, что вода начинает переливаться в желоба, когда там находяться 4,5 человека ( 4 взрослых и 1 ребенок). Большая волна идет, когда человеки плавают, бассейн маленький, и особенно когда "полчеловека" начинают прыгать с бортика вниз. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 12.5.2009, 10:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Если бассейн скиммерного типа, то вода никак не перельётся через борт. Скиммер расположен ниже уровня борта, а если объём вытесненной воды больше, чем отведённый скиммером, то в нём есть перелив, который сбросит вытесненную воду в канализацию. Переливной жёлоб по периметру в этом случае не нужен. В скиммере установлен датчик уровня, который управляет электромагнитным клапаном долива. Если дополнительный бак разместить негде, то промывка фильтров производится напрямую из бассейна через донные сливы, потому, что уровень воды буде опускаться ниже скиммеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 12.5.2009, 14:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Sergeydmz clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 12.5.2009, 18:18
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Сантехник, бассейн скиммерного типа, не переливной! Я просто не пойму зачем там переливной желоб, если вода забирается скиммерами. Пыталась найти применение ему (переливному желобу).
Vitori - над волнами стоит подумать. Но знаю, что скиммер гасит волны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 13.5.2009, 8:01
Сообщение #27


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Елена ВК @ 12.5.2009, 19:18) [snapback]387039[/snapback]
Vitori - над волнами стоит подумать. Но знаю, что скиммер гасит волны.

Если бассейн оздоровительный - то там могут заниматься аква-аэробикой.
Как начнут десять женщин там прыгать и руками-ногами махать, погасит эту волну скиммер или нет?.
Если бассейн для обучения детей плаванию, там особая конструкция должна быть с бортиком и желобом перед ним, см. пособие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 13.5.2009, 10:41
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(Елена ВК @ 12.5.2009, 19:18) [snapback]387039[/snapback]
Сантехник, бассейн скиммерного типа, не переливной! Я просто не пойму зачем там переливной желоб, если вода забирается скиммерами. Пыталась найти применение ему (переливному желобу).
Vitori - над волнами стоит подумать. Но знаю, что скиммер гасит волны.


Вот помотрите инфу по скимерам и все станет понятно....... переливной желоб необходим для мытья дорожек для, стока от брызг или волны
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Скимеры.zip ( 3,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 523
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xpyct
сообщение 13.5.2009, 13:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31792



Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 13:45) [snapback]386624[/snapback]
Да... Заствили вы меня задуматься.
Разница отметок воды бассейна и кромки чаши бассейна 15-20 см.(нашла в нете).
Подсчитаем объем воды при котором вода полностью заполнит чашу бассейна: 25 (длина) х 8,5 (ширина) х 0,15=32 м3 или 32 тонны.
Количество человек в смену 40 (одновременно находящиеся в бассейне). Средний вес предположим 70 кг.
40чел. х 70 кг. = 2800 кг = 2,8 тонны. Т.е. вода переливаться не будет.
Уровень воды поднимется на: 2,8 м3 / (25 х 8,5) = 0,013 м = 13 мм.
А для того чтобы вода начала переливаться необходимо 32 тонны / 0,07 тонны(вес человека) = 450 человек.





Вы высчитали общий вес людей не имеющий отношения к объему, так как плотность у тела человека и воды разная, а что бы произошол перелив в данном случае необходимо приблизительно 100 человек взрослых
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 13.5.2009, 13:45
Сообщение #30


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



С количеством несложно - в районе 5 м2/чела , при глубине 1,5 м = 7,5 м3/чела и объем чела примерно 0.075 м3 стало быть уровень увеличится на 1 см и это пойдет в перелив. Может и ничего страшного. Можно слить 10% = 15 см. За 15 часов полной загрузки бассейна. А есть еще мытье дорожек 2 раза в сутки , и работающие как правило на проток ножные ванны, и промывка. Считайте баланс еще раз повторяюсь. Мне кажется с промывкой не впишитесь, а на сколько это серьезно не в курсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 14.5.2009, 8:54
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Fisher dm - спасибо за инфу! Супер! Со скиммерами все теперь понятно.
Но обратите вниминие, что в схеме расположения оборудования (в скиммерном бассейне) переливные желоба отсутствуют, т.к. перелив встроен в скиммер.
А для отвода воды при мытье дорожек использовать предположим трапы.

P.S. Извините за настойчивость и упрямство!
Ведь в споре рождается истина! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 14.5.2009, 9:05
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Недавно занималась проектированием такого же бассейна..

Посмотрите принципиалку: может и Вам поможет и мне замечания полезны будут wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  принципиальная_схема_25х8_5.rar ( 45,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 900
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 14.5.2009, 9:45
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



пособие к СНиП п. 4.24 - об установке трапов на обходных дорожках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 14.5.2009, 10:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(Knopk@ @ 14.5.2009, 10:05) [snapback]387606[/snapback]
Посмотрите принципиалку: может и Вам поможет и мне замечания полезны будут wink.gif


Слив от скимеров при превышении максимального уровня должен быть непосредственно в канализацию (в приямок с дренажным насосом)
Схему промывки фильтра так и не понял.....
Подпитка обычно делается через скимер с поплавком......
Как опорожнять бассейн......
Интересно как считали теплообменник если подпитываете горячей водой......
Первичное заполнение бассейна как осуществляется.....
От В1присоединение сделал бы до насосов.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 14.5.2009, 11:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Цитата(Fisher_dm @ 14.5.2009, 11:15) [snapback]387647[/snapback]
От В1присоединение сделал бы до насосов.......

А как же разрыв стуи при заборе воды из хоз-пит. водопровода для подпитки или заполнения.

Кnopk@ - а донных сливов всего 2? Количество донных сливов должно соответствовать количеству скиммеров. 10 скиммеров - 10 донных с ливов и 1 на опорожнение. Как приведу в порядок свою схему обязательно выложу на форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 14.5.2009, 12:31
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(Елена ВК @ 14.5.2009, 12:52) [snapback]387708[/snapback]
А как же разрыв стуи при заборе воды из хоз-пит. водопровода для подпитки или заполнения.


Точно не помню но помоему после первичного заполнения производится так называемое ударное хлорирование что б всю гадость наверняка убить, а в режиме эксплуатации подпитка идет через разрыв в скимере........
Делать трапы или лоток для отвода воды от мытья дорожек и брызг - это ваш выбор....... при устройстве трапов необходимо сделать соответствующие уклоны пола....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 14.5.2009, 13:59
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



to Елена ВК
Для бассейна скиммерного типа оптимальным вариантом водообмена будет 75% забор воды через скиммер ((25*8,5*1,5*4)/24)*1,4=75 м.куб/час - 25% = 55 м.куб/час, 25% через донный слив 75-55=20 м.куб/час. Возврат воды в бассейн через стеновые форсунки. В данной схеме количество скиммеров, донных сливов и возвратных форсунок рассчитывается по их оптимальной производительности. Разрыв струи в автодоливе не нужен!
to Fisher_dm
А для лотка уклон не нужен? В скиммер автодолив не выполняется, в нём установлен только датчик уровня! Автодолив подключён к циркуляционной линии через электромагнитный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 14.5.2009, 14:26
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(sergeydmz @ 14.5.2009, 14:59) [snapback]387806[/snapback]
А для лотка уклон не нужен? В скиммер автодолив не выполняется, в нём установлен только датчик уровня! Автодолив подключён к циркуляционной линии через электромагнитный клапан.

Для лотков уклон сделать проще

Цитата(sergeydmz @ 14.5.2009, 14:59) [snapback]387806[/snapback]
В скиммер автодолив не выполняется, в нём установлен только датчик уровня! Автодолив подключён к циркуляционной линии через электромагнитный клапан.


Есть разные скимеры с датчиками и без с доливом и без и схемы есть разные.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 14.5.2009, 15:13
Сообщение #39


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Елена ВК @ 14.5.2009, 12:52) [snapback]387708[/snapback]
Кnopk@ - а донных сливов всего 2? Количество донных сливов должно соответствовать количеству скиммеров. 10 скиммеров - 10 донных с ливов и 1 на опорожнение.

На такой крохотный бассейн 10 скиммеров и 10 донных сливов? Вы уверены? newconfus.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 14.5.2009, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 14.5.2009, 19:26
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Vitori - Один скиммер расчитан на 20-25 м2 бассейна. Площадь бассейна = 25 х 8,5=212,5 м2.
212,5/25=8,5 шт.
В моем бассейне 9 скиммеров, 9 донных сливов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 15.5.2009, 8:22
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(Елена ВК @ 14.5.2009, 20:26) [snapback]387992[/snapback]
Vitori - Один скиммер расчитан на 20-25 м2 бассейна. Площадь бассейна = 25 х 8,5=212,5 м2.
212,5/25=8,5 шт.
В моем бассейне 9 скиммеров, 9 донных сливов.


Количество скимеров и донных сливов рассчитывается исходя из циркуляционного расхода который зависит от кратности водообмена, которая в вашем случае в соответствии с СаНПиН для оздоровительного бассейна должна составлять не более 6 часов (с запасом можно взять 5 часов, а по хорошему делают 4 часа). Т.е при объеме 315 м.куб. часовой расход составит 315/5 = 63 м.куб/час. На пропуск этого расхода и должны быть рассчитаны скимеры и донные сливы в соответствующих пропорциях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 15.5.2009, 11:53
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Fisher dm - согласна с вами. Идеальный забор воды 1/3 донный слив и 2/3 скиммер. При этом надо еще учитывать - скорость забора воды должна быть около 0,5 м/с.
Нашла в нете пример обвязки скиммерного бассейна
Прикрепленный файл  12.bmp ( 226,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
кому интересно.
Knopk@ - Вообще классная вещь каталог WILO. Сегодня ознакамливалась с ним. Есть все для водоподготовки, подачи и забора воды. А еще программа для подбора оборудования (там все конечно приближенно). Для моего бассейна получилось 7 скиммеров, 7 донных сливов и 35 форсунок для подачи воды. Чесно, не ожидала что столько форсунок будет. blink.gif У меня было намного меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 15.5.2009, 13:22
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Скиммеры я считала, как уже писали выше от площади зеркала воды..
Форсунки подбирала по производительности, но они у большиства производителей разные. я брала что-то среднее - 7 м3/ч. - получилось 12..
Донные трапы из условия - 70-30% на скиммеры и трапы..

Программы расчетов вещь хорошая, но меня научили им не доверять )

Fisher_dm:

Перелив предусмотрен трапами в проекте ВК - это уже не моя головная боль была
Промывка засыпных фильтров идет через их обвязку, рисунок прицеплю, это она так жутко показана она принципиалке )
Для автоматической подпитки предусмотрен механический реглятор уровня - 1 шт.
Бассейн опорожняем через насосы и в канализацию - ветка между насосами и фильтрами
Теплообменник считали практически на глаз - понижение т-ры до 5ти градусов (
Первичное заполнение до наносов перед фильтрами через В.1

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Для_зас.фильтра.doc ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 498
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 15.5.2009, 14:39
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(Knopk@ @ 15.5.2009, 14:22) [snapback]388251[/snapback]
Перелив предусмотрен трапами в проекте ВК - это уже не моя головная боль была


Интересное решение…………перелив через трапы на обходных дорожках!

Цитата(Knopk@ @ 15.5.2009, 14:22) [snapback]388251[/snapback]
Промывка засыпных фильтров идет через их обвязку, рисунок прицеплю, это она так жутко показана она принципиалке )


Я бы поставил многопозиционные вентили не намного дороже а мороки значительно меньше…

Цитата(Knopk@ @ 15.5.2009, 14:22) [snapback]388251[/snapback]
Бассейн опорожняем через насосы и в канализацию - ветка между насосами и фильтрами


Сомневаюсь что самотоком (если позволяют отметки) вода продавит всю систему в том числе и насосы, если же будете откачивать насосами либо откачаете не все (если вовремя отключите) либо ваши насосы хватанут воздуха – это не есть хорошо.

Цитата(Knopk@ @ 15.5.2009, 14:22) [snapback]388251[/snapback]
Первичное заполнение до наносов перед фильтрами через В.1


Если хватит давления со стороны В1 что бы продавить всю систему…….
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 15.5.2009, 14:54
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Ну, объясните тогда как должно быть правильно sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_груня_*
сообщение 15.5.2009, 15:15
Сообщение #46





Guest Forum






я для заполения басейна специально проектировала отдельную систему, ну то есть вывела в подсобное помещение отдельную трубу, а на нее одевается что-либо типа пожарного гидранта и подводиться к чаше. У экспертизы по этому поводу вопросов не возникло
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 15.5.2009, 15:26
Сообщение #47


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(груня @ 15.5.2009, 16:15) [snapback]388326[/snapback]
.., ну то есть вывела в подсобное помещение отдельную трубу, а на нее одевается что-либо типа пожарного гидранта и подводиться к чаше.

Что значит "типа пожарного гидранта" newconfus.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 15.5.2009, 15:32
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Посмотрите схему выложенную в сообщении 42, там все так как надо, добавил бы сливную линию от донных сливов с задвижкой самотеком в приямок для опорожнения, инфы по многопозиционным вентилям в нете полно можете посмотреть AstralPool. Вообще конечно если делать все по уму то все можно сделать нормально, а если так как обычно сначало построили здание а потом им запихни туда бассейн, и ни кого не волнует что тех помещение для бассейна размером с комнатку охранника, и получается как смогли........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_груня_*
сообщение 15.5.2009, 15:58
Сообщение #49





Guest Forum






ой, пожарного рукава
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 15.5.2009, 20:45
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Цитата(груня @ 15.5.2009, 16:15) [snapback]388326[/snapback]
я для заполения басейна специально проектировала отдельную систему, ну то есть вывела в подсобное помещение отдельную трубу, а на нее одевается что-либо типа пожарного гидранта и подводиться к чаше. У экспертизы по этому поводу вопросов не возникло

а вот и ответ (о разрыве струи при заполнении бассейна). clap.gif Спасибо. Ваш вариант более простой. Я думала или бак ставить или пож.рукав. Просто не знала реакции экспертизы на такое решение (пож.рукав).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sky-glider
сообщение 3.6.2009, 10:39
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33466



Можно ли для подогрева воды в чаше бассейна использовать теплообменник с параметрами 150 - 70?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 3.6.2009, 12:42
Сообщение #52


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Это параметры теплоносителя должно быть. Большой перепад температуры - большие напряжения в метале. А снизить температуру смесителем не пробовали? Но вопрос то в другую ветку в "Теплоснабжение"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irrisabina
сообщение 5.6.2009, 11:20
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.6.2009
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 34392



Здравствуйте! Проектировала бассейн, очень помог пример переливного бассейна!
Если интересно...................
надеюсь кому-то ещё поможет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irrisabina
сообщение 5.6.2009, 11:54
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.6.2009
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 34392



Здравствуйте! Проектировала бассеин, очень помог пример переливного бассейна!
Если интересно.................................
Надеюсь, что кому-то поможет!

Сообщение отредактировал Irrisabina - 5.6.2009, 11:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  переливной_бассеин.dwg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 848
Прикрепленный файл  переливной_бассеин.dwg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 461
Прикрепленный файл  переливной_бассеин.dwg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 285
Прикрепленный файл  переливной_бассеин.dwg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 326
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vsesvit_*
сообщение 10.6.2009, 19:57
Сообщение #55





Guest Forum






Елена ВК, посоветовал бы вам вместо стеновых форсунок поставить донные, будет удобнее с трубами обвязать, перемешивание воды будет лучше происходить и меньше по количеству, чем стеновых форсунок, а донные сливы расчитать только на опорожнение, которое будет производиться циркуляционным насосом, т.к. думаю что самотёком может не получиться(всас от циркуляционных насосов объеденить)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 12.6.2009, 21:23
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



VSESVIT - позволю себе не согласиться с Вами. Я считаю, что при подаче (в бассейн) из стеновых форсунок и заборе (на очистку) с помощью скиммеров и донных сливов, осуществляется более полная циркуляция воды в бассейне. Где-то видела эту схему циркуляции... Не помню точно. Помоему в СП по бассейнам. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elekosha_*
сообщение 13.6.2009, 19:27
Сообщение #57





Guest Forum






Всем доброе время суток!
Цитата(Елена Б. @ 7.5.2009, 21:21) [snapback]385887[/snapback]
Бассейн скиммерный. Необходимо ли в бассейне данного типа устанавливать бак? Сколько схем скиммерных бассейнов пересмотрела нигде не видела бака. А в умных книжках пишут, что необходим разрыв струи при подаче воды в бассейн из водопроводных сетей. Вот и думаю...
А осуществляется ли разрыв струи при поступлении воды из скиммера в бассейн? Может в самой конструкции скиммера что-то есть...
Знаете, помоему пока фирмы (занимающиеся бассейнами) ответят на запрос, я уже сама разберусь. bestbook.gif и bang.gif = biggrin.gif
Спасибо за ссылки! rolleyes.gif

О разрыве струи при подаче воды в бассейн впервые слышу. Будьте добры, подскажите, где прочитали о таком требовании? В нормативных документах по проектированию бассейнов таких требований нет. Бак в бассейне скиммерного типа не нужен.

Цитата(Сантехник @ 8.5.2009, 11:12) [snapback]386016[/snapback]
Бак по любому. Куда деть воду вытесненную посетителями?

В канализацию через переливы скиммера. Достаточно одного скиммера с устройством перелива. На остальных ставятся заглушки

Цитата(sergeydmz @ 10.5.2009, 13:50) [snapback]386474[/snapback]
Бак накопительній нужен для промывки фильтров (не сбрасывать ведь подготовленную воду из бассейна при промывке фильтров). Разрыв струи после фильтра при промывке (сброс в канализацию). На долив обратный клапан.

Для промывки берется уже очищенная вода, это требование СНиП

Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 0:58) [snapback]386555[/snapback]
Разве вода для промывки фильтров берется не с бассейна? Просто читала, что вода для промывки берется с бассейна.
Например http://poolsystems.com.ua/pools/1/
Расход при промывке конечно большой и объем соответственно... В голову приходит только - промывать фильтры не в рабочее время или ? dry.gif

Именно из бассейна

Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 20:25) [snapback]386668[/snapback]
Переливной желоб в моём случае нужен только для сброса воды в канализацию получается. Предположим после мытья дорожек и т.д.
Или необходимо просто установить трап для этих нужд.


Для отвода воды с обходных дорожек переливной желоб не нужен. Достаточно трапов со сливом в канализацию
Цитата(Fisher_dm @ 13.5.2009, 13:41) [snapback]387220[/snapback]
Вот помотрите инфу по скимерам и все станет понятно....... переливной желоб необходим для мытья дорожек для, стока от брызг или волны



Цитата(Fisher_dm @ 15.5.2009, 17:39) [snapback]388302[/snapback]
Интересное решение…………перелив через трапы на обходных дорожках!
Я бы поставил многопозиционные вентили не намного дороже а мороки значительно меньше…
Сомневаюсь что самотоком (если позволяют отметки) вода продавит всю систему в том числе и насосы, если же будете откачивать насосами либо откачаете не все (если вовремя отключите) либо ваши насосы хватанут воздуха – это не есть хорошо.
Если хватит давления со стороны В1 что бы продавить всю систему…….

На фильтрах большой производительности целесообразнее ставить Пятивентильные группы

Цитата(груня @ 15.5.2009, 18:15) [snapback]388326[/snapback]
я для заполения басейна специально проектировала отдельную систему, ну то есть вывела в подсобное помещение отдельную трубу, а на нее одевается что-либо типа пожарного гидранта и подводиться к чаше. У экспертизы по этому поводу вопросов не возникло


Я всегда делаю врезку холодной воды на заполнение на подвче воды в бассейн без всяких разрывов, но с устройством обратного клапана вопросов тоже ни разу не возникало.
Цитата(Елена ВК @ 13.6.2009, 0:23) [snapback]399076[/snapback]
VSESVIT - позволю себе не согласиться с Вами. Я считаю, что при подаче (в бассейн) из стеновых форсунок и заборе (на очистку) с помощью скиммеров и донных сливов, осуществляется более полная циркуляция воды в бассейне. Где-то видела эту схему циркуляции... Не помню точно. Помоему в СП по бассейнам. dry.gif

В скиммерных бассейнах форсунки возврата можно делать стеновыми, расположив их таким образом, чтобы циркуляция воды в чаше бассейна была равномерной и без застойных зон. В переливных бассейнах форсунки возврата необходимо распологать в днище бассейна равномерно по всей площади

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elekosha_*
сообщение 13.6.2009, 19:41
Сообщение #58





Guest Forum






Вопросы есть и у меня. И скорее всего к специалистам ВК. Пришли вопросы по экспертизе. Такие я получаю впервые.
Просят указать расход воды на заполнение и подпитку бассейна. Два бассейна 28 и 800 кубометров. Для заполнения малого бассейна подведена труба 50 мм (ДУ 40), для заполнения большого 75 мм (ДУ 65)
Для подпитки в оба бассейна подведены трубы 25 мм (ДУ20) Для подпитки малого бассейна я взяла 4 кубометра всутки (из расчета 50 л/чел), а для большого 21
Подскажите, как расчитать расход стоков при опорожнении? Диаметры труб ДУ 100 для малого и ДУ 150 для большого бассейнов. И как расчетом определить диаметр труб для слива в канализацию от промывки фильтров, если при промывке малого бассейна расход 753 л/мин, а большого 1540 л/мин?
Помогите, пожалуйста. Я по специальности архитектор, и в расчетах по расходу воды разбираюсь плохо, хотя и занимаюсь проектированием бассейнов уже давно. Просто расчетоми занимались специалисты смежных организаций, а теперь приходится мне самой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 14.6.2009, 7:37
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Доброе утро!
Elekosha - Бак я и не ставлю. Заполнение решила осуществлять с помощью пож.рукава. Извините, но литературу не помню (разрыв струи). Помоему какие-то рекомендации (просто столько лит-ры перечитала). Я конечно понимаю, что они носят рекомендательный характер, но хочется перестраховаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 14.6.2009, 9:17
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Расход воды на подпитку расчитывала так же как и Вы ( из расчета 50 л на чел.).
Расход воды на опорожнение с учетом времени на опорожнение (12 или 24 часа максимальное время опорожнения) - смотри п.4.19 Справочное пособие к СНиП "Проектирование бассейнов". Т.е. объем бассейна делим на время опорожнения и получаем часовой расход.
Так же считала и расход на заполнение (с учетом времени на заполнение бассейна).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elekosha_*
сообщение 14.6.2009, 13:26
Сообщение #61





Guest Forum






Елена, спасибо. Но вопросы у экспертизы более глубокие, и в них я начинаю тонуть.
На примере большого бассейна...
объем 800 м3.
Заполнение должно происходить не более 24 часов. То есть 800/24 = 2,33 м3/час на заполнение = 6,4 л/сек (если я правильно сосчитала)
Достаточно ли для такого расхода диаметра труб хвс 63 мм? И как это доказать расчетом?
Я нашла такую формулу:
S(площадь сечения трубы) = V(объем воды в бассейне)/(Т(ремя заполнения)*3600*v(скорость потока олодной воды (м/с))
Из этой формулы надо расчитать Т. Но мне не известен показатель v (насколько я понимаю, это величина постоянная, но не знаю, чему она равна)
То же самое с опоржнением (самотеком) и промывкой фильтра, если учесть, что промывка должна осуществляться со скоростью 50-65 м3/(ч*м2).
То же с опорожнением самотеком (кая должна быть скорость движения воды в трубах при сливе в канализацию(м/сек)) и через насос при призводительности фильтровальной установки 138 м3/ч. Как расчетом подтвердитьуказанный в проекте диаметр труб на фильтрации? По требованиям СНиП скорость фильтрации для бассейнов должна быть 18-20 м3/(ч*м2). Какова должна бытьскорость движения воды втрубопроводах при рециркуляции?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 14.6.2009, 14:31
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



63 трубы для заполнения такого бассейна не достаточно. У меня объем бассейна 320 куб.м. труба для заполнения 75 мм. Для вашего бассейна подойдет 90-110 мм. Диаметры подбираются по таблицам Шевелева (для воды), по таблицам Лукиных (для стоков).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elekosha_*
сообщение 14.6.2009, 17:27
Сообщение #63





Guest Forum






а где можно взять такие таблицы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 14.6.2009, 19:12
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25461
Смотри 17, 18, 19. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elekosha_*
сообщение 14.6.2009, 19:41
Сообщение #65





Guest Forum






Спасибо! Пошла разбираться smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sky-glider
сообщение 16.6.2009, 8:56
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33466



Проектирую бассейн для детского сада, со следующими характеристиками: площадь 7х3 м, объем 15 м3, тип: переливной.
Есть пара вопросов:
1. Как определить объем компенсационной ёмкости? Хватит ли одного бака емкостью 2 м3?
2. Для заполнения чаши бассейна предусмотрено 4 донные форсунки, с диаметром подающих труб: 63 мм. Достаточно ли этого, если учесть, что по СанПиНу 2.1.2.1188-03 время полного водообмена для таких бассейнов равно 30 минутам, т. е. за час нужно "прогнать" 30 тонн воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 16.6.2009, 17:51
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Для форсунки Q=3.14*R^2*v*3600,м3/ч, где Q-производительность, м3/ч, R-радиус проходного сечения форсунки, м, v- скорость на выходе из форсунки, м/с (0,5-2м/с).
Объём компенсационного бака рассчитывается исходя из необходимого количества воды на промывку фильтра. Для Q=30м3/ч площадь фильтрации 1м2. Для обратной промывки объём бака равен V=t*v, где t-общее время циклов промывки фильтра, с, v-скорость обратной промывки, м/с (60-65м/с).

Сообщение отредактировал sergeydmz - 16.6.2009, 17:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elekosha_*
сообщение 16.6.2009, 19:48
Сообщение #68





Guest Forum






Производительность форсунки обычно указывается производителем - как правило 5 м3/ч. Втаком случае для циркуляционного потока 30 м3/ч четырех форсунок мало. Объем компенсационного бака(Qб) расчитывается из объема воды на промывку+ количество воы вытесненное занимающимися(Qg) и волнами(Qв).

Qп=(для детского бассейна) 0,025*N (N-количество занимающихся)
Qв=0.005*N (если не ошибаюсь, пишу по памяти)

Объем воды на промывку расчитывается по формуле Qпр(м3)=i*F*n*t*60*10^-3, где i - интенсивность промывки = 12-16л/(с*м2), F-площадь фильтрации(м2), n-количество фильтров промываемых одновременно, t - время промывки(мин).
И еще. При площади бассейна 21 м2 и объеме 15 м3 глубина бассейна получается более 0,7 м. Это противоречит требованиям СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vsesvit_*
сообщение 18.6.2009, 12:55
Сообщение #69





Guest Forum






sky-glider
1. Объём бака = промывка+вытесненное школярами+запас

2. производительность донной форсунки 4-12м3/ч, радиус действия 2м, если брать по СанПиНу 2.1.2.1188-03, то получается 3-4 шт... и напорная труба не меньше 75.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sky-glider
сообщение 18.6.2009, 13:14
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33466



Спасибо за ответы!

При площади бассейна 21 м2 и объеме 15 м3 глубина бассейна получается более 0,7 м. Это противоречит требованиям СНиП

А вы не могли бы указать какому конкретно требованию? Дело в том, что по требованию п. 2.2.21. СанПиН 2.4.1.1249-03 (Детские сады) в зданиях ДОУ допускается размещение плавательного бассейна с ванной 3х6 (7) м или 6х10 (12,5) м и переменной глубиной от 0,6 до 0,8 м. Профиль проектируемого имеет вид: см. вложение. Насколько это правильное решение?

И еще вопросы:

1. Поставщик оборудования советует установить два песочных фильтра диаметром 900 мм и производительностью 30 м3/ч, не многовато ли это на такой бассейн?

2. Опять же поставщик советует организовать промыку фильтров из чаши бассейна, а для обеспечения нужного напора сделать 4 донных трапа. Имеет ли смысл так делать или лучше предусмотреть компенсационную емкость большего объема?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pool.dwg ( 43,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vsesvit_*
сообщение 18.6.2009, 16:56
Сообщение #71





Guest Forum






sky-glider
думаю детям такой профиль не подойдет, слишком резкий перепад, может, сделать с постоянным уклоном.
если производители рекомендуют 2 фильтра 0,9м и насосы общей производительность 30м3/ч...незнаю как считали...
1.сделал бы так производительность бассейна 30м3/ч / 18м/ч=1,66м2
площадь 1,66м2 / 0,63м2(фильтра ,9м)=2,64=3шт
3*0,63м2*18м/ч=34м3/ч
в итоге скорость фильтрации 18, промывка одного фильтра 52-54м/ч (50-65м/ч границы) и не нужен дополнительный промывочный насос.
2. в переливных бассейнах всегда устраивается ёмкость, а 4 донных слива нужны для того, чтобы 3-мя слить бассейн, а ещё 4-ым - ёмкость, если она бетонная ... слив в таких бассейнах на 1м от стенки...

Сообщение отредактировал vsesvit - 18.6.2009, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grand
сообщение 23.6.2009, 11:54
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609



Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста! Впервые делаю бассейн. Почитал, посмотрел схемы, да и пример есть, пока все понятно. Вот вентиляционщики хотят сбросить конденсат вроде 43 л/час на подпитку бассейна, у меня вопрос можно это по саннормам? Конечно сделать врезку перед фильтрацией. Схему принимаю скиммерную. Понимаю что теоретически это возможно, а практически - не знаю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.6.2009, 12:07
Сообщение #73


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Grand @ 23.6.2009, 11:54) [snapback]403028[/snapback]
Вот вентиляционщики хотят сбросить конденсат вроде 43 л/час на подпитку бассейна,
а сухари они себе посушили?
конденсат эт каналья, а подпитка эт вода питьевого качества...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grand
сообщение 23.6.2009, 13:13
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609



Цитата(Vict @ 23.6.2009, 12:07) [snapback]403034[/snapback]
а сухари они себе посушили?
конденсат эт каналья, а подпитка эт вода питьевого качества...

Я это понимаю что для бассейна вода нужна питьевого качества, вот они "вентиляционщики" говорят что уже так делали.
Вопрос: есть опыт такой? Если этот конденсат пропустить через фильтрацию и обеззаразить (хлорированием или озоном) пока это еще размышление....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 23.6.2009, 14:31
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



А где они согласовывали такую схему? о_О
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.6.2009, 15:04
Сообщение #76


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Grand @ 23.6.2009, 13:13) [snapback]403069[/snapback]
пока это еще размышление....
не надо дальше размышлять biggrin.gif
И овишников не слушайте....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тубус
сообщение 23.6.2009, 15:28
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098



Цитата(Grand @ 23.6.2009, 12:54) [snapback]403028[/snapback]
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста! Впервые делаю бассейн. Почитал, посмотрел схемы, да и пример есть, пока все понятно. Вот вентиляционщики хотят сбросить конденсат вроде 43 л/час на подпитку бассейна, у меня вопрос можно это по саннормам? Конечно сделать врезку перед фильтрацией. Схему принимаю скиммерную. Понимаю что теоретически это возможно, а практически - не знаю....

Интересный вопрос
Мы на подпитку бассейна отправляли воду от охлаждения компрессоров озонаторной установки бассейна tomato.gif
У санитаров не было вопросов - ведь система охлаждения не соприкасается ни с какими загрязняющими веществами, и перед тем,как попасть в бассейн, проходит очистку.

Зато какая экономия энергии вышла biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.6.2009, 15:53
Сообщение #78


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Тубус @ 23.6.2009, 15:28) [snapback]403127[/snapback]
Мы на подпитку бассейна отправляли воду от охлаждения компрессоров озонаторной установки бассейна tomato.gif
У санитаров не было вопросов
потому что охлаждали водой питьевого качества...

То Grand, вашим овишникам привет smile.gif
Цитата
СНиП 41-01-2003
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elekosha_*
сообщение 23.6.2009, 18:32
Сообщение #79





Guest Forum






Цитата(Grand @ 23.6.2009, 14:54) [snapback]403028[/snapback]
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста! Впервые делаю бассейн. Почитал, посмотрел схемы, да и пример есть, пока все понятно. Вот вентиляционщики хотят сбросить конденсат вроде 43 л/час на подпитку бассейна, у меня вопрос можно это по саннормам? Конечно сделать врезку перед фильтрацией. Схему принимаю скиммерную. Понимаю что теоретически это возможно, а практически - не знаю....

А бассейн частный или общественный? В частном я такое делала. Без проблем.А вот в общественном, пусть эти головняки ОВишники берут на себя. С экспертизой потом не им бодаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grand
сообщение 24.6.2009, 8:52
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609



Цитата
А где они согласовывали такую схему? о_О

Согласовывали в Киеве! Так они говорят.....
Цитата
А бассейн частный или общественный? В частном я такое делала. Без проблем.А вот в общественном, пусть эти головняки ОВишники берут на себя. С экспертизой потом не им бодаться.

Бассейн общественный. Типа для студентов....и не только. Я так понял не парить себе мозги, пусть отводят в канализацию. А отказ обосновать что экспертиза не пропустит, и нужно ставить дополнительную очистку.

Сообщение отредактировал Grand - 24.6.2009, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elekosha_*
сообщение 24.6.2009, 18:21
Сообщение #81





Guest Forum






Цитата(Grand @ 24.6.2009, 11:52) [snapback]403378[/snapback]
Согласовывали в Киеве! Так они говорят.....

Бассейн общественный. Типа для студентов....и не только. Я так понял не парить себе мозги, пусть отводят в канализацию. А отказ обосновать что экспертиза не пропустит, и нужно ставить дополнительную очистку.

Вот точно не помню... Но пришлось как-то вносить изменения - мы конденсат от осушителей по началу тоже врезали после скиммера, но СЭС не разрешила, велели в каналью отводить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xen-povt
сообщение 29.6.2009, 10:56
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16693



Скажите, пожалуйста, при проточной системе водообмена как посчитать расход воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elekosha_*
сообщение 29.6.2009, 21:22
Сообщение #83





Guest Forum






Если на подпитку, то не менее 10% от объема воды в бассейне в сутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_A_S_I_L_I_C_H
сообщение 1.10.2009, 15:43
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.6.2009
Пользователь №: 34471



А куда эти 10% в балансе вписывать? Как безвозвратные потери? У меня сейчас встал вопрос о нуждах бассейна V=80м3. Я заложил тоже тупо 8 кубиков в сутки на испарение, унос на теле и т.д. Но 8 кубов это ДО ХРЕНА!!! Как поступить, кто в курсе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GGG
сообщение 1.10.2009, 16:58
Сообщение #85





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16658



Цитата
А куда эти 10% в балансе вписывать? Как безвозвратные потери? У меня сейчас встал вопрос о нуждах бассейна V=80м3. Я заложил тоже тупо 8 кубиков в сутки на испарение, унос на теле и т.д. Но 8 кубов это ДО ХРЕНА!!! Как поступить, кто в курсе?


При скимерной системе на пополнение бассейна идёт 5% (см. 4.5, табл. 11, Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89), так что это поменьше будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elekosha_*
сообщение 1.10.2009, 18:26
Сообщение #86





Guest Forum






Цитата(GGG @ 1.10.2009, 19:58) [snapback]440907[/snapback]
При скимерной системе на пополнение бассейна идёт 5% (см. 4.5, табл. 11, Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89), так что это поменьше будет.

В бассейнах с проточной системой - 10%. Там же rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 2.12.2009, 9:18
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Всем доброе время суток!

Люди добрые, выручайте!!!
Экспертиза решила меня утопить в бассейне окончательно.
Задает вопросы, с которыми я сталкиваюсь впервые за 8 с лишним лет проектирования систем водоподготовки для бассейнов.

1. Требуют расчитать развиваемый напор циркуляционных насосов при фильтрации и при промывке фильтров, ссылаясь на СНиП 2.04.01-85 п 12.9
Что там я ничего не поняла blink.gif (ну не ВКшник я )))) Подскажите, какие данные, необходимы для расчета всех потерь, и что из чего надо вычесть и что с чем сложить? У меня есть потери в трубах и арматуре (h1), есть потери в оборудовании - фильтр, УФ, теплообменник (h2)
Еще в курсе что нужны такие данные:
свободный напор у точки потребления (h3)(что это, от куда взять данные)
высота расположения расчетной точки от уровня расположения насосов(h4). Если я правильно поняла, это высота от уровня зеркала воды, до уровня входа воды во всасывающий патрубок насоса. Правильно? Что делать со всеми этими данными?

2. Эксперт не принимает схему в которой вода на промывку берется из компенсационной емкости, в которую попадает из желобов бассейна + подпиточная. Просмотрела кучу схем разных проектных организаций, у всех промывная вода - из компенсационной емкости. Эксперт требует чтобы вода на промывку бралась после фильтров и УФ из отдельного бака. (по СНиПу).. все бы ничего, вставить в схему дополнительнй отвод в дополнительный бак + дополнительный промывной насос.... НО - места в техпомещении нету!!! И так еле втиснула все необходимое. Что делать в этой ситуации и как убедить экспертизу, что принятая мной схема - приемлема?

Плииииииз!!! Выручайте, коллеги! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 2.12.2009, 12:14
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



И еще вопросик в догонку.
Просят сделать высотную схему установки ванн бассейна, оборудования, насосных установок, баков, фильтров, отметки оборудования и труб. Надо ли на этой схеме указывать ВСЁ оборудование (4 фильтра, 4 насоса) или достаточно представить схему в упрощенном виде, показав только 1 насос, 1 фильтр и т.д. Надо ли указывать на этой схеме арматуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник2008
сообщение 2.12.2009, 12:37
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.6.2008
Пользователь №: 19353



При чем здесь зеркало воды? Фильтрация и промывка фильтра, помоему здесь речь идет только о фильтре. h1 и h2 правильно, h3 свободный напор, но раз речь идет о фильтре то по технической документации надо посмотреть каким образом промывается этот фильтр и с какой скоростью (давлением). h3 нашли, теперь h4. У Вас одна группа насосов или на промывку отдельный насос? Так вот отматку оси этого насоса вычитаем из отметки фильтра.
По поводу емкости, то это уже технология. Каким документом он мотивировал это требование? Попробуйте доказать обратное (соответственно документально) или делайте как требует эксперт.

Высотная схема показывается схематично все оборудование с указанием отметок. Если 4 фильтра технологически привязаны к одному процессу, то можно указать как один. Помоему так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 2.12.2009, 14:57
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(Сантехник2008 @ 2.12.2009, 14:37) *
При чем здесь зеркало воды? Фильтрация и промывка фильтра, помоему здесь речь идет только о фильтре. h1 и h2 правильно, h3 свободный напор, но раз речь идет о фильтре то по технической документации надо посмотреть каким образом промывается этот фильтр и с какой скоростью (давлением). h3 нашли, теперь h4. У Вас одна группа насосов или на промывку отдельный насос? Так вот отматку оси этого насоса вычитаем из отметки фильтра.
По поводу емкости, то это уже технология. Каким документом он мотивировал это требование? Попробуйте доказать обратное (соответственно документально) или делайте как требует эксперт.

Высотная схема показывается схематично все оборудование с указанием отметок. Если 4 фильтра технологически привязаны к одному процессу, то можно указать как один. Помоему так.


Сантехник2008, большое спасибо. но не все пока понятно.
Про h3
Требуется расчитать напор как при фильтрации, так и при промывке.
При фильтрации потери напора в фильтре (по паспорту) 1 м. При промывке - 8 м. Как при этом расчитывается свободный напор (или это он и есть?)
Теперь про h4 В первоначальной схеме у меня группа насосов. Три - на фильтрацию (группа из 4-х фильтров) На промывку 1-го фильтра берется группа из двух насосов. Отметку оси насоса брать на всасывающем патрубке? Отметка фильтра - какая именно?
Если появится отдельный промывной насос. Потери при промывке уже считать с учетом только этого насоса?
Общий напор - сумма всех h?
По емкости. По всем СНиПам, СП - вода на промывку должна браться осветленная, обеззараженая. По словам эксперта - вода, взятая из бассейна считается загрязненной. Я пыталась найти какое либо отступление от данного требования, нашла только, что вода на промывку может быть взята из бассейна, но при этом должна пройти обеззараживание и время фильтрации увеличивается вдвое. Для моего случая это не реально.
В основном эксперт ссылается на СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
и СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

И не ругайте меня за глупые вопросы, но я правда, впервые сталкиваюсь с подобными расчетами bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apelsinov
сообщение 8.12.2009, 18:36
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.8.2004
Пользователь №: 100



Цитата(Elekosha на работе @ 2.12.2009, 14:57) *
По емкости. По всем СНиПам, СП - вода на промывку должна браться осветленная, обеззараженая. По словам эксперта - вода, взятая из бассейна считается загрязненной. Я пыталась найти какое либо отступление от данного требования, нашла только, что вода на промывку может быть взята из бассейна, но при этом должна пройти обеззараживание и время фильтрации увеличивается вдвое. Для моего случая это не реально.
В основном эксперт ссылается на СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
и СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий


Вы не могли бы указать пункты нормативов, на которые ссылался эксперт?

Сообщение отредактировал Apelsinov - 8.12.2009, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elekosha на рабо...
сообщение 9.12.2009, 12:18
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646



Цитата(Apelsinov @ 8.12.2009, 20:36) *
Вы не могли бы указать пункты нормативов, на которые ссылался эксперт?


СНиП 2,04,02-84 п. 6.110, 6.117
Приложение к СНиП 2.08.02-89* п. 4.18
СП 31-113-2004 п. 10.28

Это - что касается промывки фильтра.

Еще один момент. Эксперт не разрешает брать не рециркуляцию воду одновременно с донного слива и с переливных желобов, аргументируя тем, что по гидравлическому расчету (как его делать?) вода от донного слива пойдет не к насосу а в компенсационный бак, хотя на трубе, подающей воду из бака к насосу стоит обратный клапан. Что делать при такой ситуации? Воду с дна бассейна подать самотеком в бак не возможно (дно ниже, чем верх бака) Как лучше поступить в данной ситуации?
При расчете потерь напора в трубопроводах обратной промывки - как расчитать свободный напор при разрыве струи в трубе подающей воду под напором от фильтра в бак гашения напора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apelsinov
сообщение 10.12.2009, 12:16
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.8.2004
Пользователь №: 100



Спасибо за ссылки на пункты нормативов

В справочном пособии к СНиП 2.08.02-89 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАССЕЙНОВ"
есть принципиальная схема (п.4.17 рис 24), так вот на ней никаких дополнительных баков для промывки нет. Хотя и есть фраза (как и в СП)
Цитата
п.4.18. <...> Вода из рециркуляционного контура, прошедшая обеззараживание, коагуляцию и осветление, может использоваться для промывки фильтров


На всех схемах, что я встречал, промывка производилась из бака-аккумулятора, по схеме из пособия можно промывать фильтры и от донного слива тоже.

Что касается опасений о том что "вода от донного слива пойдет не к насосу а в компенсационный бак" - то это по схеме из пособия - невозможно. (Если бы Вы выложили схему вашей системы водоподготовки, хотябы приблизительную, было бы еще удобнее.)
Пускать воду самотеком с донного слива в бак возможно до тех пор, пока уровень воды в бассейне выше уровня воды в баке, но это делать опасно, т.к. вы рискуете слить бассейн в канализацию.

Свободный напор считается очень просто, из напора , развиваемого насосом при необходимом расходе, вычитаются все потери (трубы, фитинги, арматура, фильтр) и учитывается разница высот расположения насоса и бака гашения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seriy04
сообщение 10.12.2009, 15:05
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331



Если тема еще актуальна, могу что нить подсказать по вопросу бассейнов, занимаюсь их проектированием)))Все читать некогда, да и уже заблудился остались ли еще вопросы!Если что милости прошу, можно в асю 395648789)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ReginKa_*
сообщение 13.1.2010, 15:56
Сообщение #95





Guest Forum






Доброго дня! С прошедшими всех!
Дошла и моя очередь разбираться с бассейнами biggrin.gif
Бассейн-не бассейн, но 15 кубов при сауне.
Люди добрые, ну объясните. может я одна не понимаю, как обеспечить водообмен? Долив воды по скиммеру с поплавком -понятно, как обеспечить, чтобы 50л/чел в сутки выливалось в канажку? Менагеры говорят, мол народ на себе унесет и испариться, но вот не верится, чтоб 0,75 куба в сутки испарилось с 10метров.
У меня уже моззззг закипает helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал ReginKa - 13.1.2010, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_груня_*
сообщение 14.1.2010, 5:03
Сообщение #96





Guest Forum






Так вы посчитайте, чтобы не сомневаться. В пособии к СНиП по проектированию бассейнов приводится данный расчет (и на унос и на испарение). А очистку воды в фильтрах вы не собираетесь делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ReginKa_*
сообщение 14.1.2010, 9:15
Сообщение #97





Guest Forum






Спасибо, Груня.
Уже посчитала, получается 0,064кубометра в сутки. даже не близко. cool.gif
Очистка в фильтрах естественно будет производиться, как иначе. Промывка фильтров 1-2 раза в неделю. это единовременная нагрузка. huh.gif
Если подойти с другой стороны и поставить расходомер с электроникой и доливат в течении дня норму, а при превышении уровня вода будет переливаться в канажку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ReginKa_*
сообщение 14.1.2010, 10:49
Сообщение #98





Guest Forum






Ура! нашла человека который знает.
пресловутый человеческий фактор! Никакой электроники, на конец дня баба валя смотрит на счетчик и доливает воды до нормы дня. Или не смотрит... и не доливает...
М-да.. blink.gif
Всем спасибо clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaibara
сообщение 26.2.2010, 9:55
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865



В бассейне техническая вода первое заполнение идет из хоз-бытовой. Мне кажется нужен разрыв струи .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaibara
сообщение 26.2.2010, 10:11
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17865



С чего нужно начинать расчет? Рассчитывать на количество людей в час или на Объем бассейна?В пособие к СНиП приведены размеры плавательных бассейнов, а мне нужен оздоровительный для взрослых. Можно его проектировать 5*25*1,55м с уровнем воды 1,4м.? Фильтры в схеме должны быть в две ветки или можно по одной?
На каком уровне ставит дюзы ? Немного не понимаю из каких условий подбирать(считать) очистку воды и какие загрязнения от одного человек ? Что делать если люди будут писать (как это зафиксировать)?

Добрый день !!! Помогите разобраться =)

Сообщение отредактировал Kaibara - 26.2.2010, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

9 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных