Гость_Fil_*
сообщение 15.3.2006, 14:48
Сообщение #1





Guest Forum






В ДБН В.2.5-13-98 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" (Украина) в требованиях по сигнализации и состоянии установки пожаротушения п.1.5.26 требуется предусматривать
а) звуковой и световой сигнал
.....
3) о срабатывании установки пожаротушения и прохождении огнетушащего состава к
защищаемым помещениям ...
Срабатывание установки - это включение насосов? Или ...?
Прохождение вещества - контроль датчиком потока в подающих трубопроводах? Или ... ?
Благодарю за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Гость_Fil_*
сообщение 15.3.2006, 15:17
Сообщение #2





Guest Forum






Если подающими насосами является насосная установка Hydro2000 Grundfos осуществляющая контроль давления на подающем трубопроводе и режиме "пожаротушение" работающее на max давление, то нужно ли в этом случае импульсное устройство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.3.2006, 20:06
Сообщение #3





Guest Forum






что имеется в виду под импульсным устройством?
В принципе - Grundfos-овское оборудование не имеет пожарного сертификата и как пожарное оборудование применятся не может - это касается автоматики - насосы не сертифицируются... НО, как это смешно - при применении гидры в качестве станции ХВС и использовании во время пожара в качестве противопожарного оборудования - у пожарников возражений не возникает... Бред да и только. А всякие разные сигналы можно получать с блока PMU-PFU - в том числе и по шине... а если нужных нет - можно перепрограммировать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 16.3.2006, 9:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



а) звуковой и световой сигнал - это просто: на пульте диспетчера лампа включения основного или резервного насоса дублируется звуковым сигнализатором...

б) о срабатывании и прохождении - это тоже просто: у диспетчера должна быть информация о работе всех трех насосов, и желательно о положении специальных клапанов. Про прохождение это не сложно при большой системе (например несколько этажей) в диспетчерскую от реле протока выводят сигнал о том в каком именно направлении пошла вода (или четам тушит)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivm_*
сообщение 16.3.2006, 16:32
Сообщение #5





Guest Forum






у нас под сигнализацие срабатывания устновки тушения понимается сигнал о нахождении огнетушащего состава в подающем трубопроводе под расчетным давлением. сигнализация о том что сработал\включился пож. насос (типа используем блокконтакт пускателя) - ни о чем не говорит, в конце концов пускатель может барахлить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 16.3.2006, 16:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



В НПБ88-2001* есть требования отдельно о сигнализации пуска насосов и об указании направления, по которым подается огнетушащее вещество. Я для спринклерных систем выводил отдельно пуск насосов, и отдельно направления от КСК или от СПЖ, если секции делились, и дополнительно всякого разного (статус задвижек, наличие питания, отключение авт. режима и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fil_*
сообщение 21.3.2006, 12:49
Сообщение #7





Guest Forum






1. В одном из нормативных документов Украины говорится о контроле срабатывания вентилятора дымоудаления по контакту пускателя - я переношу на насосы.
2. Импульсное устройство необходимо для создания (давления) потока огнетушещего вещества через клапан после падения давления в подающем трубопроводе. Сигнализатор давления на клапане контролируя это поток (давление) дает команду на вкл.насосов.
3. О сертификации насосов см.файл.


Спасибо всем за помощь wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 993,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 20:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных