> фасонные части трубопровода в ППУ изоляции
Scarp
сообщение 25.5.2009, 12:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17486



Вопрос вот в чем, был разработан проект тепловых сетей наружек в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006. Но все детали трубопроводов, как то - отводы, переходы, дренажи, воздушники были из простых труб по ГОСТ 10704 и простых отводов и переходов. На все была заказана изоляция из прошивных матов, покровный слой из стали и т.д. Но вот экспертизе это не понравилось, сказали все детали тоже должны быть по ГОСТу 30732-2006, т.е. в ППУ изоляции. Скажите есть ли в этом смысл если только один отвод самый маленький в таких ППУ трубах под 1 метр??? Чем плохи простые отводы, изолированные, все как положено?? Где это регламентируется, и что отвечать экспертизе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Женщина
сообщение 25.5.2009, 12:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ну или у вас сети в ППУ по ГОСТ 30732
или в прошивнях матах и стали

при том, что если у вас ко всему этому еще и бесканально запроектировано - то переделывать вам так и так )

вообще впервый раз слышу про такое смешное решение ))) зачем в ППУ-то клали? яслиб я была эксперт яб тоже самое вам написала )

система ОДК небось еще есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donna Rosa
сообщение 26.5.2009, 8:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24581



тоже интересна эта темка. Смотрела спецификации одной из ведущих проектных организаций нашего города. Там трубы заказаны по ГОСТ8731-78, а отводы по ГОСТ 17380-2001. А в примечании указывается в ППУ изоляции. Когда я спросила, а как вы учитываете плечи отводов. Они же по метру (мне например таких не надо), мне ответили. Мы как-то не замарачиваемся этим вопросом. Приставать не стала, но вопрос для себя не закрыла. Как все же правильно заказать отводы в ППУ, если они не нужны с такими длинными плечами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 26.5.2009, 8:59
Сообщение #4


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



можно заказать отводы с укороченными длинами плеч http://www.tvelteploross.ru/kpeotvuk2.html к примеру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 26.5.2009, 9:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



а что у них ни разу при составлении смет поставщиком оборудования вопросов не возникало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Golavl48_*
сообщение 27.5.2009, 9:10
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Donna Rosa @ 26.5.2009, 9:51) [snapback]392177[/snapback]
Как все же правильно заказать отводы в ППУ, если они не нужны с такими длинными плечами

Заказываете у производителя отводы нужной вам длины. Отвод такой-то с L1 плечом таким-то, L2 плечом таким-то (если надо), иногда просят эскизики. Получается индивидуальный заказной элемент. Цена выше т.к. производство штучное. Минимальная длина плеча ограничена у каждого производителя по своему, в зависимости от оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rosar_*
сообщение 8.6.2009, 12:23
Сообщение #7





Guest Forum






можешь заказать укороченные фасонники по тел. (812) 716-2191.
там цена не меняется... только надо сказать конкретно какой размер плеча нужен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lersha
сообщение 22.6.2009, 21:21
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.4.2009
Пользователь №: 32008



НА ППУ в Москве в обязательно монтируется СОДК .Поэтому и отводы и концевые заглушки изоляции должны быть специальными чтобы система ОДК работала как положено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных