zvvital
сообщение 25.5.2009, 19:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29516



Помогите разобраться, пожалуйста.
По проекту, установлен сбросной колодец у теплофикационной камеры. Отвод воды из теплосети происходит в данный сбросной колодец, затем самотеком из колодца в ливневую канализацию.
Экспертиза просит сделать отстойную зону у данного колодца, якобы для охлаждения сбрасываемой воды, причем делает ссылку на СНиП 41-02-2003 п. 12,5, где говорится, что отметка дна (прошу обратить внимание) дренажного колодца должна приниматься на 0,3 м ниже отметки заложения примыкающей трубы. Как я понимаю речь по данному пункту идет о сопутствующем дренаже для трасс канальной прокладки, и ни какого отношения к делу не имеет?
И еще, не совсем понятно функция сбросного колодца, фигурирует ли в каком источнике точное определение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 58)
sowil
сообщение 25.5.2009, 21:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 25.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642



Ознакомьтесь п.12.14.
Рекомендую А.А.Николаев стр.61.

Сбросной колодец нужен для спуска воды из трубопроводов теплосети или приямков камер.В низших точках ТС устанавливаются спускники,при помощи которых воду,в случай разных причин, "сливают" в СК, а уже после вода из него самотеком спускается в водосток.(вот эта труба выше дна колодца должна быть на 0,3).

Находите объем спускаемой воды,после находите глубину колодца (формула "объем цилиндра").Делаете "водобойную" стенку на всякий случай.

Надеюсь помог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 25.5.2009, 22:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



такие штуки называются колодцы-гасители
возможно коллеги по ВК смогут вам помочь таким колодцем с барского плеча smile.gif
они, кстати, и дадут боле развернутую консультацию по вопросу

по поводу охлаждения сбрасываемой воды
тут давеча сама подходилла к своим - у них ливневка в ж/б - говорят ставь гаситель и не парься, пока дотечет, пока с общим потоком смешается - остынет мильен раз, дескать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvvital
сообщение 25.5.2009, 22:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29516



Спасибо.
Но ещё в продолжении....для чего же делается это заглубление СК? Для охлаждения сбрасываемой воды или...?
Охлаждение сетевой воды до 40 град. согласно правил тех.эксплуатации энергоустановок осуществляется в системах потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sowil
сообщение 25.5.2009, 22:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 25.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642



Женщина
10.23 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 25.5.2009, 22:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(sowil @ 25.5.2009, 23:43) [snapback]392090[/snapback]
Женщина
10.23 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С.

благодарю за цитату smile.gif

я описала случай конкретный - тут до меня уже полмикрорайона так запроектировали
вроде как проблем нету

единственное мне непонятно вот что:
ну с разрывом струи это и есть колодец гаситель. Как сливается вода схема - закрываем краник на трубе открываем краник на сбросной трубе, водичка побежала в колодец-гаситель, там ударилась о стенку-водоотбойник, обогнула ее и с противоположной стороны вытекла в дренажную трубу, дренажная труба привела эту водичку, собственно, в колодец системы ливневой канализации. У нас сделано так. Или согласно вот этому пункту СНиПа и по вашему мнению - такой системы недостаточно?

з.ы. на счет разности отметок дна колодца-гасителя и отводящей трубы не помню...кажись было и поменьш где, а может и вру

з.з.ы. и кто вот это сосчитает - какая т-ра воды будет в трубе перед колодцем ливневки и по каким таким мегаформулам ))

Сообщение отредактировал Женщина - 25.5.2009, 22:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvvital
сообщение 25.5.2009, 22:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29516



Спорный вопрос.... Сомневаюсь что это помогает, со 150 до 40град..... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 25.5.2009, 23:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



у нас там 110

мне просто непонятно чем могут так капитально помочь 30см на дне колодца
со СНиПом, ясно, не спорят - самой понять хочется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sowil
сообщение 25.5.2009, 23:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 25.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642



Чтобы после того как "водичка побежала в колодец-гаситель, там ударилась о стенку-водоотбойник" и после "стекания" с него не размыла дно колодца.
На дне,в идеале,делают водобойный приямок.Ну а обычно просто бетонируется,либо засыпается гравием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 25.5.2009, 23:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(sowil @ 26.5.2009, 0:16) [snapback]392104[/snapback]
Чтобы после того как "водичка побежала в колодец-гаситель, там ударилась о стенку-водоотбойник" и после "стекания" с него не размыла дно колодца.
На дне,в идеале,делают водобойный приямок.Ну а обычно просто бетонируется,либо засыпается гравием.

у меня вопрос не для чего нужна отбойная стенка, с этим я смогла разобраться - спасибо smile.gif, а как помогут 30 см снизить температуру воды до 40градусов это раз
два - что неправильно в описанной мной схеме с точки зрения понижения температуры сбрасываемого теплоносителя, и как на самом деле надо и почему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvvital
сообщение 25.5.2009, 23:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29516



дааа, целая дилемма, вот так вот уже долгое время кручусь вокруг, да около, а конкретности нет... а на работе как между молотом и наковальней, начальство говорит так, там надо по другому...а заключение мне делать))) вот и думаю от кого лучше схлопотать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sowil
сообщение 25.5.2009, 23:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 25.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642



30см нужно не для понижения температуры,а для предотвращения размывания.
А для того чтобы снизить темп. используют несколько способов:
1)оставить теплоноситель(воду) остывать прямо в трубе.После чего "когда клиент созрел" спустить ее в СК.
2)спускать постепенно.

Обычно спускают именно по п.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvvital
сообщение 25.5.2009, 23:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29516



Я и склонялся к этому, полностью согласен... а мне в экспертизе это объясняют, как отстойная зона для охлаждения))) ха-ха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sowil
сообщение 26.5.2009, 0:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 25.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642



Одно время заставляли проектировать объем колодца,которая вместил бы весь объем спускаемой воды при "моментальном" сбрасывание.Типа на случай ЧП.
На вопрос "А не вредно ли такую темп.спускать?",получил ответ "Там не до этого будет!".Не знаю,правда,как сеичас обстоит дело при ЧП,но при штатном спуске ни про какую отстойную зону не слышал.
С Уважением.Надеюсь помог.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 26.5.2009, 7:53
Сообщение #15


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



1)оставить теплоноситель(воду) остывать прямо в трубе.После чего "когда клиент созрел" спустить ее в СК.
2)спускать постепенно.

Обычно спускают именно по п.1

Этих аргументов мне хватало при согласовании присоединения ТС к сетям канализации в Водоканале
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 26.5.2009, 8:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



вот и мне всегда думалось, что остудить для начала надобно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liner_*
сообщение 27.5.2009, 12:48
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата
Чтобы после того как "водичка побежала в колодец-гаситель, там ударилась о стенку-водоотбойник" и после "стекания" с него не размыла дно колодца.
На дне,в идеале,делают водобойный приямок.Ну а обычно просто бетонируется,либо засыпается гравием.

А разве дно у спускных колодцев размываемое? Для днищ есть специальные плиты. В серии 3.900.1-14, например.

У меня вопрос, как раз, о расчёте объёма СК. В нормативной литературе нигде не встречал ни методики, ни требований. Кто как рассчитывает?

Сообщение отредактировал Liner - 27.5.2009, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 27.5.2009, 13:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



вам надо всю воду слить в колодец для последующей откачки?
дык какая тут может быть методика то?) смотрите с какого участка будет сливаться в него вода и считаете объем теплоносителя в трубах на этом участке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.5.2009, 13:28
Сообщение #19


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12288
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Пять копеек добавлю от себя.
Не стОит опасаться цифр типа "150 в канализацию", ибо не бывает этого по определению никогда.
1. Сливаете вы вашу дорогую трубу летом, допустим, или в межсезонье. Сколько там температура ? Градусов 70-80 в подаче.
Пока отключили, пока куда надо доложили - зачем и что отключили, пока получили втык за то что не то отключили,
включили обратно и отключили то, что надо было... циркуляция стоит, водичка остывает.
2. Сливаете зимой. Все то же самое, только начальная температура повыше (в расчетный мороз и 150 может быть,
но сливать магистрали в расчетный мороз никто не даст, даже при аварийных ситуациях будут до потепления тянуть, подпиткой давить),
но ведь и остывает быстрее! И главная забота - чтобы не прихватило нигде.

уровень в 30 см, ИМХО, более весомо для предотвращения размывания, чем для разбавления до требуемой температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liner_*
сообщение 27.5.2009, 13:40
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата
вам надо всю воду слить в колодец для последующей откачки?
дык какая тут может быть методика то?) смотрите с какого участка будет сливаться в него вода и считаете объем теплоносителя в трубах на этом участке

Как-то многовато получается. Особенно на больших диаметрах. Вообще в этом случае объём СКцев будет равен объёму сети blink.gif

Вот sowil писал
Цитата
Одно время заставляли проектировать объем колодца,которая вместил бы весь объем спускаемой воды при "моментальном" сбрасывание.Типа на случай ЧП.

А сейчас то как заствляют?

Цитата
уровень в 30 см, ИМХО, более весомо для предотвращения размывания

Уважаемый Машинист, просвятите, размывания чего?

Сообщение отредактировал Liner - 27.5.2009, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 27.5.2009, 13:43
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ну я так и расчитывала свою первую сеть на микрорайон без ливневки ))
берешь колодец метра 1,5-2 диаметром....ну и умещаешь туда )) мне что-то других мыслей в голову не приходит
либо получается такая канитель: приходит дядька, открывает краник и ждет когда колодец заполнится по максимуму, закрывает краник. Зовет дядьку на машине с бочкой, приезжает этот с бочкой откачивает. Опять открывают краник.....

Сообщение отредактировал Женщина - 27.5.2009, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 27.5.2009, 13:54
Сообщение #22


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



я делаю так-закладываю колодец см. типовые канализационные колодцы, глубина должна быть больше чем у камеры-допустим на одно кольцо. при согласовании в Водоканале говорю,что слив и откачка производятся одновременно - вот и все...рассчитывать колодец на слив всего объема-это лихо)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 27.5.2009, 14:01
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ну, дескать, вода там еще постоять остыть должна

у мны весь объем, кстати, не такой уж большой получался тада.... всерно сеть секционируешь же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.5.2009, 14:53
Сообщение #24


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12288
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
просвятите, размывания чего?

Просвятить, к сожалению, не властен )
Просветить могу: никогда не видели что ли бетона, на который в одном месте годами вода капает ?
Так вот, если не видели - дырка там образуется.

А так, сам никогда не заморачивался этими сантиметрами, у нас сбросные колодцы в ливневку отвода не имели,
поэтому необходимый объем считали и всё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liner_*
сообщение 27.5.2009, 18:23
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата
Просвятить, к сожалению, не властен )

Жа-а-аль...

Не успеешь опечататься...

Цитата
Просветить могу: никогда не видели что ли бетона, на который в одном месте годами вода капает ?

Для дренажного колодца это так, а для сливного нет.

Цитата
А так, сам никогда не заморачивался этими сантиметрами, у нас сбросные колодцы в ливневку отвода не имели, поэтому необходимый объем считали и всё

Необходимый это сколько? По объёму трубы, или может даже двух?

Цитата
у мны весь объем, кстати, не такой уж большой получался тада.... всерно сеть секционируешь же

Наверное у Вас диаметр был небольшой. Для не самой большой магистрали Dу 400мм и СНиПовской секции в 1000м объём получается более 130 кубов. Это каждые 200 метров 9 метровый колодец диаметром 2м. Это только по одной линии. С восьмисотками это уже каждые сто метров колодец будет и т. д. Кроме того, колодцы эти, как я уже писал, используются крайне редко, только в ходе аварийных и ремонтых работ. То есть, раз в несколько лет.

Цитата
я делаю так-закладываю колодец см. типовые канализационные колодцы, глубина должна быть больше чем у камеры-допустим на одно кольцо. при согласовании в Водоканале говорю,что слив и откачка производятся одновременно - вот и все...рассчитывать колодец на слив всего объема-это лихо)))

Ну, если откачка по дренажной сети с насосной станции идёт это одно, и то, надо производительность насоса учитывать, а если автоцистернами возить, тут одного кольца вряд ли хватит.

В общем, гадать можно сколько угодно. Может, кому-то, всё-таки, известен некий потаённый и сокровенный нормативный документ регламентирующий этот неоднозначный и материалоёмкий вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sowil
сообщение 27.5.2009, 21:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 25.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642



Цитата
Для дренажного колодца это так, а для сливного нет.

Поясните.
Цитата
Необходимый это сколько? По объёму трубы, или может даже двух?

А у вас устроит спустить только из одной?
Цитата
Кроме того, колодцы эти, как я уже писал, используются крайне редко, только в ходе аварийных и ремонтых работ. То есть, раз в несколько лет.

А на летнии период...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 27.5.2009, 22:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ууу
smile.gif) у меня действительно были пустяки, а не колодцы ))) куба на 2.5-3 было
если понадобилось слить кубов хотя бы 7, то я б уже тада сильно задумалась над смыслом жизни biggrin.gif

откачивать это добро машинами тоже ничего веселого - какой бы ни был этот колодец

по-моему тут уже можно подумать о персональном дренаже...

кстати вопрос, на всех ли сетях проводят летние профилактические отключения.....с восьмисоткой что-то проблематично уже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 28.5.2009, 8:32
Сообщение #28


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



Ну, если откачка по дренажной сети с насосной станции идёт это одно, и то, надо производительность насоса учитывать, а если автоцистернами возить, тут одного кольца вряд ли хватит.

при чем тут дренажная сеть??? речь же шла про сбросной колодец у камеры... в Питере общесплавная канализация,поэтому Водоканал разрешает сбрасывать воду в любой ближайший смотровой колодец. Откачка производиться не в цистерну, а в колодец этот,подключаться в который не получилось из-за низкой глубины заложения внутриквартальной канализации...и это не гадания-это рабочая схема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 28.5.2009, 9:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



дренажем я обозвала сеть канализации предназанченную для канализования воды из системы теплоснабжения

что вы имеете ввиду под смотровым колодцем?

общеспланвая сеть эт чтоли х/ф+ливн?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 28.5.2009, 9:59
Сообщение #30


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



смотровой колодец-колодец установленный на сети канализации, бывают еще выгребные колодцы,отстойные и т.д.-это все заморочки водоканала,не в этом суть-тип колодца пишут в экспликации колодцев...
общесплавная сеть-да,это когда все г сливается в одну сеть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 28.5.2009, 10:03
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ну так я понимаю возможности слиться в сущ сети у автора нету

соответственно кроме варианта делать персональную сеть для слива воды, так на вскидку мало что подходит для километровых сетей диаметрами 800 - 400мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liner_*
сообщение 28.5.2009, 11:28
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата
просветите, размывания чего?
Просветить могу: никогда не видели что ли бетона, на который в одном месте годами вода капает ?
Так вот, если не видели - дырка там образуется.
Для дренажного колодца это так, а для сливного нет.
Поясните.


В дренажный колодец вода сливается постоянно – грунтовые воды, нормативные и сверхнормативные ПСВ, поэтому и капает годами, да и в этом случае не на голый бетон. В сливной колодец воду сбрасывают только в случае аварий и ремонтов, в остальное время арматура закрыта, капать нечему.

Цитата
А у вас устроит спустить только из одной?

А это как посмотреть, это и обсуждаем. Вероятность аварий одновременно на двух трубопроводах немного ниже, чем на одной, а в случае ремонтных работ спланировать последовательный слив несложно.

Цитата
А на летний период...

А на этот случай у меня проездной есть…
А зачем на летний период сливать сетевую воду? Если сети переводятся на однотрубную тупиковую схему подачи, сливать воду из неиспользуемого трубопровода бессмысленно, на воздухе коррозия пойдёт быстрее, чем с водой.

Да и лишние затраты на водоподготовку, какая-никакая, она всё же проводится.

А ещё, в этом случае, ЭСО вряд ли вложится в 0,25% нормативных ПСВ.

Цитата
по-моему тут уже можно подумать о персональном дренаже...

Да хорошо бы. Как там американский фильм о десанте союзных войск в Голландии называется, «Мост слишком далеко»…

Цитата
если понадобилось слить кубов хотя бы 7, то я б уже тада сильно задумалась над смыслом жизни

Да нормальные, такие, обычные магистральки…

Цитата
при чем тут дренажная сеть??? речь же шла про сбросной колодец у камеры...

Если к канализации нет доступа, а попутный дренаж есть.

Цитата
и это не гадания-это рабочая схема

Да я понял, понял…

Цитата
в Питере общесплавная канализация, поэтому Водоканал разрешает сбрасывать воду в любой ближайший смотровой колодец. Откачка производиться не в цистерну, а в колодец этот,подключаться в который не получилось из-за низкой глубины заложения внутриквартальной канализации...

Ну вот, так всё-таки откачка, пусть и не в цистерну. Разница-то невелика, напрямую тянуть в канализацию или цистерной подбрасывать до ближайшего колодца/водоёма. Только вот в аварийном случае откачивающий насос до нужного места ещё придётся доставить, насколько я понимаю со своих приземлённых позиций. По питерским-то пробкам, пусть и не через мосты, но законы Мёрфи ещё никто не отменял. Посему гадания, хватит объёма колодца до прибытия мобильной группы быстрого реагирования или нет, почти меркнет, но вопрос остаётся.

Хотя если Вы насос в камеру запроектировали, тогда вопросов, конечно, нет.

Да и с определённой Вами формулировкой
Цитата
в Водоканале говорю, что слив и откачка производятся ОДНОВРЕМЕННО

никакой колодец и не нужен. Ставим на торец сливной трубы разъём под шланг и качаем напрямую в канализацию.

Цитата
– Почему же, – возразил Козлевич, – мой "лорендитрих" – добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких "бьюиков".
– Шланг я вам привез, – сказал Остап, – вот он. И это единственное, дорогой Адам, чем я могу помочь вам по части механизации транспорта.


Сообщение отредактировал Liner - 28.5.2009, 11:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvvital
сообщение 28.5.2009, 18:43
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29516



если есть возможность, скиньте хоть какой чертежик по сбросникам, очень интересно было бы взглянуть....по обсуждению понимаю, что у всех свои тонкости есть....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liner_*
сообщение 28.5.2009, 22:33
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата
если есть возможность, скиньте хоть какой чертежик по сбросникам, очень интересно было бы взглянуть....по обсуждению понимаю, что у всех свои тонкости есть....

Вы хоть конкретизируйте, кому вопрос адресуете. Мой ещё не готов.

Цитата
Ну а обычно просто бетонируется,либо засыпается гравием.

Вообще-то, - решение интересное в силу простоты и дешевизны реализации.

Цитата
уровень в 30 см, ИМХО, более весомо для предотвращения размывания, чем для разбавления до требуемой температуры.

Тут тоже согласен. Сливы, конечно, редко производятся, а энергию струи всё рано лучше понизить, особенно в случае глубоких колодцев. Был не прав, признаю.

Сообщение отредактировал Liner - 28.5.2009, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvvital
сообщение 28.5.2009, 23:25
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.2.2009
Пользователь №: 29516



Цитата(Liner @ 28.5.2009, 23:33) [snapback]393628[/snapback]
Вы хоть конкретизируйте, кому вопрос адресуете. Мой ещё не готов.
Вообще-то, - решение интересное в силу простоты и дешевизны реализации.
Тут тоже согласен. Сливы, конечно, редко производятся, а энергию струи всё рано лучше понизить, особенно в случае глубоких колодцев. Был не прав, признаю.


Вопрос ко всем "форумчанам". Скиньте если возможно чертежи колодцев... кто как проектирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liner_*
сообщение 8.7.2009, 21:24
Сообщение #36





Guest Forum






Разобрался наконец с безотлогательными делами...

Вот Вам два альбома с типовыми решениями. Ну, и моя гравюра...

Сообщение отредактировал Liner - 8.7.2009, 21:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TMP_902_09_46.88_alb2.djvu ( 3,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 586
Прикрепленный файл  TPR_902_09_22.84_alb6.djvu ( 3,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 433
Прикрепленный файл  SU.rar ( 677,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 562
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.7.2009, 23:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Выводить сливную трубу в х/ф колодцы - хулиганство и вредительство. Про канальную тягу х/ф газов - отдельный разговор, как и про переполнение таких колодцев, но есть же прямое запрещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 9.7.2009, 7:13
Сообщение #38





Guest Forum






Вот так, как сделано в СУ, приложенном Liner ("моя гравюра") - делать нельзя. Вода через спускники сливается прямо в лоток, а из него самотеком в колодец. Спускники закрыты кожухом, который должен быть снят. А что получается, когда сливают теплую воду - пар! Да еще зимой.

Кстати, а как человек в этот колодец спустится? Там и скобы заботливо предусмотрены, но люк-то по центру нарисован. А колодец диаметром 2 м. Здесь нужен какой-то китайский акробат.

А что в СНиП написано -

Цитата
Плановый спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться в камерах отдельно от каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы




В данном случае разрыв струи сделан не в колодце, а в "мини-камере". Но весь пар пойдет в "морду лица". Тут, конечно, могут быть всякие отговорки (типа у нас надземная прокладка, в СНиП есть про "бетонированные приямки"), но всё-таки возможны и травмы. А любая неприятность, которая может случиться - случится обязательно.

Здесь надо было просто трубу от каждого спускника вывести в колодец. А лоток заглубленный (приямок) вообще не делать - от него только вред - в нем будет грязь, отводная труба, по закону подлости, окажется забитой и прочее. И есть вариант, предусмотренный нормами - откачка непосредственно из трубопроводов.

Разумеется, в подземных камерах такое делать вообще недопустимо.

Вопрос, вообще-то скользкий, в СНиП прописано не совсем ясно. Типовых решений за 35 лет действия норм о дренаже в колодцы не разработали, в разных организациях делают по-своему.

Я столкнулась с этим в молодости. Тогда по нормам можно было сливать просто на дно камеры. А я работала на эксплуатации на заводе и на мне "висели" несколько узлов ответвлений - и надземных, и в камерах. Еще до меня из-за "простых" решений были травмы - открывают спускник, оттуда кипяток с паром, человек теряет ориентацию, пугается, обваривается. В результате все дренажи переделали - от каждого спускника своя труба, выведенная или за камеру, в колодец, или подальше в лоток. И даже делали два колодца - в одном арматура, а в другой - слив. В СНиП 1976 года уже вошли требования об устройстве колодцев.

Сообщение отредактировал DinaZavr - 9.7.2009, 7:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 9.7.2009, 8:45
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



так всетки сливают сразу кипяток? нет такого правила, что вода в трубе для начала остыть должна?

и еще вопрос
надо организовать слив из 6ти труб
сразу все их в колодец не запихнешь
3 колодца совать некуда и глупо как-то
я решила, что можно объединить патрубки в гребенку трубой бОльшего диаметра и уже эту трубу вывести в колодец
Такое решение допустимо?
Если, например, написать в примечании, что сливать из труб воду надо по очереди
(протяженность сети небольшая - разводка к зданиям от ЦТП)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 9.7.2009, 9:14
Сообщение #40





Guest Forum






Я так делал, с 4-х труб сводил в одну большего диамера и ее уже выводи в сбросной колодец. никто не возражал в том числе и экспертиза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 9.7.2009, 9:19
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



да и я так делала, но теперь чо-то засомневалась )
и самый главный вопрос - как сливать
по очереди или можно из 2х труб сразу или еще как-то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 9.7.2009, 10:27
Сообщение #42


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



каждый раз приходится решать индивидуально- от каждой трубы конечно никогда отдельный выпуск в колодец не делал,но бывало что приходилось с каждого ответвления в камере выпуск свой делать. в ГУП Тэке как то попросили из камеры выводить два выпуска-один с дна камеры,другой -слив с трассы-но в один колодец. Видел решения,когда делают 2 раздельных выпуска в два разных колодца- один с трассы,другой с приямка камеры...

в догонку- мое мнение такое,поскольку нигде исчерпывающего ответа по данному вопросу нет-следует интересоваться у эксплуатирующей организации-как им удобнее,так и делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liner_*
сообщение 9.7.2009, 10:39
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата
Кстати, а как человек в этот колодец спустится? Там и скобы заботливо предусмотрены, но люк-то по центру нарисован. А колодец диаметром 2 м. Здесь нужен какой-то китайский акробат.

Да. Тут я наколбасил. Не дают работать спокойно – вот и результат этих больших гонок. Отверстие в плите 1ПП20-1 не соосно самой плите. Люк на виде сверху изображён не правильно. Спасибо за замечание.

Цитата
В данном случае разрыв струи сделан не в колодце, а в "мини-камере". Но весь пар пойдет в "морду лица". Тут, конечно, могут быть всякие отговорки (типа у нас надземная прокладка, в СНиП есть про "бетонированные приямки"), но всё-таки возможны и травмы. А любая неприятность, которая может случиться - случится обязательно.

У меня действительно надземная прокладка, а не камера. Кожух тут только с антивандальной целью установлен. По поводу безопасности, тоже правильно. Надо будет дописать о том, что при открытии спускных кранов предпринять меры к защите рабочих от воздействия высокой температуры.

Цитата
Здесь надо было просто трубу от каждого спускника вывести в колодец.

Тут попробую поспорить. То решение, о котором Вы пишете возможно в случае размещения сливного узла недалеко от неподвижной опоры. Далеко не всегда самые нижние точки оказываются неподалёку от НО. В моём проджекте – СУ на максимальном от них удалении, перед П-образными переходами над автодорогами. Без разрыва струи не получиться, приличные девиации от температурных деформаций труб магистрали порвут любые постоянные трубы. Я думал над схемой подвижная труба в неподвижной трубе, но сложновато получается, некогда, да и заказчик такой огород не примет, к тому же надо рассчитывать пропускную способность неподвижной трубосхемы – там поворот на 90 или около того, на что не было времени. Можно конечно протянуть трубу от крана до колодца в лотке пошире, или даже не до колодца, а, скажем, на метр в лоток, а там разорвать – с конструктивной точки зрения, это вариант приемлемый. Но, представляю, как будет бесноваться заказчик. «Мы магистраль кладём бесканально, а вы тут дренаж в лотках!». Это конечно не императива для проектировщика, но заказчику же ничего не объяснишь…

Цитата
А лоток заглубленный (приямок) вообще не делать - от него только вред - в нем будет грязь, отводная труба, по закону подлости, окажется забитой и прочее.

Для защиты от засорения, помимо защиты от вандалов, и предусмотрен защитный кожух.

Цитата
И есть вариант, предусмотренный нормами - откачка непосредственно из трубопроводов.

Да есть, конечно. Кто ж не читал Николаева. Для проектировщика это, конечно, самый простой вариант, но насколько он удобен в последующей эксплуатации – вопрос. В случае аварии ждать, когда докатиться автоцистерна – решение не оптимальное. В больших городах – пробки, в малых недостаток «подвижного состава». Цистерна, кстати, за один раз и не вместит в себя весь объём порванного сегмента, пока съездит куда-то сольётся, пока приедет обратно драгоценно-обжигающий теплоноситель будет продолжать воодушевлённо хлестать наружу из найденного дефекта трубы. Опять же оговорюсь, в моём случае канализационных колодцев по близости нет. Да и ещё одно, не большой специалист в оснастке автоцистерн – на трубе любой автоцистерны подходящий разъём? У Николаева разъёмы пожарные, какие на автоцистернах не знаю. Кто подскажет?

Цитата
так всетки сливают сразу кипяток? нет такого правила, что вода в трубе для начала остыть должна?

Да вроде бы об этом уже выше писали. В случае ремонта, сколь-нибудь запланированного – конечно, в нештатной ситуации не до ожиданий будет будет.

Цитата
Если, например, написать в примечании, что сливать из труб воду надо по очереди

А если бы и не по очереди? Раз труба большего диаметра.

Цитата
Выводить сливную трубу в х/ф колодцы - хулиганство и вредительство.

Х/ф это что, позвольте поинтерисоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 9.7.2009, 10:49
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(Женщина @ 9.7.2009, 8:45) [snapback]409632[/snapback]
так всетки сливают сразу кипяток? нет такого правила, что вода в трубе для начала остыть должна?

и еще вопрос
надо организовать слив из 6ти труб
сразу все их в колодец не запихнешь
3 колодца совать некуда и глупо как-то
я решила, что можно объединить патрубки в гребенку трубой бОльшего диаметра и уже эту трубу вывести в колодец
Такое решение допустимо?
Если, например, написать в примечании, что сливать из труб воду надо по очереди
(протяженность сети небольшая - разводка к зданиям от ЦТП)


Правило есть. Или было. Прямо в СНиП указано. Или было. Но есть нюанс. В одной электронной версии СНиП 41-02-2003 написано:

Цитата
7.23(7.25). Плановый спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться в камерах отдельно от каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы, установленные рядом с основной камерой, с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в системы канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40°С за счет охлаждения в системах потребителей.


Аналогичный пункт (7.25) был в СНиП 2.04.07-86* с изменениями.

В другой версии:

Цитата
10.23 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С.


Видимо эта редакция и является действующей. В ней не говорится про плановый спуск, соответственно и нет про охлаждение в системах потребителей. А 40 градусов - это условия приема в канализацию. А в колодце сама остынет. smile.gif Но вопросы все равно могут возникнуть, так как однозначно нельзя истолковать пункт. Поэтому лучше в документации написать - и про остывание у потребителей, и про аварийные режимы.

Со случаем, когда "много труб" тоже неясность. Да, их не всегда возможно отдельно вытащить. Приходится сборный коллектор делать. Но тогда надо написать, что предусмотрен попеременный слив воды. Есть такая фраза - значит "предусмотрено", а нет - "не предусмотрено".

Но всё-таки лучше подстраховаться, выяснить, как в конкретном городе к этому относятся. Может быть и пучок труб тащить придется. Вот пример модели камеры - там много спускников и от каждого свой выпуск:

http://cad.kurganobl.ru/primer-3d-modeli.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 9.7.2009, 10:56
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



хохфекалка йа думайу

у меня ответвления на водовыпуск не в камере, а в грунте...

про "попеременный" спуск напишем, благодарю smile.gif

а в конкретнм городе относятся так: вы нам спуск воды организуйте в ЦПТ прямо, нам так удобно
тока если так делать, как я и писала в другой теме, труба у ЦТП будет заглублена метра на 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 31.3.2010, 15:45
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



НТС 62-91-136. Устройство водовыпуска из приямка камеры теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабеныч
сообщение 10.9.2012, 13:09
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.9.2012
Пользователь №: 162361



можно ли воду сбрасывать в колодец, а из колодца вывозить машинами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.9.2012, 22:16
Сообщение #48


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Её откачивают насосом из колодца, во что качать без разницы. Если надо, то можно именно в машины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 7.11.2012, 14:01
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Позвольте и мне вставить свои "пять копеек":
Смотровой канализационный колодец рассчитывается не на объём стоков, а на расход и глубину залегания лотка. Поэтому если уровень и диаметр трубы канализационного коллектора позволяет к нему подключиться, то сбросной колодец (далее СК) рассчитывайте по минимуму: сливаемая из системы вода должна проходить по нему транзитом. 30 см ниже лотка нужны для сбора осадка (по аналогии с дренажными колодцами).
Если в коллектор подключиться нет возможности, расчитывайте СК либо на объём в системе, либо на экономически обоснованные порции при большом объёме. Откачивать будете передвижным насосом хоть в ближайшую канализацию, хоть в канаву, хоть на рельеф, если можно будет. Спускные трубопроводы должны заканчиваться в СК (ни в коем случае не в теплокамере). Приямок в теплокамере с самотечным выпуском может быть организован только для случайных вод (осадки, протечки арматуры, соединений трубопроводов и т.п.). В этом случае проследите, чтобы не было возможности затопления теплокамеры из СК.
Соединять спускные трубопроводы в коллектор перед спуском в СК не советую из соображений безопасности, поскольку в разных трубопроводах могут оказаться разные параметры (давление, температура) и режимы работы (заполнен, осушен).
Вода перед спуском должна остужаться в самой системе - никакой спешки быть не должно. При аварии (разрыве трубопровода) теплоноситель будет вылетать в отверстие прорыва, а не в СК. В данном случае нужно озаботиться перекрытием аварийного участка (если разрешат перекрывать), а вода при хорошем давлении довольно быстро сольётся в месте прорыва и без вашего участия.
Все трубопроводы системы при нормальной эксплуатации должны быть заполнены в любое время года, в.ч. и летом.

Сообщение отредактировал komdiv - 7.11.2012, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 10.4.2016, 22:11
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как же все таки рассчитывать объем и размеры сбросного колодца, расстояние от трубы с теплосети до дна колодца? В каком случае воду из колодца откачивают насосом, а в каком предусматривается слив в канализацию? В общем, можно ли что-то об этом почитать в какой то нормативной литературе, в справочниках, хоть где-нибудь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 11.4.2016, 12:57
Сообщение #51


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Mrs_Smith @ 10.4.2016, 23:11) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как же все таки рассчитывать объем и размеры сбросного колодца, расстояние от трубы с теплосети до дна колодца? В каком случае воду из колодца откачивают насосом, а в каком предусматривается слив в канализацию? В общем, можно ли что-то об этом почитать в какой то нормативной литературе, в справочниках, хоть где-нибудь?
Объём расчитывается: площадь колодца х высоту до сбросной трубы.
По остальным вопросам - спрашивайте эксплуатацию или ЗАКа, кому проектируете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pechnik
сообщение 30.9.2016, 12:59
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 241690



Цитата(nik4t @ 11.4.2016, 12:57) *
Объём расчитывается: площадь колодца х высоту до сбросной трубы.
По остальным вопросам - спрашивайте эксплуатацию или ЗАКа, кому проектируете.

СП-124.13330.2012 ТС п.12.8 Для сбора воды должен предусматриваться резервуар вместимостью не менее 30% максимального часового количества дренажной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arhitector2008
сообщение 20.7.2018, 9:35
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.3.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 99896



Цитата(sowil @ 25.5.2009, 21:03) *
Ознакомьтесь п.12.14.
Рекомендую А.А.Николаев стр.61.

Сбросной колодец нужен для спуска воды из трубопроводов теплосети или приямков камер.В низших точках ТС устанавливаются спускники,при помощи которых воду,в случай разных причин, "сливают" в СК, а уже после вода из него самотеком спускается в водосток.(вот эта труба выше дна колодца должна быть на 0,3).

Находите объем спускаемой воды,после находите глубину колодца (формула "объем цилиндра").Делаете "водобойную" стенку на всякий случай.

Надеюсь помог.


а как найти объем спускаемой воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 23.7.2018, 11:48
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



литры в кубометры переводить умеете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 24.6.2020, 16:56
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Добрый день товарищи.
Проконсультируйте пожалуйста непрофильного специального специалиста (газовика)

Небольшой детский сад с небольшой территорией. В углу территории ставится газовая ТГУ (шкафная газовая теплогенерирующая установка) на 240 кВт. От неё теплотрасса двухтрубка идёт в монолитном канале по территории садика в его здание (примерно 40 метров ф89мм), и переключается в подвале теплопункт.
Вопросы в следующем, в связи со стесненными условиями:
а) насколько необходим сливной охлаждающий колодец по нормативам при таких параметрах (объемах) теплоносителя? Можно ли спустить уклон в подвал и слив там организовать? Не хочется забирать у садика лишнюю территорию, ограждать этот колодец.
б) есть ли компактная альтернатива сливного колодца для размещения в монолитном канале и с помощью которой можно сделать откачку воды при аварийной или плановой остановке системы?

Возможно вопросы дилетантские, не судите строго.

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.6.2020, 19:00
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 33498
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(GASPAR @ 24.6.2020, 16:56) *
Добрый день товарищи.
Проконсультируйте пожалуйста непрофильного специального специалиста (газовика)

Небольшой детский сад с небольшой территорией. В углу территории ставится газовая ТГУ (шкафная газовая теплогенерирующая установка) на 240 кВт. От неё теплотрасса двухтрубка идёт в монолитном канале по территории садика в его здание (примерно 40 метров ф89мм), и переключается в подвале теплопункт.
Вопросы в следующем, в связи со стесненными условиями:
а) насколько необходим сливной охлаждающий колодец по нормативам при таких параметрах (объемах) теплоносителя? Можно ли спустить уклон в подвал и слив там организовать? Не хочется забирать у садика лишнюю территорию, ограждать этот колодец.
б) есть ли компактная альтернатива сливного колодца для размещения в монолитном канале и с помощью которой можно сделать откачку воды при аварийной или плановой остановке системы?

Возможно вопросы дилетантские, не судите строго.

Заранее спасибо

не. Уклон ТС в сторону ТГУ и еще вы не обратили внимание на существенный нюанс- землеотвод для ТГУ стоит сделать отдельный с своим кадастровым и с своим назначением участка- и вы чисты, у вас нет на территории ДДУ ТГУ. и там же колодец на этом участке сделайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 24.6.2020, 19:50
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(инж323 @ 24.6.2020, 20:00) *
не. Уклон ТС в сторону ТГУ и еще вы не обратили внимание на существенный нюанс- землеотвод для ТГУ стоит сделать отдельный с своим кадастровым и с своим назначением участка- и вы чисты, у вас нет на территории ДДУ ТГУ. и там же колодец на этом участке сделайте.

пока обычно компромисс - выгораживают участок с источником теплоснабжения и узлом опуска труб в канал без межевания этого участка. все же муниципальное образование дошкольного и школьного образования не вправе распоряжаться муниципальной землей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.6.2020, 20:45
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 33498
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(timofeyprof @ 24.6.2020, 19:50) *
пока обычно компромисс - выгораживают участок с источником теплоснабжения и узлом опуска труб в канал без межевания этого участка. все же муниципальное образование дошкольного и школьного образования не вправе распоряжаться муниципальной землей...

буду знать теперь, что я этого последние лет 8 не делаю, а то вечно выделяем. А без выделения- территория ДДУ и там низя ТГУ или наземной котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 25.6.2020, 8:50
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(инж323 @ 24.6.2020, 18:00) *
не. Уклон ТС в сторону ТГУ и еще вы не обратили внимание на существенный нюанс- землеотвод для ТГУ стоит сделать отдельный с своим кадастровым и с своим назначением участка- и вы чисты, у вас нет на территории ДДУ ТГУ. и там же колодец на этом участке сделайте.

А без колодца никак? Альтернативных устройств нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 16:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных