> Наружное пожаротушение, для чайников :)
sol
сообщение 3.6.2009, 13:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Объясните принципы наружного пожаротушения с нуля.

Напор 10 м в трубопроводе зачем?

Есть здание склада, воды нет... проектируется пожарный резервуар (заполняется из скважины), тупиковый трубопровод и один гидрант с раходом 10 л/с.
Вопросы: 1. Насосная станция нужна?
2. Назначение насосной станции поддерживать 10 м в этом тупиковом трубопроводе?
3. Алгоритм включения насосов по падению давления, от ЭКМ?

пока хватит smile.gif
хотелось бы узнать подробности тушения от гидрантов. Приезжают пожарные и что они дальше делают? Подсоединяют к гидранту свои рукава (тогда 10 м вроде маловато) или там еще мотопомпы какие есть?

Сообщение отредактировал sol - 3.6.2009, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
7 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Young
сообщение 3.6.2009, 13:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(sol @ 3.6.2009, 14:34) [snapback]395617[/snapback]
Объясните принципы наружного пожаротушения с нуля.

Напор 10 м в трубопроводе зачем?

Есть здание склада, воды нет... проектируется пожарный резервуар (заполняется из скважины), тупиковый трубопровод и один гидрант с раходом 10 л/с.
Вопросы: 1. Насосная станция нужна?
2. Назначение насосной станции поддерживать 10 м в этом тупиковом трубопроводе?
3. Алгоритм включения насосов по падению давления, от ЭКМ?

пока хватит smile.gif
хотелось бы узнать подробности тушения от гидрантов. Приезжают пожарные и что они дальше делают? Подсоединяют к гидранту свои рукава (тогда 10 м вроде маловато) или там еще мотопомпы какие есть?

Напор не в трубопроводе, а у наиболее удаленного ПГ, чтоб можно было насос пож. машины подключить.
1. Нужна.
2. Не поддерживать, а дать его во время пожара.
3. От кнопки возле указателя ПГ.

приезжают пожарные, подключают рукав от ПГ до насоса в пож. машине, насос в пож. машине создает нужный напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 3.6.2009, 15:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Ясно. Спасибо.

Зачем им всетки напор 10 м? Понятно, что в нормах написано, раз написано, сделаем.
Ну а так, для понимания... если у пожарных свой насос, им бы и качали, экономия на насосной, которую еще и отапливать надо, и электричество подводить... и туалеты люди вот в соседней ветке строят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.6.2009, 15:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



видимо насосы устанавливаемые в пож. машинах не самовсасывающие и им нужен подпор на всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2009, 17:41
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sol @ 3.6.2009, 13:34) [snapback]395617[/snapback]
Есть здание склада, воды нет... проектируется пожарный резервуар (заполняется из скважины), тупиковый трубопровод и один гидрант с раходом 10 л/с.
Вопросы: 1. Насосная станция нужна?
2. Назначение насосной станции поддерживать 10 м в этом тупиковом трубопроводе?
3. Алгоритм включения насосов по падению давления, от ЭКМ?

пока хватит smile.gif
хотелось бы узнать подробности тушения от гидрантов. Приезжают пожарные и что они дальше делают? Подсоединяют к гидранту свои рукава (тогда 10 м вроде маловато) или там еще мотопомпы какие есть?

1. Не нужна. Резервуары (два! по 50%) должен быть в радиусе 150м от объекта не более. Без трубопровода и гидранта.
Неплохо бы СНиП почитать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 6.6.2009, 9:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Цитата(Young @ 3.6.2009, 16:32) [snapback]395691[/snapback]
видимо насосы устанавливаемые в пож. машинах не самовсасывающие и им нужен подпор на всасе.


Как объяснял пожарный, что на большенство машин оборудованы сомовсасывающие насосы. Наверное машины разные: у каких-то самовсасывающие, у каких-то нет. Наверное это требование для тех, которые не имеют самовсам-х насосов? Я же не могу занть какая машина приедет... Я правильно понимаю???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2009, 14:22
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Lilia @ 6.6.2009, 9:25) [snapback]396822[/snapback]
Как объяснял пожарный, что на большенство машин оборудованы сомовсасывающие насосы. Наверное машины разные: у каких-то самовсасывающие, у каких-то нет. Наверное это требование для тех, которые не имеют самовсам-х насосов? Я же не могу занть какая машина приедет... Я правильно понимаю???

Нет, неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 6.6.2009, 15:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



А как тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2009, 17:07
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Lilia @ 6.6.2009, 15:49) [snapback]396896[/snapback]
А как тогда?

10м нужно не машине, а водопроводу. Дабы вакуум не возникал. Машина прекрасно может качать и из пожрезервуара или мокрого колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 9.6.2009, 8:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2009, 18:41) [snapback]396700[/snapback]
Неплохо бы СНиП почитать..


Когда понимаешь принципы работы системы, то читая нормы, видишь какую-то логику в каждом пункте.

В данной теме, наружное пожаротушение, я не специалист. СНиП Водоснабжение наизусть пока не выучила, но читала. Не каждый пункт мне оттуда ясен для чего он (10 м к примеру). Насосную предлагает проектировать начальство, я в ней смысла никакого не вижу, отсюда вопрос на форуме.

Ваш ответ про "Машина прекрасно может качать и из пожрезервуара" мне уже понятен, но если еще и пунктами СНиПа вы мне подтвердите ненадобность насосной напишу вам большое-большое спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2009, 14:37
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для:
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
при объеме зданий св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
складов грубых кормов объемом до 1000 м3;
складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3;
зданий радиотелевизионных передающих станций;
зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
СНиП 2.04.02-84*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2009, 14:43
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sol @ 9.6.2009, 8:33) [snapback]397635[/snapback]
В данной теме, наружное пожаротушение, я не специалист.

Вы только помните, что пожаротушение в ВК - пожалуй единственное за что могут посадить если сгорит..
А склады имеют свойство самовозгораться при недостаче. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 9.6.2009, 15:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Понятно. СПАСИБО.

А то что можно без насосной прямо написано в пунктах 9.30 и 9.32, почему раньше эти пункты как-то подругому читала непонятно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.6.2009, 15:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



У вас склад грубых кормов или минеральных удобрений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilia
сообщение 9.6.2009, 16:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2009, 15:43) [snapback]397824[/snapback]
Вы только помните, что пожаротушение в ВК - пожалуй единственное за что могут посадить если сгорит..
А склады имеют свойство самовозгораться при недостаче. wink.gif


Звучит оптимистично dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 19.10.2009, 11:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



При устройстве наружного водопровода запитаного из емкостей, как я понял из выше написанного, пуск осуществляется от кнопки возле пожарного гидранта. Какой сигнал точнее куда подает эта кнопка на пуск насосов (т.е система находится без воды) или на открытие ел задвижки установленной на питающем трубопроводе в насосной. И должна ли система до этой задвижки быть под давление с установкой жокей насосо или мембранного бака???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2009, 18:34
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(S_K @ 19.10.2009, 11:42) *
При устройстве наружного водопровода запитаного из емкостей, как я понял из выше написанного, пуск осуществляется от кнопки возле пожарного гидранта.

Нет. 10м вод. ст. в гидранте должны быть всегда. Без кнопок в колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 19.10.2009, 23:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2009, 18:34) *
Нет. 10м вод. ст. в гидранте должны быть всегда. Без кнопок в колодце.


Т.е. также как и в системах АПТ придется ставить узел управления мембранный бак или жокей насос Или есть какие то ДРУГИЕ варианты???

И если не сложно Объясните зачем и почему напор постоянно поддерживать надо??? В АТП понятно автоматическая система А тут???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.10.2009, 7:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Присоединяюсь к вопросу. Не вижу смысла в постоянном поддержании давления в 10 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2009, 10:45
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(S_K @ 19.10.2009, 23:37) *
Т.е. также как и в системах АПТ придется ставить узел управления мембранный бак или жокей насос Или есть какие то ДРУГИЕ варианты???

И если не сложно Объясните зачем и почему напор постоянно поддерживать надо??? В АТП понятно автоматическая система А тут???

У Вас какой водопровод? Отдельный противопожарный или объединённый с х-п? От этого зависит.

СНиП 2.04.02-84*
2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для:
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
при объеме зданий св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
складов грубых кормов объемом до 1000 м3;
складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3;
зданий радиотелевизионных передающих станций;
зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
2. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение:
населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей;
отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов, предприятий общественного питания (столовые, закусочные, кафе и т.п.) при объеме зданий до 1000 м3 и предприятий торговли при площади до 150 м2 (за исключением промтоварных магазинов), а также общественных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 250 м3, расположенных в населенных пунктах;
производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д;
заводов по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степеней огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания завода;
сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 м3;
зданий складов сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке площадью до 50 м2.

2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

Примечания: 1. В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.
2. Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.
3. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.

2.27. Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным.



2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.(С)

ИМХО, всё понятно написано.
Конечно можно все гидранты обвязать кабелем и кнопками, но я такого, ИМХО, бредового решения не встречал.
Обычно насосы включаются при падении давления в сети ниже допустимого или уровня в башне.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.10.2009, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.10.2009, 10:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



На площадке 3 гидранта. Т.е. всего 3 кнопки. Система В2 самостоятельная. Спрашивается,чем бредовая схема? Зачем постоянно поддерживать в сети давление в 10 м.в.ст. и ставить в итак (дай Бог) никогда не сработающую систему мембранный бак и насос подкачки с блоком автоматики?
Может это как раз бредовое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2009, 11:20
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Никитос @ 20.10.2009, 10:59) *
На площадке 3 гидранта. Т.е. всего 3 кнопки. Система В2 самостоятельная. Спрашивается,чем бредовая схема? Зачем постоянно поддерживать в сети давление в 10 м.в.ст. и ставить в итак (дай Бог) никогда не сработающую систему мембранный бак и насос подкачки с блоком автоматики?
Может это как раз бредовое решение?

Ну если всего три кнопки и фулиганы ночью на улице их жать не будут - дерзайте. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazxcvbnm1985
сообщение 20.10.2009, 12:03
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2009
Из: г.Тверь
Пользователь №: 39817



подскажите плиз, сейчас проект рисуется на АГЗС, и вот там тож нужно наружное пожаротушение...
скажите на какое допустимое расстояние можно ставить гидранты....
и кстати напор воды в системы 10м....а по снипу вроде как обязательно закольцовка высоким давлением нужна, подскажите плиз как быть=(

о чего нашел:

37*. На АГЗС допускается не предусматривать:

- противопожарный водопровод высокого давления;

38* Подачу воды на наружное пожаротушение и охлаждение допускается осуществлять передвижной пожарной техникой от противопожарных водоемов или резервуаров вместимостью, определяемой расчетом исходя из интенсивностей и времени тушения и охлаждения по п. 25 приложения 6, но не менее 200 м3, расположенных от АГЗС на расстоянии не более 200 м.

Сообщение отредактировал qazxcvbnm1985 - 20.10.2009, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazxcvbnm1985
сообщение 20.10.2009, 12:28
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2009
Из: г.Тверь
Пользователь №: 39817



ставить какие либо установки повышения давления??? или может просто пару резервуаров объемом по 200 м3??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 20.10.2009, 14:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2009, 10:45) *
У Вас какой водопровод? Отдельный противопожарный или объединённый с х-п? От этого зависит.

Да система отдельный противопожарный водопровод.

Цитата(Никитос @ 20.10.2009, 10:59) *
На площадке 3 гидранта. Т.е. всего 3 кнопки. Система В2 самостоятельная.


Прям мой случай )) у меня именно так на площадке всего три гидранта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2009, 12:31
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(qazxcvbnm1985 @ 20.10.2009, 12:28) *
ставить какие либо установки повышения давления??? или может просто пару резервуаров объемом по 200 м3??

Ну так мотопомпа - она и есть установка повышения давления для наружного пожаротушения. Забор воды прямо из резервуара или из мокрого колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sviktod_*
сообщение 25.10.2009, 15:21
Сообщение #27





Guest Forum






Посмотрите СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parob
сообщение 2.4.2010, 17:03
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17768



Хотелось бы продолжить обсуждение необходимости поддержания постояяного давления в сети противопожарного водопровода (не объединенного).
В СНиПе написано: 2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Пожарные насосы включаються от кнопок у пожарных кранов или по сигналу из места с постоянным прибыванием персонала. Т.е. на производственном предприятии, к примеру, при отсутствии пожара давления в сети противопожарного водопровода может и не быть?

И где написано, что необходимо поддерживать постоянно давление?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 15.4.2010, 13:55
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Люди, все это красиво и хорошо вы пишите.
Объясните мне пожалуйста по какому принцыпу вообще расставлять пожарные гидранты.
У нас объект состоит из нескольких объектов.
1. Админ-здание 3 этажа, Общая площадь 1500 м2.
2. Складские помещения, около 500 м2, мелкие отдельно-стоящие.
3. Цеха, в которых металл, обрабатывают, трубы варят, уголки и все такое одноэтажн. площадь где-то 800м2.
4. И новый склад будет, высотой где-то около 8-ми метров.
Общая площадь территории 120х100=12000 м2
Водопровод будет совмещенный с хоз.питьевым.
Можно ли в бросать магистраль полиэтилен? или обязательно сталь????
Прошу помощи.....
Желательно с пунктами литературы.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.4.2010, 14:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



СНиП 2.04.02-84 п.8.16.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 15.4.2010, 16:06
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Вопросс следующий, если как я писала раньше у меня разные потребители, то расход на пожаротушение нужно складывать или можно взять по наибольшем? Каково должно быть расстояние от гидранта до здания максимальное?
Как вообще происходит это пожаро-тушение.
Если я правильно понимаю, то машина подъезжает, вскрывает люк, подсоединяется к нему своей трубой и пожарник уже со шлангом бежит к очагу горения, В этом влучае без разницы что здание на переднем плане выше, чем то, которое на заднем плане. И у меня возникает вопрос какой длины у пожарной машины этот рукав.
Благодарна за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.4.2010, 16:09
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



В СНиП 2.04.02-84 есть все ответы на Ваши вопросы. Не ленитесь читать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 15.4.2010, 16:18
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Я сама просто ОВ-ка а приходится искать всю информацию, так что извените, в скором времени постараюсь изучить его четко, а пока все же прошу ответить, хотябы пунктами того же СНиПа.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.4.2010, 9:24
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Ribkalux86
СНиП 2.04.02-84 раздел 8 и СП 8.13130.2009 весь. Там не так уж много текста, чтобы спрашивать конкретные пункты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 19.4.2010, 11:51
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Все прочитала, спасибо, так как территория у меня меньше 150 Га, а самый большой расход 15л/с, Устанавливаю два пожарных гидранта.
В принцыпе мне все понятно.
А вот начальник управления главного энергетика хочет почему-то 3 гидранта.
Как боротся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2010, 14:00
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А длина рукавов по проездам с твердым покрытием получается от этих двух до любой точки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 19.4.2010, 14:26
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Визде дорога. Прилагаю архив с начатой планировкой если можно взгляните.
Я вложила jpg файл, Автокадовский грузится долго тем более, что там у меня сети тоже сканированные.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 656,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.4.2010, 0:37
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Обычно для дилетантов (не в обиду сказано!) такие вопросы ставятся в Песочнице - одном из подфорумов.
Про 10 м. Когда проектируется хоз.-противопожарный водопровод, то проектировщик ставит насосы в насосной станции, предназначенной для пожаротушения всего города или района с таким напором , которые обеспечат напор в самой удаленной и высокорасположенной точке города 10 м, расход на хоз-питьё при максимальном водоразборе + расход на максимальный расчетный пожар. Таким образом 10 м - это минимальный, но достаточный напор в критической точке. В других районах города этот напор будет гораздо выше, но это не повредит системе, наоборот, будет тушить пожар более надежно. Следует отметить, что пожаротушение будет проходить нормально и при более низком напоре в сети, напр., при 1 м, но проектировщик, повторяюсь, в своих расчетах должен обеспечить 10 м. Это - ответственный норматив.
Процесс пожаротушения. Пожарная команда открывает люк колодца, откидывает крышку гидранта, устанавливает на гидрант пожарную колонку (стендер), при помощи него открывает доступ воды из трубы в стендер. К стендеру присоединяется из пожарной машины всасывающий рукав, далее от машины протягиваются пожарные рукава к месту пожара, если пожар обширный, то при помощи тройников делаются разветвления рукавов.
Открывается вентиль стендера, включается насос пожмашины .
На практике каждый боец (их в расчете, как правило 6 чел.) занят своим делом. 2 человека откапывают колодец из-под снега, открывают крышку и т.д. У машины остается водитель, который управляет насосом. Остальные разматывают и прокладывают напорные рукава. Еще не успели задействовать гидрант, а пожаротушение начинается из цистерны машины емкостью 6 куб. м. Производительность насоса 40 л/с, напор 100 м. Глядишь, не успели задействовать гидрант, а пожар ликвидирован. Такое часто быват. А еще машина оборудована баком с пенообразователем, для тушения гсм.
Никаких кнопок возле пожгидрантов не бывает.
Персонал городской насосной в курсе дела, по команде включают пожарные насосы (или они включаются автоматически).
Если тушение производится из озера, реки или пожарного резервуара, то от машины опускается всасывающий рукав и включается насос. Здесь нет гидранта и стендера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 21.4.2010, 8:45
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Спасибо боольшое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 22.4.2010, 12:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



я не особо соображаю в тушении, но у меня на заводе везде разбросаны пож щиты с шлангом, ду 50 и 1 или 2 поста в щите. все это запитано от питьевового и сам питьевой запитан с накопительным баком на 30 кубов где то. насосной станции нет. пож колодцев по моему тоже
и еще часто нет воды в подающей трубе от города. в принципе накопитель для этого.
и там цех покраски, то есть ацетон и тд.
такое разве возможно. как тушить если нет напора в трубе от города. и куда подсоединится пожарка если нет колодца(или он обязательно, а я его просто ненашел?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2010, 14:18
Сообщение #41


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Так это территория завода. Городские пожарные её не тушат и за неё не отвечают - есть своя пожарная команда и средства пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 22.4.2010, 14:44
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



да команда там еще та. сгорит он чую)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.4.2010, 12:12
Сообщение #43


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Роман5000 @ 22.4.2010, 14:44) *
да команда там еще та. сгорит он чую)))

Это ничего - главное, что было кого посадить потом. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ribkalux86
сообщение 26.4.2010, 11:08
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.4.2010
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461



Я думаю, что просто не нашел, У меня на одном объекте их 5 штук, из них только 2 покрашено в красный цвет (по нормам), два завалено муссором, а еще один уже поржавел, так что я думаю, что надо поискать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 12.5.2010, 12:50
Сообщение #45


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 21.4.2010, 0:37) *
Про 10 м. Когда проектируется хоз.-противопожарный водопровод, то проектировщик ставит насосы в насосной станции, предназначенной для пожаротушения всего города или района с таким напором , которые обеспечат напор в самой удаленной и высокорасположенной точке города 10 м, расход на хоз-питьё при максимальном водоразборе + расход на максимальный расчетный пожар. Таким образом 10 м - это минимальный, но достаточный напор в критической точке. В других районах города этот напор будет гораздо выше, но это не повредит системе, наоборот, будет тушить пожар более надежно. Следует отметить, что пожаротушение будет проходить нормально и при более низком напоре в сети, напр., при 1 м, но проектировщик, повторяюсь, в своих расчетах должен обеспечить 10 м. Это - ответственный норматив.

При расчете системы водоснабжения населенного пункта в час максимального водоразбора + пожаротушения, в любой точке города (а не только в месте пожара) должен быть обеспечен напор не менее 10м. Не всегда точка (точки), в которой назначается пожар, является одновременно и самой удаленной и самой высокой.
10м – это перестраховка проектанта, или по иному - гарантия того, что в любой точке водопроводной сети не возникнет вакуум!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ok666
сообщение 27.8.2011, 13:05
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



Доброго времени суток многоуважаемые! И опять к расстановке гидрантов, понимаю вопрос заесженный но не совсем ясный. Ситуация такая-проектируется общественное здание, требуется наружное пожаротушение. Для здания проектируется отдельный кольцевой противопожарный водопровод. Вода в сеть будет подаваться из резервуаров запаса насосами. Вокруг здания предусматривается дорога. Вдоль дороги кольцевая сеть вокруг здания.Требуемый расход 20 л/с. Согласно СНиПу 2.04.02-84 при таком расходе необходимо обеспечить пожаротушение "не менее чем от двух гидрантов". Достаточно ли поставить на сети 2 гидранта если они обеспечивают требования п. 9.30 ? Находятся в радиусе 200 м (при использовании автонасосов). К примеру поставить по одному с фасадов. Что подразумевает п. 8.16 "Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220-85* Е". Сеть ведь кольцевая, расчитывается на пропуск расч. расхода 20 л/с и на обеспечение свободного напора в каждой точке. А в типовом ТП 901-9-17.87 "Установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов" написано, что "Расстояние между гидрантами на сети хозяйственно-противопожарного водопровода не должно превышать 150м, между водоразборными колонками не более 100м" откуда это? У меня длина сети порядка 500 метров. Если ч/з каждые 150 то как минимум 4 гидранта получается, не много ли для одного то здания?Господа помогите пожалуйста , развейте сомнения!Заранее спасибо. Для наглядности прикрепляю генплан


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 330,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.8.2011, 11:27
Сообщение #47


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Не в радиусе 200м, а по проездам с твёрдым покрытием длина рукавов от гидранта не должна превышать 200м до любой точки. С учётом заборов, кустов и т.п.

8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии нс более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе поды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.30 по дорогам с твердым покрытием.
Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220—85* Е.
Потери напора h, м, на 1 м длины рукавных линий следует определять по формуле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ok666
сообщение 28.8.2011, 14:23
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



спасибо.вот только не понятно как трактовать "Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов. Что имеется ввиду?что каждая точка здания должна тушиться от двух гидрантов типа как во внутрянке двумя струями?Т.е. каждая точка должна перекрываться радиусами действия как минимум 2х гидрантов или это не обязательно? или достаточно чтобы радиусы 2х гидрантов перекрыли все здание не накладываясь? не понятно как то))

Сообщение отредактировал ok666 - 28.8.2011, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.8.2011, 22:56
Сообщение #49


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



До любой точки на плане здания должно быть возможно дотянуться от двух гидрантов рукавами длиной 200м по проездам с твёрдым покрытия. И второй раз повторяю - НЕ РАДИУСАМИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 25.10.2011, 13:51
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



в эту же тему подскажите пожалуйста как выглядит пожаротушение из водопровода высокого давления. (объект- ГНС)
в нормативах имеем требование: противопожарный водопровод высокого давления с пожарными гидрантами, расход воды 15 л/с.
пожарные гидранты запроектировала.
а что заказывать в спецификацию? абсолютно не представляю процесс тушения на практике.
рукав со стволом приделают непосредственно к гидранту и он будет висеть в колодце? или требуется какая-то колонка? тогда откуда эту колонку в случае пожара достают? ведь колодец закрыт двумя крышками- она не может постоянно наружу торчать... blink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.10.2011, 14:59
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



"Противожарное водоснабжение промышленных предприятий" Кузнецова:"При водопроводе высокого давления тушение осуществляется от гидрантов наружной противопожарной сети. На гидранты устанавливают пожарные колонки (стендеры), к которым присоединяют пожарные рукава."
Пожарные колонки (стендеры) я думаю, пожарные с собой привезут rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 26.10.2011, 7:01
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



а я думала если бы пожарные обязательно приезжали тогда и высокого давления не надо было- можно пожарной техникой из низкого давления тушить. соответственно из "высокого давления" можно тушить и без пожарников. но тогда колонки , рукава и прочая ерунда должны быть в наличии на объекте. и я их должна св спецификацию заложить.. значит надо заложить колонку, рукав со стволом.. и наверно все это будет в операторной лежать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.10.2011, 11:07
Сообщение #53


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(пользователь @ 26.10.2011, 7:01) *
значит надо заложить колонку, рукав со стволом.. и наверно все это будет в операторной лежать.

Правильно. Лежать должно там же где огнетушители, ящик с песком и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zloy
сообщение 22.11.2011, 15:18
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135



Здравствуйте. Проектируется административное здание. Количество этажей – 3. Наружный водопровод объединенный хоз.-противопожарный, закольцованный. Напор в точке подключения – 50 м, расстояние от точки подключения до здания – 1000 м, перепад высот – +16 м (здание выше). Расход хоз-быт – 4.8 л/с, расход при пожаре – 2.5 л/с на внутреннее и 20 л/с на наружное. Труба – полиэтилен 160 мм. Получается, что в рабочем режиме общие потери составляют 35 м (при учете, что 10м на первый этаж и по 4 на второй и третий) – давление в сети достаточное. При пожаре расчетный расход составляет 27,3 л/с, соответственно потери возрастают до 54.4 м, при этом нужно еще обеспечить напор 10 м у пожарного крана для внутреннего пожаротушения. Те нужна насосная станция для повышения на 15 м.
Вопрос – каким образом происходит включение насосной: по сигналу пожарной сигнализации, от кнопки у пожарного крана, или еще как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.11.2011, 16:25
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



От кнопки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шахерезада Степа...
сообщение 23.12.2011, 3:40
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133004



Подождите, Zloy, откуда такие большие потери? Вы же пишете, что водопровод закольцованный. Если Вы от кольца тянете тупиковую нитку в 1000 м (!!!), то как Вы обеспечите наружное пожаротушение из двух пожарных гидрантов? И Вы пишете, что при пожаре расчетный расход составляет 27,3 л/с - общий расход на хоз.-пит. и пожар. но Вы же не думаете, что при пожаре кто-то пойдет в туалет или будет мыть спокойно руки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.12.2011, 13:59
Сообщение #57


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Шахерезада Степановна @ 23.12.2011, 4:40) *
но Вы же не думаете, что при пожаре кто-то пойдет в туалет или будет мыть спокойно руки

Думает. Ибо пп.7.2 СНиП 2.04.01-85 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шахерезада Степа...
сообщение 26.12.2011, 1:23
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133004



Да, да, конечно, Serg Ivanov, а еще п.п.4.3 СНиП 2.04.02-84*, но в том же п.п 7.2 СНиП 2.04.01-85 сказано, что не весь хоз-пит расход учитывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2011, 12:41
Сообщение #59


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Шахерезада Степановна @ 26.12.2011, 1:23) *
Да, да, конечно, Serg Ivanov, а еще п.п.4.3 СНиП 2.04.02-84*, но в том же п.п 7.2 СНиП 2.04.01-85 сказано, что не весь хоз-пит расход учитывается

Не весь. Но там разница не велика - обычно не заморачиваюсь. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шахерезада Степа...
сообщение 27.12.2011, 1:46
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133004



Это смотря что проектировать. Если производственное здание или офисы, то можно и не заморачиваться, а если гостиницу с сауной - то будьте любезны вычесть расход на пользование душами и мытье полов ( а поливом территории можно и не заморачиваться).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 27.12.2011, 9:20
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Прробежала тему, но не нашла ответа на интересующий меня вопрос )
Подскажите пожалуйста, как организовано наружное пожаротушение многоэтажек ? Например 35 этажей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.12.2011, 9:48
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Примечание 5 к таблице 4 СП8. "Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в табл. 3 и 4, подлежит обоснованию в спец. ТУ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 27.12.2011, 9:51
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(aminopower @ 27.12.2011, 10:48) *
Примечание 5 к таблице 4 СП8. "Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в табл. 3 и 4, подлежит обоснованию в спец. ТУ".

расходы да...а напор ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.12.2011, 10:01
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Вы это к тому что одна пожарная машина не выдаст требуемый напор на пожаротушения высотного здания? Две последоватетально установленных пожарных машин должны выдасть требуемый напор. А так вопрос конечно больше к пожарным, у них на каждое здание должен быть план пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 27.12.2011, 10:04
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(aminopower @ 27.12.2011, 11:01) *
Вы это к тому что одна пожарная машина не выдаст требуемый напор на пожаротушения высотного здания? Две последоватетально установленных пожарных машин должны выдасть требуемый напор. А так вопрос конечно больше к пожарным, у них на каждое здание должен быть план пожаротушения.

хм...то есть... мы подбираем насос для обеспечения необходимого напора из гидранта , а в ситуации с высотками дополнительный напор нагнетают машины ? я правильно поняла ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.12.2011, 10:17
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Если Вы проектируете противопожарный водопровод низкого давления то при пожаротушении свободный напор должен быть не менее 10 м. Остальный напор должны создавать пожарные машины. Если у Вас водопровод высокого давления, напор должен обеспечивать высоту компактной части струи не менее 20 м при расположении пожарного ствола на наивысшей точки самого высокого здания. При водопроводе высокого давления "участия" пожарных не подразумевается. Все это написано в СП 8 п. 4.4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 27.12.2011, 10:26
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(aminopower @ 27.12.2011, 11:17) *
Если Вы проектируете противопожарный водопровод низкого давления то при пожаротушении свободный напор должен быть не менее 10 м. Остальный напор должны создавать пожарные машины. Если у Вас водопровод высокого давления, напор должен обеспечивать высоту компактной части струи не менее 20 м при расположении пожарного ствола на наивысшей точки самого высокого здания. При водопроводе высокого давления "участия" пожарных не подразумевается. Все это написано в СП 8 п. 4.4.

спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pny
сообщение 25.1.2012, 21:45
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48868



Вопрос от чайника... Наружное пожаротушение базы... Прокладываю только противопожарный водопровод от наружных сетей, с условием что с напором все в порядке... Прокладка -в две линии параллельно (Дублирующая линия) расставила гидранты.. Вопрос в следующем - куда подключать эту дублирующую линию - тоже к наружным сетям? А как выглядит узел подключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.1.2012, 7:02
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(pny @ 25.1.2012, 22:45) *
Прокладка -в две линии параллельно (Дублирующая линия) расставила гидранты.. Вопрос в следующем - куда подключать эту дублирующую линию - тоже к наружным сетям? А как выглядит узел подключения?

У Вас сеть противопожарного водопровода, при длине свыше 200 м, должна быть кольцевой. Естественно, подключать эту сеть необходимо к наружным сетям 2 вводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.1.2012, 7:27
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(pny @ 25.1.2012, 22:45) *
А как выглядит узел подключения?

Как на примере. Только тут для здания показан, но узел подключения такой же будет. Там два примера, когда от кольцевой сети запитывается и для 2 тупиковых. Выбирете свой вариант.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  spravochnik_A_M_Tugaya_1.jpg ( 118,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 742
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pny
сообщение 26.1.2012, 9:47
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48868



Спасибо огромное!!!! Думаю вариант г) мне подходит, только не соображу -циркуляции не будет? Будет просто под давлением стоять? Ведь в любом случае моя ветка будет с меньшим напором, чем магистраль... А подскажите из какой книги скан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.1.2012, 10:08
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(pny @ 26.1.2012, 10:47) *
А подскажите из какой книги скан?

Справочник Тугая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 27.3.2012, 14:58
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



Ещё раз о высоком давлении.
оно предусматривается при отсутствии в населенном пункте пож. бригады. в таком случае где должны храниться гидранты и всё остальное? и кто будет тушить? соседи?

меня ещё смущает автоматика процесса пуска насосов. сеть объединенная - по падению давления не включатся, как тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaifulik
сообщение 18.6.2012, 14:45
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 144653



Добрый день всем!
у меня вопрос - в СНиПе 2.04.02-84* в п.9.30 написано, что "пож резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий. находящихся в РАДИУСЕ : при наличии автонасосов - 200м, при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп."
так вот вопрос :
во-первых, чем отличаются автонасос и мотопомпа;
во-вторых, "В РАДИУСЕ" - в прямом смысле?не 200(или 100-150м) по дороге с твердым покрытием как для пг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 18.6.2012, 15:44
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(gaifulik @ 18.6.2012, 15:45) *
во-первых, чем отличаются автонасос и мотопомпа;

Автонасос-автомобиль оборудованный пожарными насосами.
Мотопомпа-в гугле смотрите.

Цитата(gaifulik @ 18.6.2012, 15:45) *
во-вторых, "В РАДИУСЕ" - в прямом смысле?не 200(или 100-150м) по дороге с твердым покрытием как для пг?

Судя по однозначной формулировке-в прямом.

Сообщение отредактировал aminopower - 18.6.2012, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 12.7.2012, 13:33
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Есть чайночный вопрос. Или, наверное, чайный...
Ну, в общем, вопрос от чайника согласно названию темы))

Имею два резервуара и насосную пожаротушения. Система обеспечивает тушение здания из ПГ и ПК.
На самом деле, делаю по аналогии с ранее выданным объектом нашей фирмой.
Так вот - от каждого резервуара выведено на улицу по два подключения для передвижных средств пожаротушения.
А теперь чайный вопрос: обязан ли я предусматривать такие подключения? Я так понимаю, что в данном случае выполняют они функцию как раз ПГ(дублируют их), а никак не заполнения резервуаров от пож.машин как в случае внутрянки. Обратных клапанов не имеется. ПГ расположены в 5 метрах от насосной.

Сообщение отредактировал SAN255 - 12.7.2012, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.7.2012, 14:07
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(SAN255 @ 12.7.2012, 14:33) *
от каждого резервуара выведено на улицу по два подключения для передвижных средств пожаротушения

А на основание чего так сделано в проекте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 12.7.2012, 14:20
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(aminopower @ 12.7.2012, 15:07) *
А на основание чего так сделано в проекте?

Если бы я знал, то и смысл моего вопроса пропадал бы smile.gif
Вот я и спрашиваю - обязан ли я? Что-то я такого требования не встречал.
Мне видится, что это чисто инженерское решение - дублирование ПГ, расположенных рядом. Объект был в северных широтах(но не мерзлота), где много снега. Возможно, во избежании мучений с поиском ПГ под снегом сделали такие выводы. Но все это просто мои догадки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.7.2012, 14:34
Сообщение #79


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



В типовом резервуаров для пожаротушения сделаны гидранты, а для забора воды для питья - мокрые колодцы для откачки ручным насосом на время отключения электричества...сами понимаете - резервуары хоз-питьевые + противопожарные...
по-идее, мокрые колодцы для пожарных резервуаров не нужны при наличии гидрантов...
PS:у нас аналогичная ситуация, организация заложила на стадии П и гидранты и мокрые колодцы....всё согласовано, поэтому вопрос об аннулировании последних не стоит))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 12.7.2012, 14:49
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(Водяной @ 12.7.2012, 15:34) *
В типовом резервуаров для пожаротушения сделаны гидранты, а для забора воды для питья - мокрые колодцы

Значит все-таки эти выводы лишние.
Вот кстати по типовому был бы мой следующий вопрос - подскажите номерок.


Сообщение отредактировал SAN255 - 12.7.2012, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.7.2012, 16:34
Сообщение #81


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(SAN255 @ 12.7.2012, 15:49) *
Значит все-таки эти выводы лишние.
Вот кстати по типовому был бы мой следующий вопрос - подскажите номерок.

ТП_901_4_63_1_.83 здесь должен быть в документах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 12.7.2012, 16:48
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(Водяной @ 12.7.2012, 17:34) *
ТП_901_4_63_1_.83 здесь должен быть в документах

Спасибо.
Буду изучать.
У меня правда цилиндрические и надземные. Ладно, пойду в норме рыться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.7.2012, 22:21
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(SAN255 @ 12.7.2012, 14:49) *
Значит все-таки эти выводы лишние.

выводы не лишние, но вместо ПГ я бы поставил задвижку и мокрый колодец для каждого резервуара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 13.7.2012, 8:54
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(Dima_UA @ 12.7.2012, 23:21) *
выводы не лишние, но вместо ПГ я бы поставил задвижку и мокрый колодец для каждого резервуара

Я понимаю, что они не лишние, но они стоят денег, они увеличивют помещение. Объект бюджетный и местная экспертиза умеет считать деньги - был уже опыт. Я пытаюсь для себя обосновать устройство данных выводов. Пока получается обосновывать только здравым смыслом, но не нормами smile.gif
Зачем? Мне же все равно тянуть сеть на ПК, а следовательно от насосов никак не отказаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.7.2012, 9:18
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



у вас резервуары в помещении? может действительно для заполнения?

а наружное пожаротушения у вас тоже от этой насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 13.7.2012, 9:23
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 10:18) *
у вас резервуары в помещении?

Нет, резервуары на улице.
Два резервуара и насосная.
Обеспечивают тушение проектируемого здания из ПГ и ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.7.2012, 9:45
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



заполнение резервуаров от куда? и выводы как сделаны?
схемку покажите, если не трудно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 13.7.2012, 9:56
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 10:45) *
заполнение резервуаров от куда? и выводы как сделаны?
схемку покажите, если не трудно

заполнение от тупиковй поселковой сети.
вот мой проект:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.PNG ( 77,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 769
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.7.2012, 9:59
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



такая огромная насосная под одну гидру эмикс... но это так, оффтоп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.7.2012, 10:31
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



выводы судя по всему для забора воды, чтобы не делать мокрых колодцев

чем утеплены резервуары?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 13.7.2012, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 13.7.2012, 10:35
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 11:31) *
выводы судя по всему для забора воды, чтобы не делать мокрых колодцев
чем утеплены резервуары?

Вполне возможно. Но ведь нормы этого не требуют в данном случае.
По этому проекту утепление еще не проработано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.7.2012, 10:56
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



почему нормы не требуют...как раз наоборот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 13.7.2012, 11:20
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 11:56) *
почему нормы не требуют...как раз наоборот

ты имеешь ввиду п.9.14:
Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.
Так я понимаю, что ПГ как раз и выполняют роль отбора пож.машинами.
или
9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3.
Так это я понимаю имеется ввиду пож.резервуары для наружного пожаротушения. Тогда да - или выводы под передвижную пож.технику или мокрые колодцы для забора воды.
Но у меня-то есть насосная и наружная сеть с ПГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.7.2012, 11:54
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



да, п.9.14.
чтобы не отбирать с напорных линий после НС, а именно с резервуаров.
И не имеет значения отбирать с ПГ, с мокрого колодца или от патрубков-это все справа техники -как и где расположины резервуары
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 13.7.2012, 14:09
Сообщение #95


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 11:54) *
да, п.9.14.
чтобы не отбирать с напорных линий после НС, а именно с резервуаров.
И не имеет значения отбирать с ПГ, с мокрого колодца или от патрубков-это все справа техники -как и где расположины резервуары

Если почитать ВСН ВК4-90, то тогда начинаешь понимать содержание п.9.14 СНиП 2.04.02.
Кое-что из этого документа, касаемо резервуаров питьевой воды:
- РПВ должны быть оснащены устройствами для раздачи воды в передвижную тару и иметь подъезды для автотранспорта.
- Все РПВ оборудуются устройствами для отбора воды в передвижную тару. Отбор воды осуществляется из отводящего трубопровода в колодцах. К колодцам должен быть организован подъезд размером не менее 12 x 12 м для автонасоса с цистерной.

Еще смотрим ТП 901-4-63.83, альбом 2 «Материалы для проектирования специальных мероприятий для резервуаров емк.50-20000куб.м систем хозпитьевого водоснабжения». Нас будет интересовать разд. 4 «Устройства для отбора воды в передвижную и переносную тару». Дословно:
«Отбор воды в передвижную и переносную тару осуществляется из отводного трубопровода. Устройства для отбора воды монтируются в колодцах вне резервуара. В передвижную тару вода отбирается из гидранта, который смонтирован со стендером в колодце на ответвлении d=100мм от отводящего трубопровода, в переносную тару вода отбирается из мокрого колодца, ограждающие конструкции которого герметизированы аналогично конструкциям резервуара».

SAN255 – делайте вывод сами и не слушайте моего земляка! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.7.2012, 17:04
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Spok_only, прочитал ВСН, потом СНиП, но это все относится к РПВ.
Все что касаеться пож.резервуаров в СНиПе описано с п.9.27, но это только для случаев без НС для предприятий и населенных пунктов, указанных в примеч. 1 к п. 2.11.
У нас случай с НС, тогда я думаю возвращаемся в п.9.1, где расписаны общие случаи обвязки резервуаров.

Почему тогда Старшие товарищи(видел несколько проектов и ГИП так говорит) при проектирование противопожарной НС с пож.резервуарами ставят еще и мокрые колодцы (что и в даном случаи видим) - это от не знания норм, может требования органов пожнадзора или просто перестраховка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.7.2012, 13:44
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вот еще тема на другом форуме была, канешно в Беларуси и другие нормы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 15.7.2012, 13:04
Сообщение #98


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 13.7.2012, 17:04) *
Почему тогда Старшие товарищи(видел несколько проектов и ГИП так говорит) при проектирование противопожарной НС с пож.резервуарами ставят еще и мокрые колодцы (что и в даном случаи видим) - это от не знания норм, может требования органов пожнадзора или просто перестраховка?

Если объект бюджетный и нету таких требований в ТУ ГО или МЧС, а попадется дотошный эксперт, то никакие обоснования по устройству колодцев (мокрых или сухих) с подключением к ОТ не пройдут!
Зачем они вообще на объекте 1 категории с кольцевым водопроводом не питьевого качества?
Знаю небольшое количество Старших товарищей, при упоминании о которых это слово хочется писать с большой буквы. К сожалению, о младших «товарищах» (с которыми приходится работать) вообще ничего не скажу.

Сообщение отредактировал Spok_only - 15.7.2012, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 1.8.2012, 10:15
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Наружные сети. Сеть раздельная, Хоз.-пит тупиковая, Пожарка-кольцо,тушение от ПГ. Считаю требуемые напоры для подбора насосов получается,что в хоз-питье напор больше чем на пожар, нормально ли это!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.8.2012, 10:46
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Irycha @ 1.8.2012, 11:15) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Наружные сети. Сеть раздельная, Хоз.-пит тупиковая, Пожарка-кольцо,тушение от ПГ. Считаю требуемые напоры для подбора насосов получается,что в хоз-питье напор больше чем на пожар, нормально ли это!?

На пожарке сидят ПГ только или ПК тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 8:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных