> Сценарий управления вытяжными системами., УД и много вытяжек
LordN
сообщение 10.6.2009, 6:18
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



В здании, большой жилой дом типа особняк, есть полтора десятка "мелких" выт.систем и одна "большая" ПВ-система. Отношение расходов "большой"/"мелкий" = примерно 4.
ПВ-система имеет два режима по расходу = мин/макс. Будет ли ПВ система эксплуатироваться в этих двух режимах или она постоянно будет молотить на максимуме - пока под вопросом.
На этапе наладки предполагается выполнить балансировку расходов ПВ и В систем под эти два режима.
Но, у клиента есть хотелка - иметь по каждой вытяжке пять ступеней расхода.

Интересует практический опыт реализации подобного сценария, т.е. возникает ли реальная необходимость управления самим клиентом выт.системами в процессе эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
alem
сообщение 10.6.2009, 7:17
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Если вытяжки дают проектный расход при положении "3", как оно и надо бы, - то при начале эксплуатации понадобятся все 5 ступеней. Но потом скорее всего регулировками пользоваться не будут. Кроме того, если заказчик увидит, что нормально работает в положениях "1" и "2", то будет задавать вопросы о качестве проектирования.

В целом при наладке в таких условиях проблемы две: проёмы, скорость и направление воздуха должны соответствовать задаче - из столовой в кухню, например, не более 0,4 м/с, и двери - открываться легко, тяга не ощущается.

Если дом высокий, то много проблем с гравитационным перепадом: при открытии наружной двери сильная тяга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных