> Подключение системы теплоснабжения калориферов в ИТП, Как обеспечивается безопасность калориферов при открытой схеме?
leantr
сообщение 11.6.2009, 11:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2008
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 20237



Здравствуйте.
Система теплоснабжения калориферов подключается к тепловой сети по открытой схеме с подмешивающим насосом между Т2 и Т1 и двухходовым регулирующим клапаном на Т1. Клапан Danfoss VB-2. Управляется это все контроллером ECL.
Вопрос заключается в том, как обеспечить безопасность калориферов, чтобы туда точно никак не попал теплоноситель с температурой 150 С? Кто-нибудь в курсе, закроется ли VB-2 при неожиданной потере питания? Отмечу, что схема с теплообменниками в данном случае не применяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
jota
сообщение 11.6.2009, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(leantr @ 11.6.2009, 11:42) [snapback]398665[/snapback]
как обеспечить безопасность калориферов, чтобы туда точно никак не попал теплоноситель с температурой 150 С?

blink.gif
Обычно страшно за размораживание...... А что случится с калорифером если обесточится автоматика? Вентилятор ведь тоже остановиться.....
Но если уж так страшно, есть приводы с пружиной самовозврата - посмотрите на сайте Данфосс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leantr
сообщение 11.6.2009, 12:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2008
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 20237



Обязятально посмотрю по-внимательнее. Сразу не нашел, поэтому и спросил.
А страшно заказчику, т.к. калориферы стоят денег и не рассчитаны на попадание воды с температурой 150 С. Что с ним при этом случится я честно говоря не знаю, но нужно этого избежать.
Ну и теоретически возможен вариант, что сломается именно этот клапан, а вентиялтор останется работать. Хотя в его обвязке есть своя автоматика. С размораживанием в данном случае мне проблема не кажется серъезной - там на все это стоит встроенная защита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denregklim_*
сообщение 11.6.2009, 12:07
Сообщение #4





Guest Forum






Температура теплоносителя по открытой схеме составляет со срезкой около 135 гр.С, поэтому 150гр.С там не будет. С калорифером что-то случится? Если да, то зачем устанавливать на высокотемпературный теплоноситель калорифер не держащий данные условия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.6.2009, 12:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Калорифер физически от температуры 150* пострадать не может!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leantr
сообщение 11.6.2009, 13:10
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2008
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 20237



Ну мне тоже так кажется, но заказчик требует избежать возможности попадания прямого теплоносителя с прямыми параметрами в калориферы. Если найду у Данфосса подходящий клапан с возвратной пружиной, то вопрос будет снят.

Есть еще вопрос. Я сделал уже некоторое количество проектов ИТП. И с теплообмнииками и с узлами смешения. В данном проекте по ТУ было прописано зависимая схема с т/о на отопление, а для вентиляции - по выбору проектировщика. Я и запроектировал на отопление закрытую схему, а на вентиляцию - вышеупомянутую открытую. Я не встречал до этого проектов, где применяются одновременно и та и друга схема. Может вы сможете рассеять мои сомнения и точно скажете, что такое совмещение допустимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.6.2009, 13:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(leantr @ 11.6.2009, 13:10) [snapback]398732[/snapback]
Может вы сможете рассеять мои сомнения и точно скажете, что такое совмещение допустимо?

Допустимо. Калориферы расчитаны на давление не ниже 16 бар....
Независимое подключение вентиляции - это защита здания от транзитной магистрали высоких параметров. В случае аварии, из неё в здание может вылиться неограниченное количество горячей воды. При закрытой системе это количество ограничено объёмом системы, а не тепловых сетей.
Но можно отопление и вентиляцию подключить от того же теплообменника. Линии от ИТП на отопление и вентиляцию должны быть разные...

Сообщение отредактировал jota - 11.6.2009, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leantr
сообщение 11.6.2009, 14:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2008
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 20237



Благодарю.
В принципе меня интересовал вопрос о совмещении обоих типов схием подключения в пределах одного ИТП. То есть отопление подключить через т/о, а вентиляцию - через узел смешения. Просто я сам не видел таких проектов, поэтому и насторожился. В СП ничего нет на эту тему. Но как я понял, препятсятвий к этому нет.
А вы хотите сказать, что можно поставить один т/о и запитать от него и отопление и вентиляцию (раздельными линиями)? Удивлен. Или я не правильно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.6.2009, 19:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(leantr @ 11.6.2009, 14:58) [snapback]398809[/snapback]
А вы хотите сказать, что можно поставить один т/о и запитать от него и отопление и вентиляцию (раздельными линиями)? Удивлен. Или я не правильно понял?

Поняли правильно.
Вы видели где-то запрет?
Если системы отопления и вентиляции небольшие, запитываю от одного теплообменника через коллектор отдельными насосами или одним насосом и разными линиями если насос с частотником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 9.9.2013, 18:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Существующая система теплоснабжения 5ти-этажного жилого дома. В подвале и на первом этаже магазин. Запроектировали 3 приточки на воде для магазина. Подскажите/покажите принципиальную схему присоединения теплоснабжения калориферов с системе теплоснабжения дома, до задвижек. Разрешение в сетевой компании получено, ТУ тоже.

Правильно ли я понимаю такую схему:
1. Врезка с систему теплоснабжения на входе в бойлерную (до задвижек)
2. Запорная арматура
3. Узел учета тепла
4. распред. гребенка с 6-ю врезками (подача/обратка).
5. на каждой врезке по задвижке
Где ставятся манометры/термометры? Что еще нужно.

Сильно не ругайте, нужна помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 14:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных