Может вы сможете рассеять мои сомнения и точно скажете, что такое совмещение допустимо?
Допустимо. Калориферы расчитаны на давление не ниже 16 бар....
Независимое подключение вентиляции - это защита здания от транзитной магистрали высоких параметров. В случае аварии, из неё в здание может вылиться неограниченное количество горячей воды. При закрытой системе это количество ограничено объёмом системы, а не тепловых сетей.
Но можно отопление и вентиляцию подключить от того же теплообменника. Линии от ИТП на отопление и вентиляцию должны быть разные...