Lexman
сообщение 15.6.2009, 8:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Вот такой вопрос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
ruben
сообщение 15.6.2009, 9:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Котел - до 100 квт а горелка по паспорту - выше 12 м3/час? Или паровик с низким объемом?
Если так - то на усмотрение инспектора. Мое мнение, что не нужно - на котле стоит (или можно выставить) ограничение по температуре и выше мощность котла быть не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 15.6.2009, 10:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Котелок - паровой из соседней темы, 120кг/ч, давление до 0,7ати. По мощности (паспортной) - на грани, 100кВт. Горелка 12м3/ч, к ней вопросов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 15.6.2009, 13:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Lexman @ 15.6.2009, 10:53) [snapback]399564[/snapback]
Котелок - паровой из соседней темы, 120кг/ч, давление до 0,7ати. По мощности (паспортной) - на грани, 100кВт. Горелка 12м3/ч, к ней вопросов нет.


Теперь понятно. Ваш котел поднадзорен. Правила на этот котел - ПУиБЭ паровых котлов с давлением не выше 0,07 Мпа. Исключений для Вашего котла в этих Правилах нет. Теперь что касаемо мощности 100 квт - это для водогрейного отопительного агрегата индивидуального использования с температурой подачи не выше 95 градусов.
Ну во всяком случае так - на Украине.
Правда есть небольшой нюанс. Вы можете составить письмо в Ваш котлонадзор (для Украины - Госнадзорохрантруда) и обосновать чем-то и попросить о снятии котла с учета. Может быть и пройдет.
А вообще совет Вам таков - спросите у производителя этого котла и мало того - подвесте им такую наживку, что Вы купите у них котел при условии что он не попадает под котлонадзор. Пусть и решают вопрос. smile.gif

Сообщение отредактировал ruben - 15.6.2009, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 15.6.2009, 15:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(ruben @ 15.6.2009, 13:47) [snapback]399688[/snapback]
Теперь понятно. Ваш котел поднадзорен. Правила на этот котел - ПУиБЭ паровых котлов с давлением не выше 0,07 Мпа. Исключений для Вашего котла в этих Правилах нет. Теперь что касаемо мощности 100 квт - это для водогрейного отопительного агрегата индивидуального использования с температурой подачи не выше 95 градусов.
Ну во всяком случае так - на Украине.
smile.gif

Не знаю, может мои ДНАОП 0.00-1.26-96 уже устарели , но в них говорится,что эти правила не распространяются на отопительные котлы производительностью не более 0,1Мвт.( без уточнений водогрейные индивидуального пользования и т.д.)
К тому же в них есть ещё одна оговорка: регистрации в местных органах Госнадзорохрантруда не подлежат паровые и водогрейные котлы с поверхностью нагрева мене 6 кв.м., а это для потребителя куда важней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 15.6.2009, 16:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(vnvik @ 15.6.2009, 15:10) [snapback]399741[/snapback]
Не знаю, может мои ДНАОП 0.00-1.26-96 уже устарели , но в них говорится,что эти правила не распространяются на отопительные котлы производительностью не более 0,1Мвт.( без уточнений водогрейные индивидуального пользования и т.д.)
К тому же в них есть ещё одна оговорка: регистрации в местных органах Госнадзорохрантруда не подлежат паровые и водогрейные котлы с поверхностью нагрева мене 6 кв.м., а это для потребителя куда важней.


1. Речь идет о паровом котле, а не о водогрейном.
2. Ну а про 6м2 - совершенно верно, это Дополнения к ДНАОП. Надо конечно проверить, ТС данных не предоставил.

Сообщение отредактировал ruben - 15.6.2009, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных