Гость_zalivka_*
сообщение 16.6.2009, 8:53
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Подскажите добрые люди! Можно в котельной запроектировать 2 котла КВ1 расположенные друг над другом. Котельная пристроенная к жилому дому.В СНиПе Котельные установки об этом ничего не сказано и в правилах все как-то смутно... huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Гость_Цветочек_*
сообщение 16.6.2009, 8:57
Сообщение #2





Guest Forum






это в зависимости от исполнения котла (навесной он или напольный)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.6.2009, 9:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Лучше не надо. Наживете себе проблем по самое неволнуйся.
Трясите лучше архитекторов на счет возможности увеличения площади котельной. Там же еще кроме котлов еще много чего должно поместиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iнженерЪ
сообщение 16.6.2009, 9:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.4.2008
Из: Siberia
Пользователь №: 17863



Цитата(Цветочек @ 16.6.2009, 12:57) [snapback]400000[/snapback]
это в зависимости от исполнения котла (навесной он или напольный)...

Где это Вы видели навесной КВ?

Уточните площадь помещения пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 16.6.2009, 9:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Цитата
в котельной запроектировать 2 котла КВ1

Какая все таки мощность котлов?
ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.6.2009, 9:15
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
Трясите лучше архитекторов

да, поматюкаются да добавят квадратов, котельная-то нужна )))
или, как вариант, можно выбрать котлы с двухтопочной компоновкой "одна над другой" - специально для тех случаев, когда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.6.2009, 9:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Машинист @ 16.6.2009, 10:15) [snapback]400016[/snapback]
или, как вариант, можно выбрать котлы с двухтопочной компоновкой "одна над другой" - специально для тех случаев, когда...

Наверно как всегда... Котельную уже построили, котлы купили, а теперь сидят, думают что же делать cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iнженерЪ
сообщение 16.6.2009, 11:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 17.4.2008
Из: Siberia
Пользователь №: 17863



Цитата(zeman @ 16.6.2009, 13:50) [snapback]400037[/snapback]
Наверно как всегда... Котельную уже построили, котлы купили, а теперь сидят, думают что же делать cool.gif

И как всегда проектанту придется пройти курс Камасутры... и как всегда монтажники будут материть проектанта biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zalivka_*
сообщение 18.6.2009, 13:34
Сообщение #9





Guest Forum






zeman Вы прям как в воду смотрели smile.gif Котлы купили котельную почти построили. Смех сквозь слезы. Мы сами тоже предполагаем, что так не правильно но аргументов (нормативных документов, где должно быть об этом четко сказано) у нас нет. Вот так всегда...А потом удивляемся.... blink.gif Кстати есть такие ТСН Питерские там сказано о том, что можно строить многоярусные котельные, но опять же это только на Питер распространяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KlimatFor_*
сообщение 18.6.2009, 14:43
Сообщение #10





Guest Forum






Котёл над котлом... biggrin.gif надо же, а я и не додумался... Надо будет попробывать в тест-зоне над своим злейшим врагом biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zalivka_*
сообщение 18.6.2009, 18:10
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(ing @ 16.6.2009, 9:08) [snapback]400008[/snapback]
Какая все таки мощность котлов?
ing

Котлы мощностью 1 МВт. Автономная котельная для 17 - ти этажного жилого дома
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 18.6.2009, 18:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(zalivka @ 18.6.2009, 14:34) [snapback]401434[/snapback]
zeman Вы прям как в воду смотрели smile.gif

ну дык, я ж известный в узких кругах экстрассенс cool.gif
Вы котельную только как котельную хотели использовать или как ИТП тоже? Озвучьте размеры котельной.
Цитата(KlimatFor @ 18.6.2009, 15:43) [snapback]401479[/snapback]
Котёл над котлом... biggrin.gif надо же, а я и не додумался... Надо будет попробывать в тест-зоне над своим злейшим врагом biggrin.gif

Да ладно, обычное дело, чего там.
Вот Riello:

EcoFlam:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 18.6.2009, 19:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Дело в том, что котлы компоновки указаной Земаном выпускаются и зао Белогорье, могу предложить и я производста GB Ganz, только все эти котлы не имеют мощности 1 Мвт.
Любопытные котлы для крышных котельных предлагает оао Румо

http://www.rumo.nnov.ru/boiler.htm

там максимальная единичная мощность тоще 0.5 Мвт, но эти котлы обслуживаются только с одной стороны потому их можно скомпоновать в малое помещение, горелки низкого давления могу опять же предложить от GB Ganz. Но здесь выбор за вами, производителей горелок много.
ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 23.6.2009, 8:39
Сообщение #14





Guest Forum






Задам тут свой вопрос, мне вот тоже предлагают поставить 2 котла по 100 кВт друг над другом, котлы обычные жаротрубные напольные.
Вроде с технической точки зрения проблем никаких котлы не большие.
какие могут быть подводные камни ?
понятно что запроектировать и построить это реально, не будет ли потом проблем с эксплуатацией ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных