Уважаемые коллеги. Как здесь уже упоминалось, при высоких концентрациях гликоля раствор кристаллизуется, превращается в кашу, труб не рвет, но моторы на насосах сгореть могут. Вопрос - есть ли какая-то предельная концентрация при которой замерзший раствор все еще превращается в кусок льда и трубы рвет? Существует дилема - в некоем городе наружная температура может опуститься ниже (-20°С) в течении 85 часов в год (1%) в среднем (или ниже (-22.5%) 35 часов (0.4%)). Пользователь колеблется - увеличить концентрацию раствора так, чтобы перекрыть абсолютный минимум температуры и весь год платить за лишнюю энергию на моторы насосов, либо выбрать раствор на (-20°С), установить бак-аккумулятор в обогреваемом помещении и отключать насосы при слишком низкой температуре на улице. Непонятно, что будет с гликолем в трубах закрытой градирни - см. вопрос выше.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
19.6.2009, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Во, до чего лЮдЁв кризис довел. А,Вы (все остальные) всё хихикаете.
|
|
|
|
|
19.6.2009, 15:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
30% раствор гликоля труб не рвет. но! в теплом месте должен стоять расш.бак потребных размеров. Цитата отключать насосы при слишком низкой температуре на улице. вот это ваще нипанятно. ему зачем гликоль в трубах? чтобы он там ходил или чтобы он там лежал? если чтоб ходил - то надо брать такую конц-ю чтоб после аварийной остановке насоса можно было их включить и все потихоньку начнет шевелится. если чтоб лежал - то хватит и 30%
|
|
|
|
|
19.6.2009, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(M.Mar @ 19.6.2009, 14:31) [snapback]401885[/snapback] Уважаемые коллеги. Как здесь уже упоминалось, при высоких концентрациях гликоля раствор кристаллизуется, превращается в кашу, труб не рвет, но моторы на насосах сгореть могут. Дико извиняюсь, но всю жизнь считал, что кристаллизуется не при высоких концентрациях, а при низких температурах при недостаточной концентрации. Цитата(vadim999 @ 19.6.2009, 15:12) [snapback]401900[/snapback] Во, до чего лЮдЁв кризис довел. А,Вы (все остальные) всё хихикаете. Это Вы о чем, простите? Аркадий
|
|
|
|
|
19.6.2009, 15:52
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(M.Mar @ 19.6.2009, 11:31) [snapback]401885[/snapback] Уважаемые коллеги. Как здесь уже упоминалось, при высоких концентрациях гликоля раствор кристаллизуется, превращается в кашу, труб не рвет, но моторы на насосах сгореть могут. Вопрос - есть ли какая-то предельная концентрация при которой замерзший раствор все еще превращается в кусок льда и трубы рвет? Существует дилема - в некоем городе наружная температура может опуститься ниже (-20°С) в течении 85 часов в год (1%) в среднем (или ниже (-22.5%) 35 часов (0.4%)). Пользователь колеблется - увеличить концентрацию раствора так, чтобы перекрыть абсолютный минимум температуры и весь год платить за лишнюю энергию на моторы насосов, либо выбрать раствор на (-20°С), установить бак-аккумулятор в обогреваемом помещении и отключать насосы при слишком низкой температуре на улице. Непонятно, что будет с гликолем в трубах закрытой градирни - см. вопрос выше. При низких температурах расход падает, клапана прикрываются увеличивая общее сопротивление сети, в этом случае несмотря на вязкость перекачиваемого гликоля мотор не должен гореть. На перекачивание какой среды рассчитывался насос? если на воду или на менее плотный гликоль - то он не справится в расчетный период. С другой стороны не припомню такого случая что бы гликоль рвал трубы. В недавно выполненном проекте применил 40% пропиленгликоль, но объект был ответственный, расчетные параметры абсолютные, электроснабжение по особой категории и т.д. Думаю это тоже должно учитываться.
|
|
|
|
|
19.6.2009, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Спасибо за ответы. Речь идет о закрытой градирне работающей зимой в сухом режиме. Если 30% гликоль трубы не рвет порекомендуем заказчику не увеличивать концентрацию. В теплом помещении будет расширительный бак и большой бак-аккумулятор достаточный на несколько часов работы без градирни. При темп.нар.воздуха < (темп.замерзания + 2°С) насосы будут остановлены и гликоль будет "лежать" в трубах. Через полчаса после того как нар.темп. поднимется выше уставки, насосы включат. Насосы выберут на циркуляцию 30% гликоля при темп. (темп замерзания + 2°С).
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
19.6.2009, 17:39
|
Guest Forum

|
Может поток контролировать. Пуск насоса-контроль потока-нет потока-откл насоса-авария
|
|
|
|
|
20.6.2009, 1:54
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата При темп.нар.воздуха < (темп.замерзания + 2°С) насосы будут остановлены и гликоль будет "лежать" в трубах. Через полчаса после того как нар.темп. поднимется выше уставки, насосы включат. нивкоем случае так делать низзя. похоже вы не представляете ни логики управления, ни защитных мер.. если вы остановили насосы - 30%гликоль замерз и превратился в густую манную кашу. и пока его неотогреешь по всему объему - он с места не двинется. если гликоль зимой должен всегда ходить, то концентрациюю надо выбирать из этого. если гликоль всю зиму должен просто лежать - хватит и 30%
|
|
|
|
|
20.6.2009, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Да не насосы надо останавливать, а вентиляторы градирни выключать (или снижать скорость), циркуляция должна присутствовать всегда, и тогда ничего не замерзнеть, если только питание не пропадет.
|
|
|
|
Гость_Lufttechniker_*
|
22.6.2009, 11:10
|
Guest Forum

|
Цитата Да не насосы надо останавливать, а вентиляторы градирни выключать (или снижать скорость), циркуляция должна присутствовать всегда, и тогда ничего не замерзнеть, если только питание не пропадет. +1
|
|
|
|
|
1.7.2009, 1:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Помимо выключения вентиляторов , при исчезновении тепловой нагрузки крайне полезно включать электрическую грелку .
|
|
|
|
|
27.10.2021, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523

|
подниму тему, последнее время всё чаще сталкиваюсь с гликолями на чиллерах. Зимой они не работают, просто консервация. Так вот вопрос, допустим залили концентрацию с водой и получили раствор на -10С, что будет с системой при уличной -20С, при -30с?, разорвёт ли или просто будет каша? Недавно смотрел один объект, замерил рефрактометром , показал температуру -10С. вот эта система благополучно отзимовала, самая низкая температура была -23.
Сообщение отредактировал JohnV - 27.10.2021, 20:52
|
|
|
|
|
28.10.2021, 8:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
для ЭГ непорывающая концентрация 30-35%, для ПГ 35-40%. но тут надо учитывать то, что: а) заморозить неподвижный гликоль большого объема непродолжительным воздействием даже низких температур - это та еще задача. б) в любом случае требуется обеспечить отвод сброса повышения давления в экспанзомат, установленный в "теплом" месте. причем в теплом месте должен находиться как сам экспанзомат, так и линия его подключения. в крайнем случае она д.б. подогрета для обеспечения текучести. ну и теплоизолирована.
|
|
|
|
|
  |