неотапливаемое техподполье, прокладка ХВС |
|
|
|
22.6.2009, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655

|
Гостевой 1-этажный домик 10x3.5 м, имеет неотапливаемое техподполье, для прокладки инженерных коммуникаций - сетей теплоснабжения, напорной канализации и ХВС, причем холодное водоснабжение входит в техподполье на отм. ниже глубины промерзания и попадая в неотапливаемое техподполье - возможно замерзнет  . Расчет теплопотерь показал - температура в техподполье -15,3 С, при наружной -27 С. Техподполье расположено ниже уровня земли. Каким способом можно уйти от отопления техподполья  ? Или все же поставить радиатор для подогрева помещения до +5 С?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
22.6.2009, 15:06
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Чё-то не то сверху +20, подвал весь под землей, а в нем -15,3? Лапша
|
|
|
|
|
22.6.2009, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655

|
если перекрытие между техподпольем и 1-м эт. утеплить, то и тепло сверху не будет уходить.
|
|
|
|
|
22.6.2009, 15:52
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Трубы теплоснабжения просто без изоляции пустите и всё будет. И подвал сухой и не помёрзнет ничего, правда трубы ХВС придётся изолировать от образования точки росы - дольше простоят.
|
|
|
|
|
22.6.2009, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ivan-l-ing @ 22.6.2009, 15:06) [snapback]402674[/snapback] Чё-то не то сверху +20, подвал весь под землей, а в нем -15,3? Лапша +1 Если только подвал с сквознячком....
|
|
|
|
|
22.6.2009, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(jota @ 22.6.2009, 16:59) [snapback]402699[/snapback] +1 Если только подвал с сквознячком....  Там возможно "дефис", а не "минус"? то есть, в его расчётах просто 15,3°С при наружной -27°С .
|
|
|
|
|
22.6.2009, 16:08
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Муть теплоснабжение и отопление в подвале теплоизолировать! И так тепла хватит, а то что вы кинете 100мм пенополистирола лишь уменьшит потери с первого в подвал, да и вообще вспомните как в деревнях фундаменты снежком закапывали чтобы зимой овощи с наливочкой не простыли, а у вас вообще все под землёй. Вы к Майклу обратитесь он вам объяснит как посредствам подвала еще и весь первый этаж отопить.
|
|
|
|
|
22.6.2009, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Предлагаете отапливать таким образом неотапливаемый подвал? - 15 там не будет. Если нет духовых отверстий. Если это тех помещения то для них есть соответственные требования. И топить вы их обязаны. А если топить надо то именно так как посоветовали, магистрали СО без изоляции.
Сообщение отредактировал Амиго - 22.6.2009, 16:46
|
|
|
|
|
22.6.2009, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655

|
Цитата(Амиго @ 22.6.2009, 17:41) [snapback]402723[/snapback] Предлагаете отапливать таким образом неотапливаемый подвал? - 15 там не будет. Если нет духовых отверстий. Если это тех помещения то для них есть соответственные требования. И топить вы их обязаны. А если топить надо то именно так как посоветовали, магистрали СО без изоляции. Просчитал теплопотери в программе UPONOR HSE, глубина подполья 2 м, все стены в грунте ниже уровня земли. По снипу считается, что температура с другой стороны принимается как наружняя. Можно конечно принять из опыта температуру грунта. Кратность воздуха принял 0.1, и получил -12 С. Получается подполье с минусом.
|
|
|
|
|
22.6.2009, 18:03
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Подземка по зонам считается, ну получите вы на 1,5 тыщи квадратов 4кВт, а теперь подумайте о перетоках тепла через перекрытие, не идеальности изоляции трубопроводов отопления и теплоснабжения, о том какой температуры канализационные стоки, да и собственно в подвале ведь должно быть освещение. Вспомнилась старенькая статейка авока по аккумулированию тепла и холода посезонно в водоносных пластах, т.е. проходит зима и тока летом накопленный холод тратят, понятно что речь о 20 метрах под землей, но ведь и у вас под землей + различные теплопритоки. И кстати вы давно в падвале были?
|
|
|
|
|
22.6.2009, 18:09
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Лично на мой взгляд так без выкладок и доказательств, а лишь на ощупь бред даже считать пол подвала по зонам (если речь о +5) ну нет там источника холода, а лишь дикий изолятор
|
|
|
|
|
22.6.2009, 18:10
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(mandrill @ 22.6.2009, 18:25) [snapback]402731[/snapback] Просчитал теплопотери в программе UPONOR HSE, глубина подполья 2 м, все стены в грунте ниже уровня земли. По снипу считается, что температура с другой стороны принимается как наружняя. Можно конечно принять из опыта температуру грунта. Кратность воздуха принял 0.1, и получил -12 С. Получается подполье с минусом. Везде есть маленькие хитрости, оребрите трубу магистральную плавниками, если неохота городить радиатор. Вообще считать грунт с температурой наружного воздуха - абсурд и коррупция, уж насколько я морозы в Заполярье видел лютые, но земля так не промерзала.
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.6.2009, 18:14
|
|
|
|
|
22.6.2009, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вы определитесь точнее - цокольный этаж или подполье. Подполье можно сделать негерметичным. Щели под отопительным прибором и лаз в противоположной стороне от ОП. Циркуляция воздуха будет обеспечена. По такому принципу подполья с печным отоплением сохраняют положительную температуру.
|
|
|
|
|
  |