Управление ЧП с дискретных выходов, Суммирование цифровых сигналов |
|
|
|
24.6.2009, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214

|
Добрый день. Вроде простая задача стоит. Существует помещение с оборудованием в количестве 6 единиц. В зависимости от количества включенного оборудования нужно уменьшать скорость вращения двигателя. Не могу найти частотник, на котором это можно реализовать. Можно в зависимости от входа активировать уставки, а вот чтобы входы суммировались и в зависимости от их числа активировалась уставка - таких ЧП найти не могу.. Или лыжи не едут, или я..
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
24.6.2009, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
первое, что приходит на ум использовать встроенные ПЛК например данофсса FC51 или FC302 или сименса G120.
|
|
|
|
|
24.6.2009, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 30995

|
Посмотрите КЕВ F5M В нем что-то похожее есть
|
|
|
|
|
24.6.2009, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Микромастеры (Сименс) умеют суммировать. Если я правильно понял задачу... На каждый вход задается уставка скорости. Все уставки суммируются. Если вход не активирован, то уставка не суммируется (уставка=0).
|
|
|
|
|
24.6.2009, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
а не дешевле ли будет простой чп. а рядом программируемое реле типа зелио, а вот на нем любой алгоритм, хоть танцы с бубном
|
|
|
|
|
24.6.2009, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214

|
Спасибо всем большое! Я не очень часто сталкиваюсь с выбором частотников и почему то был уверен, что такая схема должна существовать и быть вполне распространенной.. Что то подобное нашел в ATV31, но там всего на 4 входа, правда на 16 скоростей - под каждую комбинацию. Так то изначально предполагал, что придется поставить зелио или че нить типа пикселя простенькое, но хотел упростить решение. А микромастер наверно будет дороже, чем бюджетный частотник+ простой ПЛК... Еще раз всем спасибо за помощь! Доброй ночи
|
|
|
|
|
24.6.2009, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.6.2009, 19:17) [snapback]403673[/snapback] а не дешевле ли будет простой чп. а рядом программируемое реле типа зелио, а вот на нем любой алгоритм, хоть танцы с бубном Тююю... Дешевый Данфосс 2800: 1вариант - цифровые входы (3 штуки + команда старт/стоп) в двоичной системе - 8 фиксированных скоростей; 2вариант - то же аппарат, 1 вход - команда "зафиксировать задание", 2 входа - "больше/меньше"; выдержка в замкнутом состоянии/рампа набора-сброса цифрового потенциометра/прирост-уменьшение задания... всё... Оба варианта можно сделать на релюшках... например, Рп77 частотник + зелио с аналоговым выходом обойдецца дороже, проверено электроникой
Сообщение отредактировал BROMBA - 24.6.2009, 22:23
|
|
|
|
|
25.6.2009, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(BROMBA @ 24.6.2009, 22:13) [snapback]403733[/snapback] частотник + зелио с аналоговым выходом обойдецца дороже, проверено электроникой  Можно и без аналогового выхода, пусть Zelio считает активные входы, складывает, а результат отдает тому-же ATV31 дискретными выходами в двоичном коде. Для этого достаточно самой простейшей разновидности Zelio.
|
|
|
|
|
25.6.2009, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Существует помещение с оборудованием в количестве 6 единиц. В зависимости от количества включенного оборудования нужно уменьшать скорость вращения двигателя. Делали такое - оборудованием были вытяжные зонты с вентиляторами над технологическим оборудованием. Частотником рулил контроллер по Modbus.
|
|
|
|
|
25.6.2009, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Веспер делает частотники со встроенным ПЛК, но не применял, и подробностей не могу сообщить (вернее частотник то такой ставили, вроде как серии 8300, но использовали только стандартные возможности)
|
|
|
|
|
25.6.2009, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214

|
Цитата(BROMBA @ 25.6.2009, 1:13) [snapback]403733[/snapback] Тююю... Дешевый Данфосс 2800: 1вариант - цифровые входы (3 штуки + команда старт/стоп) в двоичной системе - 8 фиксированных скоростей; 2вариант - то же аппарат, 1 вход - команда "зафиксировать задание", 2 входа - "больше/меньше"; выдержка в замкнутом состоянии/рампа набора-сброса цифрового потенциометра/прирост-уменьшение задания... всё... Оба варианта можно сделать на релюшках... например, Рп77 частотник + зелио с аналоговым выходом обойдецца дороже, проверено электроникой  Реле Рп77 - это 7НО+7НЗ? Цитата(Abysmo @ 25.6.2009, 12:40) [snapback]403815[/snapback] Делали такое - оборудованием были вытяжные зонты с вентиляторами над технологическим оборудованием. Частотником рулил контроллер по Modbus. Ну можно для интересу и модбас.. Вроде Lenze его понимает. Цитата(Pzotov @ 25.6.2009, 12:50) [snapback]403819[/snapback] Веспер делает частотники со встроенным ПЛК, но не применял, и подробностей не могу сообщить (вернее частотник то такой ставили, вроде как серии 8300, но использовали только стандартные возможности) По Весперу. Зашел на их сайт, нашел 8300. Написано: "Преобразователь E2-8300 имеет встроенный программируемый логический контроллер (ПЛК). Пользователь может, при необходимости, ввести последовательную схему с персонального компьютера (работающего под Windows) или «наладонника» (работающего под WinCE) с помощью специальной программы «7300CD Drive Link»" и "Для подробного изучения функций контроллера, создания и отладки программ необходимо обратиться к «Ру- ководству по программированию встроенного ПЛК преобразователя частоты E2-8300», которое поставляется при заказе интерфейсного кабеля RS-232 или модуля интерфейса RS-485". ПО скачать почему то не получается. Но наверно этот вариант возможен. Кстати еще возник вопрос: в инструкции к Lenze написано, что экранированные кабели нужно заземлять с одной стороны, к Danfoss - обязательно с двух сторон. А у Веспера опять с одной стороны. Что правильнее то??
|
|
|
|
|
25.6.2009, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307

|
Предложу использовать аналоговый вход для задания скорости по току с набором сопротивлений, каждый из которых шунтирует(размыкает) доп контакт установленного оборудования. оборудование включилось-контакт замкнулся-обороты прибавились и т.д. до последнего оборудования. Сопротивление можно подобрать по производительности каждого оборудования.
|
|
|
|
|
25.6.2009, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214

|
Цитата(vavg @ 25.6.2009, 14:11) [snapback]403868[/snapback] Предложу использовать аналоговый вход для задания скорости по току с набором сопротивлений, каждый из которых шунтирует(размыкает) доп контакт установленного оборудования. оборудование включилось-контакт замкнулся-обороты прибавились и т.д. до последнего оборудования. Сопротивление можно подобрать по производительности каждого оборудования. Нужно немножко наоборот: понижать скорость в зависимости от кол-ва включенного оборудования. Все таки склоняюсь к варианту с контроллером, т.к. вдруг заказчик захочет изменить уставки скоростей, тогда аналоговый сигнал не поможет.. У lenze есть аналоговый вход 0-10 и встроенный источник питания постоянного тока для потенциометра уставок. Написано 10 В, макс. 10мА. На картинке к входу прикручено сопротивление 1кОм - 10 кОм. Ну у меня как то так получилось (если производительность одинакова)
Прикрепленные файлы
Lenze.GIF ( 27,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
|
|
|
|
|
25.6.2009, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Схема у вас получилась нерабочая. Для входа 0-10В нужен делитель напряжения а не просто цепочка резисторов.
Программа для программирования E2-8300 у меня где-то была. ПЛК там ооочень примитивный.
|
|
|
|
|
25.6.2009, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613

|
На Веспер EI-9011 6 программируемых цифровых входов. Как раз то что вам надо.И городить не придется. Но девятка подороже... PS. Извините, но городить все равно придется, но не много
Сообщение отредактировал Смирнов Михаил - 25.6.2009, 23:03
|
|
|
|
|
25.6.2009, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613

|
Если на девятке то будет примерно так. Естественно используюся 6 реле. Клеммы можно использовать не обязательно 3,4,5. По умолчанию идут 5,6,7 на фиксированные скорости
1.jpg ( 10,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал Смирнов Михаил - 25.6.2009, 23:23
|
|
|
|
|
26.6.2009, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(Смирнов Михаил @ 25.6.2009, 23:20) [snapback]404155[/snapback] Если на девятке то будет примерно так. Естественно используюся 6 реле.
1.jpg ( 10,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6Чета не то. Например состояние, когда механизмы К2 и К5 выключены, на входе 3 будет логический 0, а когда механизм К2 и К5 включен, на входе 3 опять будет 0, что не есть правильно.
|
|
|
|
|
26.6.2009, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 18.8.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 21613

|
Да, если механизмы включаются не последовательно(1-2-3-4-5-6), а в разнобой, то такая схема не подойдет.
|
|
|
|
|
26.6.2009, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214

|
Да, последовательность включения устройств не определена. Думаю все таки останвлюсь на пикселе, который будет кормить частотник либо аналогом либо модбасом. Всем большое спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
27.6.2009, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Простое решение!! Берем 7 резисторов 1.2 КОм -1 шт. 600 Ом-6 шт. Соединяем все последовательно. Каждый прибор при включении шунтирует один из резисторов на 600 Ом. Всю эту цепочку вешаем один провод на вых. 24 В. второй провод на "+" токового входа 4-20мАЮ да и не забудьте "-" токового входа посадить на "COM". Это схема идет на частотники с опорным напряжением 24 В. Сорри за банальность!! Если что пишите в личку
Сообщение отредактировал Nocav - 27.6.2009, 12:13
|
|
|
|
|
31.8.2016, 9:45
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.7.2013
Пользователь №: 200265

|
Может для кого еще актуально. Сумма всех резисторов в каждом плече должна быть равна номиналу резистора делителя в паспорте на частотник. При подключении одной нагрузки, делитель изменяет свой коэф. шунтированием резистора в верхнем плече и включением резистора в нижнем плече. Номинал резисторов подобрать по необходимой скорости вентилятора для каждого оборудования. Не знаю точно можно ли использовать номинал резистора отличный от указанного в паспорте на частотник, если можно , то можно использовать спаренные переменные резисторы в каждом узле управления (один увеличивается, другой уменьщается). Тогда можно будет производить подстройку коэф. скорости для каждого оборудования.
IMG_20160831_123707.jpg ( 1,83 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 15В верхней схемке не изобразил резистор R`
Сообщение отредактировал sedko - 31.8.2016, 9:47
|
|
|
|
|
31.8.2016, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Ну даете! Кто вам сказал, что скорость вращения обратно пропорциональна числу подключенного оборудования? Вполне возможно потребуется индивидуальные значения уставок скоростей для каждого случая. Подгонять резисторами - это утопически реализуемо, если каждый из резисторов в вашей схеме заменить на магазин сопротивлений, типа такого:
|
|
|
|
|
31.8.2016, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Прошло семь лет, и родилась идея!
|
|
|
|
Гость_AndreyStr_*
|
31.8.2016, 12:34
|
Guest Forum

|
... купить потенциометр ... или покапаться в инструкции и найти возможность прогать частотник на 16 скоростей
|
|
|
|
|
31.8.2016, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(AndreyStr @ 31.8.2016, 12:34)  ... купить потенциометр ... или покапаться в инструкции и найти возможность прогать частотник на 16 скоростей Ну так дайте совет: как переключать частотник по трем-четырем дискретным входам при произвольной коммутации N-единиц оборудования Цитата ...Да, последовательность включения устройств не определена....
|
|
|
|
Гость_AndreyStr_*
|
8.9.2016, 16:09
|
Guest Forum

|
Посмотрите в мануале 56 страница.
|
|
|
|
|
9.9.2016, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Цитата(По самые по... @ 31.8.2016, 12:43)  Ну так дайте совет: как переключать частотник по трем-четырем дискретным входам при произвольной коммутации N-единиц оборудования Дам совет, почитайте инструкции на частотники. У Яскавы, Дельты, Хитачи скорость выбирается в зависимости от комбинации сигналов на входе, у других наверно аналогично. Схемку в посте, который тему оживил, уже видел. Правда было всего два резистора, нафига так сделали, я так и не понял.
|
|
|
|
|
10.9.2016, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.9.2015
Пользователь №: 278537

|
Имеем три циклона на предприятии, которые удаляют отход производства (картон) и все это дело собирается в пресс. В прессовке стоит уравниватель давления, привод которого имеет 3 фиксированные скорости. Пробовали задавать эти скорости и через сопротивления с транзисторами, и от аналогового выхода 4-20мА преобразователя давления (на тот момент мало были знакомы с такой вещью как ПИД) - измучились. Купили простенький FX1N от Mitsubishi и решили все на дискретной логике
|
|
|
|
|
11.9.2016, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Олег_ @ 9.9.2016, 17:05)  Дам совет, почитайте инструкции на частотники. У Яскавы, Дельты, Хитачи скорость выбирается в зависимости от комбинации сигналов на входе, у других наверно аналогично. ... ... Вы хотя бы мой вопрос внимательно почитайте: "... N-единиц оборудования.." и 3-4 входа в наличии, а то и меньше..
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|