> Дымоход
Гость_us__007_*
сообщение 1.7.2009, 9:10
Сообщение #1





Guest Forum






Нужно провести металлическую двухконтурную трубу через деревянное перекрытие (потолок 1 этажа - пол 2 этажа) какие нужно взять растояния от трубы до перекрытия и чем защитить перкрытие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Гость_us__007_*
сообщение 1.7.2009, 14:46
Сообщение #2





Guest Forum






Прикрепленный файл  Эскиз.jpg ( 44,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40

Интересует прежде всего расстояние Х1 и можно ли заполнить полость А каким нибудь теплоизолирущим метериалом для сокращения расстоянияПрикрепленный файл  6.jpg ( 31,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

трубы дымохода двухконтурные максимальная температура на выходе печи 450 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 1.7.2009, 15:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Полость А не то что можно, а даже нужно заполнить негорючим материалом.
Цитата из СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом":
Цитата
9.3.3.6 Зазоры между ограждающими конструкциями и проходящими сквозь них дымовыми трубами или вентиляционными стояками, создающие опасность фильтрации воздуха из внутренних помещений дома в толщу стен, чердачных перекрытий, крыш, должны быть надежно загерметизированы негорючим материалом.
...

13.3. Противопожарные расстояния между воздуховодами и строительными конструкциями из горючих материалов

13.3.1 Воздуховоды воздушного отопления с температурой воздуха более 120 °С должны располагаться на расстояниях от строительных конструкций из горючих материалов не менее указанных на рисунке 13-1.

"Рис. 13-1 - Воздуховоды воздушного отопления"

13.3.2 Расстояние от задней и боковых стенок печи или камина до деревянного каркаса наружной или внутренней стены должно быть не менее 100 мм, расстояние от стенок дымосборника до каркаса - не менее 50 мм (рисунок 13-2).
13.3.3 Детали и конструкции из горючего материала, расположенные на верхней поверхности камина или рядом с топочным проемом, следует размещать на расстоянии не менее 150 мм от края топочного проема.
В случае, если детали из горючего материала, расположенные на верхней поверхности камина, выступают более чем на 40 мм из лицевой плоскости камина, они должны располагаться на расстоянии не менее 300 мм от верхнего края топочного проема.
13.3.4 Металлические детали, подвергающиеся внутри печи или камина огневому воздействию и выходящие на лицевую поверхность камина (например, механизм управления заслонкой), должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от конструкций из горючих материалов, расположенных на лицевой поверхности печи или камина.
13.3.5 Расстояние от дымовой трубы до строительных конструкций из горючих материалов должно быть не менее 50 мм (см. рисунок 13-3).

"Рис. 13-2 - Расстояние от стенок камина до каркаса здания"

"Рис. 13-3 - Расстояние от дымовой трубы до строительных конструкций"


Сообщение отредактировал zeman - 1.7.2009, 15:47
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_us__007_*
сообщение 2.7.2009, 20:50
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо за пояснение. +1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 14:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных