Работа сильфонного компенсационного узла. Дайте правильный совет!!!, Как работает компенсатор...??? |
|
|
Гость_rosar_*
|
1.7.2009, 16:24
|
Guest Forum

|
Дорогие господа! Дайте, пожалуйста, инфу: как работает компенсатор в узле и как его устанавливают при монтаже. Предположим, компенсационная способность 100 (+/- 50). Некоторые говорят, что все расчёты компенсации сильфона исчисляются: на сжатие 50 от спокойного (заводского) состояния и на растяжение 50. Другие говорят, что надо сначала вытянуть на 50 от спокойного (заводского) состояния (чтобы он потом мог на те же 50 сжиматься), а потом ещё на 50 он может растягиваться. Кто же на самом деле прав. Вразумите, пожалуйста!!!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
1.7.2009, 16:46
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Я рассчитывал бы сильфон в ненапряженном состоянии при рабочей температуре. А что если сальниковый поставить?
|
|
|
|
|
1.7.2009, 19:12
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
А о теплоносителе можно поподробнее? Преднапряжённые, их ещё называют стартовыми, компенсаторы существуют, всё зависит от начальных условий.
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
2.7.2009, 9:10
|
Guest Forum

|
это надо спрашивать у производителей, они же проводят испытания своих изделей (ну должны проводить  ). На сколько я понимаю инструкцию ОАО Металкомпа, в ней есть формулы предварительной растяжки компенсатора в зависимости от температуры монтажа, диаметра, рабочей температуры, длины участка, больше не помню. и перед монтажом согласно расчетных данных идет предварительная растяжка компенсатора. как работает , туда -сюда как ему еще работать  сжатие-растяжение. на сколько я помню не рекомендуется что бы при полном рабочем ходе он не упирался в ограничитель максимума, ну и ессно компенсационная способность должна быть больше чем осевой ход. Чем больше осевой ход тем меньше срок службы компенсатора.
|
|
|
|
|
2.7.2009, 9:26
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(rosar @ 1.7.2009, 16:24) [snapback]406177[/snapback] Другие говорят, что надо сначала вытянуть на 50 от спокойного (заводского) состояния (чтобы он потом мог на те же 50 сжиматься), Это правильно Цитата(rosar @ 1.7.2009, 16:24) [snapback]406177[/snapback] а потом ещё на 50 он может растягиваться. С чего б это ему ещё растягиваться?
|
|
|
|
|
2.7.2009, 9:27
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Здравствуйте. Да, расчет величины предварительной растяжки производитель обычно приводит в инструкции. Чтобы СК работал именно "туда-сюда", а не куда-то еще - Не забывайте ставить направляющие опоры на примыкающих к компенсатору участках трубопровода. Ставятся по две штуки с каждой стороны, на расстоянии 2 ... 4 Ду - первая, 12 ... 14 Ду - вторая. Эти расстояния также уточните в инструкции производителя компенсатора.
|
|
|
|
|
2.7.2009, 11:11
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Машинист @ 2.7.2009, 9:27) [snapback]406411[/snapback] Здравствуйте. Да, расчет величины предварительной растяжки производитель обычно приводит в инструкции. Чтобы СК работал именно "туда-сюда", а не куда-то еще - Не забывайте ставить направляющие опоры на примыкающих к компенсатору участках трубопровода. Ставятся по две штуки с каждой стороны, на расстоянии 2 ... 4 Ду - первая, 12 ... 14 Ду - вторая. Эти расстояния также уточните в инструкции производителя компенсатора. А самое главное - не забыть поставить по неподвижке на прямом участке с дух сторон коменсатора (за подвижными), иначе их распорные усилия порвут опоры!!!
|
|
|
|
Гость_rosar_*
|
3.7.2009, 15:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Patorok @ 2.7.2009, 10:26) [snapback]406410[/snapback] Это правильно С чего б это ему ещё растягиваться?  Ну тогда если его растягивают на 50, чтобы он на эти же 50 сжимался и снова растягивался, так что же обозначает цифра компенсации 100 (+/-50)???
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
6.7.2009, 10:10
|
Guest Forum

|
Цифра 100 в мм обозначает максимальный ход сильфона, т.е. максимальную компенсационную способность.
|
|
|
|
|
6.7.2009, 10:21
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Добрый день. Вот отсюда http://www.tdtpz.ru/products.php?id_path=26&page=1(формула 2) следует, что компенсатор в состоянии поставки находится в среднем, ненапряженном состоянии. Из него он может как растягиваться, если по каким-либо причинам трубы будут остывать и укорачиваться, так и сжиматься, при нагреве трубопроводов. величина предварительной растяжки - это второе и третье слагаемое, то есть "дельта/пополам" минус учитывающий температуру монтажа. Если температура монтажа окажется точно посреди диапазона между Трасч в подаче и Тmin наружного воздуха, то растяжка = ноль. Если же будем трубопровод монтировать при расчетной морозине (написано, до минус 30 допускается; по-моему - не дай бог) - на "половину дельты" будьте добры растянуть, ибо из этого состояния - только сжатие пойдет.
Сообщение отредактировал Машинист - 6.7.2009, 10:24
|
|
|
|
|
6.7.2009, 10:52
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Машинист @ 6.7.2009, 10:21) [snapback]407901[/snapback] Добрый день. Вот отсюда http://www.tdtpz.ru/products.php?id_path=26&page=1(формула 2) следует, что компенсатор в состоянии поставки находится в среднем, ненапряженном состоянии. Из него он может как растягиваться, если по каким-либо причинам трубы будут остывать и укорачиваться, так и сжиматься, при нагреве трубопроводов. величина предварительной растяжки - это второе и третье слагаемое, то есть "дельта/пополам" минус учитывающий температуру монтажа. Если температура монтажа окажется точно посреди диапазона между Трасч в подаче и Тmin наружного воздуха, то растяжка = ноль. Если же будем трубопровод монтировать при расчетной морозине (написано, до минус 30 допускается; по-моему - не дай бог) - на "половину дельты" будьте добры растянуть, ибо из этого состояния - только сжатие пойдет. Позвольте, коллега, с Вами не согласиться. В приведенной Вами формуле вообще отсутствует "Трасч в подаче". А если отбросить загадочную вторую часть формулы с "коэффициент участка компенсатора между неподвижными опорами, на котором монтируется компенсатор"  (которая в большинстве случаев будет близка к нулю), то получается, что компенсатор надо растягивать на половину дельты в любом случае.
|
|
|
|
|
6.7.2009, 11:04
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата вообще отсутствует "Трасч в подаче" Я и не говорю, что она там присутствует! А если следовать вашей логике, то производитель поставляет свои компенсаторы в состоянии крайнего сжатия ??? Очень интересно, с какой бы стати ему это делать - без всякой надобности напрягать изделия, которые, может бы, год или больше проваляются на складе ? Об этом вы не думали ? Однако спасибо, Patorok. Усомнился, уточню обязательно.
|
|
|
|
|
6.7.2009, 11:09
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
По моему чем больше времени сильфон в ненапряженном состоянии, тем лучше. И коль скоро это так, то на монтаже он должен быть в растянутом состоянии, на длину соответствующую средней рабочей температуре.
|
|
|
|
|
6.7.2009, 11:13
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(JJJJ @ 6.7.2009, 11:09) [snapback]407940[/snapback] По моему чем больше времени сильфон в ненапряженном состоянии, тем лучше. И коль скоро это так, то на монтаже он должен быть в растянутом состоянии, на длину соответствующую средней рабочей температуре. Вот это я как раз и имел в виду. +500.
|
|
|
|
|
6.7.2009, 11:50
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
А по-моему, лучше чтоб не порвало трубопровод ни при каких крайних температурах, и не поотрывало его с неподвижек. Тоже вполне здоровая и конструктивная, согласитесь, позиция )))))) Для избежания неверных толкований обратился на завод с вопросом о размерности и величине загадочного коэффициента "а" в ихней формуле; однако наперед чую, что это не что иное как коэффициент линейного расширения для материала трубопровода, просто написано криво ))), а "L большое" - это длина участка, только-то и всей загадки. И равна нулю, кстати, эта составляющая будет только при малой длине участка. Жду пока разъяснений.
|
|
|
|
|
6.7.2009, 12:17
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Машинист @ 6.7.2009, 11:50) [snapback]407967[/snapback] А по-моему, лучше чтоб не порвало трубопровод ни при каких крайних температурах, и не поотрывало его с неподвижек. Тоже вполне здоровая и конструктивная, согласитесь, позиция )))))) Для избежания неверных толкований обратился на завод с вопросом о размерности и величине загадочного коэффициента "а" в ихней формуле; однако наперед чую, что это не что иное как коэффициент линейного расширения для материала трубопровода, просто написано криво ))), а "L большое" - это длина участка, только-то и всей загадки. И равна нулю, кстати, эта составляющая будет только при малой длине участка. Жду пока разъяснений. Позвольте, коллега, с Вами опять не согласиться. Предварительной растяжкой сильфона мы наоборот, облегчаем ему жизнь. Поскольку, как верно подметил JJJJ, в этом случае в нормальном рабочем режиме он вернёт ненапряжённое заводское состояние. А вторая составляющая загадочной формулы будет близка к нулю не по причине длины участка, а из-за небольшой разницы tмонт - tнайм (по крайней мере, в случае внутрицехового паропровода). Насколько я понял, эта составляющая должна учитывать удлиннение (укорочение) трубы вследствии разности температуры монтажа и минимальной температуры експлуатации (что, согласитесь, мизер по сравнению с тепловым удлиннением от температуры теплоносителя).
|
|
|
|
|
6.7.2009, 13:36
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата (по крайней мере, в случае внутрицехового паропровода) Ну я вас, коллега, уже таки-понял, что вы о внутрицеховых паропроводах Случаи разные, однако. И не всегда компенсатор предварительно тянется на половину своего хода.
Сообщение отредактировал Машинист - 6.7.2009, 13:48
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
6.7.2009, 13:58
|
Guest Forum

|
Цитата на длину соответствующую средней рабочей температуре Не надо фантазировать, надо читать СНиП СНиП 3.05.03-85 Цитата 4.12. Монтажная длина сильфонных и сальниковых компенсаторов должна быть принята по рабочим чертежам с учетом поправки на температуру наружного воздуха при монтаже. Именно это пытается объяснить Машинист
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
6.7.2009, 14:37
|
Guest Forum

|
И на форуме была тема по обсуждению именно температуры монтажа, кто какую принимает.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|