> Экономическая эффективность ПЧ, Расчет экономии энергии и сроков окупаемости
СКА
сообщение 2.7.2009, 8:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33426



Всем доброго времени! Прошу подсказать, каким образом считается экономическая эффективность от использования ЧП.
1. Погружной насос в скважину 10 кВт, работает на заполнение РЧВ.
2. Три насоса 55 кВт (работают поочередно) качают в башню и систему.
Необходимо показать заку, чего и сколько он экономит при установке ЧП на обе задачи. При этом срок окупаемости не должен превышать 2-3 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
gansales
сообщение 2.7.2009, 9:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Прикрепленный файл  Расчёт_инвестиций_в_энергосбережение.doc ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 148
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_buldozer_*
сообщение 11.10.2009, 19:30
Сообщение #3





Guest Forum






Всем привет. У меня задачка поинтереснее. Впервые столкнулся с вопросами экономического обоснования внедрения УПП.
Установка представляет собой емкость, из которой насосы (3х320кВтх6кВ) "иногда" выкачивают воду, причем включение насосов обеспечивается вручную с пульта оператора басейна (с шикарной просадкой напряжения).

1. Можно поставить частотник для поддержания уровня (1.проигрываю в КПД ПЧ, 2.дороговато newconfus.gif ).
2. Аналогично можно поставить УПП в режиме ШИМ для колебания уровня в бассейне в пределах допустимого отклонения (не знаю как посчитать экономию, но заказчику по карману tongue.gif ). Сегодня я могу убедить заказчика на УПП только возможным ущербом от аварии, а надо бы возможностью регулирования убедить.

рассмотрю любую вашу версию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 12.10.2009, 10:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



эконмия от УПП как от контактора, т.е. никакой.
Единственное на чём можно сыграть - снижение динамической нагрузки на двигатели, бОльшая защищённость, меньше пиковая нагрузка на сеть, а следовательно увеличение ресурса..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.10.2009, 12:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(gansales @ 12.10.2009, 10:56) [snapback]443138[/snapback]
эконмия от УПП как от контактора, т.е. никакой.
Единственное на чём можно сыграть - снижение динамической нагрузки на двигатели, бОльшая защищённость, меньше пиковая нагрузка на сеть, а следовательно увеличение ресурса..

верно на все 100%
ставить нужно чп, вот и получите экономию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_buldozer_*
сообщение 12.10.2009, 19:39
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Сергей Валерьевич @ 12.10.2009, 13:57) [snapback]443204[/snapback]
верно на все 100%
ставить нужно чп, вот и получите экономию


Аминь!


А в вашей практике существуют методики обоснования УПП как контактора?
с удовольствием бы почитал.
Я пытаюсь сделать расчет по удельному расходу электроэнергии для данного случая и дать в сравнении с ЧП в предложении.

Сообщение отредактировал buldozer - 12.10.2009, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 12.10.2009, 21:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



да там практически нефиг сравнивать, только 1-2% за счет "обхода" пусковых сверхтоков и все, вам уже писали - оборудование бережет только и сеть не проседает

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 14.10.2009, 20:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(buldozer @ 11.10.2009, 19:30) [snapback]443013[/snapback]
...не знаю как посчитать экономию...


Экономия электроэнергии на насосном и вентиляционном оборудовании возможна только в случае перехода на частотное регулирование, если до этого использовались регулирующие заслонки, шибера и т. п. Суть заключается в том, что из системы убираются элементы на которых происходит потеря энергии (дроссели, шибера, заслонки).

Например если представить насосную установку как электросхему, получим:

давление - напряжение
поток жидкости (расход) - ток
насос - источник напряжения (нерегулируемый)
частотно-регулируемый насос - регулируемый источник напряжения
потребитель - нагрузочное сопротивление
регулирующая заслонка - переменный резистор, установленный последовательно

В классическом варианте для поддержания заданного давления у потребителя регулирование производится с помощью заслонки. В схеме замещения это переменный резистор, на котором происходит падения напряжения (давления) и, соответственно энергии.

Чтобы избежать потери энергии можно убрать переменный резистор (заслонку) и использовать стабилизированный источник напряжения (частотно-регулируемый насос).

Т.е. физически на заслонке происходит потеря в виде выделения тепловой энергии.


Просто схема замещения позволяет электонщикам и электрикам лучше понять суть процесса.

Сообщение отредактировал poludenny - 14.10.2009, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_buldozer_*
сообщение 16.10.2009, 20:19
Сообщение #9





Guest Forum






Господа, я отлично понимаю что вы хотите мне сказать. rolleyes.gif
Но ведь вопрос то в принципиально другом подходе к энергосбережению:
1. система поддержания уровня в емкости посредством ЧП
или
2. система поддержания некоторого изменения уровня включением/выключением насоса посредством УПП.
В настоящем времени включение и выключение насоса происходит напрямую (по мере трезвости оператора бассейна).
Все задвижки там открыты полностью.
Современные УПП позволяют производить неограниченное число пусков и они на порядок дешевле ЧП.
Так вот: стоит ли ставить ЧП, или все таки поставить УПП в режиме ШИМ? что быстрее окупится? или где будет меньше удельный расход электроэнергии? (при всем при этом не стоит забывать о потерях в самом преобразователе, по опыту знаю).

Просто не знаю как посчитать УПП в режиме ШИМ и какие условия на уровень включения/выключения задать(расчитать) на большую экономию электроэнергии? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.10.2009, 20:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(buldozer @ 16.10.2009, 20:19) *
Просто не знаю как посчитать УПП в режиме ШИМ и какие условия на уровень включения/выключения задать(расчитать) на большую экономию электроэнергии? unsure.gif

занимался когда то управлением вентиляторов с помощью тиристоров , принцип УПП, так на 100% открытия тиристора работали нормально, но стоило чуть прикрыть до 95%, как начиналось дребезжание железа на двигателях, горели они и грелись.
на освещение эта установка прикрасно работала, полная иммитация рассвет-закат.
так что не советую управлять вращением насоса с УПП для поддержания уровня..
а если дискретно вкл-выкл через УПП, то 1-2% экономии будет, увеличится срок службы насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_buldozer_*
сообщение 17.10.2009, 11:01
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Сергей Валерьевич @ 16.10.2009, 21:31) *
занимался когда то управлением вентиляторов с помощью тиристоров , принцип УПП, так на 100% открытия тиристора работали нормально, но стоило чуть прикрыть до 95%, как начиналось дребезжание железа на двигателях, горели они и грелись.
на освещение эта установка прикрасно работала, полная иммитация рассвет-закат.
так что не советую управлять вращением насоса с УПП для поддержания уровня..


согласен, что фазовая отсечка приводит к таким вещам, но в моем случае предполагается время работы насоса примерно на 2 порядка дольше времени пуска/останова за счет колебаний уровня в бассейне большей амплитуды. Но вот как это считать математически, имея характеристику насоса. Будет вообще здорово если есть какая-нибудь утвержденная РД или Инструкция на эту тему.

Цитата(Сергей Валерьевич @ 16.10.2009, 21:31) *
а если дискретно вкл-выкл через УПП, то 1-2% экономии будет, увеличится срок службы насоса

в сравнении с чем? Я думаю что энергозатраты на прямой пуск и плавный пуск примерно одинаковы и определяются запасом кинетической энергии.
А можно сэкономить на останове прямым отключением на выбег насоса? и чем это может быть плохо?

Сообщение отредактировал buldozer - 17.10.2009, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 17.10.2009, 11:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(buldozer @ 16.10.2009, 20:19) *
Господа, я отлично понимаю что вы хотите мне сказать. rolleyes.gif

....

Просто не знаю как посчитать УПП в режиме ШИМ и какие условия на уровень включения/выключения задать(расчитать) на большую экономию электроэнергии? unsure.gif



Так вот похоже что не понимаете. В системе наполнения резервуара, если все задвижки открыты, то преход на УПП либо ЧП не приносит никакой экономии электроэнергии.
Экономия возможна лишь косвенная: уменьшение пусковых токов, время жизни двигателя увеличивается, уменьшаются гидроудары. Но все это притянуто за уши и нормальному расчету особо не поддается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.10.2009, 13:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(poludenny @ 17.10.2009, 11:33) *
Так вот похоже что не понимаете. В системе наполнения резервуара, если все задвижки открыты, то преход на УПП либо ЧП не приносит никакой экономии электроэнергии.
Экономия возможна лишь косвенная: уменьшение пусковых токов, время жизни двигателя увеличивается, уменьшаются гидроудары. Но все это притянуто за уши и нормальному расчету особо не поддается.

читайте внимательно начало, там опустошение резервуара, а не наполнение..
для поддержания уровня вы будете часто вкл-откл насос, даже через упп он такое не очень любит...
для этого лучше уж ставить чп , тем более, что есть инфа на 6 кв, жду запрос в личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 17.10.2009, 14:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Сергей Валерьевич @ 17.10.2009, 13:07) *
читайте внимательно начало, там опустошение резервуара, а не наполнение..


какая разница, если задвижки все открыты. он ведь хочет считать экономию, которой здесь просто нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eleg
сообщение 4.11.2009, 19:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 20.2.2009
Из: Житомир UA
Пользователь №: 29464



тут возникает еще один вопрос насколько еффективно подобраны насосы
а то так можно половину мощности насоса компенсировать в ТП конденсаторами или перегружать двигатель при работе вообще без задвижек
ЧП позволяет более оптимально с этим бороться
и еще прикол из жизни стояли резки для полипропиленовой ткани штук пять над каждой шибер алгоритм сколько работает столько открыты
так когда открывали все движок вентилятора конкретно перегружался так я вместо уменьшения прохода вент системы поставил ЧП прад с пегулировкой оборотов от токоограничения
и про перегрузки забыли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 20:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных