сообщение 2.7.2009, 14:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



Привет.Есть небольшой квартал в наличии.Общая нагрузка-65 гигов.
Требуется по быстрому в рамках предпроектного решения выполнить гидравлический расчет внутрикварталки.
Вопрос-как выполнить увязку колец? Всего три кольца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
Машинист
сообщение 2.7.2009, 14:24
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Как понимать три кольца ?
Три параллельных ветки ?
Магистрали нарисовать, участки на них разбить, дальше нагрузки->расходы->потери
Диаметрами труб поиграть, чтобы по веткам разнобой в потерях не превышал 10-15 %, и вперед.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serbot
сообщение 2.7.2009, 14:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



Ну короче как бы круг разделенный на три сектора
Три ввода в квартал по техзаданию должны быть заменяемые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.7.2009, 14:50
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Неплохо было бы Вам нарисовать схему того, что спрашиваете. А то так bang.gif получается )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serbot
сообщение 2.7.2009, 15:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



Примерное так Сорри тут вроде 2 кольца или нет?
Короче сам запутался но выглядит примерное так.

Сообщение отредактировал Serbot - 2.7.2009, 15:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Гидравлическая_схема_Model.jpg ( 17,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 2.7.2009, 16:19
Сообщение #6





Guest Forum






имхо у вас тут одно кольцо и две тупиковые ветки.

а вообще мало инфы, источник один, квартала 3, пометили бы на чертеже что где, проще бы было.

Сообщение отредактировал Pavlik - 2.7.2009, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.7.2009, 16:51
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Один квартал и три ввода.

Вводы работают все, или один, или два ? И какие ?
Увязывайте по основным вводам, потом ставьте арматуру секционирующую, "закрывайте" ее (типа авария) и увязывайте по резервным схемам.

Сообщение отредактировал Машинист - 2.7.2009, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 2.7.2009, 16:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



не...эти три аппендикса - это я так понимаю три равноправные точки подключения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 2.7.2009, 17:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Однако у меня такое подозрение что это три источника тепла на аппендицитах. Тогда считать надо варианты подачи тепла от каждого ввода для всех потребителей при аварии 2-х других вводов, только неясно как они работать будут - по отдельности или все в параллель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serbot
сообщение 2.7.2009, 19:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



Цитата(К.Д. @ 2.7.2009, 18:33) [snapback]406807[/snapback]
Однако у меня такое подозрение что это три источника тепла на аппендицитах. Тогда считать надо варианты подачи тепла от каждого ввода для всех потребителей при аварии 2-х других вводов, только неясно как они работать будут - по отдельности или все в параллель.

Вы правы три апенндикса это камеры на магистралках а те квадраты что побольше это потребители я условно их так нарисовал их там насамом деле дохрена.В ТУ просто написано выполнить закольцовку внутриквартальных сетей а ввода 3.Понятно что следует считать как тупиковую от каждой камеры до самого дальнего потребителя.Но простите тогда получается что все это кольцо будет рассчитано на нагрузку все 65 гигов что есть бред наверное.Там как то хитро считают вроде -типа аварийного режима при какой то нагрузке процент от общей.Или нет??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.7.2009, 22:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Увязку колец делают имитацией задействованных на контуры насосных станций, а не камер. Если же у вас в распоряжении увязка через существующие камеры, то нужно накладывать гидравлику на всю схему теплоснабжения, включая сами камеры. Естественно -данные теплотрасс,нагрузки точек ответвления, местные сопротивления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 3.7.2009, 4:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Плюс аварийный режим теплоснабжения рассматривают по СНиП со снижением подачи тепла на отопление и вентиляцию, ГВС отключают. Тогда нагрузка уменьшается раза в 3. Но потребителей типа детсадов и больниц ограничивать не получится. Ну и как правильно говорит испытатель будет еще запарка с расчетом сетей от каждого источника (не от камеры). А если вдруг источников по мощностине хватит, то тогда вобще нехорошо получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serbot
сообщение 3.7.2009, 9:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



Цитата(К.Д. @ 3.7.2009, 5:50) [snapback]406911[/snapback]
Плюс аварийный режим теплоснабжения рассматривают по СНиП со снижением подачи тепла на отопление и вентиляцию, ГВС отключают. Тогда нагрузка уменьшается раза в 3. Но потребителей типа детсадов и больниц ограничивать не получится. Ну и как правильно говорит испытатель будет еще запарка с расчетом сетей от каждого источника (не от камеры). А если вдруг источников по мощностине хватит, то тогда вобще нехорошо получится.

Источник всего один-проектируемая ТЭЦ
Действующий ввод тоже будет один(тот что слева) остальные два резерв( нижний и правый)
Мои действия-подсчитал гидравлику от камеры слева и до самого крайнего потребителя.
А дальше что делать-то вот не пойму хоть убей.Считать остальные оба на ту же нагрузку или как сказал уважаемый К.Д. какой то процент от номинальный???А какой процент?Есть какой нибудь документ на это?????

Сообщение отредактировал Serbot - 3.7.2009, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 3.7.2009, 14:17
Сообщение #14





Guest Forum






Вы бы снип почитали вместо того что бы кучу вопросов ставить, там даже таблица есть с указанием процентного снижения подачи теплоты.
или она вас не устраивает чем то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serbot
сообщение 6.7.2009, 9:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



Цитата(Pavlik @ 3.7.2009, 15:17) [snapback]407244[/snapback]
Вы бы снип почитали вместо того что бы кучу вопросов ставить, там даже таблица есть с указанием процентного снижения подачи теплоты.
или она вас не устраивает чем то?

Если нечего ответить по существу-обычно ссылаются на СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 6.7.2009, 9:59
Сообщение #16


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ок, по существу - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.5 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".
п/п 5.4 - 5.5:
Цитата
5.4 При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;

заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

Таблица 1 /найдите и посмотрите сами/
.......

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

5.5 При совместной работе нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района (города) должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее аварийный режим по 5.4.


Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 6.7.2009, 10:20
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Serbot @ 6.7.2009, 10:45) [snapback]407871[/snapback]
Если нечего ответить по существу-обычно ссылаются на СНиП

Вам уже ответили и судя по реакции вы туда даже не заглядывали, учите мат часть bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 6.7.2009, 10:30
Сообщение #18


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Не надо зубрить СНиП от корки до корки - со временем само придет, если очень повезет ))))
Но почитать надо. И зарубки на носу сделать - что и где написано, и за какой цифирью куда в нормативах лезть. Благо, сейчас есть нормативные базы, есть библиотеки специальные, где доки сами друг на друга ссылаются и все такое. Все для ВАС )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serbot
сообщение 7.7.2009, 9:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



Спасибо всем за ответы rolleyes.gif
Но как я понял никто конкретно с данной проблемой не сталкивался rolleyes.gif
Будем искать(с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных