Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

> Гелиосистемы, Методы рассчета, схемы гелиосистем и т.д.
baniffaciy
сообщение 2.7.2009, 21:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Уважаемые коллеги!
В данной теме предлогаю обсуждать ВСЕ что касается установок солнечного отопления и ГВС,
а именно - методы рассчета, характеристики различных видов коллекторов солнечной энергии (КСЭ),
схемы гелиосистем, перспектива внедрения установок солнечного теплоснабжения в нашей стране
в свете растущих цен на газ, сравнение различных производителей КСЭ.
Короче интересно все от метода расчета до обзора рынка гелиотехники.
Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено
Может с вашей помощбю разберусь rolleyes.gif

Сообщение отредактировал baniffaciy - 2.7.2009, 21:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Solnechnoe_otoplenie.djvu ( 2,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1053
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Николай Б.
сообщение 4.7.2009, 9:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31396



Гелиосистема - вещь хорошая. Но насколько она эффективна зимой? Ведь солнечная активность гораздо ниже.
И как вести подбор системы - на зимний период или на летний???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 4.7.2009, 18:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Николай Б. @ 4.7.2009, 12:20) [snapback]407464[/snapback]
Гелиосистема - вещь хорошая. Но насколько она эффективна зимой? Ведь солнечная активность гораздо ниже.
И как вести подбор системы - на зимний период или на летний???


В приведенной ранее книжке сказано, что солнечная установка
помогает съэкономить от 30 до 75% расходово на топливо.
Что касается работы зимой то как сказано все в той же книжке
у гелиосистемы небольшой КПД в зимний период. И всвязи с этим
гелиосистема может компенсировать лишь часть нагрузки на систему отопления.
Остальную часть нагрузки на систему отопления должен обеспечивать котел, подобранный на 100%
покрытие нагрузки на систему отопления. Но все равно хоть маленькая а экономия. Хотя с другой стороны
расчетная температура нар. воздуха для г. Белгорода -23, а вот температруа которая действительно
бывает зимой в г.Белгороде несколько выше расчетной (хотя бывают и морозы за 30), а ежели
температура наружного воздуха выше то и нагрузка на систему отопления ниже а отсюда вытекает то что гелиосистема
может дать больше экономии.
А вот с расчетом я пока не разобрался загвоздка в том что размерности величин для расчета распологаемого
количества солнечной энергии в книжке и в СНиПах разные.

Сообщение отредактировал baniffaciy - 4.7.2009, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 4.7.2009, 19:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Книжки и справочники это очнь хорошо, но все же
хочется знать есть ли какие нить официальные методики расчета
(рекомендации, указания, и т.д.) пусть и советких времен но все же утврежденные
госстроем и официальные. Коллеги если у кого есть эти методики или вы знаете хотя бы их название
буду очень признателен, за предоставленную информацию. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал baniffaciy - 4.7.2009, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 4.7.2009, 20:16
Сообщение #5





Guest Forum






Уважаемый baniffaciy?Огромна и неисчерпаема эта тема. В ней есть и простые решения и сложные технически, в основном связаные с аккумуляцией полученого тепла.Давно занимался этой темой, есть материлы и конкретные данные по расчетам.Системы ГВС приходилось монтировать неоднократно, правда только в пионерских лагерях.Монтировал 2 системы от отопления в административных зданиях.Возможно смогу быть Вам полезен в ваших поисках.Подготовлю материалы и завтра начну конкретные ответы выдавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.7.2009, 20:59
Сообщение #6





Guest Forum






Вот че нашел http://www.altenergo.lv/lv/Galvena
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 4.7.2009, 21:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29878
#8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.7.2009, 21:22
Сообщение #8





Guest Forum






Любопытное зрелище, онлайн
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 5.7.2009, 12:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Когда-то выставлял на СОКе. Используем для расчётов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Solarkollektor.jpg ( 29,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 754
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.7.2009, 12:24
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Когда-то выставлял на СОКе. Используем для расчётов
как этим пользоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 5.7.2009, 12:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Зависимость получаемой энергии от направления и угла наклона коллектора. Приведённый пример ("белая точка") соответствует направлению 45° на юго-запад(пунктирная линия), наклон коллектора 30°(белые конц. окружности). Снимаемая мощность по цветовой шкале приблизительно 95% от максимальной для региона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.7.2009, 13:02
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
наклон коллектора 30°(белые конц. окружности
а как это увязано с географической широтой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 5.7.2009, 13:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(hausmeister @ 5.7.2009, 15:11) [snapback]407687[/snapback]
Когда-то выставлял на СОКе. Используем для расчётов.


Это же методика Viessmann и она для Германии, а у нас Россия.

Сообщение отредактировал baniffaciy - 5.7.2009, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 5.7.2009, 13:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Диаграмма называется влияние ориентации, наклона и затенения на коэффициент энергоотдачи.
стр 5.

А вот есть ли у VIESSMANN расчет адоптированный для России.
Вот это вопрос.

Сообщение отредактировал baniffaciy - 5.7.2009, 13:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  engineering_vitosol_100.pdf ( 2,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 628
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 5.7.2009, 14:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Действительно. Забываю всё время. Вот приблизительный перерасчёт. По причине мелкости просторов им пренебрегают. Разница нижнего положения солнца в южной и северной Германии всего 6°.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ugolnaklona.jpg ( 170,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  solkwgermania.jpg ( 337,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 5.7.2009, 15:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(LordN @ 5.7.2009, 15:24) [snapback]407691[/snapback]
как этим пользоваться?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 5.7.2009, 23:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Первая картинка это количество солнечной энергии в германии. В России надо искать. Вторая картинка - поправка на максимальнуую энергию в зависимости от широты. Для Мюнхена это 48°. Но в основном ставим 45, не заморачиваясь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 6.7.2009, 0:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(hausmeister)
Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено
Может с вашей помощбю разберусь rolleyes.gif

Да ладно уж Вам маскироваться! Никто же не будет возражать, если Вы "умом" biggrin.gif да ещё бескорыстно поделитесь.
Я на "гелиосистемы" во Фрайбурге с уважением любовался. Слов нет - одни слюни rolleyes.gif Аккуратно сделано, надёжно "фунциклирует".

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.7.2009, 0:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 6.7.2009, 11:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Картинка представленная hausmeister, показывает потери от оптимального угла наклона коллектора и азимута 0 гр. Оптимальный угол наклона равен широте местности.
Можно воспользоватся следующими формулами, для определения этих потерь.
Потери (%) = 100 ×( 1,2×10−^4×(β − βopt)^2 + 3,5×10^−5×α^2) для 15º < β < 90º
Потери (%) = 100 ×( 1,2×10−^4×(β − βopt)^2) для β < 15º
βopt - широта местности,
β - угор наклона,
α - азимут.
Для примера приведу для чего это нужно, в европейских нормах солнечная установка в зависимости от типа должна иметь потери в определенных пределах от оптимальных угла наклона и азимута.
Для общего случая, например коллекторы установлены на опорах, потери не должны превышать 10%.
Для случая наложения, допустим коллектор ложится сверху на кровлю, потери не должны превышать 20%.
Для случая интеграции коллектора в здание потери не должны превышать 40%.
Т.е. это некоторый показатель эффективности применения коллекторов. Когда уже сделан расчет происходит проверка соответствия нормам.

Так же возможно использовать эти формулы и диаграммы для приближенного расчета, но только для случая ГВС, если принять для зон с приходом солнечной радиации ниже 1300 кВт*ч/м2 в год 50 л на 1 м2 солнечного коллектора, и выше 1300 кВт*ч/м2 в год 75 л на 1 м2, при нулевом азимуте и оптимальном угле наклона.

С Советских времен остался ВСН 52-86, насколько знаю это единственное официальное что было для расчетов. Только пользоватся им достаточно тяжело, вам не будет хватать информации по солнечной радиации, хотя для европейской части можете воспользоватся этим http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radd...&map=europe.
С моей точки зрения это то же что и книга Харченко, на которую здесь ссылались.
Очень позновательно, но возникают трудности с практическим применением.





Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВСН_52_86.doc ( 202 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.7.2009, 13:55
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



http://meteo.iao.ru/
для ориентира по удельной мощности солнца на широте Томска
реальные замеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 6.7.2009, 15:06
Сообщение #21





Guest Forum






Весьма сожалею,но передача такого кол-ва информации весьма затруднительна.Одних только плоских коллекторов насчитал более 60 видов и каждому прилагается расчет.Кроме того есть раздел коллекторы воздушные,коллекторы водяные на этиленгликоле,коллекторы на зачерненой жидкости.Кроме плоских коллекторов существуют коллекторы концентрирующие с высокой температурой,до +600 гр.Коллекторы вакумные,коллекторы пирамидальные и параболические.В свое время у нас в стране был НИИ "Солнца" от АН,там проводились большие исследования по этой теме.У меня даже было изделие их института "солнечный зонтик", который изнутри был оклеен зеркальным отражателем.Втыкаеш его в землю,направляешь на солнце,вешаешь котелок и через 10-15мин вода закипела.Аккумулирование солнечного тепла так-же огромная тема от водяных,до гранитных,наружные ограждения как аккумуляторы тепла и т.д.,абсорбционное охлаждение тоже тема немалая.Так ,что лучше отвечать на конкретные вопросы которые появятся по ходу дела.С увжением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Б.
сообщение 6.7.2009, 15:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31396



to Владимир Борисович:
Можно акценировать внимание на двух типах коллекторов, которые широко представлены на рынке: плоских и вакуумных.
Преимущества, недостатки, ценовые показатели.

Сообщение отредактировал Николай Б. - 6.7.2009, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 6.7.2009, 21:48
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Владимир Борисович @ 6.7.2009, 18:06) [snapback]408166[/snapback]
Весьма сожалею,но передача такого кол-ва информации весьма затруднительна.Одних только плоских коллекторов насчитал более 60 видов и каждому прилагается расчет........Так ,что лучше отвечать на конкретные вопросы которые появятся по ходу дела.С увжением.


А Вы попробуйте по частям, по тихоньку по маленьку (можно в личку).

Первый конкретный вопрос в книге внутренние сантех системы (впрочем как и в книге Харченко) есть такая формула (16.1)
так вот Е (с чертой сверху) -среднемесячное дневное количество суммарного солнечного излучения, поступающего
на горизонтальную поверхность, МДж/(м2 • день).
откуда взять это значение ведь в СНиПе климотология табл 4 и 5
Таблица 4 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2
Таблица 5 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2
возникает вопрос откуда брать то самое Е (с чертой сверху).

Анологичная ситуация со вторым множителем данной формулы R (с чертой сверху) - отношение среднемесячных дневных количеств солнечной
радиации, поступающих на наклонную и горизонтальную поверхности. откуда их брать.

Согласен с Николаем Б. можно ограничиТся 2-3 вИдами коллекторов. Никто не ставит задачи объять баобаб.
Для меня на данном этапе ВАЖНО РАЗОБРАТЬСЯ С РАССЧЕТОМ.

Сообщение отредактировал baniffaciy - 6.7.2009, 21:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  внутр_сантех_системы.bmp ( 933,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 7.7.2009, 17:32
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(ig@r @ 6.7.2009, 14:59) [snapback]407972[/snapback]
Оптимальный угол наклона равен широте местности.
Можно воспользоватся следующими формулами, для определения этих потерь.
Потери (%) = 100 ×( 1,2×10−^4×(β − βopt)^2 + 3,5×10^−5×α^2) для 15º < β < 90º
Потери (%) = 100 ×( 1,2×10−^4×(β − βopt)^2) для β < 15º
βopt - широта местности,
β - угор наклона,
α - азимут.
Для примера приведу для чего это нужно, в европейских нормах солнечная установка в зависимости от типа должна иметь потери в определенных пределах от оптимальных угла наклона и азимута.
Для общего случая, например коллекторы установлены на опорах, потери не должны превышать 10%.
Для случая наложения, допустим коллектор ложится сверху на кровлю, потери не должны превышать 20%.
Для случая интеграции коллектора в здание потери не должны превышать 40%.
Т.е. это некоторый показатель эффективности применения коллекторов. Когда уже сделан расчет происходит проверка соответствия нормам.

Так же возможно использовать эти формулы и диаграммы для приближенного расчета, но только для случая ГВС, если принять для зон с приходом солнечной радиации ниже 1300 кВт*ч/м2 в год 50 л на 1 м2 солнечного коллектора, и выше 1300 кВт*ч/м2 в год 75 л на 1 м2, при нулевом азимуте и оптимальном угле наклона.

С Советских времен остался ВСН 52-86, насколько знаю это единственное официальное что было для расчетов. Только пользоватся им достаточно тяжело, вам не будет хватать информации по солнечной радиации......



За ВСН спасибо.
А вот с формулами не совесм понял если "Оптимальный угол наклона равен широте местности" то получается что выражение в скобках (β − βopt) дает результат НОЛЬ
βopt - широта местности (для Белгорода 52º с ш)
β - угор наклона,(колектора 52º )
Поясните если не трудно.
Из книг и ВСН понял что данные по солн. радиации надо брать из НАУЧНО - ПРИКЛАДНОЙ СПРАВОЧНИК ПО КЛИМАТУ СССР . СЕРИЯ 3 . МНОГОЛЕТНИЕ ДАННЫЕ . ЧАСТИ 1 - 6 . ВЫПУСК 28 . КАЛУЖСКАЯ , ТУЛЬСКАЯ , ТАМБОВСКАЯ , БРЯНСКАЯ , ЛИПЕЦКАЯ , ОРЛОВСКАЯ , КУРСКАЯ , ВОРОНЕЖСКАЯ , БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ : : : Ленинград, 1990 366 c.,
А тока где его взять?
О! так у Владимира Борисовича может есть он как то хвастал что у него в библиотеке более 400 книг может есть у Вас и эта книжечка ув. Владимир Борисович. Буду очень признателен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 7.7.2009, 17:48
Сообщение #25





Guest Forum






Вы сразу же столкнулись с одной из самых проблемных тем,расчета суммарного кол-ва излучения.Таких расчетов существует несколько.Если Вы говорите о формуле E=RE, то значениеЕ лучше всего искать в "Справочнике по климату СССР"-суммарное и рассеяное солнечное излучение на горизонтальные поверхности для городов СССР. Там же найдете и значение R в таблице даны значения этой величины,там их 12,по месяцам и углам наклона коллекторов от горизонтального до вертикального.Можно пошарить в интете,наверняка там есть.Что касается коллекторов,то плоский и вакуумный отличаются друг от друга кардинально.Плоские коллектора консруктивно устроены одинаково-это самые простые и дешевые (относительно)приборы.Отличие их состоит в том,что в погоне за повышением КПД их стали оснащать медной пластиной с дорогим селективным покрытием,дорогими селективными стеклами,защитными герметиками и т.д.Результат этих нововведений невелик,прибавка примерно 10% ,а стоимость почти в 2раза выше,а то и больше.Такие коллекторы применяют в основном для гор. водоснабжения т.к на выходе они больше 60 гр.не дают и то в пиковом режиме,лоскольку их плоскость относительно солнца практически неизменна.Другое дело вакуумные коллектора,в конструкции которых применена вакуумная стеклянная труба диаметром примерно 100мм внутри которой расположена труба с селективным покрытием 20мм диаметром где находится теплоноситель.Набор таких труб и составляет коллектор.Поскольку трубы круглые,то и освещенность их при разных углах солнца примерно одинакова и это дает явные преемущества такой конструкции.Температура на выходе достигает 100 и более гр. ,они достаточно эфективно работают в зимний период.Оснащенные концентраторами отражателями способны выдавать еще более высокие температуры.Стоимость их тоже заоблачная.Окупаемость по данным разных фирм 7-8лет.Пока коротко все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 7.7.2009, 18:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Справочник в инете искал но что то не нашел!
А что значит заоблочная стоимость конкретизируйте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 7.7.2009, 19:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 20:48) [snapback]408832[/snapback]
Плоские коллектора консруктивно устроены одинаково-это самые простые и дешевые (относительно)приборы.Отличие их состоит в том,что в погоне за повышением КПД их стали оснащать медной пластиной с дорогим селективным покрытием,дорогими селективными стеклами,защитными герметиками и т.д.Результат этих нововведений невелик,прибавка примерно 10% ,а стоимость почти в 2раза выше,а то и больше.Такие коллекторы применяют в основном для гор. водоснабжения т.к на выходе они больше 60 гр.не дают и то в пиковом режиме,лоскольку их плоскость относительно солнца практически неизменна.Другое дело вакуумные коллектора,в конструкции которых применена вакуумная стеклянная труба диаметром примерно 100мм внутри которой расположена труба с селективным покрытием 20мм диаметром где находится теплоноситель.Набор таких труб и составляет коллектор.Поскольку трубы круглые,то и освещенность их при разных углах солнца примерно одинакова и это дает явные преемущества такой конструкции.Температура на выходе достигает 100 и более гр. ,они достаточно эфективно работают в зимний период.Оснащенные концентраторами отражателями способны выдавать еще более высокие температуры.Стоимость их тоже заоблачная.Окупаемость по данным разных фирм 7-8лет.Пока коротко все.

Владимир Борисович аргументируйте пожалуйста свое мнение
по поводу плоских КСЭ в книжках пишут немного о другом.
Обратимте внимание на график 16.14 и табл 16.3.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Харченко.JPG ( 128,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
Прикрепленный файл  Внутр_сантех_системы.JPG ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 160
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 7.7.2009, 20:09
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Ув. Владимир Борисович а у Вас нету случайно справочника
по климату.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 7.7.2009, 20:40
Сообщение #29





Guest Forum






Увы максимальный КПД на плоских нашел 55%,обычный 40-45%.По Краснодару нашел 3000втч\м2 ионь,июль,январь 1135втч\м2.Стоимость плоских:Жуковский. Моск. обл-"Кокурент"-220дол.США м2,Реутов,селектив,230дол.США,Киев-125дол.США,все за м .кв.Комплект 2м2+бак аккумулятор,доп.эл. нагрев 1000дол.США.Вакуум приблизительно от 500до700дол.США м2.Таковы цены.Много на рынке есть Китая,там можно найти дешевле.Основная проблема качества в том,что изделие находится под воздействием ультрафиолета и высоких температур,сложно и дорого защищаться.Основная проблема это разтрескивание стекол,по приведенной статистике до 5%стекол выходят из строя за 2-3сезона эксплуатации.Необходимо применение закаленного стекла.Справочника по климату к сожалению не обнаружилсь,но насколко помню там были приведены только укрупненые показатели,в основном областные города.А при расчете требуются данные диаметром не более 100км от точки расчета.По отдельным областям показатели где-то должны быть,поищу.Кстати можно поинтерисоваться на Белгородской метеостанции этими данными,должны быть.Спрашивайте дальше,чем могу.Тема слишком необычна и много данных могло устареть.С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 7.7.2009, 21:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



2 Владимир Борисович!
Спасибо! Буду искать, спрашивать и уточнять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Б.
сообщение 8.7.2009, 9:58
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31396



Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 20:40) [snapback]408895[/snapback]
Основная проблема это разтрескивание стекол,по приведенной статистике до 5%стекол выходят из строя за 2-3сезона эксплуатации.


Это плоские или вауумные? И чье производство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 8.7.2009, 11:11
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Цитата(baniffaciy @ 7.7.2009, 17:32) [snapback]408828[/snapback]
За ВСН спасибо.
А вот с формулами не совесм понял если "Оптимальный угол наклона равен широте местности" то получается что выражение в скобках (β − βopt) дает результат НОЛЬ
βopt - широта местности (для Белгорода 52º с ш)
β - угор наклона,(колектора 52º )
Поясните если не трудно.


Если результат ноль, то и потери ориентации и наклона коллектора равны от оптимальных равны нулю. Хотя на мой взляд не всегда угол наклона будет оптимальным если равен широте местности. Для Белгорода как и для большинства регионов России для приблизительных расчетов можно принять соотношение 50 л на 1 м2 солнечного коллектора и если скажем коллектор расположен на фасаде, нужно будет увеличить площадь коллектора на 20-30%, что б получить эти 50 литров. Вообще все рачеты носят приблизительный характер.

Цитата(baniffaciy @ 7.7.2009, 17:32) [snapback]408828[/snapback]
А тока где его взять?


Я не смог найти такую литературу, поэтому использую информацию по солнечной радиации и расчетные программы с Запада.

Могу привести для Белгорода

На гориз. поверх. С угл накл 50 Темп
Месяц кВтч/м2 кВтч/м2
Янв 1,14 2,81 -6,3
Февр 2,01 3,9 - 6,1
Март 3,09 4,22 -0,4
Апр 3,82 4,05 8,9
Май 5,28 4,94 15,6
Июнь 5,33 4,68 19,4
Июль 5,46 4,93 21,9
Авг 4,68 4,74 21,3
Сен 3,29 3,98 15,2
Окт 1,99 3,1 8
Нояб 1,13 2,26 -0,4
Дек 0,85 2,19 -5,6

Если взять объем накопления 300 л и три коллектора, солнечный вклад в ГВС будет 54% в Белгороде.



Цитата(Николай Б. @ 8.7.2009, 9:58) [snapback]409058[/snapback]
Это плоские или вауумные? И чье производство?


Вакуумные, в основном Китай, этот процент выполняются уже при транспортировке плюс экплуатация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 8.7.2009, 11:24
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 20:40) [snapback]408895[/snapback]
Стоимость плоских:Жуковский. Моск. обл-"Кокурент"-220дол.США м2,Реутов,селектив,230дол.США,Киев-125дол.США,все за м .кв.Комплект 2м2+бак аккумулятор,доп.эл. нагрев 1000дол.США.Вакуум приблизительно от 500до700дол.США м2.Таковы цены.Много на рынке есть Китая,там можно найти дешевле.Основная проблема качества в том,что изделие находится под воздействием ультрафиолета и высоких температур,сложно и дорого защищаться.Основная проблема это разтрескивание стекол,по приведенной статистике до 5%стекол выходят из строя за 2-3сезона эксплуатации.Необходимо применение закаленного стекла.Справочника по климату к сожалению не обнаружилсь,но насколко помню там были приведены только укрупненые показатели,в основном областные города.А при расчете требуются данные диаметром не более 100км от точки расчета.По отдельным областям показатели где-то должны быть,поищу.Кстати можно поинтерисоваться на Белгородской метеостанции этими данными,должны быть.Спрашивайте дальше,чем могу.Тема слишком необычна и много данных могло устареть.С уважением.


А да здесь имеется ввиду плоские. Коллектор хорошего качества с селективным покрытием, с закаленным стеклом с высокой пропускной способность будет стоить 200-300 евро за м2. В этом случае повреждение стекла в процессе эксплуатации будет скорее относится к форс-мажору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 8.7.2009, 14:28
Сообщение #34





Guest Forum






По вопросу разрушения стекол. Имелись ввиду отечественные плоские коллектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Б.
сообщение 8.7.2009, 15:26
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31396



Цитата(ig@r @ 8.7.2009, 11:11) [snapback]409119[/snapback]
Вообще все рачеты носят приблизительный характер...
... поэтому использую информацию по солнечной радиации и расчетные программы с Запада.


bang.gif bang.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 8.7.2009, 21:12
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(ig@r @ 8.7.2009, 14:11) [snapback]409119[/snapback]
Вообще все рачеты носят приблизительный характер.
Я не смог найти такую литературу, поэтому использую информацию по солнечной радиации и расчетные программы с Запада.



Спасибо за ответы. А программы западные выложить можете. Очень интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 8.7.2009, 21:18
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



По совету Владимира Борисовича обратился
на метеостанцию но там меня толкьо разочаровали
сказали что у нас (в Белгороде) такие наблюдения
(по солнечной радиации прямой и рассеянной) не
проводились. Посоветовали обратитья в Курск там
мол галвное управление метеослужбы по центрально-
черноземному региону. Так что такие вот пироги ув. Владимир
Борисович. ОБЛОМ. Но ниче есть еще как минимум пару вариантов
1-й библиотеки в ВУЗах города
2-й областная библиотека.
Так что буду искать.

Сообщение отредактировал baniffaciy - 8.7.2009, 21:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 8.7.2009, 21:28
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Владимир Борисович @ 8.7.2009, 17:28) [snapback]409278[/snapback]
По вопросу разрушения стекол. Имелись ввиду отечественные плоские коллектора.

Ув. Владимир Борисович если правильно понял
то к зарубежным плоским коллекторам у Вас нареканий нет.
Выложите пожалуста пару торйку отечественных производителей.
Сравним их с зарубежными, интереснго выявить слабые места отечественных
коллекторов.
Надеюсь в этом сигменте промышленности у нас не все так запущено как
в автопроме. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал baniffaciy - 8.7.2009, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 9.7.2009, 15:46
Сообщение #39





Guest Forum






Для того,что бы сравнивать технические характеристики коллекторов,необходимо иметь (идеальный) образец хотя бы условно.Так вот, в идеале,в погоне за высоким КПД коллектор должен иметь следующие характеристики: поглощающая панель из меди,трубы т\носителя медные,контакт сварка,покрытие напыленный селектив,стекло градостойкое,закаленное с низким содержанием железа 0,03%,стеклопакет из 2х стекол,каркас анодированый аллюминий или порошковый полиэстер,теплозащита-пенополиуретан.Коэффициент поглощения a=0,92-0,95,степень черноты е=0,05-0,1,использование аргона в стеклопакете,применение фазового перехода прозрачности стекла,изменение прозрачности с помощью эл. импульсов.В идеале слежение коллектора за солнцем,т.е. изменение угла наклона во времени.Такой плоский коллектор будет иметь КПД близский к65-70%.Но истоить будет столько,что срок окупаемости его лет 10. Теперь наши отечественные:самый качественный гор.Ковров,панель нержавейка,селективное напыление,стекло упрочненное одно,3мм,трубы сталь,хотя в этом году появилась латунь,утеплитель базальтовая вата,есть еще Братский з-д,Новокузнецкий,Подольский но там попроще, почти везде сталь,покрытие эмаль селективная,стекло оконное 3-4мм.А вообще есть ГОСТ 28310-89 "Коллектора солнечные" общие условия Госстандарт 1999г.Поэтому если выбирать необходимо иметь точные технические характеристики,ну и ценовой градиент немаловажен.Хотя из собственного опыта могу отметить такую вещь,не так важен КПД коллектора,поскольку это дело несколько условное,все это легко компенсируется дополнительной по площади установкой недорогих коллекторов,лишь бы долговечными были и будет Вам счастье.Спрашивайте дальше,даже любопытно стало и самому.А я пока теплосеть из асбестоцементных труб смонтирую,интересно же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 10.7.2009, 3:05
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Цитата(baniffaciy @ 8.7.2009, 21:12) [snapback]409516[/snapback]
А программы западные выложить можете. Очень интересно.


Как обычно их надо покупать. Плюс они не руссифицированны. Встает еще один момент если в Европе для каждого города есть информация по приходу солнечной радиации, есть коэффиценты пересчета прихода с горизонтальной плоскости на наклонную я имею с 28 гр по 45 гр широты. С помощью этой информации можно использовать простейший метод f-chart, для расчета солнечного вклада в ГВС. У нас же как вы сами видели из своей попытки достоверной информации не найти. я так как и вы обращался на метиостанцию и там даже не знали работает ли вообще такое оборудование и предложили провести исследования за естественно деньги с учетом возможного ремонта оборудования, проще свою метиостанцию купить.
Если нужно рассчитать что-то конкретное можете обращатся, помогу. По отоплению смогу ближе к осени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 10.7.2009, 3:33
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Цитата(baniffaciy @ 8.7.2009, 21:28) [snapback]409525[/snapback]
Надеюсь в этом сигменте промышленности у нас не все так запущено как
в автопроме. rolleyes.gif


Хуже, если продажи в России можно сказать нулевые по меркам других стран, откуда они могут взятся, хотя производство там значительно проще чем автомобилестроение.


Цитата(Владимир Борисович @ 9.7.2009, 15:46) [snapback]409927[/snapback]
Для того,что бы сравнивать технические характеристики коллекторов,необходимо иметь (идеальный) образец хотя бы условно.Так вот, в идеале,в погоне за высоким КПД коллектор должен иметь следующие характеристики: поглощающая панель из меди,трубы т\носителя медные,контакт сварка,покрытие напыленный селектив,стекло градостойкое,закаленное с низким содержанием железа 0,03%,стеклопакет из 2х стекол,каркас анодированый аллюминий или порошковый полиэстер,теплозащита-пенополиуретан.Коэффициент поглощения a=0,92-0,95,степень черноты е=0,05-0,1,использование аргона в стеклопакете,применение фазового перехода прозрачности стекла,изменение прозрачности с помощью эл. импульсов.В идеале слежение коллектора за солнцем,т.е. изменение угла наклона во времени.Такой плоский коллектор будет иметь КПД близский к65-70%.Но истоить будет столько,что срок окупаемости его лет 10. Теперь наши отечественные:самый качественный гор.Ковров,панель нержавейка,селективное напыление,стекло упрочненное одно,3мм,трубы сталь,хотя в этом году появилась латунь,утеплитель базальтовая вата,есть еще Братский з-д,Новокузнецкий,Подольский но там попроще, почти везде сталь,покрытие эмаль селективная,стекло оконное 3-4мм.А вообще есть ГОСТ 28310-89 "Коллектора солнечные" общие условия Госстандарт 1999г.Поэтому если выбирать необходимо иметь точные технические характеристики,ну и ценовой градиент немаловажен.Хотя из собственного опыта могу отметить такую вещь,не так важен КПД коллектора,поскольку это дело несколько условное,все это легко компенсируется дополнительной по площади установкой недорогих коллекторов,лишь бы долговечными были и будет Вам счастье.Спрашивайте дальше,даже любопытно стало и самому.А я пока теплосеть из асбестоцементных труб смонтирую,интересно же.


Слежение за солнцем в случае с солнечным плоским коллектором, не увеличивает значительно его КПД, затраты на это не окупаются. Двойное стекло снижает оптический КПД, увеличивает вес и стоимость коллектора, но уменьшает тепловые потери через остекленение, в этом случае вместо коллектора с двойным остеклением более выгодно использовать вакуумированный коллектор.
Из российских производителей солнечных коллекторов кто пытается распростанять коллекторы по территории всей России, осталось только НПО Машиностроение с коллектором Сокол, остальные все умерли. Да и то по моим ощущениям они просто распродают свои остатки, хотя может быть я и ошибаюсь. Из региональных ЦЭФТ.
На данном этапе хорошо себя зарекомендовали коллекторы с одинарным остекленением с пропускной способностью 90-92%, с селективным покрытием имеющим коэффициент поглощения 0,95, коэффицент эмиссии 0,05, назовем такой коллектор А.
Для примера в сравнении с Сокол
оптический коэффицент А-0,8, Сокол - 0,7
тепловые потери А-3,7. сокол -4,2 Вткм2
Что в итоге дает по данным испытаний SPF
для приготовления ГВС с аккумулятором 450 л. 6,9 м2 коллекторов Сокол, которые привносят 368 кВтч/м2 и 4,92 м2 коллекторов А, которые превносят 517 кВтч/м2 в год.
Как видно не имею возможности реализовывать продукцию в минимальных пределах, трудно находить средства для совершенствования продукции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sisenis
сообщение 11.7.2009, 1:38
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.7.2009
Пользователь №: 35948



Рекомендую данные по уровню солнечного излучения брать отсюда NASA Surface meteorology and Solar Energy:
http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?uid=3030 там необходимо зарегистрироваться, ввести email и 2 раза пароль (бесплатно), можно указать широту/долготу или выбрать регион на карте. Там доступно очень много климатических параметров, начиная от солн. излучения и заканчивая среднегодовой скоростью ветра на разных высотах.
100% точность данных утверждать не берусь, но для Латвии указаные в этом ресурсе данные и официально доступные почти совпали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 11.7.2009, 18:02
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(sisenis @ 11.7.2009, 4:38) [snapback]410584[/snapback]
Рекомендую данные по уровню солнечного излучения брать отсюда NASA Surface meteorology and Solar Energy:
http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?uid=3030 там необходимо зарегистрироваться, ввести email и 2 раза пароль (бесплатно), можно указать широту/долготу или выбрать регион на карте. Там доступно очень много климатических параметров, начиная от солн. излучения и заканчивая среднегодовой скоростью ветра на разных высотах.
100% точность данных утверждать не берусь, но для Латвии указаные в этом ресурсе данные и официально доступные почти совпали.



Спасибо! Но только ссылка че то не работает
Вас не затруднит сбросить прямую ссылку.

Сообщение отредактировал baniffaciy - 11.7.2009, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sisenis
сообщение 11.7.2009, 21:38
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.7.2009
Пользователь №: 35948



Странно, ссылка рабочая...
Попробуйте может во эту:
http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?email=
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 16.7.2009, 22:00
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Спасибо! А можно перевод таблицы
я в англицком не очень rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 26.8.2009, 10:32
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



Цитата(baniffaciy @ 2.7.2009, 18:25) [snapback]406863[/snapback]
Уважаемые коллеги!
В данной теме предлогаю обсуждать ВСЕ что касается установок солнечного отопления и ГВС,
а именно - методы рассчета, характеристики различных видов коллекторов солнечной энергии (КСЭ),
схемы гелиосистем, перспектива внедрения установок солнечного теплоснабжения в нашей стране
в свете растущих цен на газ, сравнение различных производителей КСЭ.
Короче интересно все от метода расчета до обзора рынка гелиотехники.
Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено
Может с вашей помощбю разберусь rolleyes.gif



архиы битый, плиз перекачайте ааа ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 28.8.2009, 12:37
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(agenda @ 26.8.2009, 13:32) [snapback]427964[/snapback]
архиы битый, плиз перекачайте ааа ))

Да я вроде не запаковывал.
Для просмотра нужна спец. прога
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LizardTech.rar ( 6,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 214
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKN
сообщение 30.8.2009, 13:03
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28049



Цитата(ig@r @ 6.7.2009, 11:59) [snapback]407972[/snapback]
вам не будет хватать информации по солнечной радиации


заграница нам поможет... biggrin.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  solar.doc ( 432 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKN
сообщение 30.8.2009, 13:30
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28049



Цитата(ig@r @ 6.7.2009, 11:59) [snapback]407972[/snapback]
Для общего случая, например коллекторы установлены на опорах, потери не должны превышать 10%.
Для случая наложения, допустим коллектор ложится сверху на кровлю, потери не должны превышать 20%.
Для случая интеграции коллектора в здание потери не должны превышать 40%.
Т.е. это некоторый показатель эффективности применения коллекторов.


Может быть дураций вопрос, но все же…
Для оптимизации потерь (в зависимости от широты места установки и азимута) нет ли в природе такого электромеханического привода, кот. управлялся бы контроллером. Ентот контроллер выдавал бы управляющий сигнал на привод и выдерживал бы оптимальный угол наклона и азимут в зависимости от времени года и суток для данной местности, т.о. потери свелись бы к нулю? Ведь формулы расчета траектории известны, значит софт написать не представляет особой сложности, или ломлюсь в открытые двери?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 31.8.2009, 4:49
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Цитата(AKN @ 30.8.2009, 13:30) [snapback]429264[/snapback]
Может быть дураций вопрос, но все же…
Для оптимизации потерь (в зависимости от широты места установки и азимута) нет ли в природе такого электромеханического привода, кот. управлялся бы контроллером. Ентот контроллер выдавал бы управляющий сигнал на привод и выдерживал бы оптимальный угол наклона и азимут в зависимости от времени года и суток для данной местности, т.о. потери свелись бы к нулю? Ведь формулы расчета траектории известны, значит софт написать не представляет особой сложности, или ломлюсь в открытые двери?


Устройства слежения актуальны для концентраторов солнечной энергии, которые улавливают прямое солнечное излучения. Для плоских и вакуумированных коллекторов овчинка выделки не стоит, КПД повышается не значительно, капитальные затраты и затраты на техообслуживание возрастают значительно, потребляется дополнительная энергия на перемещения коллекторов. А на доме если только крыша не плоская, вообще проблема их установить чтоб могли бы вращатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 31.8.2009, 9:55
Сообщение #51


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Если добавить сюда еще и то, что:
1) Весьма проблематично устройство гибких трубопроводов, обязанных выдерживать весьма высокую температуру (В гелиосистемах идет расчет минимум на 180С)
2) Угол наклона коллекторов к горизонту рассчитывается так, чтобы максимально благоприятная ситуация (лучи перпендикулярны поверхности) была при достаточно низком положении солнца. Такое расположение нивелирует летний максимум инсоляции и позволяет снять максимум из возможной энергии в межсезонье - так что в перемещении коллекторов по углу наклона смысла оссбого нет.

Овчинка выделки-то совсем не стОит. На деньги, сэкономленные от сервосистем, можно установить столько коллекторов, что перекроется весь выигрыш от слежения за солнцем. Вот так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CY-27
сообщение 1.9.2009, 10:52
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 8.4.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 31855



Цитата(Alex_ @ 31.8.2009, 9:55) [snapback]429435[/snapback]
Овчинка выделки-то совсем не стОит. На деньги, сэкономленные от сервосистем, можно установить столько коллекторов, что перекроется весь выигрыш от слежения за солнцем. Вот так.

Совершенно с Вами согласен!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parfenov
сообщение 2.10.2009, 20:27
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39217



Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал Parfenov - 2.10.2009, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 8.10.2009, 11:44
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



А что это за F метод? Поподробнее будьте добры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 13.10.2009, 18:16
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Parfenov @ 2.10.2009, 23:27) [snapback]441383[/snapback]
Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен.


Ув. Parfenov Вам нужна как мне кажеться этак нижка
У. Бекман, С. Клейн, Дж. Даффи. Расчет си-
систем солнечного теплоснабжения.-М.: Энергоиздат,
1982.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  F_метод.jpg ( 119,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig@r
сообщение 14.10.2009, 10:09
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14046



Цитата(Parfenov @ 2.10.2009, 20:27) [snapback]441383[/snapback]
Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен.



Цитата(baniffaciy @ 8.10.2009, 11:44) [snapback]442233[/snapback]
А что это за F метод? Поподробнее будьте добры.


В прикрепленном файле находится описание этого метода. Единственно там могут быть небольшие ошибки связанные с размерностью и переводом величин ( не помню исправлял ли я их в этом файле).

Цитата(baniffaciy @ 13.10.2009, 18:16) [snapback]443949[/snapback]
Ув. Parfenov Вам нужна как мне кажеться этак нижка
У. Бекман, С. Клейн, Дж. Даффи. Расчет си-
систем солнечного теплоснабжения.-М.: Энергоиздат,
1982.


Да это должен быть первоисточник

Duffie, J. A. y Beckman, W. A: Solar Engineering of Thermal Processes. Editorial John Wiley & Sons, 1980.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  f_chart.doc ( 35,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 30.10.2009, 0:16
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



см книжку Сабади "Солнечный дом". там что-то есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rusik
сообщение 17.12.2009, 3:30
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820



Цитата(baniffaciy @ 2.7.2009, 22:25) *
Уважаемые коллеги!
В данной теме предлогаю обсуждать ВСЕ что касается установок солнечного отопления и ГВС,
а именно - методы рассчета, характеристики различных видов коллекторов солнечной энергии (КСЭ),
схемы гелиосистем, перспектива внедрения установок солнечного теплоснабжения в нашей стране
в свете растущих цен на газ, сравнение различных производителей КСЭ.
Короче интересно все от метода расчета до обзора рынка гелиотехники.
Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено
Может с вашей помощбю разберусь rolleyes.gif

Ув baniffaciy
перезалейте пожалуйста файл "Solnechnoe_otoplenie.djvu", что-то он не открывается.

Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 18:48) *
Другое дело вакуумные коллектора,в конструкции которых применена вакуумная стеклянная труба диаметром примерно 100мм внутри которой расположена труба с селективным покрытием 20мм диаметром где находится теплоноситель.Набор таких труб и составляет коллектор.Поскольку трубы круглые,то и освещенность их при разных углах солнца примерно одинакова и это дает явные преемущества такой конструкции.Температура на выходе достигает 100 и более гр. ,они достаточно эфективно работают в зимний период.Оснащенные концентраторами отражателями способны выдавать еще более высокие температуры.Стоимость их тоже заоблачная.Окупаемость по данным разных фирм 7-8лет.Пока коротко все.

А какой срок окупаемости плоских коллекторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rusik
сообщение 17.12.2009, 3:37
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820



Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 21:40) *
Увы максимальный КПД на плоских нашел 55%,обычный 40-45%.По Краснодару нашел 3000втч\м2 ионь,июль,январь 1135втч\м2.Стоимость плоских:Жуковский. Моск. обл-"Кокурент"-220дол.США м2,Реутов,селектив,230дол.США,Киев-125дол.США,все за м .кв.

А в Киеве кто производит коллекторы не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tolstuj86_*
сообщение 28.1.2010, 20:20
Сообщение #60





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые форумчане! Не подскажете ли в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rusik
сообщение 28.1.2010, 23:56
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820



Цитата(tolstuj86 @ 28.1.2010, 21:20) *
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не подскажете ли в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц).

Староверов тебе в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 16.2.2010, 11:38
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Rusik @ 17.12.2009, 6:30) *
Ув baniffaciy
перезалейте пожалуйста файл "Solnechnoe_otoplenie.djvu", что-то он не открывается.


Хорошо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Solnechnoe_otoplenie.djvu ( 2,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 246
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 16.2.2010, 12:55
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Heatman @ 30.10.2009, 3:16) *
см книжку Сабади "Солнечный дом". там что-то есть




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sabadi___solnechniy_dom.djvu ( 2,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 274
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 7.3.2010, 14:41
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Я вот тут на днях задумался по поводу нормативных документов
по проектиованию гелиосистем. Ведь у нас (в России ) их нет. За исключением ВСН 80-х годов и
справочников проетировщика которые еще древнее. Так сказать не на что сослаться ежели чего.
Вот и приходится нашему брату изголятся: данные по солн. радиации брать с буржуйских спутнкиовых систем; расчет производить по немецким Висманн или Вайлант методам.
Не хорошо это.
Всвязи с этим такой вопрос (а может и крик души). Планирует ли АВОК в скором будущем выпуск указаний (пособий и т.д.) по расчету этих самых гелиосистем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.3.2010, 20:31
Сообщение #65


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44845
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Крик души, если хотите услышать ответ, можно оформить и направить руководству АВОК, потому как администрация форума АВОК и руководство АВОК, это разные структуры.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 8.4.2010, 22:06
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



Вопрос следующий. Хотят использовать гелиосистемы для отопления. Какой бак аккумулятор нужно ставить? Разные методики предлагают разные варианты! Так кому верить и как правильно считать? Дом 100кв.м. Основное отопление-электрокотел. В помощь-гелиосистемы площадью 8кв.м. с баком аккумулятором 300литров. Достаточно ли этого бака? Летом будет сброс тепла в открытый бассейн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kpuk_*
сообщение 28.5.2010, 22:11
Сообщение #67





Guest Forum






Совсем с ног сбился я искать формулу простого расчёта количества теплоты необходимой на нагрев бассейна заданой площади, объёма и типа (закрытый, открытый, кгруглогодичный)?
Мне бы хотябы название книги/статьи где почитать можно!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 12.6.2010, 17:42
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



видел очень простую формулу в пособию по проектированию гелиосистем "гелиотермотехника" у Юнкерса или Будеруса.
+ сравнивал с расчетом исходя из того что 1 коллектор S= 1,84 м2 это где-то 1.4 кВт при макс солнечной активности. Результат был похожим


ЗЫ: к сожалению сейчас на объекте и не могу выложить пособие.

Сообщение отредактировал Heatman - 12.6.2010, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.6.2010, 21:00
Сообщение #69





Guest Forum






Цитата(agenda @ 8.4.2010, 23:06) *
Летом будет сброс тепла в открытый бассейн.

Никому не верьте. Ежу верьте. Он-новатор.
Приточный воздуховод. Вдоль которого закопан зонд идущий от С/К. Вот и вся сезонная аккумулляция. В результате - снизите срок окупаемости гелиосистемы (слегка). Пример "Zehnder" (Германия); "Rehau" (Германия).

Пэ.Сэ.: забыл добавить - blink.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.6.2010, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.6.2010, 21:31
Сообщение #70





Guest Forum






Цитата(ЁЖик @ 12.6.2010, 22:00) *
Приточный воздуховод.

Неправильно написал
Надо:
Приточный подземный воздуховод. Так будет правильнее.
Что нибудь на тему:
http://www.comfosystems.de/Funktionsprinzip,11.html
А если кто начнёт "мягко приговаривать" пусть покажуть опровержения от наших светил. Для начала.
blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.6.2010, 22:59
Сообщение #71





Guest Forum






GeoTeplo!
Ну Вы-то об этой штуке знаете.
Там если что не понятно, то и кино прилагается:
http://www.comfosystems.de/Systemfilm,162.html
А как к этой штуке гелиоколлекторы присобачить, в этом деле не надо быть - семи иглей во лбу. blink.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.6.2010, 23:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeoTeplo
сообщение 16.6.2010, 13:55
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336



Цитата(kpuk @ 28.5.2010, 23:11) *
Совсем с ног сбился я искать формулу простого расчёта количества теплоты необходимой на нагрев бассейна заданой площади, объёма и типа (закрытый, открытый, кгруглогодичный)?
Мне бы хотябы название книги/статьи где почитать можно!!

Для поддержания воды в бассейне до заданной t необходимо:

Для закрытых 200 Вт на м.2.
.... см. приложение
Что то не могу файлик прикрепить, вот:
Бассейн в помещении = 180 [Вт/(м2)]
Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место) = 1000 [Вт/(м2)]
Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 [Вт/(м2)]
Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 [Вт/(м2)]

Цитата(ЁЖик @ 12.6.2010, 23:59) *
GeoTeplo!
Ну Вы-то об этой штуке знаете.
Там если что не понятно, то и кино прилагается:
http://www.comfosystems.de/Systemfilm,162.html
А как к этой штуке гелиоколлекторы присобачить, в этом деле не надо быть - семи иглей во лбу. blink.gif

Знаем и даже ставили, но как туда "засобачить" СК пока не думали smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 17.6.2010, 9:25
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



"в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц)."
Справочное пособие к СНиП Строит.климатология - приложение 5.

По теме солнечного теплоснабжения рекомендую посмотреть в теме "Энергоактивные здания" (http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=39592) фото объектов выполненных Центром энергоэффект. технологий (Бурятия)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пособие_к_снип_климатология.pdf ( 3,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 186
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.6.2010, 14:54
Сообщение #74


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



В Бурятии солнца почти столько же, сколько в Астрахани и Сочи. В столице меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 17.6.2010, 15:40
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



Потому-то Бурятия и Краснодарский край - лидеры в РФ по использованию солнца.
В условиях столицы за счет солнца возможно частичное покрытие нагрузки гвс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.6.2010, 16:10
Сообщение #76


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(аЛёша @ 17.6.2010, 16:40) *
Потому-то Бурятия и Краснодарский край - лидеры в РФ по использованию солнца.

На то есть объективные причины (климат). Хотя, весь ЮФО, Волгоградская, Оренбургская области, Алтай, и некоторые регионы юга западной сибири и дальнего востока тоже вполне себе подходят.

Для Украины http://www.at-eat.com/st5.shtml Не смог быстро найти такую же для России

Цитата
В условиях столицы за счет солнца возможно частичное покрытие нагрузки гвс.

Нерентабельно. Это удел частников - из серии "любви к искусству".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 17.6.2010, 16:17
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



В нашей стране, с нашими ценами большая часть энергосберегающих мероприятий не рентабельна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.6.2010, 16:21
Сообщение #78


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(аЛёша @ 17.6.2010, 17:17) *
В нашей стране, с нашими ценами большая часть энергосберегающих мероприятий не рентабельна.

Поправлю: Не "энергосберегающих мероприятий" а "возобновляемых источников энергии"
Утепление коровника со стенами "в полкирпича" может быть очень даже рентабельно, а вот перевод его на солнечное энергоснабжние - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 17.6.2010, 16:34
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



установка солнечного коллектора тоже м.б. рентабельной при определенных условиях даже в условиях столицы. например, при самодельном коллекторе)))
про утепление - тут тоже не все однозначно, например утепление зданий в той же столице окупается в ряде случаев за 20-30 лет и более...
я не пропагандист виэ, все нужно считать. инфу по Бурятии привел для наглядности возможных решений и чтобы было ясно что в РФ дело не стоит на месте. энтузиасты-профессионалы у нас имеются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_HPL_*
сообщение 12.9.2010, 23:11
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(GeoTeplo @ 16.6.2010, 14:55) *
Для поддержания воды в бассейне до заданной t необходимо:

Для закрытых 200 Вт на м.2.
.... см. приложение
Что то не могу файлик прикрепить, вот:
Бассейн в помещении = 180 [Вт/(м2)]
Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место) = 1000 [Вт/(м2)]
Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 [Вт/(м2)]
Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 [Вт/(м2)]


Знаем и даже ставили, но как туда "засобачить" СК пока не думали smile.gif


Нормы и цифры - штука,конечно, замечательная, но насколько существующие конструкции солнечных коллекторов пригодны для добора 3-4 градусов открытыми бассейнами в средней полосе России ? Куда реально пристроить такие толстые (и тяжелые) условно "плоские" жидкостные коллектора ? Крыша веранды или беседки такое не выдержит. Нужны очень плоские конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SolarVV_*
сообщение 15.9.2010, 13:02
Сообщение #81





Guest Forum






[quote name='HPL' date='12.9.2010, 23:11' post='561115']
Нормы и цифры - штука,конечно, замечательная, но насколько существующие конструкции солнечных коллекторов пригодны для добора 3-4 градусов открытыми бассейнами в средней полосе России ? Куда реально пристроить такие толстые (и тяжелые) условно "плоские" жидкостные коллектора ? Крыша веранды или беседки такое не выдержит. Используйте для сооружения веранд или беседок гелиопрофиль - одновременно и крыша, и гелиоколлектор с контурами воздушного и жидкого теплоносителей.
Производство гелиопрофиля размещено на предприятии "Алюмаш Днепровський завод" (Днепропетровск)
Более подробно об использовании:
http://photo.online.ua/solar-at , http://solar-house.ning.com , solar-house.livejournal.com/ , energy-active-buildings.narod2.ru/

Возможности производства - до 1000 м2 в сутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artinski
сообщение 17.9.2010, 21:28
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72603



Построили сезонную гелеосистему сами характеристики :

1. 6 плоских солнечных коллекторов (Sабсорбера=9,84 кв.м) Материал аллюминий покрытый краской "черный хром"
2. Бак-аккумулятор 750л (двухслойный пластик утепленный минватой 50 мм)
3. Циркуляционный насос "DAB" 25/6.
4. Двухпозиционный контроллер.
5. Дополнительный догрев : 2 электробойлера по 100л
6. Угол наклона коллекторов 45 град., ориентация на юго-восток
7. Среднегодовая интенсивность солнечной радиации более 1400 Вт/м кв.

Данной системой обеспечено 150 человек по ГВС круглосочно. В самый холодный и пасмурный день Тводы в баке аккумуляторе не опускалась ниже 32 градусов. С малым отбором воды Т в баке поднималась до 80-ти градусов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1010326_1.jpg ( 773,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.9.2010, 10:42
Сообщение #83


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(artinski @ 17.9.2010, 22:28) *
2. Бак-аккумулятор 750л ... Данной системой обеспечено 150 человек по ГВС круглосочно.

5 литров бака на человека. Ну хорошо, пусть 7 (с учетом электробойлеров). Сказать больше нечего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SolarVV_*
сообщение 19.9.2010, 13:54
Сообщение #84





Guest Forum






Прикрепленный файл  Расчёт_для_Симферополя.jpg ( 237,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
Цитата(artinski @ 17.9.2010, 21:28) *
Построили сезонную гелеосистему сами характеристики :

1. 6 плоских солнечных коллекторов (Sабсорбера=9,84 кв.м) Материал аллюминий покрытый краской "черный хром"

6. Угол наклона коллекторов 45 град., ориентация на юго-восток
7. Среднегодовая интенсивность солнечной радиации более 1400 Вт/м кв.

Данной системой обеспечено 150 человек по ГВС круглосочно. В самый холодный и пасмурный день Тводы в баке аккумуляторе не опускалась ниже 32 градусов. С малым отбором воды Т в баке поднималась до 80-ти градусов.


Для случая Симферополя годовой приход солнечной энергии на поверхность адсорбера с учётом облачности (азимут от направления на юг 45 град., угол наклона к горизонту) - 12,5 МВт*ч.
Среднегодовая мощность солнечной радиации (дневное время) на поверхности адсорбера - 490 Вт/м2, при прямом солнце - 566 Вт/м2.
Расчёт проведён с использованием программы "Инсоляция - Украина"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artinski
сообщение 19.9.2010, 21:10
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72603



Главное, решена проблема с горячим водоснабжением на базе отдыха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artinski
сообщение 19.9.2010, 21:33
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72603



Цитата(Alex_ @ 18.9.2010, 11:42) *
5 литров бака на человека. Ну хорошо, пусть 7 (с учетом электробойлеров). Сказать больше нечего.


Что-то Вы не то считаете! Если бак 750 литров, то это не значит, что он столько же и производит. По нашим общим подсчетам ситема производит до 1,5 куб. в сутки. Это при стоимости 2,5 тыс. долларов с монтажом!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artinski
сообщение 19.9.2010, 22:00
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72603



Цитата(SolarVV @ 19.9.2010, 14:54) *
Прикрепленный файл  Расчёт_для_Симферополя.jpg ( 237,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289


Для случая Симферополя годовой приход солнечной энергии на поверхность адсорбера с учётом облачности (азимут от направления на юг 45 град., угол наклона к горизонту) - 12,5 МВт*ч.
Среднегодовая мощность солнечной радиации (дневное время) на поверхности адсорбера - 490 Вт/м2, при прямом солнце - 566 Вт/м2.
Расчёт проведён с использованием программы "Инсоляция - Украина"


Цифры интересные. А измеряли ли эти люди реально уровень солнечной радиации за последние 10 лет? А не с 60-70 ее года? Вообще, на следующий сезон я поставлю теплосчик на выход и увижу сколько выдано тепла этой или какой-нибудь другой системой.

Цитата(artinski @ 19.9.2010, 22:58) *
Цифры интересные. А измеряли ли эти люди реально уровень солнечной радиации за последние 10 лет? А не с 60-70 ее года? Вообще, на следующий сезон я поставлю теплосчик на выход и увижу сколько выдано тепла этой или какой-нибудь другой системой.


Да и еще, система сезонная работает с 1 июня по 15 сентября.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Skotty_*
сообщение 20.9.2010, 9:16
Сообщение #88





Guest Forum






Цитата(artinski @ 19.9.2010, 21:33) *
Что-то Вы не то считаете! Если бак 750 литров, то это не значит, что он столько же и производит. По нашим общим подсчетам ситема производит до 1,5 куб. в сутки. Это при стоимости 2,5 тыс. долларов с монтажом!!!

Хорошо пусть система производит 1500 куб. воды в сутки при необходимой температуре, значит 10 литров на человека в сутки, спрашивается что это за объект такой где 10 литров в день на человека!? Может быть имелось ввиду не 150 а 15 человек, тогда нормально, даже с избытком(вообще по нормам от 30 до 75л/чел).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artinski
сообщение 20.9.2010, 19:17
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72603



Цитата(Skotty @ 20.9.2010, 10:16) *
Хорошо пусть система производит 1500 куб. воды в сутки при необходимой температуре, значит 10 литров на человека в сутки, спрашивается что это за объект такой где 10 литров в день на человека!? Может быть имелось ввиду не 150 а 15 человек, тогда нормально, даже с избытком(вообще по нормам от 30 до 75л/чел).


Объект - летняя база отдыха. Проживание стоит 15 долл. с чел в сутки. В номерах горячей воды нет. Только в общих душевых - 4 точки. В прошлом году там вообще производимой ГВС хватало на 40 минут. В этом году хватает с 9.00 до 23.00 с перерывом в 2 часа. На следующим добавим еще шесть коллекторов и будет вода круглосуточно. Да откуда такие нормы 75 литров на человека в сутки? Это наверное если с утра принимать душ а обед и вечером ванны! У меня дома стоит система хватает на 4-х человек круглосуточно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  18062010090.jpg ( 957,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.9.2010, 19:33
Сообщение #90


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата
В номерах горячей воды нет. Только в общих душевых - 4 точки.

Нет, это не Рио-де-Жанейро... sad.gif
Цитата(artinski @ 20.9.2010, 20:17) *
Да откуда такие нормы 75 литров на человека в сутки? Это наверное если с утра принимать душ а обед и вечером ванны!

На одну ванну уходит 150 литров горячей воды. Душ в сверхэкономном режиме "облился-выключил-намылился-смыл" это 25л/чел. Нормально постоять под душем - это и есть 75л/чел.

А вообще, гелиосистемы для летней базы отдыха - самое то. Добавляйте секции, глядишь, побольше денег будете брать за номер. Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artinski
сообщение 20.9.2010, 20:18
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72603



Цитата(Alex_ @ 20.9.2010, 20:33) *
Нет, это не Рио-де-Жанейро... sad.gif

На одну ванну уходит 150 литров горячей воды. Душ в сверхэкономном режиме "облился-выключил-намылился-смыл" это 25л/чел. Нормально постоять под душем - это и есть 75л/чел.

А вообще, гелиосистемы для летней базы отдыха - самое то. Добавляйте секции, глядишь, побольше денег будете брать за номер. Удачи!


Короче говоря, на счет ванн- это шутка)). А работу в этом направлении продолжим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 19.7.2011, 22:33
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(SolarVV @ 19.9.2010, 16:54) *
Прикрепленный файл  Расчёт_для_Симферополя.jpg ( 237,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289



...... программы "Инсоляция - Украина"


Ув. SolarVV!
Где можно посмотреть даную программу и вышеупомянутую книгу.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SolarVV_*
сообщение 20.7.2011, 15:30
Сообщение #93





Guest Forum






В программу ввожу ограничитель по времени использования. Пока рекомендую ознакомиться с сайтом
http://solar-house.ucoz.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SolarVV_*
сообщение 21.7.2011, 11:26
Сообщение #94





Guest Forum






Программа расчёта инсоляции для ознакомления будет готова через неделю. После - на небольшой платной основе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anastasiagus
сообщение 6.9.2011, 22:48
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37937



SolarVV
А когда можно будет увидеть вашу программу расчёта инсоляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SolarVV_*
сообщение 7.9.2011, 14:49
Сообщение #96





Guest Forum






Цитата(anastasiagus @ 6.9.2011, 22:48) *
SolarVV
А когда можно будет увидеть вашу программу расчёта инсоляции

В ближайшее время (до месяца) он-лайн вариант опробуется на сайте http://solar-house.ucoz.com/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anastasiagus
сообщение 7.9.2011, 18:52
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37937



А офф-лайн будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SolarVV_*
сообщение 8.9.2011, 9:12
Сообщение #98





Guest Forum






Цитата(anastasiagus @ 7.9.2011, 18:52) *
А офф-лайн будет?

Что по вашему офф-лайн?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 8.9.2011, 13:22
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Офф-лайн версия по-нашему, это программа с базами по инсоляции "чистого" неба, действительных условий облачности, пиковыми приходами СИ в полдень и климатологией ключевых городов, которая в состоянии посчитать приход СИ на свободно ориентируемую поверхность. Желательно предложив сразу несколько методик расчета суммарного прихода прямой, диффузной и отраженной СИ.
На меньшее мы не согласны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 9.9.2011, 9:19
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



SolarVV, а как Вы используете коэффициент облачности в расчетах ? Я смотрю данные по коэффициенту облачности, у Вас это коэффициент солнечного сияния (от 0 до 1) Вы берете исходя из значений метеобаллов (от 1 до 10). Насколько мне известно, данный коэффициент в контексте гелиорасчетов определяется как отношение диффузного излучения к суммарному. Нет ли ошибки и какой методикой Вы пользуетесь ?

Сообщение отредактировал juzzi - 9.9.2011, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 12:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных