Уважаемые коллеги!
В данной теме предлогаю обсуждать ВСЕ что касается установок солнечного отопления и ГВС, а именно - методы рассчета, характеристики различных видов коллекторов солнечной энергии (КСЭ), схемы гелиосистем, перспектива внедрения установок солнечного теплоснабжения в нашей стране в свете растущих цен на газ, сравнение различных производителей КСЭ. Короче интересно все от метода расчета до обзора рынка гелиотехники. Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено Может с вашей помощбю разберусь Сообщение отредактировал baniffaciy - 2.7.2009, 21:26
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
![]() |
4.7.2009, 9:20
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 31396 |
Гелиосистема - вещь хорошая. Но насколько она эффективна зимой? Ведь солнечная активность гораздо ниже.
И как вести подбор системы - на зимний период или на летний??? |
|
|
|
4.7.2009, 18:49
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Цитата(Николай Б. @ 4.7.2009, 12:20) [snapback]407464[/snapback] Гелиосистема - вещь хорошая. Но насколько она эффективна зимой? Ведь солнечная активность гораздо ниже. И как вести подбор системы - на зимний период или на летний??? В приведенной ранее книжке сказано, что солнечная установка помогает съэкономить от 30 до 75% расходово на топливо. Что касается работы зимой то как сказано все в той же книжке у гелиосистемы небольшой КПД в зимний период. И всвязи с этим гелиосистема может компенсировать лишь часть нагрузки на систему отопления. Остальную часть нагрузки на систему отопления должен обеспечивать котел, подобранный на 100% покрытие нагрузки на систему отопления. Но все равно хоть маленькая а экономия. Хотя с другой стороны расчетная температура нар. воздуха для г. Белгорода -23, а вот температруа которая действительно бывает зимой в г.Белгороде несколько выше расчетной (хотя бывают и морозы за 30), а ежели температура наружного воздуха выше то и нагрузка на систему отопления ниже а отсюда вытекает то что гелиосистема может дать больше экономии. А вот с расчетом я пока не разобрался загвоздка в том что размерности величин для расчета распологаемого количества солнечной энергии в книжке и в СНиПах разные. Сообщение отредактировал baniffaciy - 4.7.2009, 18:59 |
|
|
|
4.7.2009, 19:22
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Книжки и справочники это очнь хорошо, но все же
хочется знать есть ли какие нить официальные методики расчета (рекомендации, указания, и т.д.) пусть и советких времен но все же утврежденные госстроем и официальные. Коллеги если у кого есть эти методики или вы знаете хотя бы их название буду очень признателен, за предоставленную информацию. Сообщение отредактировал baniffaciy - 4.7.2009, 19:22 |
|
|
|
| Гость_Владимир Борисович_* |
4.7.2009, 20:16
Сообщение
#5
|
|
Guest Forum |
Уважаемый baniffaciy?Огромна и неисчерпаема эта тема. В ней есть и простые решения и сложные технически, в основном связаные с аккумуляцией полученого тепла.Давно занимался этой темой, есть материлы и конкретные данные по расчетам.Системы ГВС приходилось монтировать неоднократно, правда только в пионерских лагерях.Монтировал 2 системы от отопления в административных зданиях.Возможно смогу быть Вам полезен в ваших поисках.Подготовлю материалы и завтра начну конкретные ответы выдавать.
|
|
|
|
| Гость_Boris Blade_* |
4.7.2009, 20:59
Сообщение
#6
|
|
Guest Forum |
Вот че нашел http://www.altenergo.lv/lv/Galvena
|
|
|
|
4.7.2009, 21:16
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 178 Регистрация: 7.10.2006 Из: М.О. Краснознаменск Пользователь №: 4289 |
|
|
|
|
| Гость_Boris Blade_* |
4.7.2009, 21:22
Сообщение
#8
|
|
Guest Forum |
Любопытное зрелище, онлайн
|
|
|
|
5.7.2009, 12:11
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Когда-то выставлял на СОКе. Используем для расчётов.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
5.7.2009, 12:24
Сообщение
#10
|
|
|
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10941 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
Цитата Когда-то выставлял на СОКе. Используем для расчётов как этим пользоваться?
|
|
|
|
5.7.2009, 12:48
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Зависимость получаемой энергии от направления и угла наклона коллектора. Приведённый пример ("белая точка") соответствует направлению 45° на юго-запад(пунктирная линия), наклон коллектора 30°(белые конц. окружности). Снимаемая мощность по цветовой шкале приблизительно 95% от максимальной для региона.
|
|
|
|
5.7.2009, 13:02
Сообщение
#12
|
|
|
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10941 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
Цитата наклон коллектора 30°(белые конц. окружности а как это увязано с географической широтой?
|
|
|
|
5.7.2009, 13:02
Сообщение
#13
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Цитата(hausmeister @ 5.7.2009, 15:11) [snapback]407687[/snapback] Когда-то выставлял на СОКе. Используем для расчётов. Это же методика Viessmann и она для Германии, а у нас Россия. Сообщение отредактировал baniffaciy - 5.7.2009, 13:03 |
|
|
|
5.7.2009, 13:17
Сообщение
#14
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Диаграмма называется влияние ориентации, наклона и затенения на коэффициент энергоотдачи.
стр 5. А вот есть ли у VIESSMANN расчет адоптированный для России. Вот это вопрос. Сообщение отредактировал baniffaciy - 5.7.2009, 13:26
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
5.7.2009, 14:49
Сообщение
#15
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Действительно. Забываю всё время. Вот приблизительный перерасчёт. По причине мелкости просторов им пренебрегают. Разница нижнего положения солнца в южной и северной Германии всего 6°.
Прикрепленные файлы
ugolnaklona.jpg ( 170,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 132
solkwgermania.jpg ( 337,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 166 |
|
|
|
5.7.2009, 15:04
Сообщение
#16
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Цитата(LordN @ 5.7.2009, 15:24) [snapback]407691[/snapback] как этим пользоваться? |
|
|
|
5.7.2009, 23:24
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Первая картинка это количество солнечной энергии в германии. В России надо искать. Вторая картинка - поправка на максимальнуую энергию в зависимости от широты. Для Мюнхена это 48°. Но в основном ставим 45, не заморачиваясь.
|
|
|
|
6.7.2009, 0:29
Сообщение
#18
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 |
Цитата(hausmeister) Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено Может с вашей помощбю разберусь Да ладно уж Вам маскироваться! Никто же не будет возражать, если Вы "умом" Я на "гелиосистемы" во Фрайбурге с уважением любовался. Слов нет - одни слюни Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.7.2009, 0:33 |
|
|
|
6.7.2009, 11:59
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Картинка представленная hausmeister, показывает потери от оптимального угла наклона коллектора и азимута 0 гр. Оптимальный угол наклона равен широте местности.
Можно воспользоватся следующими формулами, для определения этих потерь. Потери (%) = 100 ×( 1,2×10−^4×(β − βopt)^2 + 3,5×10^−5×α^2) для 15º < β < 90º Потери (%) = 100 ×( 1,2×10−^4×(β − βopt)^2) для β < 15º βopt - широта местности, β - угор наклона, α - азимут. Для примера приведу для чего это нужно, в европейских нормах солнечная установка в зависимости от типа должна иметь потери в определенных пределах от оптимальных угла наклона и азимута. Для общего случая, например коллекторы установлены на опорах, потери не должны превышать 10%. Для случая наложения, допустим коллектор ложится сверху на кровлю, потери не должны превышать 20%. Для случая интеграции коллектора в здание потери не должны превышать 40%. Т.е. это некоторый показатель эффективности применения коллекторов. Когда уже сделан расчет происходит проверка соответствия нормам. Так же возможно использовать эти формулы и диаграммы для приближенного расчета, но только для случая ГВС, если принять для зон с приходом солнечной радиации ниже 1300 кВт*ч/м2 в год 50 л на 1 м2 солнечного коллектора, и выше 1300 кВт*ч/м2 в год 75 л на 1 м2, при нулевом азимуте и оптимальном угле наклона. С Советских времен остался ВСН 52-86, насколько знаю это единственное официальное что было для расчетов. Только пользоватся им достаточно тяжело, вам не будет хватать информации по солнечной радиации, хотя для европейской части можете воспользоватся этим http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radd...&map=europe. С моей точки зрения это то же что и книга Харченко, на которую здесь ссылались. Очень позновательно, но возникают трудности с практическим применением.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
6.7.2009, 13:55
Сообщение
#20
|
|
|
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10941 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
|
|
|
|
| Гость_Владимир Борисович_* |
6.7.2009, 15:06
Сообщение
#21
|
|
Guest Forum |
Весьма сожалею,но передача такого кол-ва информации весьма затруднительна.Одних только плоских коллекторов насчитал более 60 видов и каждому прилагается расчет.Кроме того есть раздел коллекторы воздушные,коллекторы водяные на этиленгликоле,коллекторы на зачерненой жидкости.Кроме плоских коллекторов существуют коллекторы концентрирующие с высокой температурой,до +600 гр.Коллекторы вакумные,коллекторы пирамидальные и параболические.В свое время у нас в стране был НИИ "Солнца" от АН,там проводились большие исследования по этой теме.У меня даже было изделие их института "солнечный зонтик", который изнутри был оклеен зеркальным отражателем.Втыкаеш его в землю,направляешь на солнце,вешаешь котелок и через 10-15мин вода закипела.Аккумулирование солнечного тепла так-же огромная тема от водяных,до гранитных,наружные ограждения как аккумуляторы тепла и т.д.,абсорбционное охлаждение тоже тема немалая.Так ,что лучше отвечать на конкретные вопросы которые появятся по ходу дела.С увжением.
|
|
|
|
6.7.2009, 15:26
Сообщение
#22
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 31396 |
to Владимир Борисович:
Можно акценировать внимание на двух типах коллекторов, которые широко представлены на рынке: плоских и вакуумных. Преимущества, недостатки, ценовые показатели. Сообщение отредактировал Николай Б. - 6.7.2009, 15:27 |
|
|
|
6.7.2009, 21:48
Сообщение
#23
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Цитата(Владимир Борисович @ 6.7.2009, 18:06) [snapback]408166[/snapback] Весьма сожалею,но передача такого кол-ва информации весьма затруднительна.Одних только плоских коллекторов насчитал более 60 видов и каждому прилагается расчет........Так ,что лучше отвечать на конкретные вопросы которые появятся по ходу дела.С увжением. А Вы попробуйте по частям, по тихоньку по маленьку (можно в личку). Первый конкретный вопрос в книге внутренние сантех системы (впрочем как и в книге Харченко) есть такая формула (16.1) так вот Е (с чертой сверху) -среднемесячное дневное количество суммарного солнечного излучения, поступающего на горизонтальную поверхность, МДж/(м2 • день). откуда взять это значение ведь в СНиПе климотология табл 4 и 5 Таблица 4 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2 Таблица 5 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2 возникает вопрос откуда брать то самое Е (с чертой сверху). Анологичная ситуация со вторым множителем данной формулы R (с чертой сверху) - отношение среднемесячных дневных количеств солнечной радиации, поступающих на наклонную и горизонтальную поверхности. откуда их брать. Согласен с Николаем Б. можно ограничиТся 2-3 вИдами коллекторов. Никто не ставит задачи объять баобаб. Для меня на данном этапе ВАЖНО РАЗОБРАТЬСЯ С РАССЧЕТОМ. Сообщение отредактировал baniffaciy - 6.7.2009, 21:58
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
7.7.2009, 17:32
Сообщение
#24
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Цитата(ig@r @ 6.7.2009, 14:59) [snapback]407972[/snapback] Оптимальный угол наклона равен широте местности. Можно воспользоватся следующими формулами, для определения этих потерь. Потери (%) = 100 ×( 1,2×10−^4×(β − βopt)^2 + 3,5×10^−5×α^2) для 15º < β < 90º Потери (%) = 100 ×( 1,2×10−^4×(β − βopt)^2) для β < 15º βopt - широта местности, β - угор наклона, α - азимут. Для примера приведу для чего это нужно, в европейских нормах солнечная установка в зависимости от типа должна иметь потери в определенных пределах от оптимальных угла наклона и азимута. Для общего случая, например коллекторы установлены на опорах, потери не должны превышать 10%. Для случая наложения, допустим коллектор ложится сверху на кровлю, потери не должны превышать 20%. Для случая интеграции коллектора в здание потери не должны превышать 40%. Т.е. это некоторый показатель эффективности применения коллекторов. Когда уже сделан расчет происходит проверка соответствия нормам. Так же возможно использовать эти формулы и диаграммы для приближенного расчета, но только для случая ГВС, если принять для зон с приходом солнечной радиации ниже 1300 кВт*ч/м2 в год 50 л на 1 м2 солнечного коллектора, и выше 1300 кВт*ч/м2 в год 75 л на 1 м2, при нулевом азимуте и оптимальном угле наклона. С Советских времен остался ВСН 52-86, насколько знаю это единственное официальное что было для расчетов. Только пользоватся им достаточно тяжело, вам не будет хватать информации по солнечной радиации...... За ВСН спасибо. А вот с формулами не совесм понял если "Оптимальный угол наклона равен широте местности" то получается что выражение в скобках (β − βopt) дает результат НОЛЬ βopt - широта местности (для Белгорода 52º с ш) β - угор наклона,(колектора 52º ) Поясните если не трудно. Из книг и ВСН понял что данные по солн. радиации надо брать из НАУЧНО - ПРИКЛАДНОЙ СПРАВОЧНИК ПО КЛИМАТУ СССР . СЕРИЯ 3 . МНОГОЛЕТНИЕ ДАННЫЕ . ЧАСТИ 1 - 6 . ВЫПУСК 28 . КАЛУЖСКАЯ , ТУЛЬСКАЯ , ТАМБОВСКАЯ , БРЯНСКАЯ , ЛИПЕЦКАЯ , ОРЛОВСКАЯ , КУРСКАЯ , ВОРОНЕЖСКАЯ , БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ : : : Ленинград, 1990 366 c., А тока где его взять? О! так у Владимира Борисовича может есть он как то хвастал что у него в библиотеке более 400 книг может есть у Вас и эта книжечка ув. Владимир Борисович. Буду очень признателен. |
|
|
|
| Гость_Владимир Борисович_* |
7.7.2009, 17:48
Сообщение
#25
|
|
Guest Forum |
Вы сразу же столкнулись с одной из самых проблемных тем,расчета суммарного кол-ва излучения.Таких расчетов существует несколько.Если Вы говорите о формуле E=RE, то значениеЕ лучше всего искать в "Справочнике по климату СССР"-суммарное и рассеяное солнечное излучение на горизонтальные поверхности для городов СССР. Там же найдете и значение R в таблице даны значения этой величины,там их 12,по месяцам и углам наклона коллекторов от горизонтального до вертикального.Можно пошарить в интете,наверняка там есть.Что касается коллекторов,то плоский и вакуумный отличаются друг от друга кардинально.Плоские коллектора консруктивно устроены одинаково-это самые простые и дешевые (относительно)приборы.Отличие их состоит в том,что в погоне за повышением КПД их стали оснащать медной пластиной с дорогим селективным покрытием,дорогими селективными стеклами,защитными герметиками и т.д.Результат этих нововведений невелик,прибавка примерно 10% ,а стоимость почти в 2раза выше,а то и больше.Такие коллекторы применяют в основном для гор. водоснабжения т.к на выходе они больше 60 гр.не дают и то в пиковом режиме,лоскольку их плоскость относительно солнца практически неизменна.Другое дело вакуумные коллектора,в конструкции которых применена вакуумная стеклянная труба диаметром примерно 100мм внутри которой расположена труба с селективным покрытием 20мм диаметром где находится теплоноситель.Набор таких труб и составляет коллектор.Поскольку трубы круглые,то и освещенность их при разных углах солнца примерно одинакова и это дает явные преемущества такой конструкции.Температура на выходе достигает 100 и более гр. ,они достаточно эфективно работают в зимний период.Оснащенные концентраторами отражателями способны выдавать еще более высокие температуры.Стоимость их тоже заоблачная.Окупаемость по данным разных фирм 7-8лет.Пока коротко все.
|
|
|
|
7.7.2009, 18:21
Сообщение
#26
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Справочник в инете искал но что то не нашел!
А что значит заоблочная стоимость конкретизируйте пожалуйста |
|
|
|
7.7.2009, 19:40
Сообщение
#27
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 20:48) [snapback]408832[/snapback] Плоские коллектора консруктивно устроены одинаково-это самые простые и дешевые (относительно)приборы.Отличие их состоит в том,что в погоне за повышением КПД их стали оснащать медной пластиной с дорогим селективным покрытием,дорогими селективными стеклами,защитными герметиками и т.д.Результат этих нововведений невелик,прибавка примерно 10% ,а стоимость почти в 2раза выше,а то и больше.Такие коллекторы применяют в основном для гор. водоснабжения т.к на выходе они больше 60 гр.не дают и то в пиковом режиме,лоскольку их плоскость относительно солнца практически неизменна.Другое дело вакуумные коллектора,в конструкции которых применена вакуумная стеклянная труба диаметром примерно 100мм внутри которой расположена труба с селективным покрытием 20мм диаметром где находится теплоноситель.Набор таких труб и составляет коллектор.Поскольку трубы круглые,то и освещенность их при разных углах солнца примерно одинакова и это дает явные преемущества такой конструкции.Температура на выходе достигает 100 и более гр. ,они достаточно эфективно работают в зимний период.Оснащенные концентраторами отражателями способны выдавать еще более высокие температуры.Стоимость их тоже заоблачная.Окупаемость по данным разных фирм 7-8лет.Пока коротко все. Владимир Борисович аргументируйте пожалуйста свое мнение по поводу плоских КСЭ в книжках пишут немного о другом. Обратимте внимание на график 16.14 и табл 16.3.
Прикрепленные файлы
Харченко.JPG ( 128,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 193
Внутр_сантех_системы.JPG ( 1,01 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 160 |
|
|
|
7.7.2009, 20:09
Сообщение
#28
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Ув. Владимир Борисович а у Вас нету случайно справочника
по климату. |
|
|
|
| Гость_Владимир Борисович_* |
7.7.2009, 20:40
Сообщение
#29
|
|
Guest Forum |
Увы максимальный КПД на плоских нашел 55%,обычный 40-45%.По Краснодару нашел 3000втч\м2 ионь,июль,январь 1135втч\м2.Стоимость плоских:Жуковский. Моск. обл-"Кокурент"-220дол.США м2,Реутов,селектив,230дол.США,Киев-125дол.США,все за м .кв.Комплект 2м2+бак аккумулятор,доп.эл. нагрев 1000дол.США.Вакуум приблизительно от 500до700дол.США м2.Таковы цены.Много на рынке есть Китая,там можно найти дешевле.Основная проблема качества в том,что изделие находится под воздействием ультрафиолета и высоких температур,сложно и дорого защищаться.Основная проблема это разтрескивание стекол,по приведенной статистике до 5%стекол выходят из строя за 2-3сезона эксплуатации.Необходимо применение закаленного стекла.Справочника по климату к сожалению не обнаружилсь,но насколко помню там были приведены только укрупненые показатели,в основном областные города.А при расчете требуются данные диаметром не более 100км от точки расчета.По отдельным областям показатели где-то должны быть,поищу.Кстати можно поинтерисоваться на Белгородской метеостанции этими данными,должны быть.Спрашивайте дальше,чем могу.Тема слишком необычна и много данных могло устареть.С уважением.
|
|
|
|
7.7.2009, 21:48
Сообщение
#30
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
2 Владимир Борисович!
Спасибо! Буду искать, спрашивать и уточнять |
|
|
|
8.7.2009, 9:58
Сообщение
#31
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 31396 |
Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 20:40) [snapback]408895[/snapback] Основная проблема это разтрескивание стекол,по приведенной статистике до 5%стекол выходят из строя за 2-3сезона эксплуатации. Это плоские или вауумные? И чье производство? |
|
|
|
8.7.2009, 11:11
Сообщение
#32
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Цитата(baniffaciy @ 7.7.2009, 17:32) [snapback]408828[/snapback] За ВСН спасибо. А вот с формулами не совесм понял если "Оптимальный угол наклона равен широте местности" то получается что выражение в скобках (β − βopt) дает результат НОЛЬ βopt - широта местности (для Белгорода 52º с ш) β - угор наклона,(колектора 52º ) Поясните если не трудно. Если результат ноль, то и потери ориентации и наклона коллектора равны от оптимальных равны нулю. Хотя на мой взляд не всегда угол наклона будет оптимальным если равен широте местности. Для Белгорода как и для большинства регионов России для приблизительных расчетов можно принять соотношение 50 л на 1 м2 солнечного коллектора и если скажем коллектор расположен на фасаде, нужно будет увеличить площадь коллектора на 20-30%, что б получить эти 50 литров. Вообще все рачеты носят приблизительный характер. Цитата(baniffaciy @ 7.7.2009, 17:32) [snapback]408828[/snapback] А тока где его взять? Я не смог найти такую литературу, поэтому использую информацию по солнечной радиации и расчетные программы с Запада. Могу привести для Белгорода На гориз. поверх. С угл накл 50 Темп Месяц кВтч/м2 кВтч/м2 Янв 1,14 2,81 -6,3 Февр 2,01 3,9 - 6,1 Март 3,09 4,22 -0,4 Апр 3,82 4,05 8,9 Май 5,28 4,94 15,6 Июнь 5,33 4,68 19,4 Июль 5,46 4,93 21,9 Авг 4,68 4,74 21,3 Сен 3,29 3,98 15,2 Окт 1,99 3,1 8 Нояб 1,13 2,26 -0,4 Дек 0,85 2,19 -5,6 Если взять объем накопления 300 л и три коллектора, солнечный вклад в ГВС будет 54% в Белгороде. Цитата(Николай Б. @ 8.7.2009, 9:58) [snapback]409058[/snapback] Это плоские или вауумные? И чье производство? Вакуумные, в основном Китай, этот процент выполняются уже при транспортировке плюс экплуатация. |
|
|
|
8.7.2009, 11:24
Сообщение
#33
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 20:40) [snapback]408895[/snapback] Стоимость плоских:Жуковский. Моск. обл-"Кокурент"-220дол.США м2,Реутов,селектив,230дол.США,Киев-125дол.США,все за м .кв.Комплект 2м2+бак аккумулятор,доп.эл. нагрев 1000дол.США.Вакуум приблизительно от 500до700дол.США м2.Таковы цены.Много на рынке есть Китая,там можно найти дешевле.Основная проблема качества в том,что изделие находится под воздействием ультрафиолета и высоких температур,сложно и дорого защищаться.Основная проблема это разтрескивание стекол,по приведенной статистике до 5%стекол выходят из строя за 2-3сезона эксплуатации.Необходимо применение закаленного стекла.Справочника по климату к сожалению не обнаружилсь,но насколко помню там были приведены только укрупненые показатели,в основном областные города.А при расчете требуются данные диаметром не более 100км от точки расчета.По отдельным областям показатели где-то должны быть,поищу.Кстати можно поинтерисоваться на Белгородской метеостанции этими данными,должны быть.Спрашивайте дальше,чем могу.Тема слишком необычна и много данных могло устареть.С уважением. А да здесь имеется ввиду плоские. Коллектор хорошего качества с селективным покрытием, с закаленным стеклом с высокой пропускной способность будет стоить 200-300 евро за м2. В этом случае повреждение стекла в процессе эксплуатации будет скорее относится к форс-мажору. |
|
|
|
| Гость_Владимир Борисович_* |
8.7.2009, 14:28
Сообщение
#34
|
|
Guest Forum |
По вопросу разрушения стекол. Имелись ввиду отечественные плоские коллектора.
|
|
|
|
8.7.2009, 15:26
Сообщение
#35
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 31396 |
Цитата(ig@r @ 8.7.2009, 11:11) [snapback]409119[/snapback] Вообще все рачеты носят приблизительный характер... ... поэтому использую информацию по солнечной радиации и расчетные программы с Запада. |
|
|
|
8.7.2009, 21:12
Сообщение
#36
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Цитата(ig@r @ 8.7.2009, 14:11) [snapback]409119[/snapback] Вообще все рачеты носят приблизительный характер. Я не смог найти такую литературу, поэтому использую информацию по солнечной радиации и расчетные программы с Запада. Спасибо за ответы. А программы западные выложить можете. Очень интересно. |
|
|
|
8.7.2009, 21:18
Сообщение
#37
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
По совету Владимира Борисовича обратился
на метеостанцию но там меня толкьо разочаровали сказали что у нас (в Белгороде) такие наблюдения (по солнечной радиации прямой и рассеянной) не проводились. Посоветовали обратитья в Курск там мол галвное управление метеослужбы по центрально- черноземному региону. Так что такие вот пироги ув. Владимир Борисович. ОБЛОМ. Но ниче есть еще как минимум пару вариантов 1-й библиотеки в ВУЗах города 2-й областная библиотека. Так что буду искать. Сообщение отредактировал baniffaciy - 8.7.2009, 21:19 |
|
|
|
8.7.2009, 21:28
Сообщение
#38
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Цитата(Владимир Борисович @ 8.7.2009, 17:28) [snapback]409278[/snapback] По вопросу разрушения стекол. Имелись ввиду отечественные плоские коллектора. Ув. Владимир Борисович если правильно понял то к зарубежным плоским коллекторам у Вас нареканий нет. Выложите пожалуста пару торйку отечественных производителей. Сравним их с зарубежными, интереснго выявить слабые места отечественных коллекторов. Надеюсь в этом сигменте промышленности у нас не все так запущено как в автопроме. Сообщение отредактировал baniffaciy - 8.7.2009, 21:29 |
|
|
|
| Гость_Владимир Борисович_* |
9.7.2009, 15:46
Сообщение
#39
|
|
Guest Forum |
Для того,что бы сравнивать технические характеристики коллекторов,необходимо иметь (идеальный) образец хотя бы условно.Так вот, в идеале,в погоне за высоким КПД коллектор должен иметь следующие характеристики: поглощающая панель из меди,трубы т\носителя медные,контакт сварка,покрытие напыленный селектив,стекло градостойкое,закаленное с низким содержанием железа 0,03%,стеклопакет из 2х стекол,каркас анодированый аллюминий или порошковый полиэстер,теплозащита-пенополиуретан.Коэффициент поглощения a=0,92-0,95,степень черноты е=0,05-0,1,использование аргона в стеклопакете,применение фазового перехода прозрачности стекла,изменение прозрачности с помощью эл. импульсов.В идеале слежение коллектора за солнцем,т.е. изменение угла наклона во времени.Такой плоский коллектор будет иметь КПД близский к65-70%.Но истоить будет столько,что срок окупаемости его лет 10. Теперь наши отечественные:самый качественный гор.Ковров,панель нержавейка,селективное напыление,стекло упрочненное одно,3мм,трубы сталь,хотя в этом году появилась латунь,утеплитель базальтовая вата,есть еще Братский з-д,Новокузнецкий,Подольский но там попроще, почти везде сталь,покрытие эмаль селективная,стекло оконное 3-4мм.А вообще есть ГОСТ 28310-89 "Коллектора солнечные" общие условия Госстандарт 1999г.Поэтому если выбирать необходимо иметь точные технические характеристики,ну и ценовой градиент немаловажен.Хотя из собственного опыта могу отметить такую вещь,не так важен КПД коллектора,поскольку это дело несколько условное,все это легко компенсируется дополнительной по площади установкой недорогих коллекторов,лишь бы долговечными были и будет Вам счастье.Спрашивайте дальше,даже любопытно стало и самому.А я пока теплосеть из асбестоцементных труб смонтирую,интересно же.
|
|
|
|
10.7.2009, 3:05
Сообщение
#40
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Цитата(baniffaciy @ 8.7.2009, 21:12) [snapback]409516[/snapback] А программы западные выложить можете. Очень интересно. Как обычно их надо покупать. Плюс они не руссифицированны. Встает еще один момент если в Европе для каждого города есть информация по приходу солнечной радиации, есть коэффиценты пересчета прихода с горизонтальной плоскости на наклонную я имею с 28 гр по 45 гр широты. С помощью этой информации можно использовать простейший метод f-chart, для расчета солнечного вклада в ГВС. У нас же как вы сами видели из своей попытки достоверной информации не найти. я так как и вы обращался на метиостанцию и там даже не знали работает ли вообще такое оборудование и предложили провести исследования за естественно деньги с учетом возможного ремонта оборудования, проще свою метиостанцию купить. Если нужно рассчитать что-то конкретное можете обращатся, помогу. По отоплению смогу ближе к осени. |
|
|
|
10.7.2009, 3:33
Сообщение
#41
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Цитата(baniffaciy @ 8.7.2009, 21:28) [snapback]409525[/snapback] Надеюсь в этом сигменте промышленности у нас не все так запущено как в автопроме. Хуже, если продажи в России можно сказать нулевые по меркам других стран, откуда они могут взятся, хотя производство там значительно проще чем автомобилестроение. Цитата(Владимир Борисович @ 9.7.2009, 15:46) [snapback]409927[/snapback] Для того,что бы сравнивать технические характеристики коллекторов,необходимо иметь (идеальный) образец хотя бы условно.Так вот, в идеале,в погоне за высоким КПД коллектор должен иметь следующие характеристики: поглощающая панель из меди,трубы т\носителя медные,контакт сварка,покрытие напыленный селектив,стекло градостойкое,закаленное с низким содержанием железа 0,03%,стеклопакет из 2х стекол,каркас анодированый аллюминий или порошковый полиэстер,теплозащита-пенополиуретан.Коэффициент поглощения a=0,92-0,95,степень черноты е=0,05-0,1,использование аргона в стеклопакете,применение фазового перехода прозрачности стекла,изменение прозрачности с помощью эл. импульсов.В идеале слежение коллектора за солнцем,т.е. изменение угла наклона во времени.Такой плоский коллектор будет иметь КПД близский к65-70%.Но истоить будет столько,что срок окупаемости его лет 10. Теперь наши отечественные:самый качественный гор.Ковров,панель нержавейка,селективное напыление,стекло упрочненное одно,3мм,трубы сталь,хотя в этом году появилась латунь,утеплитель базальтовая вата,есть еще Братский з-д,Новокузнецкий,Подольский но там попроще, почти везде сталь,покрытие эмаль селективная,стекло оконное 3-4мм.А вообще есть ГОСТ 28310-89 "Коллектора солнечные" общие условия Госстандарт 1999г.Поэтому если выбирать необходимо иметь точные технические характеристики,ну и ценовой градиент немаловажен.Хотя из собственного опыта могу отметить такую вещь,не так важен КПД коллектора,поскольку это дело несколько условное,все это легко компенсируется дополнительной по площади установкой недорогих коллекторов,лишь бы долговечными были и будет Вам счастье.Спрашивайте дальше,даже любопытно стало и самому.А я пока теплосеть из асбестоцементных труб смонтирую,интересно же. Слежение за солнцем в случае с солнечным плоским коллектором, не увеличивает значительно его КПД, затраты на это не окупаются. Двойное стекло снижает оптический КПД, увеличивает вес и стоимость коллектора, но уменьшает тепловые потери через остекленение, в этом случае вместо коллектора с двойным остеклением более выгодно использовать вакуумированный коллектор. Из российских производителей солнечных коллекторов кто пытается распростанять коллекторы по территории всей России, осталось только НПО Машиностроение с коллектором Сокол, остальные все умерли. Да и то по моим ощущениям они просто распродают свои остатки, хотя может быть я и ошибаюсь. Из региональных ЦЭФТ. На данном этапе хорошо себя зарекомендовали коллекторы с одинарным остекленением с пропускной способностью 90-92%, с селективным покрытием имеющим коэффициент поглощения 0,95, коэффицент эмиссии 0,05, назовем такой коллектор А. Для примера в сравнении с Сокол оптический коэффицент А-0,8, Сокол - 0,7 тепловые потери А-3,7. сокол -4,2 Вткм2 Что в итоге дает по данным испытаний SPF для приготовления ГВС с аккумулятором 450 л. 6,9 м2 коллекторов Сокол, которые привносят 368 кВтч/м2 и 4,92 м2 коллекторов А, которые превносят 517 кВтч/м2 в год. Как видно не имею возможности реализовывать продукцию в минимальных пределах, трудно находить средства для совершенствования продукции. |
|
|
|
11.7.2009, 1:38
Сообщение
#42
|
|
|
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 11.7.2009 Пользователь №: 35948 |
Рекомендую данные по уровню солнечного излучения брать отсюда NASA Surface meteorology and Solar Energy:
http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?uid=3030 там необходимо зарегистрироваться, ввести email и 2 раза пароль (бесплатно), можно указать широту/долготу или выбрать регион на карте. Там доступно очень много климатических параметров, начиная от солн. излучения и заканчивая среднегодовой скоростью ветра на разных высотах. 100% точность данных утверждать не берусь, но для Латвии указаные в этом ресурсе данные и официально доступные почти совпали. |
|
|
|
11.7.2009, 18:02
Сообщение
#43
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Цитата(sisenis @ 11.7.2009, 4:38) [snapback]410584[/snapback] Рекомендую данные по уровню солнечного излучения брать отсюда NASA Surface meteorology and Solar Energy: http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?uid=3030 там необходимо зарегистрироваться, ввести email и 2 раза пароль (бесплатно), можно указать широту/долготу или выбрать регион на карте. Там доступно очень много климатических параметров, начиная от солн. излучения и заканчивая среднегодовой скоростью ветра на разных высотах. 100% точность данных утверждать не берусь, но для Латвии указаные в этом ресурсе данные и официально доступные почти совпали. Спасибо! Но только ссылка че то не работает Вас не затруднит сбросить прямую ссылку. Сообщение отредактировал baniffaciy - 11.7.2009, 18:11 |
|
|
|
11.7.2009, 21:38
Сообщение
#44
|
|
|
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 11.7.2009 Пользователь №: 35948 |
Странно, ссылка рабочая...
Попробуйте может во эту: http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?email= |
|
|
|
16.7.2009, 22:00
Сообщение
#45
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Спасибо! А можно перевод таблицы
я в англицком не очень |
|
|
|
26.8.2009, 10:32
Сообщение
#46
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 180 Регистрация: 25.6.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 9671 |
Цитата(baniffaciy @ 2.7.2009, 18:25) [snapback]406863[/snapback] Уважаемые коллеги! В данной теме предлогаю обсуждать ВСЕ что касается установок солнечного отопления и ГВС, а именно - методы рассчета, характеристики различных видов коллекторов солнечной энергии (КСЭ), схемы гелиосистем, перспектива внедрения установок солнечного теплоснабжения в нашей стране в свете растущих цен на газ, сравнение различных производителей КСЭ. Короче интересно все от метода расчета до обзора рынка гелиотехники. Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено Может с вашей помощбю разберусь архиы битый, плиз перекачайте ааа )) |
|
|
|
28.8.2009, 12:37
Сообщение
#47
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Цитата(agenda @ 26.8.2009, 13:32) [snapback]427964[/snapback] архиы битый, плиз перекачайте ааа )) Да я вроде не запаковывал. Для просмотра нужна спец. прога
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
30.8.2009, 13:03
Сообщение
#48
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 49 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 28049 |
Цитата(ig@r @ 6.7.2009, 11:59) [snapback]407972[/snapback] вам не будет хватать информации по солнечной радиации заграница нам поможет...
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
30.8.2009, 13:30
Сообщение
#49
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 49 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 28049 |
Цитата(ig@r @ 6.7.2009, 11:59) [snapback]407972[/snapback] Для общего случая, например коллекторы установлены на опорах, потери не должны превышать 10%. Для случая наложения, допустим коллектор ложится сверху на кровлю, потери не должны превышать 20%. Для случая интеграции коллектора в здание потери не должны превышать 40%. Т.е. это некоторый показатель эффективности применения коллекторов. Может быть дураций вопрос, но все же… Для оптимизации потерь (в зависимости от широты места установки и азимута) нет ли в природе такого электромеханического привода, кот. управлялся бы контроллером. Ентот контроллер выдавал бы управляющий сигнал на привод и выдерживал бы оптимальный угол наклона и азимут в зависимости от времени года и суток для данной местности, т.о. потери свелись бы к нулю? Ведь формулы расчета траектории известны, значит софт написать не представляет особой сложности, или ломлюсь в открытые двери? |
|
|
|
31.8.2009, 4:49
Сообщение
#50
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Цитата(AKN @ 30.8.2009, 13:30) [snapback]429264[/snapback] Может быть дураций вопрос, но все же… Для оптимизации потерь (в зависимости от широты места установки и азимута) нет ли в природе такого электромеханического привода, кот. управлялся бы контроллером. Ентот контроллер выдавал бы управляющий сигнал на привод и выдерживал бы оптимальный угол наклона и азимут в зависимости от времени года и суток для данной местности, т.о. потери свелись бы к нулю? Ведь формулы расчета траектории известны, значит софт написать не представляет особой сложности, или ломлюсь в открытые двери? Устройства слежения актуальны для концентраторов солнечной энергии, которые улавливают прямое солнечное излучения. Для плоских и вакуумированных коллекторов овчинка выделки не стоит, КПД повышается не значительно, капитальные затраты и затраты на техообслуживание возрастают значительно, потребляется дополнительная энергия на перемещения коллекторов. А на доме если только крыша не плоская, вообще проблема их установить чтоб могли бы вращатся. |
|
|
|
31.8.2009, 9:55
Сообщение
#51
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Если добавить сюда еще и то, что:
1) Весьма проблематично устройство гибких трубопроводов, обязанных выдерживать весьма высокую температуру (В гелиосистемах идет расчет минимум на 180С) 2) Угол наклона коллекторов к горизонту рассчитывается так, чтобы максимально благоприятная ситуация (лучи перпендикулярны поверхности) была при достаточно низком положении солнца. Такое расположение нивелирует летний максимум инсоляции и позволяет снять максимум из возможной энергии в межсезонье - так что в перемещении коллекторов по углу наклона смысла оссбого нет. Овчинка выделки-то совсем не стОит. На деньги, сэкономленные от сервосистем, можно установить столько коллекторов, что перекроется весь выигрыш от слежения за солнцем. Вот так. |
|
|
|
1.9.2009, 10:52
Сообщение
#52
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 51 Регистрация: 8.4.2009 Из: Харьков Пользователь №: 31855 |
Цитата(Alex_ @ 31.8.2009, 9:55) [snapback]429435[/snapback] Овчинка выделки-то совсем не стОит. На деньги, сэкономленные от сервосистем, можно установить столько коллекторов, что перекроется весь выигрыш от слежения за солнцем. Вот так. Совершенно с Вами согласен!!! |
|
|
|
2.10.2009, 20:27
Сообщение
#53
|
|
|
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 39217 |
Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Parfenov - 2.10.2009, 20:27 |
|
|
|
8.10.2009, 11:44
Сообщение
#54
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
А что это за F метод? Поподробнее будьте добры.
|
|
|
|
13.10.2009, 18:16
Сообщение
#55
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Цитата(Parfenov @ 2.10.2009, 23:27) [snapback]441383[/snapback] Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен. Ув. Parfenov Вам нужна как мне кажеться этак нижка У. Бекман, С. Клейн, Дж. Даффи. Расчет си- систем солнечного теплоснабжения.-М.: Энергоиздат, 1982.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
14.10.2009, 10:09
Сообщение
#56
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Цитата(Parfenov @ 2.10.2009, 20:27) [snapback]441383[/snapback] Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен. Цитата(baniffaciy @ 8.10.2009, 11:44) [snapback]442233[/snapback] А что это за F метод? Поподробнее будьте добры. В прикрепленном файле находится описание этого метода. Единственно там могут быть небольшие ошибки связанные с размерностью и переводом величин ( не помню исправлял ли я их в этом файле). Цитата(baniffaciy @ 13.10.2009, 18:16) [snapback]443949[/snapback] Ув. Parfenov Вам нужна как мне кажеться этак нижка У. Бекман, С. Клейн, Дж. Даффи. Расчет си- систем солнечного теплоснабжения.-М.: Энергоиздат, 1982. Да это должен быть первоисточник Duffie, J. A. y Beckman, W. A: Solar Engineering of Thermal Processes. Editorial John Wiley & Sons, 1980.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
30.10.2009, 0:16
Сообщение
#57
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 28.7.2009 Из: Симферополь Пользователь №: 36623 |
см книжку Сабади "Солнечный дом". там что-то есть
|
|
|
|
17.12.2009, 3:30
Сообщение
#58
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 114 Регистрация: 18.5.2008 Пользователь №: 18820 |
Уважаемые коллеги! В данной теме предлогаю обсуждать ВСЕ что касается установок солнечного отопления и ГВС, а именно - методы рассчета, характеристики различных видов коллекторов солнечной энергии (КСЭ), схемы гелиосистем, перспектива внедрения установок солнечного теплоснабжения в нашей стране в свете растущих цен на газ, сравнение различных производителей КСЭ. Короче интересно все от метода расчета до обзора рынка гелиотехники. Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено Может с вашей помощбю разберусь Ув baniffaciy перезалейте пожалуйста файл "Solnechnoe_otoplenie.djvu", что-то он не открывается. Другое дело вакуумные коллектора,в конструкции которых применена вакуумная стеклянная труба диаметром примерно 100мм внутри которой расположена труба с селективным покрытием 20мм диаметром где находится теплоноситель.Набор таких труб и составляет коллектор.Поскольку трубы круглые,то и освещенность их при разных углах солнца примерно одинакова и это дает явные преемущества такой конструкции.Температура на выходе достигает 100 и более гр. ,они достаточно эфективно работают в зимний период.Оснащенные концентраторами отражателями способны выдавать еще более высокие температуры.Стоимость их тоже заоблачная.Окупаемость по данным разных фирм 7-8лет.Пока коротко все. А какой срок окупаемости плоских коллекторов? |
|
|
|
17.12.2009, 3:37
Сообщение
#59
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 114 Регистрация: 18.5.2008 Пользователь №: 18820 |
Увы максимальный КПД на плоских нашел 55%,обычный 40-45%.По Краснодару нашел 3000втч\м2 ионь,июль,январь 1135втч\м2.Стоимость плоских:Жуковский. Моск. обл-"Кокурент"-220дол.США м2,Реутов,селектив,230дол.США,Киев-125дол.США,все за м .кв. А в Киеве кто производит коллекторы не подскажете? |
|
|
|
| Гость_tolstuj86_* |
28.1.2010, 20:20
Сообщение
#60
|
|
Guest Forum |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не подскажете ли в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц).
|
|
|
|
28.1.2010, 23:56
Сообщение
#61
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 114 Регистрация: 18.5.2008 Пользователь №: 18820 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не подскажете ли в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц). Староверов тебе в помощь |
|
|
|
16.2.2010, 11:38
Сообщение
#62
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Ув baniffaciy перезалейте пожалуйста файл "Solnechnoe_otoplenie.djvu", что-то он не открывается. Хорошо!
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
16.2.2010, 12:55
Сообщение
#63
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
см книжку Сабади "Солнечный дом". там что-то есть
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
7.3.2010, 14:41
Сообщение
#64
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Я вот тут на днях задумался по поводу нормативных документов
по проектиованию гелиосистем. Ведь у нас (в России ) их нет. За исключением ВСН 80-х годов и справочников проетировщика которые еще древнее. Так сказать не на что сослаться ежели чего. Вот и приходится нашему брату изголятся: данные по солн. радиации брать с буржуйских спутнкиовых систем; расчет производить по немецким Висманн или Вайлант методам. Не хорошо это. Всвязи с этим такой вопрос (а может и крик души). Планирует ли АВОК в скором будущем выпуск указаний (пособий и т.д.) по расчету этих самых гелиосистем? |
|
|
|
7.3.2010, 20:31
Сообщение
#65
|
|
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44845 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Крик души, если хотите услышать ответ, можно оформить и направить руководству АВОК, потому как администрация форума АВОК и руководство АВОК, это разные структуры.
Спасибо. |
|
|
|
8.4.2010, 22:06
Сообщение
#66
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 180 Регистрация: 25.6.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 9671 |
Вопрос следующий. Хотят использовать гелиосистемы для отопления. Какой бак аккумулятор нужно ставить? Разные методики предлагают разные варианты! Так кому верить и как правильно считать? Дом 100кв.м. Основное отопление-электрокотел. В помощь-гелиосистемы площадью 8кв.м. с баком аккумулятором 300литров. Достаточно ли этого бака? Летом будет сброс тепла в открытый бассейн.
|
|
|
|
| Гость_kpuk_* |
28.5.2010, 22:11
Сообщение
#67
|
|
Guest Forum |
Совсем с ног сбился я искать формулу простого расчёта количества теплоты необходимой на нагрев бассейна заданой площади, объёма и типа (закрытый, открытый, кгруглогодичный)?
Мне бы хотябы название книги/статьи где почитать можно!! |
|
|
|
12.6.2010, 17:42
Сообщение
#68
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 73 Регистрация: 28.7.2009 Из: Симферополь Пользователь №: 36623 |
видел очень простую формулу в пособию по проектированию гелиосистем "гелиотермотехника" у Юнкерса или Будеруса.
+ сравнивал с расчетом исходя из того что 1 коллектор S= 1,84 м2 это где-то 1.4 кВт при макс солнечной активности. Результат был похожим ЗЫ: к сожалению сейчас на объекте и не могу выложить пособие. Сообщение отредактировал Heatman - 12.6.2010, 17:46 |
|
|
|
| Гость_ЁЖик_* |
12.6.2010, 21:00
Сообщение
#69
|
|
Guest Forum |
Летом будет сброс тепла в открытый бассейн. Никому не верьте. Ежу верьте. Он-новатор. Приточный воздуховод. Вдоль которого закопан зонд идущий от С/К. Вот и вся сезонная аккумулляция. В результате - снизите срок окупаемости гелиосистемы (слегка). Пример "Zehnder" (Германия); "Rehau" (Германия). Пэ.Сэ.: забыл добавить - Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.6.2010, 21:12 |
|
|
|
| Гость_ЁЖик_* |
12.6.2010, 21:31
Сообщение
#70
|
|
Guest Forum |
Приточный воздуховод. Неправильно написал Надо: Приточный подземный воздуховод. Так будет правильнее. Что нибудь на тему: http://www.comfosystems.de/Funktionsprinzip,11.html А если кто начнёт "мягко приговаривать" пусть покажуть опровержения от наших светил. Для начала. |
|
|
|
| Гость_ЁЖик_* |
12.6.2010, 22:59
Сообщение
#71
|
|
Guest Forum |
GeoTeplo!
Ну Вы-то об этой штуке знаете. Там если что не понятно, то и кино прилагается: http://www.comfosystems.de/Systemfilm,162.html А как к этой штуке гелиоколлекторы присобачить, в этом деле не надо быть - семи иглей во лбу. Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.6.2010, 23:03 |
|
|
|
16.6.2010, 13:55
Сообщение
#72
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
Совсем с ног сбился я искать формулу простого расчёта количества теплоты необходимой на нагрев бассейна заданой площади, объёма и типа (закрытый, открытый, кгруглогодичный)? Мне бы хотябы название книги/статьи где почитать можно!! Для поддержания воды в бассейне до заданной t необходимо: Для закрытых 200 Вт на м.2. .... см. приложение Что то не могу файлик прикрепить, вот: Бассейн в помещении = 180 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место) = 1000 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 [Вт/(м2)] GeoTeplo! Ну Вы-то об этой штуке знаете. Там если что не понятно, то и кино прилагается: http://www.comfosystems.de/Systemfilm,162.html А как к этой штуке гелиоколлекторы присобачить, в этом деле не надо быть - семи иглей во лбу. Знаем и даже ставили, но как туда "засобачить" СК пока не думали |
|
|
|
17.6.2010, 9:25
Сообщение
#73
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 176 Регистрация: 21.2.2007 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 6183 |
"в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц)."
Справочное пособие к СНиП Строит.климатология - приложение 5. По теме солнечного теплоснабжения рекомендую посмотреть в теме "Энергоактивные здания" (http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=39592) фото объектов выполненных Центром энергоэффект. технологий (Бурятия)
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
17.6.2010, 14:54
Сообщение
#74
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
В Бурятии солнца почти столько же, сколько в Астрахани и Сочи. В столице меньше.
|
|
|
|
17.6.2010, 15:40
Сообщение
#75
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 176 Регистрация: 21.2.2007 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 6183 |
Потому-то Бурятия и Краснодарский край - лидеры в РФ по использованию солнца.
В условиях столицы за счет солнца возможно частичное покрытие нагрузки гвс. |
|
|
|
17.6.2010, 16:10
Сообщение
#76
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Потому-то Бурятия и Краснодарский край - лидеры в РФ по использованию солнца. На то есть объективные причины (климат). Хотя, весь ЮФО, Волгоградская, Оренбургская области, Алтай, и некоторые регионы юга западной сибири и дальнего востока тоже вполне себе подходят. Для Украины http://www.at-eat.com/st5.shtml Не смог быстро найти такую же для России Цитата В условиях столицы за счет солнца возможно частичное покрытие нагрузки гвс. Нерентабельно. Это удел частников - из серии "любви к искусству". |
|
|
|
17.6.2010, 16:17
Сообщение
#77
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 176 Регистрация: 21.2.2007 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 6183 |
В нашей стране, с нашими ценами большая часть энергосберегающих мероприятий не рентабельна.
|
|
|
|
17.6.2010, 16:21
Сообщение
#78
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
В нашей стране, с нашими ценами большая часть энергосберегающих мероприятий не рентабельна. Поправлю: Не "энергосберегающих мероприятий" а "возобновляемых источников энергии" Утепление коровника со стенами "в полкирпича" может быть очень даже рентабельно, а вот перевод его на солнечное энергоснабжние - нет. |
|
|
|
17.6.2010, 16:34
Сообщение
#79
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 176 Регистрация: 21.2.2007 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 6183 |
установка солнечного коллектора тоже м.б. рентабельной при определенных условиях даже в условиях столицы. например, при самодельном коллекторе)))
про утепление - тут тоже не все однозначно, например утепление зданий в той же столице окупается в ряде случаев за 20-30 лет и более... я не пропагандист виэ, все нужно считать. инфу по Бурятии привел для наглядности возможных решений и чтобы было ясно что в РФ дело не стоит на месте. энтузиасты-профессионалы у нас имеются |
|
|
|
| Гость_HPL_* |
12.9.2010, 23:11
Сообщение
#80
|
|
Guest Forum |
Для поддержания воды в бассейне до заданной t необходимо: Для закрытых 200 Вт на м.2. .... см. приложение Что то не могу файлик прикрепить, вот: Бассейн в помещении = 180 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место) = 1000 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 [Вт/(м2)] Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 [Вт/(м2)] Знаем и даже ставили, но как туда "засобачить" СК пока не думали Нормы и цифры - штука,конечно, замечательная, но насколько существующие конструкции солнечных коллекторов пригодны для добора 3-4 градусов открытыми бассейнами в средней полосе России ? Куда реально пристроить такие толстые (и тяжелые) условно "плоские" жидкостные коллектора ? Крыша веранды или беседки такое не выдержит. Нужны очень плоские конструкции. |
|
|
|
| Гость_SolarVV_* |
15.9.2010, 13:02
Сообщение
#81
|
|
Guest Forum |
[quote name='HPL' date='12.9.2010, 23:11' post='561115']
Нормы и цифры - штука,конечно, замечательная, но насколько существующие конструкции солнечных коллекторов пригодны для добора 3-4 градусов открытыми бассейнами в средней полосе России ? Куда реально пристроить такие толстые (и тяжелые) условно "плоские" жидкостные коллектора ? Крыша веранды или беседки такое не выдержит. Используйте для сооружения веранд или беседок гелиопрофиль - одновременно и крыша, и гелиоколлектор с контурами воздушного и жидкого теплоносителей. Производство гелиопрофиля размещено на предприятии "Алюмаш Днепровський завод" (Днепропетровск) Более подробно об использовании: http://photo.online.ua/solar-at , http://solar-house.ning.com , solar-house.livejournal.com/ , energy-active-buildings.narod2.ru/ Возможности производства - до 1000 м2 в сутки. |
|
|
|
17.9.2010, 21:28
Сообщение
#82
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72603 |
Построили сезонную гелеосистему сами характеристики :
1. 6 плоских солнечных коллекторов (Sабсорбера=9,84 кв.м) Материал аллюминий покрытый краской "черный хром" 2. Бак-аккумулятор 750л (двухслойный пластик утепленный минватой 50 мм) 3. Циркуляционный насос "DAB" 25/6. 4. Двухпозиционный контроллер. 5. Дополнительный догрев : 2 электробойлера по 100л 6. Угол наклона коллекторов 45 град., ориентация на юго-восток 7. Среднегодовая интенсивность солнечной радиации более 1400 Вт/м кв. Данной системой обеспечено 150 человек по ГВС круглосочно. В самый холодный и пасмурный день Тводы в баке аккумуляторе не опускалась ниже 32 градусов. С малым отбором воды Т в баке поднималась до 80-ти градусов.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
18.9.2010, 10:42
Сообщение
#83
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
| Гость_SolarVV_* |
19.9.2010, 13:54
Сообщение
#84
|
|
Guest Forum |
Расчёт_для_Симферополя.jpg ( 237,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 289Построили сезонную гелеосистему сами характеристики : 1. 6 плоских солнечных коллекторов (Sабсорбера=9,84 кв.м) Материал аллюминий покрытый краской "черный хром" 6. Угол наклона коллекторов 45 град., ориентация на юго-восток 7. Среднегодовая интенсивность солнечной радиации более 1400 Вт/м кв. Данной системой обеспечено 150 человек по ГВС круглосочно. В самый холодный и пасмурный день Тводы в баке аккумуляторе не опускалась ниже 32 градусов. С малым отбором воды Т в баке поднималась до 80-ти градусов. Для случая Симферополя годовой приход солнечной энергии на поверхность адсорбера с учётом облачности (азимут от направления на юг 45 град., угол наклона к горизонту) - 12,5 МВт*ч. Среднегодовая мощность солнечной радиации (дневное время) на поверхности адсорбера - 490 Вт/м2, при прямом солнце - 566 Вт/м2. Расчёт проведён с использованием программы "Инсоляция - Украина" |
|
|
|
19.9.2010, 21:10
Сообщение
#85
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72603 |
Главное, решена проблема с горячим водоснабжением на базе отдыха.
|
|
|
|
19.9.2010, 21:33
Сообщение
#86
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72603 |
5 литров бака на человека. Ну хорошо, пусть 7 (с учетом электробойлеров). Сказать больше нечего. Что-то Вы не то считаете! Если бак 750 литров, то это не значит, что он столько же и производит. По нашим общим подсчетам ситема производит до 1,5 куб. в сутки. Это при стоимости 2,5 тыс. долларов с монтажом!!! |
|
|
|
19.9.2010, 22:00
Сообщение
#87
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72603 |
Расчёт_для_Симферополя.jpg ( 237,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 289Для случая Симферополя годовой приход солнечной энергии на поверхность адсорбера с учётом облачности (азимут от направления на юг 45 град., угол наклона к горизонту) - 12,5 МВт*ч. Среднегодовая мощность солнечной радиации (дневное время) на поверхности адсорбера - 490 Вт/м2, при прямом солнце - 566 Вт/м2. Расчёт проведён с использованием программы "Инсоляция - Украина" Цифры интересные. А измеряли ли эти люди реально уровень солнечной радиации за последние 10 лет? А не с 60-70 ее года? Вообще, на следующий сезон я поставлю теплосчик на выход и увижу сколько выдано тепла этой или какой-нибудь другой системой. Цифры интересные. А измеряли ли эти люди реально уровень солнечной радиации за последние 10 лет? А не с 60-70 ее года? Вообще, на следующий сезон я поставлю теплосчик на выход и увижу сколько выдано тепла этой или какой-нибудь другой системой. Да и еще, система сезонная работает с 1 июня по 15 сентября. |
|
|
|
| Гость_Skotty_* |
20.9.2010, 9:16
Сообщение
#88
|
|
Guest Forum |
Что-то Вы не то считаете! Если бак 750 литров, то это не значит, что он столько же и производит. По нашим общим подсчетам ситема производит до 1,5 куб. в сутки. Это при стоимости 2,5 тыс. долларов с монтажом!!! Хорошо пусть система производит 1500 куб. воды в сутки при необходимой температуре, значит 10 литров на человека в сутки, спрашивается что это за объект такой где 10 литров в день на человека!? Может быть имелось ввиду не 150 а 15 человек, тогда нормально, даже с избытком(вообще по нормам от 30 до 75л/чел). |
|
|
|
20.9.2010, 19:17
Сообщение
#89
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72603 |
Хорошо пусть система производит 1500 куб. воды в сутки при необходимой температуре, значит 10 литров на человека в сутки, спрашивается что это за объект такой где 10 литров в день на человека!? Может быть имелось ввиду не 150 а 15 человек, тогда нормально, даже с избытком(вообще по нормам от 30 до 75л/чел). Объект - летняя база отдыха. Проживание стоит 15 долл. с чел в сутки. В номерах горячей воды нет. Только в общих душевых - 4 точки. В прошлом году там вообще производимой ГВС хватало на 40 минут. В этом году хватает с 9.00 до 23.00 с перерывом в 2 часа. На следующим добавим еще шесть коллекторов и будет вода круглосуточно. Да откуда такие нормы 75 литров на человека в сутки? Это наверное если с утра принимать душ а обед и вечером ванны! У меня дома стоит система хватает на 4-х человек круглосуточно.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
20.9.2010, 19:33
Сообщение
#90
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата В номерах горячей воды нет. Только в общих душевых - 4 точки. Нет, это не Рио-де-Жанейро... Да откуда такие нормы 75 литров на человека в сутки? Это наверное если с утра принимать душ а обед и вечером ванны! На одну ванну уходит 150 литров горячей воды. Душ в сверхэкономном режиме "облился-выключил-намылился-смыл" это 25л/чел. Нормально постоять под душем - это и есть 75л/чел. А вообще, гелиосистемы для летней базы отдыха - самое то. Добавляйте секции, глядишь, побольше денег будете брать за номер. Удачи! |
|
|
|
20.9.2010, 20:18
Сообщение
#91
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72603 |
Нет, это не Рио-де-Жанейро... На одну ванну уходит 150 литров горячей воды. Душ в сверхэкономном режиме "облился-выключил-намылился-смыл" это 25л/чел. Нормально постоять под душем - это и есть 75л/чел. А вообще, гелиосистемы для летней базы отдыха - самое то. Добавляйте секции, глядишь, побольше денег будете брать за номер. Удачи! Короче говоря, на счет ванн- это шутка)). А работу в этом направлении продолжим. |
|
|
|
19.7.2011, 22:33
Сообщение
#92
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Расчёт_для_Симферополя.jpg ( 237,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 289...... программы "Инсоляция - Украина" Ув. SolarVV! Где можно посмотреть даную программу и вышеупомянутую книгу. Спасибо! |
|
|
|
| Гость_SolarVV_* |
20.7.2011, 15:30
Сообщение
#93
|
|
Guest Forum |
В программу ввожу ограничитель по времени использования. Пока рекомендую ознакомиться с сайтом
http://solar-house.ucoz.com |
|
|
|
| Гость_SolarVV_* |
21.7.2011, 11:26
Сообщение
#94
|
|
Guest Forum |
Программа расчёта инсоляции для ознакомления будет готова через неделю. После - на небольшой платной основе.
|
|
|
|
6.9.2011, 22:48
Сообщение
#95
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 37937 |
SolarVV
А когда можно будет увидеть вашу программу расчёта инсоляции |
|
|
|
| Гость_SolarVV_* |
7.9.2011, 14:49
Сообщение
#96
|
|
Guest Forum |
SolarVV А когда можно будет увидеть вашу программу расчёта инсоляции В ближайшее время (до месяца) он-лайн вариант опробуется на сайте http://solar-house.ucoz.com/ |
|
|
|
7.9.2011, 18:52
Сообщение
#97
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 37937 |
А офф-лайн будет?
|
|
|
|
| Гость_SolarVV_* |
8.9.2011, 9:12
Сообщение
#98
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
8.9.2011, 13:22
Сообщение
#99
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 319 Регистрация: 29.10.2005 Из: г. Саратов Пользователь №: 1425 |
Офф-лайн версия по-нашему, это программа с базами по инсоляции "чистого" неба, действительных условий облачности, пиковыми приходами СИ в полдень и климатологией ключевых городов, которая в состоянии посчитать приход СИ на свободно ориентируемую поверхность. Желательно предложив сразу несколько методик расчета суммарного прихода прямой, диффузной и отраженной СИ.
На меньшее мы не согласны. |
|
|
|
9.9.2011, 9:19
Сообщение
#100
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 319 Регистрация: 29.10.2005 Из: г. Саратов Пользователь №: 1425 |
SolarVV, а как Вы используете коэффициент облачности в расчетах ? Я смотрю данные по коэффициенту облачности, у Вас это коэффициент солнечного сияния (от 0 до 1) Вы берете исходя из значений метеобаллов (от 1 до 10). Насколько мне известно, данный коэффициент в контексте гелиорасчетов определяется как отношение диффузного излучения к суммарному. Нет ли ошибки и какой методикой Вы пользуетесь ?
Сообщение отредактировал juzzi - 9.9.2011, 9:21 |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|