Гость_goldmi_*
сообщение 6.7.2009, 14:38
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты, сталкивался ли кто-нибудь из Вас с ДГУ фирмы Kipor. Что можете о ней сказать. Есть ли какие-нибудь недостатки или подводные камни при монтаже и эксплуатации. У меня установка с автозапуском, 3-х фазная, 9 кВт. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Гость_goldmi_*
сообщение 6.7.2009, 19:57
Сообщение #2





Guest Forum






Неужели никто не сталкивался с Kipor
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goldmi_*
сообщение 7.7.2009, 13:18
Сообщение #3





Guest Forum






Наверное хорошая установка, раз нет отрицательных отзывов clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektric
сообщение 8.7.2009, 21:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411



Проблема не в том что хороший. Проблема в том что они не так давно появились. Хотя уважения к китайскому чуду техники пока как то мало - копировать они научились, а вот качество держать оригинальное как то не уподобляются rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goldmi_*
сообщение 9.7.2009, 6:01
Сообщение #5





Guest Forum






Двигатель вроде Японский. Да и цена соблазняет.
Кстати, нужно ли делать для ДГУ свой контур заземления, и соединяется ли он с контуром заземления дома?
Ситуация такая: загородный дом с 3-х фазным вводом от воздушки (свой контур заземления), для резервного питания в подвале гаража (10 м от дома) устанавливается ДГУ (9 кВт, 380В)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektric
сообщение 9.7.2009, 10:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411



Реально заземлять генератор надо. Есть вариант когда на самом генераторе установлена утечка и пока не будет подключена земля нельзя включить нагрузку. Насчет японских двигателей не скажу - не пробовал. Приходилось сталкиваться с генераторами на базе дизелей Volvo и Perkens - вот это сила - проблем просто нету. Сталкивался с другими системами - более капризны к топливу. и не забывать что генераторы нельзя гонять в холостую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goldmi_*
сообщение 10.7.2009, 8:04
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата
Реально заземлять генератор надо. Есть вариант когда на самом генераторе установлена утечка и пока не будет подключена земля нельзя включить нагрузку. Насчет японских двигателей не скажу - не пробовал. Приходилось сталкиваться с генераторами на базе дизелей Volvo и Perkens - вот это сила - проблем просто нету. Сталкивался с другими системами - более капризны к топливу. и не забывать что генераторы нельзя гонять в холостую


Я так понял, что свой контур делать все-таки придется. И соединять его с основным контуром заземления тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goldmi_*
сообщение 18.7.2009, 23:52
Сообщение #8





Guest Forum






Pg Up
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 19.7.2009, 10:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(goldmi @ 10.7.2009, 8:04) [snapback]410161[/snapback]
Я так понял, что свой контур делать все-таки придется. И соединять его с основным контуром заземления тоже.

Не обязательно, у Вас на генераторе 5-ти штырьковая розетка и в щите дома должна быть аналогичная, т.о. при подключении соединительного шнура Вы подаете на генератор землю и на среднюю точку генератора и на РЕ.
Автономные генераторы обычно делаются с изолированной нетралью. Во всяком случае у меня на работе такой. Приезжаем на объект, подключаем в розетке 5-ти штырьковой и все. Током пока не било biggrin.gif .
ИМХО, конечно wink.gif
П.С.. В данный момент как раз сижу на объекте и "дизелю" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goldmi_*
сообщение 4.8.2009, 13:19
Сообщение #10





Guest Forum






Генератор KIPOR все-таки смонтирован. В ближайшее время будет проходить обкатку.
Свой контур заземления не делали - соеденили с основным контуром. (5-ти жильный кабель, длиной 45 м)

Система АВР действует пока безупречно - генератор запускается в течении 30...40 секунд. (с первого раза)

Шуму правда от него - как от самолета при взлете (может из-за того, что в глухом помещении установлен).

Смущает то, что генератор установлен в неотапливаемом помещении. Как дизель будет чувствовать себя зимой? Нет системы предпускового подогрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 4.8.2009, 15:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(goldmi @ 4.8.2009, 14:19) [snapback]419004[/snapback]
Нет системы предпускового подогрева.

Пипец ему придет если придется пускать в лютые морозы. Масло в картере змэрзнет и дизель может не запуститься thumbdown.gif , хотя в помещении всеравно теплее чем на улице smile.gif .
У вас какая система пуска аккумуляторы или пневматика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goldmi_*
сообщение 4.8.2009, 20:02
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата
У вас какая система пуска аккумуляторы или пневматика?

Аккумулятор 12 В.
Мне тоже кажется ,что сам он в мороз не запустится.

Кстати терзает меня смутное сомнение по поводу того, у генератора нейтраль изолирована, а в сети глухозаземленная.
Это проблема? Или я что-то упустил на лекциях по ТОЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex395_*
сообщение 26.9.2009, 0:22
Сообщение #13





Guest Forum






goldmi
Как работает ваш генератор? Оправдало надежды чудо китайской техники?

Сообщение отредактировал Alex395 - 26.9.2009, 0:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goldmi_*
сообщение 23.1.2010, 21:46
Сообщение #14





Guest Forum






Пришли первые морозы....и...о чудо - генератор запускается даже при -30 на улице.
Хотя справедливости ради стоит отметить, что в помещении все-таки намного теплее.

С морозом пришли и первые поломки. Пришлось заменить кнопку "Аварийный останов" (китайский АВВ). Благо сервисная служба все зделала быстро и по гарантии, не смотря на то, что находится в 200 км.

Теперь конечно жалею, что остановил свой выбор на 3-х фазной модели. Она очень чувствительна к перекосу фаз, допускается не более 10...15 %.
Да и на шумоизоляции экономить не стоило. Не смотря на то, что генератор стоит в подвале, шуму все равно очень много, особенно ночью.
А в остальном нареканий нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных