> Насколько распостранено "трехмерное" черчение?, Хотелось бы поинтересоватся, чертят ли "у Вас" инжен
Jandrij
сообщение 8.7.2009, 16:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 28.10.2006
Пользователь №: 4502



(Сам я из Латвии)

Наблюдаю периодически на стройке не стыковку при монтаже различных инженерных систем систем зданий - пересечения, накладки, неувязки и т.д.

Бывает, что различные системы вообще проектировали разные фирмы, а ведущая проект - даже не удосужилась наложить системы друг на друга - "после чего, труба канализации должна идти внутри вентиляционного канала, по другому места просто нет". rolleyes.gif

А ведь живем то мы в век "информационных технологий" - компьютеры, интернет.

Хотел бы спросит - насколько по Вашему имело бы смысл изначально Все чертить в 3-D и насколько это распространено (кто сталкивался), начиная от "конструктива" здания и заканчивая инженерными системами?
В принципе тогда нужно чертить один чертеж, а потом разрезать его как угодно, выдавая любые размеры уклоны и т.д.

Производители оборудования уже почти все имеют 3-D библиотеки своих изделий. Так, что первоначальное "торможение" на наработку библиотек каких-то специфических элементов потом окупится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Рыж
сообщение 8.7.2009, 17:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Ну фик его знает. очень часто попадаются проекты "криво" переведенные в автокад. Сейчас как раз бьюсь над таким - ни трехмерное отрисовать, ни двухмерку не разбить.
Для того, что бы повсеместно вводить трехмерку, надо что бы люди умели ей пользоваться.

Хотя да, удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 8.7.2009, 17:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



О чем Вы гутарите?
В двухмерном то пространстве хрен разберешся. Каждый чертит, кто во что горазд. Слоёв по 1000 штук в чертеже. Реально людей, которые учились рисовать в Акаде процентов 10 от всего кол-ва пользователей самоучек, которые в массе своей знают как нарисовать линию, скопировать текст и исправить его.
В Москве ужо давно хотят заставить сдавать проекты в Геотрест в формате .dwg и все никак. А главные проектные институты ваще рисуют в microstation.
Это надо ГОСТ выпукскать на оформление электронных чертежей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.7.2009, 17:21
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Jandrij @ 8.7.2009, 17:54) [snapback]409368[/snapback]
насколько по Вашему имело бы смысл изначально Все чертить в 3-D и насколько это распространено

Вопрос риторический.
Целесообразно чертить так, как это требуют нормативы страны. В России пока действует ЕСКД, в которой трехмерки нет. Поэтому все проекты чертят в соответствии с предписанными правилами. Проект, выполненный иначе просто не примут в экспертизу. А для себя, как рабочий материал - сколько угодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 8.7.2009, 17:26
Сообщение #5





Guest Forum






Вот когда застройщики будут понимать преимущества трехмерки, в первую очередь для себя. тогда и будут в 3Д заказывать, тогда и проектировать будем в 3Д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.7.2009, 17:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Флуд и флейм. Идите на двг - уже всё написано до нас - там есть такой тред на -цать страниц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.7.2009, 18:04
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(aleksey_v @ 8.7.2009, 18:57) [snapback]409422[/snapback]
Идите на двг

Чё это вдруг? smile.gif Нам и тут хорошо biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.7.2009, 18:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А у меня привычка - оттуда из раздела сетей сюда ссылать, а теперь - с почином меня - обратно отсылаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.7.2009, 19:12
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Скушно там smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 8.7.2009, 21:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



В одной конторе то с двухмеркой не всегда стыкуются...с трехмеркой будет ваапще плохо.
Тут кто-то про "умения" в КАДе работать говорил.Полностью поддерживаю.У нас 3/4 спецов в возрасте от 40 не умеют слои создавать. Только тупо чертить. Про примочки вроде СПДС или Allklima даж слышать не хотят....а вы говорите,3Д...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 8.7.2009, 22:56
Сообщение #11


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



для того чтобы все "сводить" нужна хорошая организация всего процесса проектирования. чтобы небыло (они всегда будут ну хоть чтоб поменьше их было) невязок нестыковок и тп - есть человек - ГИП или менеджер проекта или как угодно его назови . Мозг одним словом, который должен контролировать кто в какой шахте идет и есть ли эти инженерные шахты на чертежах конструкторов ... и тд и тп ...
должен быть контроль монтажа чтобы небыло такого - кто первый встал того и тапки ... первые пришли на обьект электрики ипроложили свои лотки с проводами, сдали , деньги получили и ушли ... а потом приходят ВК и ОВ и им грустно...
Тоесть при хорошей организации процесса 3Д и не нужно - ИМХО конечно.
А при плохой 3Д не спасет - какая разница - у нас будут воздуховоды и трубы ВК занимать одну и туже шахту , только это будет красиво прорисовано в 3Д ....
----
для того чтобы все это было нужно понимание и желание сверху. понимание и желание снизу ничего нерешает - все равно кто то находится первый со своими тапками...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2009, 23:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я думаю, после кризиса положение улучшится. До нынешнего времени проекты пекли как блины и просто небыло времени на игры. Сейчас всё встало, а потом медленно начнёт двигаться. Преймущество будет за качеством при той же цене. Это грустно, но для того, чтобы смести бестолковых конкуретов придётся работать по их ценам, но со своим качеством.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alissa
сообщение 8.7.2009, 23:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982



Полностью согласно с Jota. У нас сейчас как раз так и происходит. Обучаемся, подчищаем наработанное и унифицируем. А 3д хорошо только в реламных проектах пока. У нас например парк машин слабоват, трехмерку с трудом ворочает. а на стройке вообще она ни к чему. Они даже наши аксонометрические схемы в плоские переделывают, я такие только в чертежах родителей видела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 8.7.2009, 23:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Нет места 3-х мерке на просторах России. Работодатели стараются искоренить её на корню, чтобы зараза не перекинулась на других сотрудников...
Она, как наркотик. Кто проектировал в 3D, уже никогда не вернётся в 2-х мерку.

Не распространена 3-х мерка по причине значительного снижения производительности при её применении, и отсутствия чётких норм фундаментального понятия "готового проекта". Нет и жёсткого контроля готовности проектов, а потому сплошь можно встретить сырые проекты, не выдерживающие никакой критики.
По этой причине 90% проектировщиков сдают проект в состоянии 40-60% от его полной готовности, без нужного количества разрезов для понимания, без соответствия реальной архитектуре, с нарушениями требований, с грубыми ошибками в конфигурации систем.
Проще делать в 2D, не заботясь о соответствии с конфигурацией здания и отметками высот. Всё списывается на пресловутую УСЛОВНОСТЬ и на представление, что монтажники обязаны знать, "как это делать правильно". А значит можно узлы не прорабатывать, а показывать их условно, намётками, половинчато.
А детальная проработка и приведение в соответствие с расположением и с реальной конфигурацией строительных элементов ложится на монтажную организацию. Что она нередко делает исходя из своих интересов, как проще, как дешевле, не заботясь о соблюдении общей концепции проекта, о фундаментальных принципах, о выполнении требований норм.
В результате, страдает в первую очередь ОБЪЕКТ, поскольку не выдерживаются и не реализуются требуемые проектные параметры.
Но проектировщику это уже не важно. Главное, что проект сделан в срок, или даже с опережением, а карман греет долгожданная премия.
Таким положением проектирование инженерных систем зданий кардинально отличается от машиностроения.
В машиностроении не требуется вводить понятие готовности проекта. Потому что, если проектировщики (конструкторы) там не проработают узлы до последнего винтика, не возможно будет собрать всю установку, устройство или машину, либо она будет функционировать не правильно, просто не поедет. Сама техническая сторона дела заставляет отказаться полностью от понятия "УСЛОВНО".
Его не существует в машиностроении.
Это и главная причина, по которой инженер, пришедший из машиностроения, не может адаптироваться в проектировании инженерных систем зданий. Он не может избавиться от желания полной проработки проекта, и как результат - срыв сроков выполнения. И это, как ноша, от которой невозможно избавиться.
3-х мерка только усугубляет положение, т.к. начинаешь видеть реальную конфигурацию строительных элементов, других инженерных систем, места их пересечений с проектируемой инженерной системой, соответствие отметок высот.
А в 2D ничего этого не видишь, а значит - нет проблем. Всё прекрасно.
А на все претензии о несоответствии готового монтажом объекта проектной документации всегда можно найти веские причины и аргументы, чтобы отписаться и перевалить вину на монтажников или на объективные причины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alissa
сообщение 9.7.2009, 0:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982



"А в 2D ничего этого не видишь, а значит - нет проблем. Всё прекрасно." Ну почему же не видишь, как раз этому искусству видеть объемно то что нарисовано в 2D нас и учили весь 1-ый курс. И грамотный проектировщик все увяжет по плану и схемам. А канализационный стояк часто попадает в венткороб по злому умыслу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.7.2009, 0:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Этот стон у них песней зовётся...... smile.gif
Есть китайская мудрость: учитель приказал ученикам нарисовать змею. Один ученик нарисовал первый, но посмотрев что ещё никто не закончил, решил дорисовать змее ноги. В результате закончить рисунок вовремя он не успел. Отсюда вопрос: зачем змее ноги?
Так и у Вас. Строительное проектирование отличается от машиностроительного значительно большим количеством условностей. Это оправдано многовековым опытом. Внося принципы конструирования машин в строительное проектирование Вы становитесь похожим на ученика, который рисовал змее ноги....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 9.7.2009, 5:40
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(jota @ 9.7.2009, 0:13) [snapback]409589[/snapback]
Этот стон у них песней зовётся...... smile.gif
Есть китайская мудрость: учитель приказал ученикам нарисовать змею. Один ученик нарисовал первый, но посмотрев что ещё никто не закончил, решил дорисовать змее ноги. В результате закончить рисунок вовремя он не успел. Отсюда вопрос: зачем змее ноги?
Так и у Вас. Строительное проектирование отличается от машиностроительного значительно большим количеством условностей. Это оправдано многовековым опытом. Внося принципы конструирования машин в строительное проектирование Вы становитесь похожим на ученика, который рисовал змее ноги....


Полностью согласна. Хороший пример.

Что касается 3D, то тут проблемы не в нормах черчения, а в головах чертежников. Тем более, что и в ЕСКД-2006 уже практически всё узаконено, и до СПДС дойдет.

Надо просто с умом подходить - когда нужно 3D, а когда нет. Правильно написал тот, кого нельзя поминать - в строительном черчении очень много условностей. Эти условности были введены, чтобы облегчить ручное черчение и упростить чертежи. А 3D дает много возможностей при работе с моделью, но чертежи усложняет для понимания.

Раз ветка в "сантехнике" приведу примеры для ВК.

Допустим, делаете простой объект - жилой дом. Ну, смоделируете всё в 3D, сделаете изометрический вид, подпишете огромными буквами "АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА". Будет толк от такой "схемы"? Никакого. На "схеме" будут трехмерные трубы микроскопической ширины, не видна арматура - она же реальных размеров, участки схемы будут заслонять друг друга, и вообще будет непонятно, что куды соединяется. Здесь явно нужна обычная классическая аксонометрия, выполненная по условностям строительного черчения. То же и с планами. Жилой дом сантехники смонтируют "по соображению", а если что-то сложное? Хотя и в жилом доме в 3D можно сделать деталировку санузла, но не надо весь дом.

А вот сложные узлы, где соотношение размеров труб, арматуры, оборудования и обстановки другие лучше делать именно в 3D. Это, например, насосные, водомерные узлы и прочие "установки". Вот здесь преимущество 3D можно на 100% использовать. Одна модель, но с неё сделано сколько угодно планов, разрезов, узлов. И "плоская схема", чтобы четко были понятны соединения.

Или вот в гальваниках мы делаем - там под ходовой площадкой в габарите 1200х1000 идут воздуховоды, технологическая вода, канализация, сжатый воздух, открытые шинопроводы, трубы со всякой гадостью, да ещё сами конструкции площадки. Вот тут без 3D никак - именно чтобы не перерезать друг друга.

И даже для НВК, в сложных камерах в 3D можно и нужно делать. Но чаще достаточно быстро "схемы колодцев" сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VitALsoN_*
сообщение 9.7.2009, 8:59
Сообщение #18





Guest Forum






К сожалению, ни разу не видел проект ВК в 3D, и сам никогда не делал. А вот проект котельной в 3D видел, и выглядел он довольно красиво и эфектно.
Но я думаю что в ближайшее время проектирование в 3D все таки не для России, потому что нада переделать все нормы и ГОСТы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 9.7.2009, 9:25
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день всем.
Всему в мире есть место. Схемы (гидравлические, технологические и пр.) никто чертить в 3Д не будет... А вот размещение оборудования в сложных технологических объектах: цеха ХВП, котельные, модули, контйнеры, суда. яхты,и пр. без 3Д вообще брать не стоит...
"Враги" забугорные без 3Д ничего не изображают, в смысле любого оборудования.
В 2006 году вышел ГОСТ по электронным документам. Так приходиться всем "институтским" доказывать, что электронная копия технологической части должна быть выполнена без масштабирования в мм.
Самое интересное то, что многие коммерсанты чертят в том, что им бог послал. И приходится знать не только Акад, но и все что имеет мало мальское отношение к черчению... Как Вам нравится, когда силовую часть электрики присылают выполненной в Пикаде (программа проектирования электроники)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.7.2009, 11:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я мыслю, что в будущем будет 3-мерное моделирование. И мы будем складывать виды из элементов как в Lego. Мы уже часто это делаем, пользуясь блоками.
Нет ещё системы "сквозного" проектирования и сама, созданная для коллективной работы Ревит и Ревит- МЕР ещё сырые. Но тенденция просматривается. Тоже самое происходит и в параллельной ветке: объединились Архикад и Немечек. Т.е. создание комплексов сквозного проектирования разделит проектировщиков по используемым системам.
Сквозное проектирование даёт возможность любому участнику процесса просмотреть все составляющие комплекса в процессе, т.к. всё в динамике и меняется одновременно у всех участников: есть полная и постоянная связь базы на которой выполняется весь проект и периферии с частями проекта.
Но это будущее в строительстве. А пока разброс программ, отсутствие системной, командной работы над проектом не даёт и ещё долгое время не даст возможности ввести эту систему проектирования в строительстве.
Даже в США 3д проектирование инженерных систем ещё редкие случаи и больше для коммерческого представления проекта. Поскольку и там параллельно существует множество расчётно-графических программ проектирования инженерных сетей. Я бы даже сказал, что в Европе 3д проектирование инженерных сетей более популярно чем в США. Такие компании как Геберит и др. уже давно разработали свои программы 3д моделирования.....
То, что многие из нас переходят на 3д - это положительный момент, - мы участвуем в создании основы сквозного проектирования и делаем возможным в будущем быстрый и безболезненный переход к системе сквозного проектирования. Опыт и навыки работы в 3д и начальные установки связей с другими частями проекта - трудно переоценить.
Примером новаторства в этой области могу назвать г-на Шпрот. Хотя я и заметил ранее, и Шпрот не возражал, что его работы носят и коммерческий, рекламный характер, всё равно применив Архитект-десктоп и Магикад в комплексе, он создал модель будущего сквозного проектирования. За это честь ему и хвала. Уровень проектирования (я не имею ввиду технические решения) настолько высок, что могу утверждать - г-н Шпрот работает в завтрашнем дне и нам всем есть чему поучиться.
Но когда дело касается сегодняшнего дня - рационально достичь нужного результата с найменьшими затратами и в минимальные сроки. Поэтому игры с 3д инженерных сетей в бессистемном поле проектирования неоправданы из-за того, что результат такой работы не окупает в настоящее время затрат времени на её выполнение.
Здесь Old patriot попал в вилку. С одной стороны желание точно смоделировать систему, с другой стороны лимит времени и абсолютная ненужность точного моделирования. На этом и погорел... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.7.2009, 22:57
Сообщение #21


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(DinaZavr @ 9.7.2009, 5:40) [snapback]409601[/snapback]
Допустим, делаете простой объект - жилой дом.
... фига себе простой. blink.gif

По теме - вот честно, сколько себя помню( с курса черчения 7 класса) - не было проблем читать чертежи..
В 3Д работаю с 97 года! Но именно, для собственного понимания увязок...
Все шо здесь обсуждается - желание меньше работать и выдать желаемое за действительность. МММ.

ПС. Считаю что комп, и проги - большой плюс в помощи, тем кто соображает в "простых линиях", но не более того...

Сообщение отредактировал Vict - 9.7.2009, 23:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.7.2009, 23:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vict @ 9.7.2009, 22:57) [snapback]410076[/snapback]
... фига себе простой. blink.gif

Дина имела ввиду не Ваш дом? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.7.2009, 23:13
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 9.7.2009, 23:08) [snapback]410086[/snapback]
Дина имела ввиду не Ваш дом? biggrin.gif
видимо, она просто имела ввиду.. biggrin.gif

Сообщение отредактировал Vict - 9.7.2009, 23:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 10.7.2009, 6:07
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Vict @ 9.7.2009, 23:13) [snapback]410089[/snapback]
видимо, она просто имела ввиду.. biggrin.gif

Она просто имела.

Тема-то в сантехнике. Типа ВК. Что сложного в ВК нормального жилого дома? Да дайте нормальным монтажникам (не Джамшудам и не Али-Бабам) деньги и они без всяких чертежей смонтируют.

Ну, а если что-то навороченноое, для настоящих пацанов, то "тады ой". Видела как-то проект "фатеры". Там, на небольшой площади, напихано двадцать три (!) сантехнических прибора. По парочке унитаз-биде, по два умывальника рядом, две джакузи - прямоугольная и круглая и прочая мелкота.
Общие габариты квартиры не вошли в план. Но видно, что болвану-архитектору в голову не пришло разнести санузлы по площади, в разные углы "апартаментов". Всё согнали в одно место.

И трубы - в штрабе кирпичных перегородок в пол-кирпича. Включая канализацию. Вот здесь без 3D - ну никак. Так можно отрендерить и впендюрить заказчику. Но нарисовано как раз примитивно, в 2D.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 10.7.2009, 6:59
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(old patriot @ 9.7.2009, 2:56) [snapback]409586[/snapback]
Она, как наркотик. Кто проектировал в 3D, уже никогда не вернётся в 2-х мерку.



Цитата(jota @ 9.7.2009, 14:06) [snapback]409716[/snapback]
Здесь Old patriot попал в вилку. С одной стороны желание точно смоделировать систему, с другой стороны лимит времени и абсолютная ненужность точного моделирования. На этом и погорел... smile.gif



почему вы решили что он погорел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 10.7.2009, 8:35
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата
почему вы решили что он погорел?


Всё правильно. Так оно и есть. smile.gif

Кстати, главная причина снижения производительности в 3D состоит в том, что приходится всё рисовать и моделировать полностью на 100%, "как в натуре". В отличие от 2D, где вполне допустимы условности в изображении, непроработка узлов и сложных мест. Например, на плоскости можно не изобразить для вентсети утки, т.е. места изменения отметок высоты воздуховодов, сославшись на то, что их всё равно на виде сверху не видно. Или скажем, вместо воздушных клапанов поставить условно квадратики, а то и вообще - косые чёрточки с кружочком, т.е. многое оборудование показать условными обозначениями.
Понятно, что в 3D такие отступления от натурального изображения уже не прокатят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 10.7.2009, 10:10
Сообщение #27


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(old patriot @ 10.7.2009, 9:35) [snapback]410178[/snapback]
т.е. многое оборудование показать условными обозначениями.
Понятно, что в 3D такие отступления от натурального изображения уже не прокатят.

не согласен опятже =)
1) если ктото хочет вычерчивать натуральное оборудование в соответствии с каталожными размерами ... глушители с пластинами внутри... ОЗК с болтиками ... ну вперед.
если кто не хочет - есть такиеже условные обозначения как и в 2Д. В маджикаде все клапана условные . 3Д динамический блоки клапанов и глушаков и вентиляторов можно взять из аллклимы ... Просто они не красивые - болтиков на них нет но тут каждый сам выбирает либо тратить кучу времени(ТРАТИТЬ СВОЮ ЖИИИИЗНЬ) на прорисовку пластин внутри шумоглушителя либо воткнуть некрасивый но халявный блок глушака из аллклимы.
2) если сеть воздуховодов простая или средней сложности то не нужно ее в 3Д на плане чертить со всеми утками и тд и тп , не нужно ее чертить по настоящим отметкам ... НЕЗАЧЕМ ЭТО . Допустим нужно начертить приток и вытяжку под потолком. Высота помещения 3000мм. Высота подшивного потолка 350 мм. Быстро прокинул приточную сеть на отметке +2000 в одном уровне . Быстро прокинул вытяжную сеть на отм +1000 в одном уровне. В плане посмотрел пересечки - проконтролировал что они в принципе все помещаются в отведенные 350 мм . И НЕ НАДО ИХ ПРОЧЕРЧИВАТЬ . Ты видишь что в данном месте П1 400х150 пересекается В1 160 под прямым углом - ЗАЧЕМ ПРОЧЕРЧИВАТЬ ЭТО ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ? РАзрез на него еще может сделать ... в 350 уместились - да ! Остальное монтажники на обьекте сами сделают. Даже если нужно сделать разрез то может быть проще в сторонке начертить кусочек этих воздуховодов , показать именно сложный участок и всё ... не стыковать всю сеть точно по отметкам из-за этого разреза ...
Итого мы получили сеть П1 и В1 . Построили ее быстро, быстрее чем 2Д с ручным подбором диаметров и черчением либо отрезочками либо дин блоками либо мультилиниями либо всякими прогами типа DUCT . почти всю сеть получили автоконструированием. Автоматом с этой сети получили спецуху. Автоматом с нее же получили аксонометрию. Ручками чуть чуть подправили ее . расставили настоящие отметки - все чертежи готовы .
---
а рисовать гаечки на ОЗК это я тоже очень люблю, но надо при этом понимать что заказчику это не надо - соответственно денег он за это платить не станет !!!
как хобби - пожалуйста . в свободное от работы время можно создавать библиотеку 3Д элементов в свое удовольствие .... вентиляторы ... можно даже провода прорисовать .... но это чисто как хобби . А работать надо по другому

Сообщение отредактировал AAANTOXA - 10.7.2009, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 10.7.2009, 11:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Ну, не надо утрировать. Про "натурное" изображение, вплоть до метких деталей, речи не идёт (если только - "для души").
Да, и не видно их будет в М1:50, М1:100.
Но если исходить из установки, что проект соответствует реальному расположению строительных элементов на объекте, то проектировщик должен показать в модели не условные обозначения, а натуральное изображение всех элементов, т.к. в противном случае возможны ошибки и пересечения элементов инж. системы с другими системами и строительными элементами.

В голове всё не представишь, да, и от ошибок человек не застрахован.

Сколько раз уже убеждался: вроде всё просчитал, всё учел, пока моделировал вентиляцию. Включаешь функцию автоматического анализа и поиска мест пересечений элементов вентсети между собой и с другими объектами, и можно только поражаться...

Как минимум 1,5-2 десятка мест пересечений. Сидишь, и думаешь: и как я не заметил?.. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 10.7.2009, 11:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Красиво расписано.
Цитата(AAANTOXA @ 10.7.2009, 13:10) [snapback]410237[/snapback]
Быстро прокинул приточную сеть на отметке +2000 в одном уровне . Быстро прокинул вытяжную сеть на отм +1000 в одном уровне. ... в 350 уместились - да ! Остальное монтажники на обьекте сами сделают.


видел такой подход. монтажники так накрутили, что теперь вентиляторы сеть протянуть не могут. вы либо решайте сами, как должны воздуховоды распологаться, либо для чего вы все это делали не понятно.

Цитата(AAANTOXA @ 10.7.2009, 13:10) [snapback]410237[/snapback]
почти всю сеть получили автоконструированием. Автоматом с этой сети получили спецуху. Автоматом с нее же получили аксонометрию. Ручками чуть чуть подправили ее . расставили настоящие отметки - все чертежи готовы .

не имея полной картины, как вы все это сотворите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 10.7.2009, 11:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата
видел такой подход. монтажники так накрутили, что теперь вентиляторы сеть протянуть не могут. вы либо решайте сами, как должны воздуховоды распологаться, либо для чего вы все это делали не понятно.


Как говорится: твои слова, да Богу в уши! А точнее - в уши работодателям. smile.gif

Только вот загвоздка, большинство из них глухи. А может, мне такие всё время попадались?... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 10.7.2009, 11:53
Сообщение #31


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(vovan08 @ 10.7.2009, 12:15) [snapback]410267[/snapback]
видел такой подход. монтажники так накрутили, что теперь вентиляторы сеть протянуть не могут. вы либо решайте сами, как должны воздуховоды распологаться, либо для чего вы все это делали не понятно.

предыдущий пост просто написал в защиту того что 3Д черчение в прикладных програмах может и должно ускорять процесс проектирования а не тормозить его.
что же такого монтажники могут накрутить что вентилятор не протянет сеть ?
у вас сопротивление сети обычной приточки общеобменки :
30 Па диффузор
200 Па сеть
50 Па глушак
150-300 Па фильтр (чистый-грязный)
80 Па нагреватель, охладитель, каплеуловитель ...
50 Па обратный клапан, + клапаны + решетка на всасе и тп
итого 560-710 из которых сама сеть только 200 Па
вентилятор подбираю на среднее загрязнение фильтров . получаю 635 Па.
как нужно изуродывать сеть чтобы вентилятор не продуе ее при чистом фильтре ? Все размеры сечений даны на чертежах. Отсебятина монтажников только всякие утки и отводы. Это сколько уток/отводов при проектной скорости движения воздуха нужно наставить чтобы скушать "лишние" 75 Па и более . Вывод - вентилятор подобран неверно либо не выходит на каталожные параметры.
Цитата(vovan08 @ 10.7.2009, 12:15) [snapback]410267[/snapback]
Красиво расписано.
не имея полной картины, как вы все это сотворите?

не понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 10.7.2009, 12:43
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(AAANTOXA @ 10.7.2009, 14:53) [snapback]410288[/snapback]
сама сеть только 200 Па

приходишь на место и понимаешь, сеть не не 200Па....
все от того что никто не планировал собрать воедино части ОВ, ВК ну и электриков не помешало бы. и вот они(мотажники) сами разводили.вот тебе 200Па.
спешка нужна при ловле блох.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.7.2009, 13:14
Сообщение #33


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44707
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



НЕ знаю в какой лучше теме, здесь или в трехмерке.
Задача коммерческой организации получение прибыли, в идеале при выпуске чертежей (по умолчанию по ГОСТ) снижать объем документации, свои издержки соответственно без потери качества.
Сейчас происходит погоня в которой нет победителя - как в компьютерном мире - увеличиваем быстродействие компьютера, но увеличения быстродействия не происходит так возросли требования программ.
Так и в проектировании - если бы Вы чертили на кульмане - то сложную вентсеть не чертили бы, а сначала нарисовали бы рамочку штампик, и подумали бы как её максимально упростить (здание не самолет), сейчас происходит усложнение инж систем, и не по делу и опять же не происходит снижения сроков проектирования.
Надо стараться делать так чтоб ВООБЩЕ не было пересечек систем - это задача как раз ГИПа и ГАПа, на начальном этапе так раскидать вентакмеры, электрощитовые и насосные, что свести к минимуму эти пересечки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 10.7.2009, 22:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



За 3-D проектированием будущее, это несомненно. Но не ближайшие 5 - 10 лет. В принципе технологии и сейчас позволяют сделать полностью 3-мерный проект здания со всей инженеркой. Строители нарисовали коробку, отдали смежникам. ОВ, ВК, ТМ, электрики уже по строительной модели и будут расставлять свои трубы и оборудование. Совместили всё, узрели накладки и пересечения, устранили нестыковки и всё, проект готов.
Только всё это будет не скоро. Уж очень трудозхатратно это даже просто по времени рисования. А ведь навыкаим3-Д должны обладать все проектировщики, иначе смысл затеи теряется.

Как по мне, то следует больше удилять внимание самому проектированию, уметь делать расчеты, знать физику процессов своей области и знать нормативку. Т.е. лучше занаться развитием профессиональных навыков, нежели потратить уйму времени на выполнение мехнические дейсвтия по 3-Д рисованию. Толку от того, что ты умеешь вентилятор со всеми винтиками и воздухводовами нарисовать в коробке, ежели не знаешь как он работает и не можешь посчитать нарисованную тобой же сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 11.7.2009, 6:41
Сообщение #35





Guest Forum






Каждая фирма выпускает свою продукцию, которая должна, прежде всего, соответствовать определенным требованиям потребителей.

Например, автомобиль должен уметь ездить, иметь колёса и прочее. Это минимум, а могут быть ещё и "опции" - всякая нужная и не очень нужная хренотень. Автомобили массово выпускают на конвейерах. Там рабочие должны точно соблюдать технологию - безо всяких фантазий. Закрутить, на сколько круток положено, завинтить, на сколько винток требуется. Тогда получается качественная продукция. При условии, если каждый автомобиль каждый отдельный сборщик не "улучшает". За дополнительные "опции" потом заплатит покупатель, но не рабочий (и не инженер на конвейере) решает, поставить ли "опцию" на конкретное изделие.

Есть и индивидуальное изготовление автомобилей - для рекордов, гонок, по заказам. Вот туда "конвейерного" рабочего не поставишь. Здесь и инженеры и рабочие (совместно с инженерами) могут и пофантазировать. Сделать лучше, чем на конвейере.

У россиян свой путь. На конвейере все "улучшается" - где дверь кувалдой выправят, где гайки не затянут. Результаты известны.

Так и в проектировании. Есть требования, заданные нормами - какая должна быть готовая продукция. Типа обязательно планы, чертежи установок, аксонометрические схемы. Это основная продукция. За нее получаем деньги. Могут быть и своеобразные "опции", например, "демонстрационные материалы", макеты. Раньше их делали из картона и пенопласта, теперь можно сделать и на компьютере, с рендерингом, анимацией. Но за дополнительные опции заказчик платит. Платить он будет только если заказал. И никак нельзя подсунуть демонстрационные материалы вместо основной проектной продукции. А такое пытаются делать.

Раньше тоже делали "3D-модели" для себя, для внутренних целей. Модель автомобиля из пластилина, модели сложных трубопроводов, котлов - из всякой проволоки, трубок, брусочков, палочек. Мы несколько раз такое делали. Надо было, чтобы избежать ошибок. Но это частные случаи, редкие, и решение об изготовлении таких моделей принимал не исполнитель, которому "интересно покопаться". Это были большие накладные расходы, оправдывающиеся (не всегда) стоимостью продукции. Или её уникальностью

Теперь, с компьютерными системами, всё проще. Но по-прежнему 3D моделирование вроде и повышает качество, но замедляет сроки выдачи основной традиционной продукции, получение оплаты и прочее. А руководителей именно это волнует в первую очередь. Руководителю не нужен исполнитель, который работает не на фирму, а на свои "хобби". Руководитель не любит исполнителей, которые долго "ковыряются в носу", что-то "изобретают", а потом выдают "гениальный" продукт, который, на поверку, содержит множество нарушений норм, за которую фирму бьют. А он и не думал про нормы - ему был процесс интересен.

Я тоже руководитель фирмы, хоть и небольшой. И сама (не велика шишка), и исполнители работаем и в 3D, и в 2D. Но делаем это с умом - когда что выгоднее. Есть объекты, на которые я запрещаю тратить время на 3D. Редко административный запрет бывает, так как народ сам уже соображает. А есть объекты, которые я заставляю делать в 3D, хотя исполнителю было бы проще в 2D сделать.

Конкретный пример: Надо было сделать замену насосов в теплопункте. Поменять старые К на Grundfos. Это можно, вообще-то, за полдня на одном листе нарисовать - небольшое изменение обвязки. Но мы сделали в 3D-модели, несколько листов планов, разрезов, плоскую схему, записку с расчетами, графиками работы насосов в сети в различных режимах, с обоснованием марки и типа именно этих насосов и прочее. Есть всё, что положено, и есть дополнительные демонстрационные материалы.

Это можно сравнить с выпуском автомобильной фирмой "концепт-кара" - когда показывается, что фирма умеет. Вот и мы показали. В результате сделали отличную рекламу себе - все, кто смотрели и согласовывали, просили оставить альбом "на память". И теперь тычут в него носом исполнителей других подобных работ - "вот так надо делать". А "так" не все умеют, значит работа нам идёт.

Ну, а тем, кто "хотит в 3D", но жалуется на "ретроградов" простой совет - открывайте свою фирму и продавайте свою прогрессичную продукцию. Под личный материальный риск.

К сожалению, пока 3D-программы не позволяют сделать все как надо. Они делают как умеют. Вряд ли в 5-10 лет всё изменится. Оптимизм в отношении "возможностей ЭВМ" уже давно прошел. Конечно, с помощью компьютеров мы теперь делаем то, что фантастам и не снилось. А вот до того, что фантасты прогнозировали дело так и не дошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.7.2009, 8:39
Сообщение #36


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(DinaZavr @ 11.7.2009, 6:41) [snapback]410590[/snapback]
Надо было сделать замену насосов в теплопункте. Поменять старые К на Grundfos. Это можно, вообще-то, за полдня на одном листе нарисовать - небольшое изменение обвязки. Но мы сделали в 3D-модели, несколько листов планов, разрезов, плоскую схему, записку с расчетами, графиками работы насосов в сети в различных режимах, с обоснованием марки и типа именно этих насосов и прочее.
а мож стоило просто дать денег
Цитата(DinaZavr @ 10.7.2009, 6:07) [snapback]410140[/snapback]
нормальным монтажникам (не Джамшудам и не Али-Бабам) деньги и они без всяких чертежей смонтируют.
biggrin.gif


Цитата(Giedi Prime @ 10.7.2009, 22:59) [snapback]410566[/snapback]
Как по мне, то следует больше удилять внимание самому проектированию, уметь делать расчеты, знать физику процессов своей области и знать нормативку.
+ млн. smile.gif



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2009, 10:47
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Свидетельствую: 3-мерная картинка на заказчика действует положительно. Заказчик вообще любит картинки....это как то оправдывает в его глазах деньги, которые он выложил.....
Практически, программа в которой работает Old patriot - т.е. 3-мерная чертилка - это тупик. Я использую Магикад (а раньше Кадвент) в основном потому, что это расчётно-графические программы. Т.е. они выполняют чёрную, рутинную работу по расчёту, подбору, балансированию и, кроме того, при изменениях - автоматически корректируется вся цепочка. Это защищает от ошибок и пропусков. А значит, повышается качество и надёжность - это дорогого стоит. Кроме этого формируется однолинейная схема и разрезы в указанных местах.
3-мерная картинка - это приятное приложение. Использовать или не использовать её решает проектировщик. Монтажники её (3-мерку) не используют. Им важнее планы и схемы с отметками алтитуд. Поэтому мы стараемся планы и схемы как можно более насытить информацией. Для этого в основном планы делаются 1:50 - простыни. Зато появляется много места для записей и фрагментов.
И последнее: использование расчётно-графической программы ускорило мою работу, а не замедлило. Если бы я понял, что работаю медленнее, вернулся бы обратно. Время - деньги!

Сообщение отредактировал jota - 11.7.2009, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 11.7.2009, 14:09
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Мне во многом близка позиция jota. Принципиальные отличия: я предъявляю довольно-таки высокие требования к набору фасонных деталей воздуховодов, и, во-вторых, в силу ограниченных системных требований компа необходима структура в программе из основного файла с множеством присоединённых файлов к нему (до 50-ти штук).
Пока я знаю только одну программу, удовлетворяющую этим требованиям. А на счёт автоматических расчётов... Пока большой нужды в этом не ощутил. Да, и не доверяю я никому кроме своих таблиц Excel (наверное, потому, что хохол упёртый smile.gif ). Хотя я согласен с
Цитата
...использование расчётно-графической программы ускорило мою работу, а не замедлило.


И я на все 100% согласен и действую аналогично с

Цитата
3-мерная картинка - это приятное приложение. Использовать или не использовать её решает проектировщик. Монтажники её (3-мерку) не используют. Им важнее планы и схемы с отметками алтитуд. Поэтому мы стараемся планы и схемы как можно более насытить информацией. Для этого в основном планы делаются 1:50 - простыни. Зато появляется много места для записей и фрагментов.


И я не думаю, что 3-х мерка снижает производительность. В комплексе она её повышает.
А существующее в жизни, в нашей российской реальности снижение производительности при работе в 3D происходит по одной причине: проектировщики в подавляющем большинстве халтурят, выполняют проект далеко не полностью. А в 3-х мерке такая халтура уже не прокатит. За что они её и не жалуют, да и мозги лишний раз напрягать неохота.
Это всё равно, что поручить работу двум исполнителям, но одному дать весь объем работы, а другому - только половину. А потом последнего выставлять в пример, вот он, какой молодец, справился первым.
А если бы проектировщики, работающие в 2D делали полный объем работы, все требуемые разрезы, прорабатывали все участки вентсети, от начала до конца, последовательно каждую деталь, проставляли все отметки высот, добивались бы 100%-го отсутствия пересечений с реальной конфигурацией строительных элементов здания, вентсетей между собой и с другими инж. системами, то они имели бы сроки выполнения в несколько раз большие, нежели проектировщики, работающие в 3D.

Я об этом уже писал выше. Всё проистекает из пресловутой условности. Каждый понимает по-своему фразу: "проект можно считать условно выполненным"... Для одного - это 30% от полной, истинной готовности, для другого 70%, а для третьего - 100%. И у каждого своя правда.
Но результат у всех - разный. smile.gif

Сообщение отредактировал old patriot - 11.7.2009, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 11.7.2009, 14:47
Сообщение #39





Guest Forum






old patriot пишет здесь:

Цитата
И я не думаю, что 3-х мерка снижает производительность. В комплексе она её повышает.


А в соседней ветке, где уже который месяц проект делает, пишет

Цитата
Мне, дай бог, планы сделать и разрезы... Итак, все сроки уже сорвал


И плачется

Цитата
А в 2D я делать вентиляцию не буду....Устал я, надоело всё...


Итак, несмотря на то, что "в комплексе она её", чисто конкретно сроки сорваны. Это, как говорят в кругах, в которых я вынуждена общаться, "добровольное признание облегчает наказание, но увеличивает срок".

Да и проект-то несмотря на..., если мягко выражаясь сомнительного, или, если грубо говоря спорного качества. Кроме того, срыв сроков одним "винтиком" проектного конвейера тянет за собой и всех остальных - строителей, электриков, сметчиков, выпуск и прочее. Это потеря денег, престижа фирмы и т.п.

Или old patriot кустарь-одиночка, "кошка, которая гуляет сама по себе?" А в коллективах с такими людьми страшно не любят работать. И не потому, что все остальные дубы, которые не любят "шибко умных", а по прозаическим причинам. Потеря зарплаты по чужой вине, хотя бы. "В 2D я делать вентиляцию не буду" - детский лепет. Ну и иди тогда в XD - так ведь хозяин может сказать.

Конечно, за 3D будущее. И потом что "на заказчика действует положительно" - и я этим нагло пользуюсь. И по другим причинам. Но будущее, а не настоящее.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey_1100
сообщение 11.7.2009, 15:40
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35885



Очень много приходится общаться с иностранцами. В том числе по проектированию. Постоянно приходится им показывать свои проекты (мы в основном ТХ делаем) – с одной стороны им нравится детальность проработки 2D (мы проектантами стали вынужденно, после длительного машиностроительного опыта), но всегда спрашивают – а где 3D? Где трехмерная модель каждого трубопровода? Почему их не даете? И страшно удивляются когда узнают, что 3D модели нет вообще… Единственное наше оправдание – а у нас это не нужно.
Конечно, пока для себя, 3D используем, цель полностью переходить на 3D есть, но пока без конкретных сроков.

P.S. приятно видеть детский восторг старого инженера, наблюдающего визуализацию напряжений в трубопроводах. Но пока он не наиграется будет проверять через 3D все трубопроводы, которые раньше делал не задумываясь за 5 минут….

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 11.7.2009, 16:31
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



DinaZavr угомонитесь Вы, наконец. Хватит ужО... Свалю я скоро, и не буду Вам больше мозолить глаза. smile.gif

Лично для Вас я выскажу ещё один свой крамольный взгляд. Я откровенно считаю, что женщины не способны и не приспособлены к творчеству.
На Ваше возмущение скажу, что это не моё "открытие", а утверждение американских учёных. Я когда-то это прочитал, уж не помню где (а может быть по телевизору видел thumbdown.gif ).
У женщин отсутствует отдел мозга, отвечающий за творческое мышление. Он заменён отделом с другим функциональным направлением, более практичным и востребованным в жизни. Так порешила природа. И думаю, это верное решение. На женщине держится дом, семья, ей не до таких глупостей, как парение в облаках... smile.gif
По этой банальной причине Вам никогда не понять всей радости работы в 3D... biggrin.gif

А ещё я повинен в том, что работаю не ради денег, а ради своего удовольствия. Эгоизм вопиющий! ph34r.gif
Нет, конечно, я – не альтруист, но когда мне ставят запрет на удовольствие от работы, я просто ухожу (хотя, и альтруизм мне не чужд, иначе не быть мне патриотом smile.gif ).
Нафига мне такая работа?! Это уже не работа, а принудиловка…
Как говорится: лЯпите своё лЯпилово дальше сами. Флаг в руки и перо – в з… dry.gif

Сообщение отредактировал old patriot - 11.7.2009, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2009, 16:38
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(old patriot @ 11.7.2009, 16:31) [snapback]410664[/snapback]
Нафига мне такая работы?!

Настолько всё серъёзно обернулось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.7.2009, 23:19
Сообщение #43


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44707
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(old patriot @ 11.7.2009, 17:31) [snapback]410664[/snapback]
А ещё я повинен в том, что работаю не ради денег, а ради своего удовольствия. Эгоизм вопиющий! ph34r.gif
Нет, конечно, я – не альтруист, но когда мне ставят запрет на удовольствие от работы, я просто ухожу (хотя, и альтруизм мне не чужд, иначе не быть мне патриотом smile.gif ).
Нафига мне такая работа?! Это уже не работа, а принудиловка…
Как говорится: лЯпите своё лЯпилово дальше сами. Флаг в руки и перо – в з… dry.gif

Фишка в том, что инженеру нужно не только придумать и выполнить какое либо техническое решение, но и продать это решение. Конечно не все великие, но продать Заказчику НАДО.
Ниже цитата из биографии, делал свои объекты инженер не задаром, продал решение во всех областях:
В. Г. Шухов является изобретателем первых в мире гиперболоидных конструкций[9] и металлических сетчатых оболочек строительных конструкций (патенты Российской Империи № 1894, № 1895, № 1896; от 12 марта 1899 года, заявленные В. Г. Шуховым 27.03.1895 −11.01.1896). Для Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде В. Г. Шухов построил восемь павильонов с первыми в мире перекрытиями в виде сетчатых оболочек, первое в мире перекрытие в виде стальной мембраны (Ротонда Шухова) и первую в мире гиперболоидную башню удивительной красоты (была куплена после выставки меценатом Ю. С. Нечаевым-Мальцовым и перенесена в его имение Полибино (Липецкая область), сохранилась до настоящего времени). Оболочка гиперболоида вращения явилась совершенно новой, никогда раньше не применявшейся в архитектуре формой. После Нижегородской выставки 1896 года В. Г. Шухов разработал многочисленные конструкции разнообразных сетчатых стальных оболочек и использовал их в сотнях сооружений: перекрытиях общественных зданий и промышленных объектов, водонапорных башнях, морских маяках, мачтах военных кораблей и опорах линий электропередач. 70-метровый сетчатый стальной Аджигольский маяк под Херсоном — самая высокая односекционная гиперболоидная конструкция В. Г. Шухова. Радиобашня на Шаболовке в Москве стала самой высокой из многосекционных шуховских башен (160 метров).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 12.7.2009, 6:13
Сообщение #44





Guest Forum






old patriot, как банально всё кончилось - у женщин мозгов нет, зато у меня "сбоку бантик" есть.

Ох, сколько я и "бантиков" видела и таких обиженных и непонимаемых....

Vano, Шухов был гениальнейшим инженером, но средним "менеджером". Он, конечно, умел и подать и продать свои технические решения. Однако бизнес, основанный на конструкциях Шухова, вел американец Александр Вениаминович Бари. А Шухов был у него главным инженером. Самый большой экономический эффект и прибыль давали не упомянутые знаменитые сооружения, а унифицированные стальные нефтеналивные баржи, разработанные Шуховым. Они мгновенно проектировались и строились, пользовались большим спросом у русского купечества - нефть-то из Баку тогда судами вывозили.

И даже на знаменитой сетчатой водонапорной башне системы Шухова, построенной на XVI Всероссийской художественно-промышленной выставке
в Нижнем Новгороде, на баке красуется имя "А.В. Бари". Потому что была "Строительная контора А.В. Бари".

Шухов с Бари проработали вместе 35 лет.

Цитата
В. Г. Шухов в лице А. В. Бари обрел исключительного партнера – образованного и культурного человека с опытом предпринимательской деятельности в Америке, грамотного инженера, способного объективно оценивать идеи и предложения, умеющего на равных общаться и с иностранными предпринимателями, и с крупнейшими промышленниками России. Союз Шухов-Бари был взаимовыгодным и поэтому долговременным и плодотворным.

Эт я цитирую откуда-то. Добавлю, что ещё неизвестно - смог ли бы Шухов реализовать себя без Бари - его материальной и организационной поддержки. До революции имя Владимира Григорьевича было известно только в инженерных и научных кругах, а массовая публика знала "Строительную контору А.В. Бари".

Бари умер в 1913 году. Потом фирмой руководил его сын, но после революции был вынужден бежать в Америку, а из "Строительной конторы" сделали институт Стальмост.

Разумеется, это нисколько не умаляет заслуг Великого Русского Инженера. Просто в подтверждение мысли Vano:

Цитата
инженеру нужно не только придумать и выполнить какое либо техническое решение, но и продать это решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.7.2009, 7:39
Сообщение #45


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(jota @ 11.7.2009, 10:47) [snapback]410609[/snapback]
Свидетельствую: 3-мерная картинка на заказчика действует положительно.
Цитата(sergey_1100 @ 11.7.2009, 15:40) [snapback]410660[/snapback]
восторг старого инженера, наблюдающего визуализацию
в 3D, в подчеркнутом мною, эт самое привлекательное...потому что зрение(соотвественно мозг) человека настроены именно на трехмерное восприятие увиденного. И человек даже неподготовленный(не инженер) увидев трехмерную модель - уже может иметь представление о чем речь идет...но, для инженера практически невозможно нанести размеры(все) на трехмерный чертеж...а ведь тема именно про "трехмерное" черчение(или я не правильно понял учитывая кавычки?), а не про моделирование...
На мой взгляд, нет будущего за трехмерным черчением...
за многие года работы с буржуйскими чертежами, такой тенденции тож не увидел.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 12.7.2009, 9:16
Сообщение #46





Guest Forum






Vict, за трехмерным черчением действительно будущего нет. Если под черчением понимать процесс изображения на плоскости чертежа объемного изображения чего-то.

А за трехмерным моделированием - будущее. Но если с умом и к месту его применять. Но до этого ещё далеко. Пока 3D подкупает, действительно в основном восприятием. Отсюда и восторги - "красотища, блин". Но такие же восторги были когда впервые мы видели, как "компьютер чертит". Тогда тоже масса восторгов была, но постепенно всё стало на свои места. Само по себе "компьютерное" черчение, теперь всем понятно, не гарантирует качества проектов. Даже опаснее стало - плохо начерченный ручной чертеж сразу настраивал на поиск ошибок, а хорошо начерченный, но технически безграмотный "компьютерный" чертеж так и хочется подписать, не вникая.

Теперь с 3D то же самое - на первый взгляд "красотища", а начнешь вникать - просматривается всякая чушь. Со временем пройдут первые восторги.

Получать хорошие чертежи с 3D-модели можно уже сейчас. Со всеми размерами, осевыми линиями и прочим. Но в AutoCAD это пока достаточно сложно и требует хорошего владения приемами работы. Саму модель можно было еще в Автокад-10 сделать, а вот правильный чертеж по модели никак было не получить. Теперь положение изменилось, но софт должен ещё долго совершенствоваться до состояния "нажал на кнопку и...".

Буржуи действительно не особо пока с 3D работают - если брать в массовом порядке. Даже в фирмах, проектирующих серьезные объекты. 3D у нас уже, возможно, в процентном отношении побольше делают. Тем более, что всякие Магикады на халяву доступны.

Просто они более прагматичные и телячьих восторгов у них поменьше. Таковы "их нравы". А мы, как обычно, бросаемся в крайности, особенно когда очень хочется как у них.

Как всем у нас хотелось когда-то Кока-Колу попробовать, Макдональдс посетить! Такие очереди были, как в Мавзолей. Теперь-то поняли, что к чему и эти фетиши заняли подобающее им место - обычной жратвы и пойла. Так и с 3D постепенно устаканится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.7.2009, 10:28
Сообщение #47


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(DinaZavr @ 12.7.2009, 9:16) [snapback]410758[/snapback]
Vict, за трехмерным черчением действительно будущего нет. Если под черчением понимать процесс изображения на плоскости чертежа объемного изображения чего-то.
А за трехмерным моделированием - будущее.
Дина, читаем внимательно тему...автора нет, но в кавычки он не черчение поставил huh.gif
Вот пример попытки трехмерного черчения которые сначала начала поступь на "западе"...Прикрепленный файл  fig19.jpg ( 40,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137


Касаемо моделирования - весч естессно полезная и наглядная, и применяемая уже в строительстве smile.gif
Но полезность моделирования только в том случае, когда моделист понимает что он делает.
Толку от модели, если перевести ее в чертеж и моделист в ступор впадает biggrin.gif

Инженеру не умеющиму читать чертежи, 3Д эт просто красивая обертка от невкусной конфеты...
по аналогии также как и с расчетными прогами - на клавы нажимать умеют, а оценить результат - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.7.2009, 11:34
Сообщение #48


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44707
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Vict @ 12.7.2009, 11:28) [snapback]410768[/snapback]
Касаемо моделирования - весч естессно полезная и наглядная, и применяемая уже в строительстве smile.gif
Но полезность моделирования только в том случае, когда моделист понимает что он делает.
Толку от модели, если перевести ее в чертеж и моделист в ступор впадает biggrin.gif

Странно, здесь в теме идет речь о таком явлении, я не встречал такого - специалист начинает моделировать после того как прошел двухмерный ручной курс начерталки и черчения и читать чертежи в ПТУ и в Техникуме учили, не оворя о ВУЗе - и если он (специалист) там появлялся, то чертежи (минимум) читает, остальное получит на работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.7.2009, 11:41
Сообщение #49


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44707
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



И на данном форуме, все кто работает в трехмерке(ОВ) ранее работали в двухмерке, о каких "моделистах" идет речь непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.7.2009, 12:16
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Моделирование - это работа с готовыми блоками. А черчение - это работа примитивами.
Моделировать можно и в 2д. В принципе, почти все сейчас моделируют.
Например в Ревит МЕР расставляются диффузоры, указывается система и программа сама предлагает варианты трассировки воздуховодов. Если соглашаешся - система автоматически вычерчивается в 3д. Потом можно корректировать - все элементы связаны и сеть тянется как резиновая. Вот это уже элементы моделирования. Программа ещё очень сырая - но тенденция видна. Так же и в расчётах теплопотерь и воздухообмена. Когда проектировщики всех частей будут работать в одной системе, распознавание ограждений и назначения помещений, расчёт тепловых потерь, тепло влаго поступлений, воздухообмена будет просчитываться автоматически в том же Ревит.
Я думаю, в будущем, так как работаем мы сейчас, будут работать только над очень сложными и уникальными строениями. А все другие - полуавтоматическое проектирование, где проектировщик будет диктовать стратегические решения и принципы, а сами графические построения, расчёты и документация пойдёт автоматом. И не думаю, что придётся очень долго ждать - лет 10-15 не более...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 12.7.2009, 14:02
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Для справки хочу обратить внимание коллег, что 3D-программы интересны не только с точки зрения пространственного моделирования. Они берут на себя рутинную часть графической работы, и выполняют её на высоком уровне. Например, в отношении вентсети речь идёт о нанесении осевых линий для воздуховодов круглого сечения и пунктирных линий для скрытых участков, нанесение разрывов в местах пересечения воздуховодов, обозначение торцов вертикальных воздуховодов... Кто занимался выполнением такой работы вручную, знает насколько она в тягость, и занимает много времени.
Ещё большее подспорье такой программы - возможность автоматического выполнения разрезов модели инж. систем и здания. Эта работа при ответственном подходе требует большое количество времени, труда и пространственного воображения от проектировщика.

В качествен примера я приложил фрагмент Layout в М1:50, сформированный непосредственно в AutoCAD MEP и "распечатанный" в М1:1. Обратите внимание на качество изображения скрытых мест и мест пересечений воздуховодов.

P.S. Треугольники и надписи нанесены вручную.
smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sample.pdf ( 169,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 12.7.2009, 14:40
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(jota @ 12.7.2009, 12:16) [snapback]410791[/snapback]
Моделирование - это работа с готовыми блоками. А черчение - это работа примитивами.

Слишком примитивная классификация, да ещё привязанная к конкретным программам.

В AutoCAD "блоки" - именованные "сборники" примитивов. Предназначенные для ускорения работы и облегчения файла. Сам по себе вставленный блок - это примитив INSERT. Будет ли из файла, полностью сформированного вставками блоков модель - бабушка надвое сказала.

В то же время из одних самых примитивных примитивов LINE можно вполне сделать 3D-модель. И "проволочную", и "выдавленную" - это лишь вопрос умения. Нужна ли такая модель - бабушка надвое сказала.

А более сложные примитивы в вертикальных решениях - не "отрезок", а "труба" или "стена"? Это ведь тоже "примитивы", только особых, Custom-типов, имеющие много дополнительных свойств (диаметр, например и прочее). С их помощью именно модель делается.

В каких-то других системах понятия блок и примитив могут иметь совсем другой смысл.

Цитата
Моделировать можно и в 2д. В принципе, почти все сейчас моделируют.

Можно. Только в 2D делают модель чертежа, а в 3D - модель "объекта местности". В принципе может быть и 2D модель местности, но с точки зрения плоского клопа, который не знает про третье измерение. Как мы не умеем моделировать в 4-м измерении. За исключением, конечно, пользователей xxXXX-5D. Но это, как вы догадались, реклама.

Цитата
Например в Ревит МЕР расставляются диффузоры, указывается система и программа сама предлагает варианты трассировки воздуховодов. Если соглашаешся - система автоматически вычерчивается в 3д. .....


Да, Ревит - это системы другого класса. Однако тут всё зависит от того, правильно ли что-то предлагает система. Да хотя бы самое простое - правильно ли теплопотери считает. Даже здесь "правильно" - понятие условное, так как зависит от конкретных норм и правил, а не от фундаментальных законов природы. Что уж говорить про более сложные решения, где многое зависит исключительно от человека, его квалификации и, часто, интуиции.

Здесь скорее более прав old_patriot, более доверяющий "своим Excel".

Вот рутинную часть работы программы на себя могут и должны взять. Только системы, которые делают это уже и хорошо и стоят гораздо больше, чем AutoCAD. И даже не думают дешеветь, чтобы выдавить с рынка всякие "чертилки".

Цитата
.... И не думаю, что придётся очень долго ждать - лет 10-15 не более...


Очень оптимистично. Очень - про "не более", скорее - "не менее". Сравнимо с "...лет через 20 не будет кино, театра - будет только телевидение..." Помните из какого фильма, и когда произносилось? А по отношению к "компьютерам" такое говорилось про машинный перевод. Вроде бы легко формализуемая задача, а до сих пор нет систем, способных прилично перевести хотя бы технический текст, не говоря уж о художественных и поэзии.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.7.2009, 17:06
Сообщение #53


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(DinaZavr @ 12.7.2009, 14:40) [snapback]410821[/snapback]
Однако тут всё зависит от того, правильно ли что-то предлагает система.
Ключевое!!! МММ. smile.gif
Система не с неба падает, ее тоже делает проектировщик(программ) wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.7.2009, 17:17
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



С "своим Excel" тоже по спешке можно так залететь!...... есть уже у меня наука, когда перенёс формулу не проверив коэфициент U на другом этаже.....и не по молодости, а просто по неаккуратности.... Я это к тому, что ошибиться можно везде, даже в таблице умножения....если сопутствуют условия

Я думаю, даже быстрее придут изменения. Подтолкнёт кризис и растущая конкуренция в програмной среде. Не сравнить то, что было в 1999г и теперь. А в программном обеспечении чувствуется прогрессия в развитии. Главное, что найдено новое направление и АКад и МЕР приближаются к своей кончине в строительстве. Будет развиваться Ревит в острой конкуренции с Архикадом и Немечеком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 12.7.2009, 18:01
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата
, что найдено новое направление и АКад и МЕР приближаются к своей кончине в строительстве.


Не спешите хоронить. Там, где не требуются расчёт в процессе моделирования инж. системы (скажем, только контроль скорости потока в воздуховодах), на сложных объектах, с многоуровневой архитектурой, с "лесом" разноколиберных балок и колонн на каждом этаже, с общей площадью 7000 - 20000 м2, МЕПу нет равных.
А "резиновость" построенной инж. системы, динамичность у него не хуже, чем у Ревит. При моделировании в Ревите уже на объекте в 2000 м2 с системным блоком компа "средней ценовой доступности" в 700-900$ программа по ошибке закроется и у компа крышу напрочь снесёт... Всё содержимое в один файл складывается, и переполнение памяти достигается элементарно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 12.7.2009, 18:14
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата
С "своим Excel" тоже по спешке можно так залететь


Ну, как можно "залететь" я знаю smile.gif

Разумеется Excel никак нельзя позиционировать в виде замены "настоящих" программ. Это особый пласт, и главное преимущество - возможность для обычного инженера делать вполне приличные "программы" для собственных нужд. У "настоящих" программистов до этого никогда руки не дойдут, а если дойдут, то ещё не факт, что логика работы будет лучше.

Но сочетание Excel и программ "безрасчетного" моделирования бывает очень хорошим.
Цитата
Подтолкнёт кризис и растущая конкуренция в програмной среде


О том, что кризис "подтолкнёт", заверяют руководители, например глава представительства Autodesk в России. При этом под "подтолкнет" они понимают собственное предположение, что их покупатели будут вкладывать деньги в их продукты с возрастающей ценой:

Цитата
Более того, в моменты кризиса предприятиям особенно важно понимать, что если уж они инвестируют во что-нибудь, должна быть уверенность, что их деньги не пропадут. Деньги, инвестированные в решения Autodesk, точно не пропадут!


Естественно, ничего другого он и не мог сказать. Держите карман шире, г-н Тасев!

Однако:

Цитата
Компания Autodesk намерена сократить штат примерно на 10 процентов. Всего из компании будет уволено около 750 человек. Сокращения стали частью плана реструктуризации Autodesk. Он предусматривает снижение ежегодных расходов компании на 130 миллионов долларов.


А о том, что "кризис подтолкнёт", кто только ни говорит. Каждый про себя. Вопрос, куда подтолкнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.7.2009, 19:59
Сообщение #57


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(DinaZavr @ 12.7.2009, 18:14) [snapback]410852[/snapback]
а если дойдут, то ещё не факт, что логика работы будет лучше.
опять +. smile.gif

ПС. жаль, что про дом простой ляпус получился... забыть все не могу! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.7.2009, 21:05
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



В свое время чертил в 3Д, потому что это было красиво (чертил насосные для АПТ), потом чертил согласно ГОСТ на ВК и получалось как ни странно быстрее и что самое главное понятнее! Согласитесь, что на чертежах в 3Д необходимо наносить гораздо больше подписей, просто потому что условные обозначения в 3Д трудноприменимы или не применимы вообще. В общем для себя я решил чертить в 2Д так как это а) быстрее (по крайней мере для меня); б) понятнее, так как подавляющее число монтажников, проектировщиков и т.д. всю свою сознательную жизнь чертили в двухмерке; в) чертеж легче воспринимается глазом, так как имеются всем понятные условные обозначения.
Возможно, когда раздел АР станут проектировать в 3Д и именно в таком виде выдавать смежникам переход на трехмерку станет естественней и легче. А пока, насколько я вижу по выкладываемым проектам, приходится мало того, что рисовать своё родное, так еще и архитектуру поднимать в 3Д, а это уже лишнее неоплачиваемое время, ведь согласитесь работаем мы за материальное вознаграждение, а не как вольные художники, ради картинки.
З.Ы. всем кто без трехмерки не может жить, возможно самое время на волне кризиса сменить профессию и пойти к примеру в какую-нибудь гейм-студию рисовать 3Д модели для 3Д игр. wink.gif

Сообщение отредактировал Young - 12.7.2009, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 14.7.2009, 13:17
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Читал.... Долго думал.



Это было в начале 2006 года.....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Модель_1.pdf ( 589,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
Прикрепленный файл  Модель_2.pdf ( 398,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  Модель_3.pdf ( 302,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  Модель_4.pdf ( 702,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  Модель_5.pdf ( 370,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  Модель_6.pdf ( 163,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  Модель.rar ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.7.2009, 14:42
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата
Читал.... Долго думал....

Ну и что хотели сказать?

Сообщение отредактировал jota - 14.7.2009, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 14.7.2009, 15:05
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Цитата(jota @ 14.7.2009, 15:42) [snapback]411674[/snapback]
Ну и что хотели сказать?


Что с тех пор поезд ушел далеко. И начертить в 2D уже не смогу....

Просто когда понимешь принцип 3D и его нюансы - все упрощается в тысячу раз. Поэтому проще потратить год на изучение, что бы потом съекономить 5 лет на проектировании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.7.2009, 15:51
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(dflaer @ 14.7.2009, 15:05) [snapback]411695[/snapback]
Что с тех пор поезд ушел далеко. И начертить в 2D уже не смогу....

Я тоже работаю в 3д, но не для того, чтобы получать цветные картинки (которые никому не нужны), ради автоматизации процесса. Уже раньше немного в другой теме писал, что есть программы автоматического проектирования в 2Д, но я про них узнал уже после приобретения ACad MEP; Revit MEP; MagiCad.....
И поезд, уважаемый, ещё никуда не ушёл. Та же 2д программа с виртуальной осью Z вполне справляется с задачами. В 3д программах, в принципе, проектирование идёт в 2д в видах, а представление в изометрии...
Преимущество 3д в том, что быстрее можно получить разрезы. В 2д их надо чертить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 14.7.2009, 16:00
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Удобнее чертить в три Д. Можно и посмотреть где что как и повернуть и исправить. +( ну магик по крайней мере) никому не нужные мелочи досчитывает типа насколько балансир/дросель прикрыть:). Ну и когда зак рядом сидит и ты на магике ему что то показываешь и он видит как это выглядит в три д это действенно.

Проектировать же в три д я не понимаю как... Так же как в два д. Сначало(лично у меня) на куче бумаг расчеты примерные прикидки трасс, оборудования. Со всем этим носишся по отделам чтоб ни кто ни где не был против. Кстати ни разу не видел чтоб электрики использовали что то похожее на три д.) А потом и только потом приступаю к черчению. Когда известно куда сколько и чего. А чертить можно и в 2 д. Даже порой быстрее.

Вводить в гост трехмерку нецелесообразно. Я не представляю себе на строительной площадке компутер. А три д чертеж удобен лишь тогда когда его можно повернуть под удобным углом дабы рассмотреть нужные элементы. Монтажные инженеры(не все, но как правило)хоть и учились вроде в тех же учебных заведениях, но моск у них выстроен иначе. Они иногда и в разрезах 1:10 не видят элементов. Какое им три д???
Я насчет три д мыслю так: Это удобно для части разделов(особенно на мой взгляд ТМ) но вводить как обязательное ненужно. Даже нельзя. Огромное кол-во сильных инженеров вылетит в трубу. А есть деятели которые(в частности мои учителя) и вручную сделают проект лучше и триДшников и двуДшников(имхо).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.7.2009, 16:01
Сообщение #64


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



с 2003 года всё проектирование через создание модели.
никаких проблем smile.gif

картинка из далёкого 2004 года smile.gif

Сообщение отредактировал ssn - 14.7.2009, 16:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Установка_монорельса.jpg ( 496,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.7.2009, 21:12
Сообщение #65


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(dflaer @ 14.7.2009, 15:05) [snapback]411695[/snapback]
И начертить в 2D уже не смогу....
гы-ыыы biggrin.gif
А мне тут не верили... smile.gif


Цитата(Амиго @ 14.7.2009, 16:00) [snapback]411739[/snapback]
Удобнее чертить в три Д.
понятия(определения) не перепутали? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.7.2009, 7:05
Сообщение #66





Guest Forum






Предполагаю как всегда, что 3Д приемлемо лишь для Вентиляции.
Эдак 7 лет назад пытался делать 3Д на языке высочайшего уровня БЭЙСИК, который синтезировал бы файлы DXF и затем можно было бы лепить системы из запчастей.
Возможно, когда-нибудь сделаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jandrij
сообщение 15.7.2009, 16:18
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 28.10.2006
Пользователь №: 4502



Хм - сам тему открыл и долго заглянуть не мог.

Пока только бегло просмотрел.


Но сразу возник вопрос - а почему нельзя чертить все сети "до болта"?

Модели арматуры и не только ее (готовые 3-d заготовки) почти всегда есть у производителей (западных), они их раздают (по запросу). Остается один раз создать заготовку узла - ну например фланцевая задвижка с ответными фланцами, расчертить ее до болта а потом копировать.

Потенциально программа по чертежу выдаст спецификацию "до болта".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.7.2009, 16:39
Сообщение #68


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а потому как не нужно оно до болта, просто не нужно. лишнее это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.7.2009, 17:00
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ssn @ 15.7.2009, 16:39) [snapback]412312[/snapback]
до болта..... лишнее это.

+1
Кому нужно - в фотохудожники! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 16.7.2009, 8:14
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



можно долго спорить нужно или нет. вот работал на заводе.там все нужно "до болта". с наших чертежей изготавливались детали и узлы, завозились на площадку и монтировались. и если чего то им там не хватало спрос с нас.
а такие чертежи как в "бытовом проектирование" конечно не требуют "болтов".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.7.2009, 12:50
Сообщение #71


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вот работал на заводе и там нужно до болта дак это наврно все же про раздел СБ. там да, все до болта....
а тут, эти болты россыпью сидят в сметах на монтаж этих воздуховодов, и ели вы их заказываете в спецификации, значит обманываете зака. (два раза продадите эти болты)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 16.7.2009, 14:43
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



смысл в том, что разработав узел "до болта", его целиком вставляешь в сборку с системой вентиляции например, и не надо быть "фотохудожником". каждый судит со своей колокольни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 16.7.2009, 16:27
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Нет никакого смысла такой проработки модели. В конечном итоге продукт попадает в монтаж на бумажном носителе. Масштаб изображения (1:100; 1:50) не позволяет увидеть на бумаге объекты с габаритом меньше 30-50 мм.
Они сливаются в одну "жирную кляксу". То же самое относится и к параллельным линиям, проходящим на взаимном расстоянии менее 30-50 мм.
Таким образом, мелкие элементы (с указанными габаритами) только загрязняют чертёж и затрудняют его чтение. Фактически они представляют собой "мусор", от которого следует всячески избавляться. И по этой причине, не желательно использование в пространственном моделировании оборудования и элементов систем, сделанных посредством линейчатых поверхностей ("пустотелые"). В отличие от Solids, вид этих объектов на конечном чертеже весьма не "презентабельный".
А труд, потраченный на проработку таких объектов, будет напрасным, не продуктивным. Никто его не оценит, кроме автора, и даже более того, со стороны руководства будет высказано недовольство или применены санкции за напрасно потраченное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 17.7.2009, 11:25
Сообщение #74


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



вставлю свои 5 копеек насчет проработки до болта и ее целесообразности: сейчас уже многие САПР, особенно самые передовые и продвинутые, позволяют настраивать различную степень детальности отображения графических объектов в зависимости от масштаба и выбранного типа отображения (эскиз, 2Д, 3Д, презентация, рендер), более того тот же AutoCAD MEP (и не только) позволяет "навешивать" на элементы из своей базы условные обозначения так чтобы в разных видовых представлениях они выглядели по-разному в зависимости от необходимости. соответственно при правильном и грамотном дальнейшем развитии и освоении такого подхода сам вопрос о необходимости проработки до болта может отпасть сам собой, т.к. любая система будет набираться как простой конструктор из некоей базы стандартного оборудования где настроены необходимые зависимости и взаимосвязи (что де-факто уже и реализовано и применяется сейчас во многих серьезных или "тяжелых" САПР), если вставляется какой-то 1 элемент, то следом за ним тянется все необходимое типа соединительных деталей, болтов, уплотнений, изоляции, при необходимости указывается тип крепежа и он автоматом тоже расставляется. цель всего этого - определение точной стоимости материалов и монтажа малыми силами и трудозатратами. разумеется все эти болты, крепежь и прочая мелочевка также присутствует на чертеже - в основном информативно в качестве ссылок на базу и количество вхождений каждого элемента в чертеж. НО! При необходимости видеть все это воочию на чертеже просто включается либо требуемый масштаб, либо требуемая детальность представления и элементы эти становятся видны, т.е. самой проблемы загромождения одного и того же чертежа кучей нужных или ненужных 2Д/3Д элементов как таковой нет вообще, есть банальное неумение пользоваться имеющимися инструментами, ну и не все САПР пока разумеется под это заточены и имеют достаточно простую схему реализацию таких возможностей. Хотя в том же автокаде какие-нибудь болты, крепления, фланцевая шина, шпильки, гайки, хомуты, узлы прохода и прочее-прочее можно попросту раскидывать в свои слои и в штатном режиме черчения или на этапе разводки сетей они попросту будут не видны, для печати планировок их тоже можно скрывать, но на видовых экранах где нужны красивые картинки где вообще всё-всё как оно должно быть в жизни, или на этапе генерирования спецификации - пожалуста включайте и используйте все доступные прелести и возможности 3Д. в общем как я уже сказал как таковой проблемы нет и эволюция САПР позволяет достигать и добиваться многого, так что и конфликта требований норм к оформлению с возможностями и прелестями использования 3Д на полную катушку в большинстве случаев можно избежать если вдумчиво разобраться с теми инструментами которые даются проектировщику в руки, но это уже другой аспект - образовательный, т.к. еще не так давно никаких САПР вообще не было, в теперяшних вузах если и преподают основы, то наверняка на самом простом уровне по типу знакомства с интерфейсом и самым минимумом базовых команд. я окончил универ в 2004 году и никаких САПР нам на тот момент еще не преподавали, черчение было ручное, во всяком случае позиционировалось как ручное, хотя под конец обучения почти 80% студентов уже выполняли чертежи к курсовым и дипломным работам на компе и их не заворачивали "перерисовать от руки" с целью развить соответствущие навыки и инстинкты и набить руку, однако требования к оформлению были самые обычные ЕСКД и СПДС и если что-то не соответствовало им, то заставляли переделывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 17.7.2009, 20:56
Сообщение #75


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(glam @ 17.7.2009, 12:25) [snapback]412854[/snapback]
хотя под конец обучения почти 80% студентов уже выполняли чертежи к курсовым и дипломным работам на компе и их не заворачивали "перерисовать от руки" с целью развить соответствущие навыки и инстинкты и набить руку, однако требования к оформлению были самые обычные ЕСКД и СПДС и если что-то не соответствовало им, то заставляли переделывать.


Прогресс на лицо. Когда я учился, нас привели в кабинет и издалека показали пальчиком в монитор. Смотрите ребята, это АВТОКАД, он умеет чертить. И даже нарисовали нам пару фигур. И все на этом знакомство с Автокадом и прочими САПРами для на закончилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 17.7.2009, 21:07
Сообщение #76


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(MMM @ 17.7.2009, 21:56) [snapback]413049[/snapback]
Прогресс на лицо. Когда я учился, нас привели в кабинет и издалека показали пальчиком в монитор. Смотрите ребята, это АВТОКАД, он умеет чертить. И даже нарисовали нам пару фигур. И все на этом знакомство с Автокадом и прочими САПРами для на закончилось

тоже самое было у меня в саратове в 1999-2004. Только вместо акада показывали компас.
точнее даже не так - вспомнил:
я и еще пара парней как самые самые были направлены на подготовку к олимпиаде по черчению . где и прошли первичное обучение компасу. а остальная группа так за всю учебу черчение на кампе и не видела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.7.2009, 22:11
Сообщение #77


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44707
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(AAANTOXA @ 17.7.2009, 22:07) [snapback]413059[/snapback]
тоже самое было у меня в саратове в 1999-2004. Только вместо акада показывали компас.
точнее даже не так - вспомнил:
я и еще пара парней как самые самые были направлены на подготовку к олимпиаде по черчению . где и прошли первичное обучение компасу. а остальная группа так за всю учебу черчение на кампе и не видела.

Значит мне повезло, 1991-1999 два семестра курс типа САПР на базе Акада 12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 17.7.2009, 22:25
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Сфинкс @ 15.7.2009, 8:05) [snapback]411985[/snapback]
Предполагаю как всегда, что 3Д приемлемо лишь для Вентиляции.
Эдак 7 лет назад пытался делать 3Д на языке высочайшего уровня БЭЙСИК, который синтезировал бы файлы DXF и затем можно было бы лепить системы из запчастей.
Возможно, когда-нибудь сделаю...

А нафига козе баян?
Возможности бейсика равны или даже слабее чем у Лисп, который встроенг в кад и на котором написано немало программ на которых можно учиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 22.7.2009, 22:07
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



Определенное время работал в конторе, чертили отопление и вентиляцию 3D в MEP (ABS). С одной стороны типа прикольно, красиво, тока монтажники сей красоты не видят когда строят smile.gif. Последнее время после смены работы чертим ТС в 2D и нормально, мне даже как-то интересней.
В принципе я за 3-х мерку,но не всем дано, людей которые простым то кадом владеют сносно могу по пальцам одной руки пересчитать.
А для трехмерного моделирования нужна целая система начиная с трехмерки здания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 19.8.2009, 17:13
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Вставлю свои пять копеек. Занимаюсь пожаротушением, чертить в 3Д насосные стал полтора года назад, сейчас уже низачто не перейду на плоское черчение (разговор именно про насосные), все виды, разрезы в два клика делаются. И тут речь не о том что красивее, а о том что понятней тем же самым монтажникам, уже не один объект смонтировали по моим проектам, достаточно одного изометрического вида по-сути для работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lada_1
сообщение 19.8.2009, 17:43
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 21.5.2009
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810



Да, я тоже в трехмерке работаю, намного легче. В голове держать ничего не надо, все прекрасно видно. А насчет "переделки ЕСКД и СПДС" - это бред какой-то, вполне все к нормам можно привести, хоть и ПО западное.
В общем, все дело в барьерах психологических, видимо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.8.2009, 18:38
Сообщение #82


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44707
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Lada_1 @ 19.8.2009, 18:43) [snapback]425445[/snapback]
Да, я тоже в трехмерке работаю, намного легче. В голове держать ничего не надо, все прекрасно видно. А насчет "переделки ЕСКД и СПДС" - это бред какой-то, вполне все к нормам можно привести, хоть и ПО западное.
В общем, все дело в барьерах психологических, видимо

А можете выложить пример своей работы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.8.2009, 19:26
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Lada_1 @ 19.8.2009, 17:43) [snapback]425445[/snapback]
Да, я тоже в трехмерке работаю, намного легче. В голове держать ничего не надо, все прекрасно видно.

blink.gif
Вот если не имеете пространственного воображения и представления, тогда да....легче.
Сама 3д занимает больше времени чем представляя пространственно чертить в 2д
Единственно, что ускоряет работу - это разрезы и расчёты. Но если это не МС, а МЕР, то только разрезы. И в этом случае 2д быстрее.....
Видел я тут работы в МЕРе с нестандартной фасонкой и врезками на коленях - жуть берёт...... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 19.8.2009, 20:23
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(jota @ 19.8.2009, 20:26) [snapback]425496[/snapback]
Вот если не имеете пространственного воображения и представления, тогда да....легче.

п. 1. С воображение все ОК! Трехмерка дает представление о работе не проектировщику, а монтажнику!
Цитата(jota @ 19.8.2009, 20:26) [snapback]425496[/snapback]
Сама 3д занимает больше времени чем представляя пространственно чертить в 2д

п. 2. Не согласен абсолютно, это зависит от того сколько Вы в 3D работаете времени, мне уже гораздо быстрее сделать в трехмерке, чем в плоскости.
Цитата(jota @ 19.8.2009, 20:26) [snapback]425496[/snapback]
Единственно, что ускоряет работу - это разрезы и расчёты. Но если это не МС, а МЕР, то только разрезы. И в этом случае 2д быстрее.....

см. п.2.
Цитата(jota @ 19.8.2009, 20:26) [snapback]425496[/snapback]
Видел я тут работы в МЕРе с нестандартной фасонкой и врезками на коленях - жуть берёт...... biggrin.gif

Завтра будет время выложу с работы скрины своих проектов в объеме и посмотрим где там нестандартная фасонина и врезки. Вы видать видели сырые работы каких-нибудь студентов, которые либо не умеют нормально в мепе работать, либо не хотят!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 20.8.2009, 10:04
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Как и обещал скрин, извиняюсь за качество
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  насосная.bmp ( 3,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 86
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 20.8.2009, 10:26
Сообщение #86


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Дмитрий это красиво но не более
интересует именно ПРОЕКТНАЯ ДУКУМЕНТАЦИЯ на основе этой красоты
можно и в ПДФ и без штампов
---
мое мнение теперь таково что 3Д не применяется широко только потому что требований таких нет а по собственному желанию изучить САПР не все хотят . Только и всего . Просто тупо лень учить маджикад я уж не говорю о МЕР )))
Кому не лень тот работает в 3Д и в ус себе не дует )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 20.8.2009, 10:33
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Не пойму что именно интересует в проектной документации, делаю 3Д, затем необходимые разрезы (обозначения разреза показываю дин блоками), пару видов в изометрии (с одной и с другой стороны) и все впринципе. Как уже говорил выше монтажникам проще работать с такими листами.

Требований для 3Д мне кажется еще долго не будет, слишком много в нашей стране ГИПов и ГАПов которые еще на кульманах рисуют ))) Они так всю жизнь делали, и к новому трудно привыкают...
За себя скажу, я более менее сносно освоил Меп (полтора года работаю только сним - имеется ввиду 3Д) и не парюсь особо.

прикрепил ПДФ насосной )

Сообщение отредактировал дмитрий01 - 20.8.2009, 10:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Новая_папка.rar ( 5,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 199
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.8.2009, 10:43
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Архитектуру в каком Виде имеете?
Еще момент - вот начертили Вы в своем мере - а в жизни все по другому оказывается - балки там колонны по другому расположены оказались, в бумажных чертежах архров согласование на стадии авторского надзора имеется, а кто на Вашей архитектуре переделки делать будет?
В насосной имеется в основном технолгия, пересечек с ВК практически нет. Но не у всех такое раздолье.
Требьований про 3д не будет еще и потому что делать в 3д не необходимо. Достаточно обычной 2д.
Кстати те ГАПы, что на кульманах проектируют и не должны тратить свое время на изучение ненужных совершенно им программ. Для этого исполнители есть. Чертежники разные.
Посмотрел - новое пром здание архитектуры никакой. Смежников нет. На плане насосной в тексте п. 13 начинается в п12.


Сообщение отредактировал Const82 - 20.8.2009, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.8.2009, 10:45
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(дмитрий01 @ 19.8.2009, 20:23) [snapback]425521[/snapback]
1. Трехмерка дает представление о работе не проектировщику, а монтажнику!
2. .....это зависит от того сколько Вы в 3D работаете времени......
см. п.2.
3. выложу с работы скрины своих проектов .....где там нестандартная фасонина и врезки. Вы видать видели сырые работы каких-нибудь студентов, которые либо не умеют нормально в мепе работать, либо не хотят!

1. Хреново, если монтажник не может представить как выглядит пространственно система без 3-мерки. Это актуально как раз заказчику и другим неспециалистам....вот если бы выложили бы разрезы со всеми привязками и размерами, опорами,.... однолинейную гидравлическую схему с расчётными данными и позициями, тогда я мог бы оценить с точки зрения монтажника. А пока только с эстетической - да, красиво.... для заказчика как бальзам на душу - поймёт за что деньги платит. Но это как раз маркетинг, а не техника..... это моё мнение.....
2. Работаю и уже давно....Картинки прилагаю только при необходимости и не в основной части проекта, а в описательной.
3. Я имел ввиду вентиляцию и проекты выложенные здесь не студиозами, а достаточно долгое время проработавшие проектировщики (не буду тыкать пальцем......известные на форуме люди)

ПС посмотрел Вашу новую посылку. Красиво..... но не всё необходимо монтажнику и нет размеров по альтитудам (высотам). Если это рабочий проект, тогда нет нумерации деталей. Если это не рабочий, тогда никто не гарантирован от некоторых изменений в компоновке.....в этом случае картинка вообще многое теряет, (нет опорных размеров из которых нельзя вылазить) - и становится просто картинкой, которую после монтажа можно подогнать под существующее положение. Но это уже для сдачи, а не для монтажа.....

Проектировщики не должны мечтать о том, что они истина в последней инстанции.... На месте во время монтажа очень многое плывёт и требует уточнений.
Поэтому такие работы оправданы в ответственных объектах, где делается рабочка и не для одного объекта, а типаж

Сообщение отредактировал jota - 20.8.2009, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 20.8.2009, 11:10
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(Const82 @ 20.8.2009, 13:43) [snapback]425741[/snapback]
Архитектуру в каком Виде имеете?
Еще момент - вот начертили Вы в своем мере - а в жизни все по другому оказывается - балки там колонны по другому расположены оказались

Что все так за архитектуру цепляются? Там подправить 5мин, а если по уму сделано то и в разрезах отразяться изменения.
Еще вопрос, а где вы бывате когда в проект изменения вносятся?
все это может произойти и тогда, когда вы на бумаге чертите.

Цитата(jota @ 20.8.2009, 13:45) [snapback]425742[/snapback]
.... однолинейную гидравлическую схему с расчётными данными и позициями, тогда я мог бы оценить с точки зрения монтажника.

зачем монтажнику расчетная схема?
Вот с последней вашей мыслью полностью согласен.

Вообще то мы по прежнему сдаем чертежи на бумаге, с плоскими видами. а то, как это чертится, видимо свое дело для каждого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 20.8.2009, 12:08
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Согласен с vovan08 с изменения не так и долго делать, внес коррективы, обновил (одним нажатием) разрез и все.
Никто не спорит, что по факту будет немного не так, как на бумаге, но это не столь важно, на то есть исполнительная документация, которая как я уже сказал выше делается не так сложно (касается в частности моего примера насосной).
По вопросу, что не все размеры и призязки проставлены, моя вина отключил слой штампа и часть размеров скрылась ((( я это видел, но лень было переделывать слой... По поводу опор, так я их особо и не делаю, так иногда балуюсь, нарисую, а иногда и нет... В проектах по пожаротушению они особо не нужны (мое мнение). да я особо и не претендую на звание лучшего проекта, но за замечание спасибо, учту.
Вы упомянули гидравлику, вопрос а зачем она нужна монтажнику, не он выбирает диаметры а я, все диаметры проставлены. Мне кажеться в такие тонкости он вдаваться не должен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.8.2009, 12:24
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если подумали, что я против 3-мерки - ошиблись. Я сам с удовольствием в ней работаю (Магикад). Но давайте для себя ответим честно - мы работаем в 3-мерке потому, что это ближе к творчеству, чем к механическому черчению. Недавно общался с коллегой из Детройта. Они работают в 2-мерной FineHVAC (расчётно-графическая программа, похожа на Магикад, только 2д, правда там обширная база штатской продукции) и не собираются переходить на 3-мерку. Причём, это средняя проектная фирма выполняющая достаточно серъёзные объекты: торговые центры, административные здания и т.д.

Сообщение отредактировал jota - 20.8.2009, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 20.8.2009, 12:44
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Я думаю стоит вернуться к этому вопросу когда ваш друг из Детройта перейдет на 3Д, а это будет, пускай не сегодня пройдет год-два думаю не больше, и они уже будут не конкуретно способны. Заказчик получив один проект в 3Д, уже не захочет платить деньги фирме которое такое не умеет делать (или не хочет), ему важно чтобы было красиво, а нужно - не нужно другой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.8.2009, 12:55
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(дмитрий01 @ 20.8.2009, 13:44) [snapback]425834[/snapback]
Я думаю стоит вернуться к этому вопросу когда ваш друг из Детройта перейдет на 3Д, а это будет, пускай не сегодня пройдет год-два думаю не больше, и они уже будут не конкуретно способны. Заказчик получив один проект в 3Д, уже не захочет платить деньги фирме которое такое не умеет делать (или не хочет), ему важно чтобы было красиво, а нужно - не нужно другой вопрос.

Об этом лучше инж323 напишет - насколько ему, как заказчеку, нужна эта красивость. Обычно Зак не за картинки платит, а за сделаную работу.
Насчет конкурентноспособности - это право смешно. Вы стоимость софта как считаете? 70 руб за сборник программ?
Вы можете соблазнять красивыми картинками, а приду я и покажу сумму на цать процентов меньше. Большинство Заков про красоту забудет biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.8.2009, 13:01
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(дмитрий01 @ 20.8.2009, 12:44) [snapback]425834[/snapback]
и они уже будут не конкуретно способны.......

Красота и целесообразность - это разные системы оценки и не всегда совпадают.....
Не надо считать других полными идиотами.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 20.8.2009, 13:02
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



а вот коллеги из Торонто работают в 3D, так что видимо дело возможностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 20.8.2009, 13:12
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Const82 @ 20.8.2009, 13:55) [snapback]425845[/snapback]
а приду я и покажу сумму на цать процентов меньше. Большинство Заков про красоту забудет biggrin.gif .


Не понял как это? Ведь стоимость проекта у меня за счет 3Д не увеличивается, если честно можно даже уменьшить, т.к. часть работы упрощается smile.gif


Цитата(jota @ 20.8.2009, 14:01) [snapback]425855[/snapback]
Не надо считать других полными идиотами.....


Никого не считал идиотами, прошу прощения если кого обидел. Смысла так и не понял что хотели сказать? Если б я был заком, то я наверное лучше рассматривал бы 3Д, эта технология более новая, совершенние, перспективней, а не ограничивался бы только 2Д т.к. это уже долго и типа проверено временем (надеюсь мысль понятно изложил)

Цитата(vovan08 @ 20.8.2009, 14:02) [snapback]425856[/snapback]
а вот коллеги из Торонто работают в 3D, так что видимо дело возможностей.


Ну вот собственно о чем и говорил.

Сообщение отредактировал дмитрий01 - 20.8.2009, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.8.2009, 13:19
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vovan08 @ 20.8.2009, 13:02) [snapback]425856[/snapback]
а вот коллеги из Торонто работают в 3D, так что видимо дело возможностей.

Вы, уважаемый путаете графические программы с расчётно-графическими. Если Вы патриот МЕР - это Ваше личное дело. Я считаю МЕР рисовалкой, хоть и продвинутой. Что касается расчётно-графических программ, то их преймущество перед рисовалками даже не хочу Вам объяснять. В той же 2д расчётно-графической программе полностью выполняются все расчёты, автоматически меняются размеры и спецификации, специальные таблицы и графики,.... то же, при внесении изменений. А в Вашем МЕРе в лучшем случае меняются разрезы. А расчёты и изменения диаметров, арматуры или терминалов - вручную....дикая и тупая работа, с вероятными пропусками...
Специализированные фирмы имеют расчётно-графические программы 3д значительно мощнее чем МЕР с элементами численного моделирования - но это уже другой уровень проектирования и софт стоит на порядки дороже.
Эта дискуссия - трата времени и я выхожу из неё....этого времени сейчас не имею

Сообщение отредактировал jota - 20.8.2009, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 21.8.2009, 6:09
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(jota @ 20.8.2009, 16:19) [snapback]425868[/snapback]
но это уже другой уровень проектирования и софт стоит на порядки дороже.

я про MEP и не говорил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 28.8.2009, 11:51
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Сегодня пришел с экспертизы проект, где схемы были выполнены в изометрии. До последнего боялся что заставят переделывать на косоугольную, но тьфу-тьфу, обошлось.
Черчу в меджике, схемы получаю разворотом начерченного в изометрию и отключением ненужных слоев в видовых экранах на листе. Вручную дописываю некоторые выноски, отметки высот, и прочую мелочь. Создание такой схемы занимает минут 10-15. При изменении системы на плане схема меняется сама, остается только подвигать выноски. Работа ускоряется весьма существенно, особенно в условиях когда проект уже сделан, а архитектурно-дизайнерская мысль засталяет двигать системы, добавляет новые помещения, окна, и пр. Понятность для монтажника и презентабельность для заказчика тоже растут без каких-либо потерь.
Интересно мнение о таком оформлении. Чего не нравится, чего не хватает, можно просто позанудствовать smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схемы.pdf ( 676,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных