> Проблемы с ГВС, Нет горячей воды
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 17:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.10.2007
Из: РФ
Пользователь №: 11816



Помогите пожалуйста!!!!!!!!! helpsmilie.gif
По проекту кап. ремонта монтажники смонтировали систему ГВС жилого дома 5 этажного 8-и подъездного и проблема в том, что в крайних подъездах нет период. гор.воды. Система ГВС такая, ввод гор.воды с торца здания доходит до середины дома и там расходиться на два плеча и обратка также от 2-хплеч собирается в центре дома и оттуда обратно к вводу. Давление на вводе 4 атм. на обратке 2атм.
КАК ДУМАЕТЕ ПОЧЕМУ НЕТ ГОР.ВОДЫ????????????? Я думаю проблема с циркуляцией, но почему не знаю.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА bang.gif
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
jota
сообщение 8.7.2009, 17:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что, открывают кран ГВ смесителя, а там сухо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 8.7.2009, 17:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Насосы есть?
скорее всего, неправильно посчитана гидравлика. В какие моменты нет горячей воды? - в "часы пик"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 8.7.2009, 17:13
Сообщение #4





Guest Forum






в какое время нет ГВС? в период макс. водоразбора?
Качество монтажа и соответствие проекту проверяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 17:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.10.2007
Из: РФ
Пользователь №: 11816



Цитата(jota @ 8.7.2009, 14:11) [snapback]409378[/snapback]
Что, открывают кран ГВ смесителя, а там сухо?


Нет холодная вода

Цитата(Рыж @ 8.7.2009, 14:13) [snapback]409380[/snapback]
Насосы есть?
скорее всего, неправильно посчитана гидравлика. В какие моменты нет горячей воды? - в "часы пик"


Насосов нет.
Горячей воды нет с утра и когда нет водоразбора, каогда есть водоразбор вода горячая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 8.7.2009, 17:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



А в циркуляционный трубопровод обиженные монтажники точно лом не вварили, как в той байке? smile.gif



Сообщение отредактировал Рыж - 8.7.2009, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 8.7.2009, 17:29
Сообщение #7





Guest Forum






)))))))) может с ХВС перехлест? было бы прикольно )))))))))) а то что то давненько я такого не встречал )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 17:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.10.2007
Из: РФ
Пользователь №: 11816



Цитата(Рыж @ 8.7.2009, 14:29) [snapback]409398[/snapback]
А в циркуляционный трубопровод обиженные монтажники точно лом не вварили, как в той байке? smile.gif


Диаметр циркуляции равен диаметру подающей трубы.

Цитата(даниил01 @ 8.7.2009, 14:29) [snapback]409399[/snapback]
)))))))) может с ХВС перехлест? было бы прикольно )))))))))) а то что то давненько я такого не встречал )))

Перехлеста нет я первым делом это спросил. Холодную воду даже не открывали на смесители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2009, 17:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 17:28) [snapback]409391[/snapback]
Нет холодная вода

Вы правы, проблема циркуляции. Если долго держать открытым ГВ кран, пойдёт и горячая....
Значит на стояки обратки циркуляции нужно ставить балансовые вентили, чтобы распределить потоки.
А как решены полотенцесушители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.7.2009, 17:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:28) [snapback]409391[/snapback]
Нет холодная вода
Насосов нет.Горячей воды нет с утра и когда нет водоразбора, каогда есть водоразбор вода горячая.

А каких именно насосов нет? Может циркуляционных ГВС насосов нет?И каковы параметры их, если таки они есть и работают?Вы небось схемку в уме прочертили, без расчета и весь циркуляционный расход у вас прекрасно через две секции проходит и ему и насосу от этого хорошо и не напряжно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 17:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.10.2007
Из: РФ
Пользователь №: 11816



Цитата(jota @ 8.7.2009, 14:33) [snapback]409406[/snapback]
Вы правы, проблема циркуляции. Если долго держать открытым ГВ кран, пойдёт и горячая....
Значит на стояки обратки циркуляции нужно ставить балансовые вентили, чтобы распределить потоки.
А как решены полотенцесушители?

Полотенцесушители сидят на подающей трубе. Проблема может быть из-за того что циркуляционая труба равна подающей???
Что такое балансовые вентили, не когда не слышал?????????

Цитата(инж323 @ 8.7.2009, 14:37) [snapback]409407[/snapback]
А каких именно насосов нет? Может циркуляционных ГВС насосов нет?И каковы параметры их, если таки они есть и работают?Вы небось схемку в уме прочертили, без расчета и весь циркуляционный расход у вас прекрасно через две секции проходит и ему и насосу от этого хорошо и не напряжно.

Насосов нет ни на ХВС ни на ГВС ни циркуляционных.
Проект делал не я, в том то и беда:((((((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 8.7.2009, 17:41
Сообщение #12





Guest Forum






диаметр стояков 25? лом гостовский идеально походит ))) из последних точек ГВС вода идет?
может хотя и на обратке вварили ))) через дренажники на обратке проверьте. заполняли систему через обратку? может завоздушило. )))))
может насос надо установить ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2009, 17:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 17:40) [snapback]409408[/snapback]
1.Полотенцесушители сидят на подающей трубе.
2.Что такое балансовые вентили, не когда не слышал?????????
3.Проект делал не я, в том то и беда:((((((((

1.Вы уверены?
2. Гугл подскажет
3. А может и счастье.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.7.2009, 17:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А отчего же вы циркуляцию ждете? Что её создать должно,коль нет насоса?Городского давления сети хватает на подачу и ХВС и ГВС, а кому перемещение неиспользованной в системе ГВС воды перемещать для перемешивания с вновь поступающей и подогревом её в Т\О 2 ступени?
А ежели открытая схема, то опять же- а где ж тот насос который обеспечит движение воды по контуру для замещения остывшей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.7.2009, 18:01
Сообщение #15


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Автор, а кто вы в данном проекте?
А в остальном, последние два поста вам помогут... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2009, 18:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(инж323 @ 8.7.2009, 17:48) [snapback]409414[/snapback]
А отчего же вы циркуляцию ждете?

Там наверно квартальная бойлерная.
Ведь пишет: Т3-4ат; Т4-2ат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 18:06
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.10.2007
Из: РФ
Пользователь №: 11816



Цитата(инж323 @ 8.7.2009, 14:48) [snapback]409414[/snapback]
А отчего же вы циркуляцию ждете? Что её создать должно,коль нет насоса?Городского давления сети хватает на подачу и ХВС и ГВС, а кому перемещение неиспользованной в системе ГВС воды перемещать для перемешивания с вновь поступающей и подогревом её в Т\О 2 ступени?
А ежели открытая схема, то опять же- а где ж тот насос который обеспечит движение воды по контуру для замещения остывшей?

орячей воды нет только в крайнем стояке каждого плеча, в остальных же она есть. Если бы не было циркуляции гор.воды не было везде. Или я не прав??? Схема ГВС открытая.
И насос должен стоять там где готовиться гор.вода........

Цитата(Vict @ 8.7.2009, 15:01) [snapback]409425[/snapback]
Автор, а кто вы в данном проекте?
А в остальном, последние два поста вам помогут... smile.gif

Проектировщик которому дали задание просто перечертить этот проект, а опыта у меня очень очень мало еще. А теперь возникли проблемы, и я должен дать ответ монтажникам что делать.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2009, 18:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:02) [snapback]409427[/snapback]
Схема ГВС открытая.

Как партизан в гестапо. Сразу надо было писать....
Я пасс.....
Балансовые на стояки обратки (хоть на ближайшие к вводу) должны помочь. А может там стоят какая-нибудь арматура и ближайшие стояки обратки можно поджать?

Сообщение отредактировал jota - 8.7.2009, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.7.2009, 18:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 8.7.2009, 19:02) [snapback]409426[/snapback]
Там наверно квартальная бойлерная.
Ведь пишет: Т3-4ат; Т4-2ат

Обнаружил. biggrin.gif
Автор.
Подожмите циркуляцию по стоякам ,где ГВС всегда горячая, для перераспределения существующего общего расхода циркуляционного по дому.

Видится, что открытой вы называете нечто другое.Даже Йоту напугали. biggrin.gif

Сообщение отредактировал инж323 - 8.7.2009, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 18:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.10.2007
Из: РФ
Пользователь №: 11816



Цитата(jota @ 8.7.2009, 15:06) [snapback]409431[/snapback]
Как партизан в гестапо. Сразу надо было писать....
Я пасс.....

Почему?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 8.7.2009, 18:11
Сообщение #21





Guest Forum






Какой проект перечертить? тот который был родной до кап.ремонта?
Сильно проект "перечертили" при монтаже?
Балансируйте систему на ветках и стояках.
И насос циркуляционный не помешает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.7.2009, 18:12
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(инж323 @ 8.7.2009, 18:07) [snapback]409433[/snapback]
Автор.
Подожмите циркуляцию по стоякам ,
Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 17:40) [snapback]409408[/snapback]
Что такое балансовые вентили, не когда не слышал?????????


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2009, 18:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:08) [snapback]409436[/snapback]
Почему?????

Открытая - это когда отопление и ГВ из одной трубы. Я этих схем не знаю....у нас их нет и никогда небыло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.7.2009, 18:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 8.7.2009, 19:12) [snapback]409440[/snapback]
Открытая - это когда отопление и ГВ из одной трубы. Я этих схем не знаю....у нас их нет и никогда небыло...

Эт че? В кусты? Сами ж писали- на Т3-4 ати, на Т4 -2 ати!!
И чего? Ну в "другом подвале" все смешивается, там и насос. А поскоку "опыта маловато" ,то и автору не ясно , что насос там есть.
Автор, а вы кстати зайдите и туда поглядеть чего там и как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 18:21
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.10.2007
Из: РФ
Пользователь №: 11816



Цитата(инж323 @ 8.7.2009, 15:07) [snapback]409433[/snapback]
Обнаружил. biggrin.gif
Автор.
Подожмите циркуляцию по стоякам ,где ГВС всегда горячая, для перераспределения существующего общего расхода циркуляционного по дому.

Видится, что открытой вы называете нечто другое.Даже Йоту напугали. biggrin.gif


С горячей водой дело имел крайне мало поэтому допускаю ляпы Вы уж извините, я только учусь smile.gif
Под открытой схемой я понимаю что гор.вода непосредственно забирается из тепловых сетей, а при закрытой она изпользуется в качестве теплоносителя для приготовления гор.воды в водонагревателях.

Цитата(даниил01 @ 8.7.2009, 15:11) [snapback]409438[/snapback]
Какой проект перечертить? тот который был родной до кап.ремонта?
Сильно проект "перечертили" при монтаже?
Балансируйте систему на ветках и стояках.
И насос циркуляционный не помешает.

Проект новый на кап. ремонт, лицензия у организации закончилась поэтому передали другой. Я просто перечертил как было по проекту, ничего не меняя.
При монтаже все сделали по проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.7.2009, 18:27
Сообщение #26


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



NEZNAIKA, а расход на крайних стояках нормальный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2009, 18:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:21) [snapback]409443[/snapback]
Под открытой схемой я понимаю что гор.вода непосредственно забирается из тепловых сетей, а при закрытой она изпользуется в качестве теплоносителя для приготовления гор.воды в водонагревателях.

Всё поперепутали. У вас 4-трубная система: Т1 и Т2 - термофикат; Т3 и Т4 - ГВ и ГВЦ. ГВ готовится в квартальной бойлерной, где есть тепплообменники и насосная и распределяется внутри квартала по тепловым сетям рядом с термофикатом. Это закрытая система. Открытая - когда из Т1 часть воды смешиваясь с В1 подаётся в систему ГВ и для циркуляции нужен насос.
Ваш выход зажимать обратки стояков, которые ближе к вводу до тех пор, пока не согреются последние стояки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 8.7.2009, 18:36
Сообщение #28





Guest Forum






проект зачем перечерчивали?
ну я не про это. он хоть завершон был? или спихнули....
ставьте балансировочники и делайте как Jota советует.
с насосом не спешите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NEZNAIKA
сообщение 8.7.2009, 18:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.10.2007
Из: РФ
Пользователь №: 11816



Цитата(Vict @ 8.7.2009, 15:27) [snapback]409445[/snapback]
NEZNAIKA, а расход на крайних стояках нормальный?

Не знаю, но завтра уточню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2009, 18:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(NEZNAIKA @ 8.7.2009, 18:36) [snapback]409453[/snapback]
Не знаю, но завтра уточню

И как будете уточнять? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных