> Теплосеть из асбестоцементных труб, проектирование и монтаж тепло-сети
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 8.7.2009, 19:14
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые господа проектировщики!Есть любопытная тема.На днях побывал в одном поселке,где мне сделали любопытное предложение.Расклад такой,есть котельная на газе, отапливает 6 2х этажных 16кв домов и здание администрации.Просят выполнить теплосеть от котельной до столярного цеха и прихватить 3 котеджа.Длина теплосети 160п\м.Резерв по котельной есть.Параметры 95-70.рабочее давление 4 атм.Теплосеть просят выполнить из асбестоцементных труб диаметром 100мм марки ВТ-6. Когда-то в молодые годы приходилось монтировать такую теплосеть,но за давностью лет многое забылось.Помню только,что по песку мы ее ложили.Если кто имеет опыт или материалы по данному вопросу поделитесь пожлуйста или сошлитесь на инструктивную литературу.Особенно интересует компенсация температурных удлинений,есть ли она на таких трубах и тепловая изоляция.Заранее всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 26)
Машинист
сообщение 8.7.2009, 19:23
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ни разу не встречал. Это полная ересь или действительно интересная тема ?
Судя по тому, что нигде нет их - вариант первый.

Сообщение отредактировал Машинист - 8.7.2009, 19:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 8.7.2009, 19:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Вобще то нам на контору прислали РД (или СП) по проектированию и монтажу таких сетей. Там детальки даже есть. Только вот не помню как компенсацию придумали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.7.2009, 19:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть в российской печати статья: http://www.energo-resurs.ru/vzh_tezis_2007_7.htm
Пробуйте - если не запрещено, значит можно.
Компенсация, как я понял, зазоры в муфтовых соединениях и дополнительно делать не следует. Самое слабое место - резиновые манжеты-уплотнители....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 8.7.2009, 20:47
Сообщение #5





Guest Forum






Большое спасибо за ответ господин Jota! Берусь за эту работу и людям зарплата и мне интересно.Попозже спрошу о системах отопления в котеджах подключаемых к этой теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.7.2009, 23:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы серьезно что ли? Безопорная и без-изоляционная прокладка?? А как же нагрузки на растяжение. Немного из старинного опыта применения пластиковых труб, соединяемых не сваркой а через муфты с сальниками - остановка с остыванием на глубине промерзания - это неизбежный разрыв. А коэффициент линейного расширения асбестоцементных материалов всего то на 20% меньше чем у стали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 9.7.2009, 16:25
Сообщение #7





Guest Forum






Судя по представленым материалам монтажный зазор между коцами труб позволяет обойтись без компенсаторов.Асбестоцемент имеет коэффициент температурного удлинения в 12 раз меньше,чем у стали.Коэффициент теплопроводности в 140 раз меньше чем у стали,поэтому возможно применение упрощенной теплоизоляции,например засыпной керамзит.Прокладка труб бесканальная,гарантированый срок службы 25 и более лет.Уже есть в Курске,Белгороде,Подмосковье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.7.2009, 16:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А для эксплуатирующей конторы станок для зачищения концов труб передавать будете?Да и с фасониной не очень все прозрачно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 9.7.2009, 16:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Владимир Борисович @ 8.7.2009, 20:14) [snapback]409468[/snapback]
Теплосеть просят выполнить из асбестоцементных труб диаметром 100мм марки ВТ-6.

Странно. Тут специалисты ничего более менее внятного сказать не в состоянии, а заказчик вот так за здорово живешь ставит такую задачу. Вы бы поинтересовались откуда уши растут и кто ему кинул такую идею.
Лично мое мнение, что делать нужно то, что умеешь. Или хотя бы знаешь того, кто это делать умеет, чтобы в случае чего обратиться за советом. кроме того, необходимо иметь представление, что кто то потом смонтирует тобой напроектированное. Я так понимаю монтаж таких труб довольно специфичен и требует специальной оснастки. Это вопрос заказчика конечно, но если бы у него были монтажники, то они вывели бы его на своих проектировщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 9.7.2009, 16:51
Сообщение #10


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А что если где то неплотность в стыках, для такой сети это более чем вероятно, подмоет грунт и рассыпится сеть? Прокладка то говорят бесканальная. Из фасонины видел только муфты, а переходы, отводы, троники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 9.7.2009, 16:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Должно быть какое то разумное обоснование использования таких материалов, или на складе полно таких труб и необходимо их сбагрить? Я бы доверился традиционным материалам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 9.7.2009, 18:05
Сообщение #12





Guest Forum






Халявные трубы,более300п\м,вот и возник вопрос куда их деть.А колодцев на трассе всего 2. Тройники конечно стальные на ввод в здание под сварку.Натяжное приспособление есть.В поселке наружная сеть водопровода уже 5 лет как функционирует из этих труб,а эти трубы как остаток.Конечно же и гидравлическое испытание будет,все как положено.Меня на данном этапе беспокоит только тепловая изоляция.Хочу в Белгороде поинтерисоваться как они там делают.Опыт по монтажу водопроводных сетей из асбестоцемента есть.А зак. подбивает на это решение т к. экономия у него огромная получается,ответственность будем делить пополам в письменном виде.

Забыл,а СНиП то что говорит по этому вопросу,можно или нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 9.7.2009, 20:12
Сообщение #13





Guest Forum






Оказывается есть СП 41-106-2004 "Проектирование и монтаж подземных трубопроводов теплоснабжения и гор. водоснабжения из асбестоцементных труб. 07.04.2004.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 9.7.2009, 20:14
Сообщение #14





Guest Forum






В 70-х годах 20 века теплосети из асбестоцементных труб продвигали. Разумеется, на низкотемпературной воде. Смысл в этом был, особенно для села. Такие трубы укладывались бесканально. Тепловая изоляция - засыпная, керамзит с пропиткой.

Тепловые удлинения компенсируются за счет стыков в муфтах. Непременное и главное условие - применение специальных уплотнительных прокладок в муфтах. Марки, кажется, "САМ-ххх".

Мы несколько проектов делали, были сети построены. Но как-то не прижилось. Это же СССР был, всё фондируемое. Трубы поставка подрядчика, а по его главку, например, асбестоцементные трубы не проходили. Тем более, со специальными муфтами. А сталь - пожалуйста. Да и "объем СМР" на асбестоцементных большой не сделаешь - дешево и много ручного труда. Тк и заглохло всё с этими трубами.

И сейчас действует СП 41-106-2006 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ И МУФТ.

Желающие могут воспользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.7.2009, 23:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Про коэффициент расширения у Вас информация явно ошибочная. А что касается применения асбоцементных трубы, у нас например, это замечательный материал для гильз переходов через проезжую часть. И прочность и стойкость к коррозии, да и электрики для кабелей на переходы их охотно используют. Там же запасы не спец. труб а обычных ВК. Поддерживаю опасения даже если теореьтически получится - вы их сами монтировать не будете, а случись авария будут вешать всех собак.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  коэф.GIF ( 81,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 10.7.2009, 9:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Как раз Владимир Борисович и будет ее монтировать.
" Берусь за эту работу и людям зарплата и мне интересно."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 10.7.2009, 10:05
Сообщение #17





Guest Forum






Это точно,под моим руководством.Признаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 10.7.2009, 22:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Владимир Борисович @ 10.7.2009, 11:05) [snapback]410229[/snapback]
Это точно,под моим руководством.Признаю.

Ещё не поздно - вдруг на самом деле:
http://cntd9.pirit.info/document/1200036325.html
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.7.2009, 23:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А когда станет поздно, то:
http://www.skonline.ru/doc/45954.html
И с текстом документа:
http://www.mostgost.ru/gost_preview/sp/sp_...2006/index.html

Сообщение отредактировал инж323 - 10.7.2009, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 11.7.2009, 21:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



СП 41-106-2006

А в этой редакции коллектив авторов уже подробнее издаёт smile.gif :


3.1.6 В местах изменения диаметра трубопровода, расположения отводов и разветвлений следует предусматривать узлы поворота и гнутые элементы заводского изготовления с радиусом гиба не менее одного диаметра трубы (по условному проходу) из стальных и асбестоцементных труб biggrin.gif .

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 11.7.2009, 22:13
Сообщение #21





Guest Forum






Да,СП 41-106-2006 действующий,на его основании повороты и тройники предусматриваем стальные,закрепленные в бетонных опорах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 12.7.2009, 22:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Владимир Борисович @ 11.7.2009, 23:13) [snapback]410713[/snapback]
Да,СП 41-106-2006 действующий,на его основании повороты и тройники предусматриваем стальные...

в ППУ изоляции??? - недёшево (фасонина же самое дорогое в ППУ)
Цитата(Владимир Борисович @ 11.7.2009, 23:13) [snapback]410713[/snapback]
...закрепленные в бетонных опорах.

тоже не дёшево - конструкция опор?

Уровень грунтовых вод высокий - попадалово на попутный дренаж - дорого.
Хотелось бы увидеть проект отдельных участков ТС из а/ц труб со всеми обоснованиями. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 13.7.2009, 19:09
Сообщение #23





Guest Forum






Пока произведена предварительная разбивка теплотрассы.Пересечений дорог нет,кабелей нет,грунт песчанный, на трассе предполагается один поворот с колодцем на ответвление диаметром 50мм под 135 градусов,тепловая изоляция легкий керамзитобетон.Пока все предварительно,окончательного решения и утвержденного проекта нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_getiksi@yandex.ru_*
сообщение 22.7.2010, 9:15
Сообщение #24





Guest Forum






Скажите на а/ц трубы только металические отводы и троиники или есть ещё другие способы и как они выглядят и вообще как а/ц себя ведёт опыт работы и контакты с производителями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 22.7.2010, 13:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 6414
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(getiksi@yandex.ru @ 22.7.2010, 10:15) *
Скажите на а/ц трубы только металические отводы и троиники или есть ещё другие способы и как они выглядят и вообще как а/ц себя ведёт опыт работы и контакты с производителями

Обратитесь в водоканал. У них распространенные разводящие водоводы . Соеденять можно с любой стальной трубой через самодельную муфту жабо. В нашем городе стоят с 30-х годов без признаков старения(я 4 года был главным инженером в Водоканале). Фасонина любая через стальные переходники. В углах поворота анкера-упоры. Сборка 10 минут на стык, никаких суперинструментов. После опрессовки, если не потекли будут стоять, потекли - перепаковка без проблем.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.7.2010, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_getiksi@yandex.ru_*
сообщение 23.7.2010, 9:26
Сообщение #26





Guest Forum






спосибо я понимаю но это вода а как а/ц себя будут вести теплотрассах и какие минусы и вообще выгодно менять метал на а/ц , и если есть адреса производителя или тел. подскажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 24.7.2010, 8:00
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 6414
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Делал теплотрассу 16 лет назад. В последних номерах журнала "Теплоснабжение" видел большую статью, о т/с из а.ц. труб.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.7.2010, 8:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных