Резервуары |
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
9.7.2009, 12:52
|
Guest Forum

|
Здраствуйте уважаемы коллеги.
Возникло несколько вопросов, уверен что вы поможете с решением.
1. Необходимо ли предусматривать резервуары на Хоз-питьевом водопроводе совмещённым с противопожарным. Объект - посёк, схема НВК кольцевая. расход на пожаротушение 10 л/с на хоз питьевые нужды 6 л/с.
2. Уместно ли решение на случай пожара воду забирать из пруда? требуется ли после этого промывка водопроводной системы?
3. Напор в 10 м в самой высокой и дальней точке обеспечивается мощьностью насосов на ВЗУ?!
спасибо большое за помощь.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 37)
|
|
9.7.2009, 12:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
1. да 2. только не в сеть 3. считать надо
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
9.7.2009, 13:21
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 9.7.2009, 13:59) [snapback]409806[/snapback] 1. да 2. только не в сеть 3. считать надо Уважаемый Андрей, 1. какой объём необходимо предусмотреть? этот объём нужен только для обеспечения противопожарной части или всего вместе? подскажите пожалуйста где об этом написано? перечитал весь снип 2.04.02-84 , не нашёл! может пропустил? 2. Я почему спросил про это, потому что умники на стройке хотят так сделать (пустить воду из пруда в сеть всмысле), как это можно опровергнуть? то что воду забирать из пруда на противопожарные нужды можно это я понимаю. Пруд находится в метрах 500 от посёлка? Это ведь чтоб от туда воду забирать на пожаротушение домов надо ещё одну сеть прокладывать? 3. Не очень понял ответ? А он может обеспечиваться не только насосами?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2009, 13:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
1. Глава 9. Емкости для хранения воды 2. Саннормы. Есть запрет объединения питьевого и технического водопровода. Надо послать умников со стройки далеко и надолго. Не им решать, как нужно делать. Сгорят в итоге не они, а заказчик. 3. Насосами. Которые Вы подберете так, чтобы они обеспечивали
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2009, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
3. Очень в последнее время любимой башней.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2009, 14:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не учите человека дурному
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
9.7.2009, 14:34
|
Guest Forum

|
Андрей, а не могли бы вы подсказать в каких саннормах написан запрет на объеденение хоз питьевого и технического водопровода?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2009, 15:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да в нашем СНиПе
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2009, 15:04
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
И еще - какой из наших снипов Вы считаете своим?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
9.7.2009, 15:22
|
Guest Forum

|
о как всё бывает!
Всё поменялось!
ВЗУ будет подавать воду техническую, тк не предусматривается никакой очистки, Хозяева домов будут решать данную проблему самостоятельно. Кшмар!
В итоге получается что можно сдулать забор воды из пруда на противопожарные нужды и пустить её в сеть. Получеется отпадает нужда делать резервуары.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2009, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982

|
Цитата(Sergey_KL @ 9.7.2009, 15:34) [snapback]409873[/snapback] Андрей, а не могли бы вы подсказать в каких саннормах написан запрет на объеденение хоз питьевого и технического водопровода? п.4.2 СНиП 2.04.01-85*
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2009, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Sergey_KL @ 9.7.2009, 16:22) [snapback]409905[/snapback] В итоге получается что можно сдулать забор воды из пруда на противопожарные нужды и пустить её в сеть. Получеется отпадает нужда делать резервуары.  а хозяевам домов об этом сказали?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2009, 15:40
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(sonsumerek @ 9.7.2009, 15:31) [snapback]409917[/snapback]  а хозяевам домов об этом сказали? а зачем? сей прожэкт все равно экспертизу не пройдет
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2009, 15:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так без экспертизы слабают  И дома продадут "с водопроводом". А вот кто его осмелится запустить в эксплуатацию - эт уже дэвэлопера не колышет...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
9.7.2009, 15:52
|
Guest Forum

|
Экспертиза тут не нужна, т.к. это обзывается Садовое Некомерческое Товарищество.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2009, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982

|
ну так в чем проблема, называйте поливочный противопожарный и вперед с песней.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2009, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Sergey_KL @ 9.7.2009, 16:52) [snapback]409936[/snapback] Экспертиза тут не нужна, т.к. это обзывается Садовое Некомерческое Товарищество.  а адрес какой?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2009, 17:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Alissa @ 9.7.2009, 16:59) [snapback]409940[/snapback] называйте поливочный противопожарный и вперед с песней. Угу, эт единственный способ не встречаться с прокурором. Но не с экспертизой. И никаких вводов в дома...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
10.7.2009, 11:59
|
Guest Forum

|
Андрей, получается что такую воду в дом заводить нельзя? по попе можно получить за ето? А если это прописано в договоре, что вода подаётся не питьевого качества?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2009, 12:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Прокурора это не беспокоит  Даже лучше, есть бумага с подписЯми
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
10.7.2009, 12:10
|
Guest Forum

|
Хм, в договоре нет прописано таког, вот как.
Та я собственно не понял, можно за такое по шее получить и если да то на основании чего?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
10.7.2009, 12:45
|
Guest Forum

|
Уважаемые , подскажите пожалуйста какой пункт СНиПа гласит о том что необходимо предусматривать резервуары, и каких размеров. Нужно ссылочки дать, не могу найти.
Большое спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2009, 13:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Уважаемый, я ж Вам главу назвал, не сочтите за труд, найдите в ней пункт сами
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
10.7.2009, 13:32
|
Guest Forum

|
Извиняюсь за невнимательность.
9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Я правильно понимаю, что если у меня расход на пожаротушение 10 л/с то объём воды будет 10х60х60х3часа = 108 м3
из этого следует что нужно два резервуара по 54 м3 ?
Хм, и что получается необходимо два водоёма? Если у меня имеется один пруд то потребуется ещё и резервуар делать?!
Сообщение отредактировал Sergey_KL - 10.7.2009, 13:34
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2009, 13:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Sergey_KL @ 10.7.2009, 14:32) [snapback]410354[/snapback] если у меня расход на пожаротушение 10 л/с то объём воды будет 10х60х60х3часа = 108 м3 Объем воды для тушения пожара, а не объем самого резервуара. Цитата(Sergey_KL @ 10.7.2009, 14:32) [snapback]410354[/snapback] из этого следует что нужно два резервуара по 54 м3 ? Нет, не следует. Цитата(Sergey_KL @ 10.7.2009, 14:32) [snapback]410354[/snapback] Хм, и что получается необходимо два водоёма? Если у меня имеется один пруд то потребуется ещё и резервуар делать?! Пруд и резервуар - разные вещи...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
10.7.2009, 15:17
|
Guest Forum

|
Значит я не правильно понял, водоём не есть пруд? СНиП пишет что кол-во резрвуаров ИЛИ водоёмов должно быть не менее 2-х.
И снип пишет что в каждом из резервуаров должно храниться по 50% объёма воды на пожаротушение?
И как так получается я не правильно почтитал или ? при расходе 10 л/с на тушение пожара который расчитан на 3 часа требуется 108 м3. Исходя из этого получается два резервуара в которых по 50% от требуемого объёма т.е. 54 м3.
Объясните пожалуйста где я ошибаюсь?
Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2009, 15:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Пруд - это водоем, то есть - источник водоснабжения. А резервуар - это резервуар Резервуар только для пожара? Никаких других функций этот водопровод выполнять не будет?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
10.7.2009, 16:37
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 10.7.2009, 16:20) [snapback]410433[/snapback] Пруд - это водоем, то есть - источник водоснабжения. А резервуар - это резервуар Резервуар только для пожара? Никаких других функций этот водопровод выполнять не будет? Андрей, у меня ситуация тут вот какая. Некии товарищи хотят поступить вот каким образом: Имеется хоз-питьевой водопровод совмещённый с пожаркой на 140 участков. Расход на пожарку 10 л/с , расход на хоз бытовые нужды 6 л/с. Проектируется ВЗУ, систем очистки тамустраивать не собираются, получается что вода будет не питьевого качества. Вот они и придумали что ВЗУ будет обеспечивать 6 л/с на хоз-быт нужды, а на пожарку 10 л/с будут забирать воду из пруда. То есть при пожаре включится насос и будет вкачаивать воду из пруда. По их мнению прокладывать 200 метров трубы от водоёма до сети выйдет дешевле чем устроить два резервуара на пожарные нужды. Так ли это? как вы считаете? Вопрос! Правильно ли считать, что проектирование 2-х резервуаров по 60 м3 обеспечит противопожарные и хоз-бытовые нужды? Ведь на хоз бытовые необходим резервуар вмещающий суточный расход воды, который составляет 122 м3. Подскажите пожалуйста правильное решение!. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2009, 17:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Кхм... я право в некотором замешательстве, бо уровень Вашей профессиональной подготовки...м-м-м... не сильно отличается от уровня этих экономных людей, решивших загнать в хозпитьевой водопровод воду непитьевого качества. Так, на всякий случай, это деяние подпадает под уголовную статью... Цитата Имеется хоз-питьевой водопровод совмещённый с пожаркой на 140 участков. Что конкретно имеется? Сеть? Или под термином "имеется" Вы подразумеваете не физическое наличие, а виртуальные идеи? Или проект? Цитата Проектируется ВЗУ, систем очистки тамустраивать не собираются То бишь, рисуется проект скважины и всё? Что такое ВЗУ в Вашем понимании? Цитата на пожарку 10 л/с будут забирать воду из пруда. То есть при пожаре включится насос и будет вкачаивать воду из пруда. И где должен стоять тот насос? В пруду?  Или 200 метров трубы - это всасывающая линия? Оголовок тогда как? А зимой? А как включать этот насос? Электропитание и слаботочку проектируете, или только трубу? Цитата на хоз бытовые необходим резервуар вмещающий суточный расход воды, который составляет 122 м3 Как Вы это определили?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
10.7.2009, 18:42
|
Guest Forum

|
Андрей, странный вы человек. Был бы уровень моей профессиональной подготовки велик, то я бы не стал обращаться к таким мудрецам как Вы!
Наверное я обратился не по адрессу. Ваш профессионализ настолько зашкаливает, что отвечать на такие простые, некоректно поставленные вопросы просто не в состоянии.
Спасибо и на этом.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2009, 19:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дело не в Вашем уровне, или моей "учености", а в отсутствии исходников. Я задал наводящие вопросы, а Вы, вместо того, чтобы на них ответить, надумали обижаться
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sergey_KL_*
|
11.7.2009, 12:23
|
Guest Forum

|
Андрей, тут вы правы, я начал думать не в правильную сторону. Цитата(andrey R @ 10.7.2009, 18:14) [snapback]410488[/snapback] Что конкретно имеется? Сеть? Или под термином "имеется" Вы подразумеваете не физическое наличие, а виртуальные идеи? Или проект? Имеется проект хоз-быт совмещённый с противопожарным водопроводом. Цитата(andrey R @ 10.7.2009, 18:14) [snapback]410488[/snapback] И где должен стоять тот насос? В пруду?  Или 200 метров трубы - это всасывающая линия? Оголовок тогда как? А зимой? А как включать этот насос? Электропитание и слаботочку проектируете, или только трубу?  Электричество тоже проектируется. Цитата(andrey R @ 10.7.2009, 18:14) [snapback]410488[/snapback] Как Вы это определили? 140 домов в каждом доме 3.5 человека (условно) на каждого человека 250 л/сутки отсюда 122,5 м3/сут апвав
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2009, 13:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ага, уже лучше Поехали дальше Цитата(Sergey_KL @ 11.7.2009, 13:23) [snapback]410623[/snapback] Имеется проект хоз-быт совмещённый с противопожарным водопроводом. Что входит в этот проект? В моем представлении, это должно быть ВЗУ ( две скважины, водоподготовка, НС2, резервуары) и сеть. А что у Вас? Цитата(Sergey_KL @ 11.7.2009, 13:23) [snapback]410623[/snapback] Электричество тоже проектируется. Куда конкретно? И где будет стоять насос, качающий из пруда? Эт я не к тому, что так можно, а к тому, что не так дешево Цитата(Sergey_KL @ 11.7.2009, 13:23) [snapback]410623[/snapback] 140 домов в каждом доме 3.5 человека (условно) на каждого человека 250 л/сутки отсюда 122,5 м3/сут Это суточное хозбытовое водопотребление поселка. Зачем такой объем держать в резервуаре? Еще раз прочитайте главу 9 СНиП. Прям с самого начала. Кстати, если это СНТ, то им столько воды не положено. По СНиП 30-02-97 - максимум 160 литров на нос Там же: Цитата По согласованию с органами Государственной противопожарной службы допускается для пожаротушения использовать естественные источники, расположенные на расстоянии не более 200 м от территорий садоводческих (дачных) объединений.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Доброго здравия! Планируется смонтировать в блочно-модульную котельную (это не мне) и к ней резервуары противопожарного запаса воды (а это мне). Необходимый объём 2х54 м3. Трудность возникла с подбором этих самых резервуаров. Территория маленькая, зак. хочет готовые не ж/б. Подскажите где найти пластиковые или стальные резервуары с размером 5х6х2(h)?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Сантех10 @ 1.6.2011, 16:32)  Доброго здравия! Планируется смонтировать в блочно-модульную котельную (это не мне) и к ней резервуары противопожарного запаса воды (а это мне). Необходимый объём 2х54 м3. Трудность возникла с подбором этих самых резервуаров. Территория маленькая, зак. хочет готовые не ж/б. Подскажите где найти пластиковые или стальные резервуары с размером 5х6х2(h)? Ищете трубу диаметром 2 метра стальную. И делаете из нее резервуар. Или набираете в яндексе: "резервуары (емкости) стеклопластиковые" и наслаждаетесь.
Сообщение отредактировал lexa00 - 1.6.2011, 16:21
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Всё бы ничего, да вот только длинные они, на участок не помещаются!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2011, 6:03
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5254
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата Всё бы ничего, да вот только длинные они, на участок не помещаются! Ставьте вертикальные, с изготовлением по месту.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2011, 7:01
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(aleksey_v @ 9.7.2009, 14:41)  3. Очень в последнее время любимой башней. Цитата(andrey R @ 9.7.2009, 15:03)  Не учите человека дурному  А что дурного в водонапорной башне? Или это только в этой теме?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|