> Как будет работать компрессор, Что-то не совсем понимаю...
Гость_aneon_*
сообщение 27.3.2006, 11:12
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос...
Есть задача охлаждения. При проектировании холодильной схемы столкнулся с такой проблемой: испаритель выдает (МАКС по расчету) 77 кВт, компрессор мощность 44 кВт. Если уменьшить расход фреона, то можно выйти на 41 кВт, но перегрев 26 градусов.
Как правильно сделать схему? Испаритель, компрессов менять нельзя. Как это будет управляться и работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
LordN
сообщение 27.3.2006, 11:52
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



испаритель наверняка много контурный, тогда один из вариантов - заглушить один(или больше) контур испарителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Freezer_*
сообщение 28.3.2006, 0:50
Сообщение #3





Guest Forum






Ну не будет испаритель полностью заполняться фреоном, что в этом страшного? Главное чтобы температура кипения была в нужных вам пределах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 18:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных