Как выполнить тепловой пункт для комплекса зданий?, Здания относятся к промышленному объекту -котельная |
|
|
|
15.7.2009, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772

|
Есть котельная (большая, районная) вновь строящаяся.
И у этой котельной есть несколько объектов генплана – проходная, здание административного бытового корпуса (АБК) на несколько десятков человек, насосная дизельного топлива. Всех их нужно отапливать.
Предлагается два варианта отопления:
Вариант 1 :В самой котельной есть тепловой пункт (ТП), обеспечивающий отопление машзала котельной и подогрев воздуха на горение в котлы. В этом ТП можно предусмотреть контуры регулирования и выдачу тепла на все остальные здания (90/70С). В зданиях поставить только регулирующие узлы.
Вариант 2: Брать из котельной перегретую воду (130/70С). Подводить ее к каждому зданию. А в каждом здании ставить свой ИТП, работающий только на это здание (с выдачей воды 90/70С).
Но Вариант 1 вроде как противоречит п. 6 СНИП Отопление и вентиляция:
6.1.2. Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт. В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Но если трубы не пластиковые будут, а водогазопроводные, то он уже и не обязательный получается? Можно ли все-таки отопление делать от единого ТП расположенного в котельной?
Хочетя обойтись одним ТП.... (по Варианту 1)
Подскажите (желательно со ссылкой на нормативы), можно ли так делать (Вариант1)?!
Сообщение отредактировал andr111 - 15.7.2009, 18:02
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
16.7.2009, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772

|
Что неужели никто не знает? Специалисты по ТП -отзовитесь!!!
|
|
|
|
|
16.7.2009, 11:26
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Не вижу проблем по варианту 1 и собственно для чего нужны какие-то ссылки и нормативы? Проблема может быть только технического плана - остывание теплоносителя с уже пониженными параметрами при транстпортировке до объекта и увеличение типоразмера труб.
|
|
|
|
|
16.7.2009, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
HeatServ, прав и полностью согласен, Если есть два варианта, что стоит Спецу "по ТП" прикинуть спецификацию на 1, и 2-- вариант, затем сравнить из хотя бы, по деньгам. Если Спецы "по ТП" были бы с + экономическим образованием, то неплохо эти варианты сравнить по Эксплуатационным расходам (затратам).
Что мы имеем:
Вариант 1. теплоноситель (90/70С). Завышенные: 1) диаметры трубопроводов, + 2) сетевые насосы с их N(кВт)--электроэнергии 3) "В зданиях поставить только регулирующие узлы. " 4) гидравлически увязать все отопительные контура , проблематично и гема(о)ройно.
Вариант 2. теплоноситель (130/70С). Заниженные: 1) диаметры трубопроводов, + 2) сетевые насосы с их N(кВт)--электроэнергии (явная экономия) 3) "В зданиях поставить только элеваторные узлы. " 4) гидравлически увязать , не проблема, расчетными соплами элеваторных узлов и диафрагмами на вводах отопительных контуров.
Делов то!!!, я за Вариант 2.
|
|
|
|
|
16.7.2009, 15:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Там врятли потребуется насос - перепада в котельной хватит за глаза для прокачки одним элеватором чего угодно, плюс энергия типа "собственные нужды", халявная то есть - надо жарко - будет жарко где угодно. Я бы тоже не стал городить кучу теплоцентров, это же грязевики, куча арматуры, расчёты ненужные, проекты, обслуживаение. Ну это если конечно здания недалеко стоят и цена труб (подозреваю что трубы тоже из серии "халявных") не превысит стоимость элеваторов и арматуры в разы.
|
|
|
|
|
16.7.2009, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 16.7.2009, 13:50) [snapback]412490[/snapback] 4) гидравлически увязать все отопительные контура , проблематично и гема(о)ройно. Так в ТП котельной можно гребенку сделать с раздельным регулированием по контуру каждого объекта, и никакого геммороя... Каждое здание регулируется отдельно.
|
|
|
|
|
16.7.2009, 18:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(andr111 @ 16.7.2009, 17:22) [snapback]412592[/snapback] Так в ТП котельной можно гребенку сделать с раздельным регулированием по контуру каждого объекта, и никакого геммороя... Каждое здание регулируется отдельно. Без точных данных о потерях и плюс ошибки в расчётах тепловых потерь - увязать действительно трудновато будет, регуляторы расхода там бы смотрелись хорошо, а на центральном регулятор перепада, на случай если вдруг перепады в котельной будут нестабильными (а они такими и будут).
|
|
|
|
|
16.7.2009, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Как я понял котельная с водогрейными котлами? В этом случае - контур экономайзера вряд ли загружен полностью на подпитку. Для собственных нужд на отопление должно хватить!?
|
|
|
|
|
17.7.2009, 0:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(испытатель @ 16.7.2009, 20:26) [snapback]412675[/snapback] Как я понял котельная с водогрейными котлами? В этом случае - контур экономайзера вряд ли загружен полностью на подпитку. Для собственных нужд на отопление должно хватить!? -- чего-то в посте #1 -- про наличии "экономайзера" -- нечего не сказано, и как этот надуманный "экономайзер" ---задействовать как истчник тепловой энергии на собственные нужды котельной + отопление прочих близ лежащих зданий АВК, мастерских , гаража, и пр., + совмесно с "контур экономайзера ... на подпитку"--- мне не понятно.
|
|
|
|
|
17.7.2009, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772

|
Экономайзеров нет -это точно. На отопление вода забирается из трубопровода Т1 (прямая вода).
Вот еще правда вопрос- откуда лучше забирать - до погодной коррекции (Т=постоянн(const)=130С), или после погодной коррекции, где температура прямой сетевой воды будет все время разная (ну так и на отопление тоже забираем)?
|
|
|
|
|
17.7.2009, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 21.6.2008
Пользователь №: 19936

|
Цитата(andr111 @ 17.7.2009, 9:51) [snapback]412763[/snapback] Экономайзеров нет -это точно. На отопление вода забирается из трубопровода Т1 (прямая вода).
Вот еще правда вопрос- откуда лучше забирать - до погодной коррекции (Т=постоянн(const)=130С), или после погодной коррекции, где температура прямой сетевой воды будет все время разная (ну так и на отопление тоже забираем)? Оно тебе надо зависеть от регулятора погодозависимого , который стоит хз где ? Может возьмеш воду 130 и дальше поставиш свой собственный погодозависимый на ТП.
|
|
|
|
|
17.7.2009, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(andr111 @ 17.7.2009, 8:51) [snapback]412763[/snapback] ... после погодной коррекции, где температура прямой сетевой воды будет все время разная ...)? --- подлключайся Т1 конечно, Т2 -- до сетевых насосов, грязивик (шламосборник) поставить не забуть.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.7.2009, 9:06
|
|
|
|
|
17.7.2009, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
ИМХО так примерно. Посчитайте, должно хватить. Энергосбережение, однако.
|
|
|
|
|
17.7.2009, 20:10
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 17.7.2009, 17:41) [snapback]412984[/snapback] ИМХО так примерно. Посчитайте, должно хватить. Энергосбережение, однако. Аварийное отключение будет целым приключением! Будет чем заняться, а вообще энергосбережения тут не получится. В балансе собственные нужды на отопление объектов будут каплей в море, процента не будет, какое там сбережение. Вот по поводу своих погодозависимовиков или общих - своя автоматика будет лишней обузой только, присоединяйте к общему коллектору (да и ко всему там же вроде работа а не квартирные условия  ).
|
|
|
|
|
21.7.2009, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Простите. Существуют ли ограничения по применению расширительных мембранных баков в зависимости от количества абонентов присоедененных к теплоисточнику (ЦТП)??? Забыл где читал.
|
|
|
|
|
16.3.2010, 10:15
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.3.2010
Пользователь №: 48449

|
То Бойко: вот и меня очень интересует этот вопрос жаль ветка на нем оборвалась(( предлагаю обсуждение на новом месте : http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47259
|
|
|
|
|
  |