> Как выполнить тепловой пункт для комплекса зданий?, Здания относятся к промышленному объекту -котельная
andr111
сообщение 15.7.2009, 18:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Есть котельная (большая, районная) вновь строящаяся.

И у этой котельной есть несколько объектов генплана – проходная, здание административного бытового корпуса (АБК) на несколько десятков человек, насосная дизельного топлива. Всех их нужно отапливать.

Предлагается два варианта отопления:

Вариант 1 :В самой котельной есть тепловой пункт (ТП), обеспечивающий отопление машзала котельной и подогрев воздуха на горение в котлы. В этом ТП можно предусмотреть контуры регулирования и выдачу тепла на все остальные здания (90/70С). В зданиях поставить только регулирующие узлы.

Вариант 2: Брать из котельной перегретую воду (130/70С). Подводить ее к каждому зданию. А в каждом здании ставить свой ИТП, работающий только на это здание (с выдачей воды 90/70С).

Но Вариант 1 вроде как противоречит п. 6 СНИП Отопление и вентиляция:

6.1.2. Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

Но если трубы не пластиковые будут, а водогазопроводные, то он уже и не обязательный получается?
Можно ли все-таки отопление делать от единого ТП расположенного в котельной?

Хочетя обойтись одним ТП.... (по Варианту 1)

Подскажите (желательно со ссылкой на нормативы), можно ли так делать (Вариант1)?!

Сообщение отредактировал andr111 - 15.7.2009, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
andr111
сообщение 16.7.2009, 10:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Что неужели никто не знает? Специалисты по ТП -отзовитесь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.7.2009, 11:26
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Не вижу проблем по варианту 1 и собственно для чего нужны какие-то ссылки и нормативы? Проблема может быть только технического плана - остывание теплоносителя с уже пониженными параметрами при транстпортировке до объекта и увеличение типоразмера труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 16.7.2009, 12:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



HeatServ, прав и полностью согласен, Если есть два варианта, что стоит Спецу "по ТП" прикинуть спецификацию на 1, и 2-- вариант, затем сравнить из хотя бы, по деньгам. Если Спецы "по ТП" были бы с + экономическим образованием, то неплохо эти варианты сравнить по Эксплуатационным расходам (затратам).

Что мы имеем:

Вариант 1. теплоноситель (90/70С). Завышенные: 1) диаметры трубопроводов, + 2) сетевые насосы с их N(кВт)--электроэнергии 3) "В зданиях поставить только регулирующие узлы. " 4) гидравлически увязать все отопительные контура , проблематично и гема(о)ройно.

Вариант 2. теплоноситель (130/70С). Заниженные: 1) диаметры трубопроводов, + 2) сетевые насосы с их N(кВт)--электроэнергии (явная экономия) 3) "В зданиях поставить только элеваторные узлы. " 4) гидравлически увязать , не проблема, расчетными соплами элеваторных узлов и диафрагмами на вводах отопительных контуров.

Делов то!!!, я за Вариант 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.7.2009, 15:50
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Там врятли потребуется насос - перепада в котельной хватит за глаза для прокачки одним элеватором чего угодно, плюс энергия типа "собственные нужды", халявная то есть - надо жарко - будет жарко где угодно. Я бы тоже не стал городить кучу теплоцентров, это же грязевики, куча арматуры, расчёты ненужные, проекты, обслуживаение. Ну это если конечно здания недалеко стоят и цена труб (подозреваю что трубы тоже из серии "халявных") не превысит стоимость элеваторов и арматуры в разы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 16.7.2009, 16:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 16.7.2009, 13:50) [snapback]412490[/snapback]
4) гидравлически увязать все отопительные контура , проблематично и гема(о)ройно.


Так в ТП котельной можно гребенку сделать с раздельным регулированием по контуру каждого объекта, и никакого геммороя...
Каждое здание регулируется отдельно.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.7.2009, 18:51
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(andr111 @ 16.7.2009, 17:22) [snapback]412592[/snapback]
Так в ТП котельной можно гребенку сделать с раздельным регулированием по контуру каждого объекта, и никакого геммороя...
Каждое здание регулируется отдельно.

Без точных данных о потерях и плюс ошибки в расчётах тепловых потерь - увязать действительно трудновато будет, регуляторы расхода там бы смотрелись хорошо, а на центральном регулятор перепада, на случай если вдруг перепады в котельной будут нестабильными (а они такими и будут).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.7.2009, 20:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Как я понял котельная с водогрейными котлами? В этом случае - контур экономайзера вряд ли загружен полностью на подпитку. Для собственных нужд на отопление должно хватить!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 17.7.2009, 0:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(испытатель @ 16.7.2009, 20:26) [snapback]412675[/snapback]
Как я понял котельная с водогрейными котлами? В этом случае - контур экономайзера вряд ли загружен полностью на подпитку. Для собственных нужд на отопление должно хватить!?

-- чего-то в посте #1 -- про наличии "экономайзера" -- нечего не сказано, и как этот надуманный "экономайзер" ---задействовать как истчник тепловой энергии на собственные нужды котельной + отопление прочих близ лежащих зданий АВК, мастерских , гаража, и пр., + совмесно с "контур экономайзера ... на подпитку"--- мне не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 17.7.2009, 8:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Экономайзеров нет -это точно.
На отопление вода забирается из трубопровода Т1 (прямая вода).

Вот еще правда вопрос- откуда лучше забирать - до погодной коррекции (Т=постоянн(const)=130С), или после погодной коррекции, где температура прямой сетевой воды будет все время разная (ну так и на отопление тоже забираем)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanny
сообщение 17.7.2009, 9:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 21.6.2008
Пользователь №: 19936



Цитата(andr111 @ 17.7.2009, 9:51) [snapback]412763[/snapback]
Экономайзеров нет -это точно.
На отопление вода забирается из трубопровода Т1 (прямая вода).

Вот еще правда вопрос- откуда лучше забирать - до погодной коррекции (Т=постоянн(const)=130С), или после погодной коррекции, где температура прямой сетевой воды будет все время разная (ну так и на отопление тоже забираем)?

Оно тебе надо зависеть от регулятора погодозависимого , который стоит хз где ? Может возьмеш воду 130 и дальше поставиш свой собственный погодозависимый на ТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 17.7.2009, 9:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(andr111 @ 17.7.2009, 8:51) [snapback]412763[/snapback]
... после погодной коррекции, где температура прямой сетевой воды будет все время разная ...)?

--- подлключайся Т1 конечно, Т2 -- до сетевых насосов, грязивик (шламосборник) поставить не забуть.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.7.2009, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.7.2009, 16:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



ИМХО так примерно. Посчитайте, должно хватить. Энергосбережение, однако.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.GIF ( 6,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.7.2009, 20:10
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 17.7.2009, 17:41) [snapback]412984[/snapback]
ИМХО так примерно. Посчитайте, должно хватить. Энергосбережение, однако.

Аварийное отключение будет целым приключением! Будет чем заняться, а вообще энергосбережения тут не получится. В балансе собственные нужды на отопление объектов будут каплей в море, процента не будет, какое там сбережение.

Вот по поводу своих погодозависимовиков или общих - своя автоматика будет лишней обузой только, присоединяйте к общему коллектору (да и ко всему там же вроде работа а не квартирные условия rolleyes.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 21.7.2009, 12:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Простите. Существуют ли ограничения по применению расширительных мембранных баков в зависимости от количества абонентов присоедененных к теплоисточнику (ЦТП)??? Забыл где читал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxim_82
сообщение 16.3.2010, 10:15
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.3.2010
Пользователь №: 48449



То Бойко:
вот и меня очень интересует этот вопрос
жаль ветка на нем оборвалась((
предлагаю обсуждение на новом месте : http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47259
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 21:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных