Автоматика противопож. клапанов, Коллеги, прошу высказать замечания по поводу схемы. |
|
|
|
20.7.2009, 17:09
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16948

|
Коллеги, прошу высказать замечания по поводу схемы с автоматикой противопожарных клапанов.
Прикрепленные файлы
AVOK.pdf ( 23,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 134
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
20.7.2009, 17:51
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Сигнал положения снимается в основном с 2 концевиков - для определения "зависания" клапана. В ОЗК нормальное состояние клапана достигается всегда подачей питания на клапан, соответственно для приведения клапана состояние защиты/дымоудаления питание должно пропасть. Поэтому применяются НЗ контакты на управление - сигнал от пожарников должен быть НЗ и кнопка НЗ. А еще непосредственно рядом с клапаном должна находиться кнопка местного поста управления. А еще у многих клапанов есть "коробочка" по месту, в которой находится НЗ контакт термостата местного, соответственно если рядом будет горячо - он сработает и есть возможность закрыть клапан.
|
|
|
|
|
21.7.2009, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.3.2009
Пользователь №: 31276

|
Цитата(Fanat @ 20.7.2009, 18:51) [snapback]413640[/snapback] [u]А еще у многих клапанов есть "коробочка" [/u]по месту, в которой находится НЗ контакт термостата местного, соответственно если рядом будет горячо - он сработает и есть возможность закрыть клапан. Можно по подробнее?! Если можно то ссылочку на ресурс!
|
|
|
|
|
21.7.2009, 12:41
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Slider @ 21.7.2009, 13:26) [snapback]413869[/snapback] Можно по подробнее?! Если можно то ссылочку на ресурс! Про ресурс не скажу - так есть по факту на тех объектах, которые мы делали. На первом объекте мы это дело заметили только в конце стройки - пришлось модернизировать. А вот потом уже без проблем пошло.
|
|
|
|
|
21.7.2009, 13:05
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
http://www.vings-m.ru/klop_1.html -вот ссылка штука называется "тепловой замок" И схема подключения.
Сообщение отредактировал Fanat - 21.7.2009, 13:19
Прикрепленные файлы
ОЗК.dwg ( 45,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
|
|
|
|
|
21.7.2009, 15:24
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16948

|
Спасибо. Согласен с вашими замечаниями. Хотелось уточнить, по поводу "непосредственно рядом с клапаном должна находиться кнопка местного поста управления". Тоже сомневался делать/не делать, но потом решил, что привести клапаны в действие можно и от тревожных кнопок пожарной сигнализации, которые в этом пожарном отсеке. А кнопку местного включения клапана - кто будет её приводить в действие? Техник, который знает что клапан "там есть, хоть его и не видно?" Т.е. предполагается что при пожаре человек должен выйти "на место", чтоб привести в действие клапан? Это звучит, как-то нелогично, потому и не предусмотрел. Может я что-то не так понимаю?
|
|
|
|
|
21.7.2009, 16:13
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Сначала кнопкой управления по месту, назовем ее МПУ будете пользоваться вы при ПНР, потом эксплуатация и пожарники при приемке. Да, у нас, эксплуатация любит залезать под потолок и жать енту кнопку, а если быне было кнопки, то пришлось бы либо со щита нажимать, либо с диспетчеризации (при учете, что на момент сдачи она работает, что отнюдь не истина. мы вот ОЗК сдали уж месяца 2 назад, а диспетчеризацию еще не сдали и на момент сдачи ОЗК диспетчеризация в части их касающейся работала только на показ - управлять было нельзя еще) Это первый аргумент был и главный. Аргумент второй требования СНИП по вентиляции - номер вспоминать не буду - там это четко или не совсем четко прописано. А вот люди при пожаре должны пользоваться кнопками пожарников, которые ставятся согласно НПБ определенное колличество на этаж, на путях эвакуации и т.д. Соответсвенно по сигналу от это кнопки сработает пожарная сигнализация и даст сухой контакт на срабатывание шкафа ОЗК или исполнительного модуля ОПС - все дела. Представьте себе ситуацию, когда дернув кнопку можно открыть/закрыть клапан - если кто решит побаловаться - что тогда? Пожаркой то бояться баловаться - можно и получить по голове, а за клапан никому ничего не будет. Собственно мои мысли.
|
|
|
|
|
21.7.2009, 16:32
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16948

|
Тепловой замок, кстати, у меня на схеме тоже был указан (надпись рядом с ОЗК). По поводу двух концевиков .... решил, что можно косвенным методом судить о срабатывании/несрабатывании. Можно обойтись и одним.
Сообщение отредактировал etot - 21.7.2009, 16:34
|
|
|
|
|
21.7.2009, 16:45
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(etot @ 21.7.2009, 17:32) [snapback]413970[/snapback] Тепловой замок, кстати, у меня на схеме тоже был указан (надпись рядом с ОЗК). По поводу двух концевиков .... решил, что можно косвенным методом судить о срабатывании/несрабатывании. Можно обойтись и одним. Если объект небольшой и заказчик глупый, то можно. Если что то серьезное, то не советую. Зависание клапанов - распространенное явление, находили в воздуховодах и гаечные ключи и фуфайки, таджиков только не находили. Соответсвенно при зависании клапана, например, подпора пожарник при нормальной приемке вряд ли увидит тот самый подпор в действии - соответсвенно замучаетесь искать причину.(у нас по статистике почему то зависают клапаны дымоудаления в основном) И если технадзор грамотный - первым его вопросом станет вопрос - почему у вас лампочка сразу показывает открыт/закрыт, а промежуточное не индицирует. Но это так - совет на будущее - в принципе кабель на концевики заложить 3 вместо 2 жил.
|
|
|
|
|
21.7.2009, 17:04
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16948

|
Еще одна схема из того-же проекта: Покритикуйте пожалуйста  (Установка газового пожаротушения)
Сообщение отредактировал etot - 21.7.2009, 17:05
|
|
|
|
|
21.7.2009, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(Fanat @ 21.7.2009, 17:13) [snapback]413962[/snapback] Сначала кнопкой управления по месту, назовем ее МПУ будете пользоваться вы при ПНР, потом эксплуатация и пожарники при приемке. Да, у нас, эксплуатация любит залезать под потолок и жать енту кнопку, а если быне было кнопки, то пришлось бы либо со щита нажимать, либо с диспетчеризации (при учете, что на момент сдачи она работает, что отнюдь не истина. мы вот ОЗК сдали уж месяца 2 назад, а диспетчеризацию еще не сдали и на момент сдачи ОЗК диспетчеризация в части их касающейся работала только на показ - управлять было нельзя еще) Это первый аргумент был и главный. Аргумент второй требования СНИП по вентиляции - номер вспоминать не буду - там это четко или не совсем четко прописано. А вот люди при пожаре должны пользоваться кнопками пожарников, которые ставятся согласно НПБ определенное колличество на этаж, на путях эвакуации и т.д. Соответсвенно по сигналу от это кнопки сработает пожарная сигнализация и даст сухой контакт на срабатывание шкафа ОЗК или исполнительного модуля ОПС - все дела. Представьте себе ситуацию, когда дернув кнопку можно открыть/закрыть клапан - если кто решит побаловаться - что тогда? Пожаркой то бояться баловаться - можно и получить по голове, а за клапан никому ничего не будет. Собственно мои мысли. Вот он момент истины))) Так все таки пожарники должны расставлять кнопки около пожарных кранов? По поводу кнопок около клапанов: на сколько я знаю, некоторые приводы, такие как белимо имеют такие кнопки.
Сообщение отредактировал Mrspy - 21.7.2009, 17:10
|
|
|
|
|
  |