> Дымоудаление в ночном клубе, Как выйти из положения????
Yarik
сообщение 21.7.2009, 14:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 3.4.2009
Из: Спб
Пользователь №: 31599



Добрый день всем!!!!!

Возник такой вопрос, надеюсь на вашу помощь и подсказки. Имеется ночной клуб, S=420 м2, на 2-ом этаже, двухэтажной пристройки. Нет естественного освещения. Конечно же пожарники выдвинули требования по дымоудалению.

Заказчик конечно же не хочет вливать деньги на установку вентиляторов и все такое.

Какая есть возможность как-то упростить систему дымоудаления, либо сделать ее с естественным побуждением, либо предусмотреть установку фонарей или еще что-то.

В кровле присутствует 4 выемки, раньше там было остекление. сейчас эти проемы заделаны фанерой, но демонтировать их можно.

Жду ваших предложений.
Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
EJIEHA
сообщение 21.7.2009, 15:39
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Всё тот же СНиП 41-01-2003
п.8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
...
В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 21.7.2009, 15:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



"Как правило" не значит обязательно.

Проектируйте спокойно вытяжную противодымную вентиляцию с естественным побуждением тяги из Вашего помещения.

Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kol360
сообщение 27.7.2009, 5:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997



Не совсем понял , почему ваши пожарники считают , что из этого помещения требуется дымоудаление?
Цитата
Помещение с массовым пребыванием людей - помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.

Там что плотность населения выше чел на м2?

Сообщение отредактировал kol360 - 27.7.2009, 6:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 27.7.2009, 11:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



От массового пребывания в ночном клубе может и можно уйти (наверное Вы в них давно не бывали), Ваша игра с Вашей совестью, ну это ликбез, а вот от площади 50 кв.м. и более, постоянных рабочих мест (ди джей, бармены, официанты и т.д.), хранения и использования горючих материалов (упаковка, декорации, техника и т.п.) Вы точно не уйдете (тот же подпункт)

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kol360
сообщение 27.7.2009, 13:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997



Логично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pacifist
сообщение 7.1.2010, 1:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35890



Цитата(Boris_Ka @ 27.7.2009, 11:02) *
От массового пребывания в ночном клубе может и можно уйти (наверное Вы в них давно не бывали), Ваша игра с Вашей совестью, ну это ликбез, а вот от площади 50 кв.м. и более, постоянных рабочих мест (ди джей, бармены, официанты и т.д.), хранения и использования горючих материалов (упаковка, декорации, техника и т.п.) Вы точно не уйдете (тот же подпункт)

С Уважением ББ...


А если помещение меньше 50 кв.м., например танцевальный зал, в котором согласно п. 43 ППБ 01 количество людей принимается исходя из 0.75 кв.м. площади на одного человека и это помещение приравнивается к помещениям с массовым пребыванием людей. То чем тогда руководствоваться: определением СНиП и не выполнять ДУ (так как площадь менее 50 кв.м.) или ППБ, и выполнить ДУ, так как массовое пребывание людей?
Заранее благодарен за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.2.2010, 13:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Случайно наткнулся на эту старую тему и сразу вспомнился тот кошмар в клубе "Хромая лошадь".
Ситуация - один в один. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных