> последовательная схема подключения водоподогревателей, определение параметров для расчета
Гость_tatyna_*
сообщение 23.7.2009, 11:31
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, не могли бы вы подсказать мне как определить параметры для расчета водоподогревателей горячего водоснабжения, присоединенных по двухтупенчатой последовательной схеме. В СП по проектированию тепловых пунктов есть методика, но она относится к смешанной схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Гость_lecha_*
сообщение 23.7.2009, 12:27
Сообщение #2





Guest Forum






А какие параметры вас интересуют? Температуры воды? В тепловой сети согласно ТУ, в системе отопления согласно проекту ОВ, в системе горячего водоснабжения - 60/5 *С. Или вам еще какие то нужны? Будет вопрос возможно будет и ответ smile.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 23.7.2009, 12:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



В руководстве по проектированию тепловых пунктов, Москва 1983, рассматривались разные схемы включения подогревателей и были формулы расчета. Если вы найдете этот документ то там кое, что и почерпнете.
Хотя я уже видел не одну методичку с расчетами подогревателей и смею вас уверить не все там чисто и понятно.
Есть неплохая книга "Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения" НН Чистяков ММ Грудзинский ВИ Ливчак, 1980 год. Но есть и более позднего выпуска (год не помню) там вот довольно все схемы неплохо расписаны, хотя если память не изменяет вопросы у меня кое какие остались.
А вообще последовательную схему можно посчитать как смешанную с ограничением, т.е. инертность системы отопления компенсирует кратковременную потерю тепла на ГВС. И еще для такой схемы желателен повышенный график отопления. Помоему так. Коллеги поправят если, что...

Сообщение отредактировал borm - 23.7.2009, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 23.7.2009, 12:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Ответ, tatyna.
Рекомендации по расчету подогревателей горячего водоснабжения, включаемых по двух-ступенчатой смешенной схеме.
ЖЗ-90 Москва 1974.
в ней методика расчета и пример.
Обьемом 10стр. А4-формата,-- если есть интерес к этому изданию выложу на Форум.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 23.7.2009, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 23.7.2009, 18:57
Сообщение #5





Guest Forum






Заинтересованность ЕСТЬ! Причём срочная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 24.7.2009, 14:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



В связи с рабочей четырехдневной недели, прошу Форум подождать до понедельника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lecha_*
сообщение 24.7.2009, 21:20
Сообщение #7





Guest Forum






А с чего это рабочая неделя четырех дневная? Может нас начальство обманывает? Мы так все пять трудимся sad.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 25.7.2009, 11:17
Сообщение #8





Guest Forum






Особенно интересует расчёт КОЖУХОТРУБНЫХ теплообменников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 25.7.2009, 21:27
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Расчет Вам выложить уже пообещали, просто еще учтите небольшие нюансы при включении подогревателей ГВС по двухступенчатой последовательной схеме:
1. диаметр обвязки ступеней подогревателя по греющей воде должен быть по диаметру ввода
2.при наличии регулятора температуры в системе ГВС, на месте рассекающей задвижки на подающем трубопроводе обязательно должен стоять регулятор перепада давления (т.е. без РД РТ ставить нельзя)

Сообщение отредактировал Gemini - 25.7.2009, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 26.7.2009, 11:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Сфинкс @ 25.7.2009, 11:17) [snapback]415401[/snapback]
Особенно интересует расчёт КОЖУХОТРУБНЫХ теплообменников.

--- эта тема подробно, активно обсуждалась на

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=735&st=0

см.
Сообщение #13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 26.7.2009, 11:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 23.7.2009, 12:52) [snapback]414679[/snapback]
Рекомендации по расчету подогревателей горячего водоснабжения, включаемых по двух-ступенчатой смешенной схеме.
ЖЗ-90 Москва 1974.
в ней методика расчета и пример.
Обьемом 10стр. А4-формата,-- если есть интерес к этому изданию выложу на Форум.


--- была ранее выложена в

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=735&st=0

Сообщение #18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 29.7.2009, 9:09
Сообщение #12





Guest Forum






В полном соответствии с невысказанными просьбами, публикую ту методичку, доделанную для удобной печати.
А также расчетную таблицу с формулами: Расчет оборудования ТУ

Сообщение отредактировал Сфинкс - 29.7.2009, 9:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  metodatobmen.doc ( 1023,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Прикрепленный файл  Расчет_обордования_ТУ.xls ( 271,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tatyna_*
сообщение 31.7.2009, 10:46
Сообщение #13





Guest Forum






Спасибо, всем большое за помощь вроде разобралась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных