привет всем!!! Я пишу проги на лого в.6 применяю в котельном оборудовании езжу монтирую и запускаю котлы. моя проф. наладчик кип и а стаж большой у меня проблема в постройки пид регулятора на лого. подскажите как или выложите ссылку. Заранее благодарен !!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
28.7.2009, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129

|
Не понял вопроса. Там вообще есть ПИД-регулятор-то? вроде бы ПИ только были...
|
|
|
|
|
28.7.2009, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
Да, там ПИ только и на аналоговые выходы вроде только можно задействовать. Для регулирования мощности, уровня хватит и ПИ . А вот разрежение лучше ПИД конечно на частотник или МЭО. Я применяю Термодат 12 К3 с 2-мя реле 1- на регулирование температуры или давления(ПИ или ПИД), другое- перевод горелки в режим ожидания(перегрев) эксплуатации намного понятнее. А Лого-только на сбор аварийных параметров
|
|
|
|
Гость_Shabanov.kip_*
|
28.7.2009, 9:35
|
Guest Forum

|
пид-рег. нету но мне надо создать рег. чтобы работал по уставке и изменялся с клавы лого
|
|
|
|
|
28.7.2009, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129

|
Цитата(Shabanov.kip @ 28.7.2009, 10:35) [snapback]416101[/snapback] пид-рег. нету но мне надо создать рег. чтобы работал по уставке и изменялся с клавы лого для начала возьмите другой контроллер. в Лого очень тупая математика, дифференциальный регулятор вы на нем не напишете, если только не откажетесь от логософта и не будете на ассемблере того-сь. Возьмите Pixel http://segnetics.com/main.aspx?Page=349, там все уже написано, если с Лого справились за пару-тройку дней простую прогу осилите. Правда сейчас у них большая очередь на производстве, быстрее чем за 3 недели вряд ли сделают. Посмотрите другие реле, типа Zelio скажем, может там ПИД есть.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(mich_vk @ 28.7.2009, 14:31) [snapback]416251[/snapback] для начала возьмите другой контроллер. в Лого очень тупая математика, дифференциальный регулятор вы на нем не напишете Теоретически ПИД-регулятор на Logo! сделать можно, см. вложение. Цитата Посмотрите другие реле, типа Zelio скажем, может там ПИД есть. В Zelio нет, есть в Millenium 3.
|
|
|
|
|
29.7.2009, 6:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Зачем городить котловую автоматику на Лого? Почему нельзя снять шоры и оглянуться по сторонам? Есть множество другого замечательного оборудования, как отечественного, так и импортного производства, в т.ч. и у того же бренда: http://www.sbt.siemens.ru/products/BB/1282/
|
|
|
|
|
30.7.2009, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
По-моему с Лого нельзя вводить уставку, кнопки используются только как дискретные сигналы. Поэтому Вам совет- возьмите обычный регулятор. ТРМ 12 Термодат 12К3, А Лого конечно как замена кучи релюх пусть будет.
|
|
|
|
|
30.7.2009, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909

|
Цитата(vaka66) По-моему с Лого нельзя вводить уставку ... Вводить уставку с панели LOGO! можно.
|
|
|
|
|
8.5.2011, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
подскажет кто, как настроить пи-регуялятор под датчик температуры. вопрос по выбору времени интегрирования. чего и как? зачем смещение нужно? не могу осознать принцип перерасчета диапазона температуры. есть стандартные настройки пи-ругулятора, что означает температура-быстро, темература-медленно? на сколько быстро и насколько медленно?
и по аналоговому выходу. есть два режима работа аналоговых выхода в режиме СТОП? Установить тип диапазона значений аналоговых выходов? мне нужно два выхода организовать, обрабатывается только один аналоговый вход 4-20mA. один канал через пи-регулятор с выходом 4-20mA для плавного управления приводом schschek- скорей всего обратно пропорциональное включение, "на прямую" но с возможностью запрещать вывод сигнала на аналоговый выход. второй выход...ступенчатая регулировка вторым таким же приводом. вот не могу найти способ генерировать на выходе нужны мне ток взависимости от входных данных с датчика температуры. есть ли такая возможность самому, тоесть лого исходя из каких тьо условий создавать нужный ток в цепи управления?
|
|
|
|
|
9.5.2011, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
сегодня весь в печали. пошел выбирать аналоговые модули входов и выходов для Logo мне нужно под Pt10Rh-Pt (Type S), до 1600 градусов было найти. сенсор черех трансмиттер 4-20 mA к народу повернут. и не нашел подходящих модулей. два всего в миру LOGO! AM2 PT100 да LOGO! AM2. первый вообще для замера температур диапазона минус 50 плюс 100. а второй...имеет токовый вход, но на 0-20mA. Сейчас вот думаю, как еще трансмиттер в это дело вклинить, запитать вот картинка  может на ней не верно обрисовано? не понятно с ML проводами на источнике тока. а вот другая PE не там стоит, curent и control не понятно.  а в программе "лого комфорт" можно вход на 4-20mA настраивать. что это может дать? или вот в описании входа аналогового не pt100 "Разрешение 10 бит, нормализация к 0 – 1000" что такое нормализация? кто поможет разобраться этим?
|
|
|
|
|
9.5.2011, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
psps на первой картинке ошибка, на второй непонятки в онлайн нашел у сименсяодна картинка  намного понятнее
Сообщение отредактировал Ka3ax - 9.5.2011, 21:23
|
|
|
|
|
22.10.2011, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата(Ka3ax @ 9.5.2011, 21:23)  psps на первой картинке ошибка, на второй непонятки в онлайн нашел у сименсяодна картинка  намного понятнее вопрос, как вы полагаете нужна ли перемычка-провод между выходом M1 и клемой питания M? внутренне соединение вышеназванных клем имеется, в каком виде не скажу, но и без этого провода все работает. не будет ли дурным тоном не устанавливать перемычку?
|
|
|
|
|
23.10.2011, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
дурным тоном будет не слушать производителя
|
|
|
|
|
23.10.2011, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(vaka66 @ 28.7.2009, 10:10)  ... А Лого-только на сбор аварийных параметров Цитата(mich_vk @ 28.7.2009, 15:31)  для начала возьмите другой контроллер. в Лого очень тупая математика, ... Цитата(Mars @ 29.7.2009, 7:13)  Зачем городить котловую автоматику на Лого? Почему нельзя снять шоры и оглянуться по сторонам? Господа vaka66, mich_vk, Mars! Мне понятно ваше желание попинать что-то. Надеюсь, что это не во имя во имя самолюбования, давайте как-нибудь пообъективней. У меня к вам огромные, чисто человеческие просьбы. 1) не называйте булеву алгебру тупой математикой, это тупо; 2) снимите шоры у меня и покажите комплекс: написание/ отладка/надежность (особенно по 2 пункту) способный составить конкуренцию LOGO одновременно по всем перечисленным параметрам. Я очень надеюсь также, что вы понимаете, что LOGO не для сверхзадач, но то, что он делает, делает классно.
|
|
|
|
|
24.10.2011, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата(vladun @ 23.10.2011, 21:20)  дурным тоном будет не слушать производителя  дорисовал перемычку в схеме )) насчет надежности лого и пригодности лалалла у него есть сертификат в ex зонах работать. зачем платить тысячи за 300 e 400 e и почее, если можно решить за 200 евро. другие контролеры не имеют нужных сертификатов мне, например. второе, клиент хочет всегда сименс иметь, а не пиксел или омрон. он проосто не слышал о них и ему это не нужно. и вообще, лого вместо релюшек милое дело. шкаф дешевый получается. мало линий и соединений и плюс универсальный ящик.
|
|
|
|
|
24.10.2011, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
жаль, что ЛОГО ! грамматике не учит...
|
|
|
|
|
25.10.2011, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата(vladun @ 24.10.2011, 22:08)  жаль, что ЛОГО ! грамматике не учит...  когда будешь на 5 языках каждый день общаться, тогда будешь других учить. а умный заметит, что ошибки при набрре пролетают. клавы разные.
|
|
|
|
|
25.10.2011, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
а вас, казахов, знаю... там можно и на 7 говорить ежедневно  удачи
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)