> Работоспособность системы, возможные варианты расположение отопительного прибора, нужна помощь в правильном размещении отопительных приборов
ksv1508
сообщение 28.7.2009, 14:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Столкнулся с одной проблемой:
1. Система отопления двухтрубная, объект промздание.
2. Ветки идут на отм. 2.6 м от пола, высота помещений около 4м. (см. рисунок), прокладка на уровне пола и в конструкции пола не возможна.
3. Температура в сети 95-70.
4. Теплопотери не более 3-5кВт на помещение.

Проблема в следующем: 1. Возможна ли работа данной системы (хотя и так понятно что маловероятно, теплая вода стремиться вверх, затекания не будет).
2. Целесообразна ли, допустим, установка приборов на отм. 2.8м, а не как на рисунке.
3. Есть ли какие нибудь специальные маломощные отопительно-вентиляционные агрегаты???
4. Может быть есть какой нибудь выход или свежее решение?
Буду благодарен всем откликнувшимся. smile.gif

Сообщение отредактировал ksv1508 - 28.7.2009, 14:58
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
tiptop
сообщение 28.7.2009, 15:43
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 15:57) [snapback]416265[/snapback]
Возможна ли работа данной системы (хотя и так понятно что маловероятно

Естественная циркуляция ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 28.7.2009, 15:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Циркуляция - насос на обратке, ветки порядка 200-метров в длинну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.7.2009, 15:57
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 15:57) [snapback]416265[/snapback]
Столкнулся с одной проблемой:
1. Система отопления двухтрубная, объект промздание.
2. Ветки идут на отм. 2.6 м от пола, высота помещений около 4м. (см. рисунок), прокладка на уровне пола и в конструкции пола не возможна.
3. Температура в сети 95-70.
4. Теплопотери не более 3-5кВт на помещение.

Проблема в следующем: 1. Возможна ли работа данной системы (хотя и так понятно что маловероятно, теплая вода стремиться вверх, затекания не будет).
2. Целесообразна ли, допустим, установка приборов на отм. 2.8м, а не как на рисунке.
3. Есть ли какие нибудь специальные маломощные отопительно-вентиляционные агрегаты???
4. Может быть есть какой нибудь выход или свежее решение?
Буду благодарен всем откликнувшимся. smile.gif

Присоединение к тепловой сети какое? Я так понял напрямую без всяких смесителей?
По вопросам:
1. Очень даже возможна, скорее неизбежна.
2. Нецелесообразна и вообще абсурд.
3. А зачем они нужны, идёт как-то немного не в тему. На случай аварии на тепловой сети?
4. Э-э-э... Да и так нормально всё вроде rolleyes.gif .

Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 16:54) [snapback]416295[/snapback]
Циркуляция - насос на обратке, ветки порядка 200-метров в длинну.

Тогда 3-5 кВт потерь маловато, если ветки такие, сколько всего приборов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 28.7.2009, 16:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 16:57) [snapback]416298[/snapback]
Присоединение к тепловой сети какое? Я так понял напрямую без всяких смесителей?
По вопросам:
1. Очень даже возможна, скорее неизбежна.
2. Нецелесообразна и вообще абсурд.
3. А зачем они нужны, идёт как-то немного не в тему. На случай аварии на тепловой сети?
4. Э-э-э... Да и так нормально всё вроде rolleyes.gif .
Тогда 3-5 кВт потерь маловато, если ветки такие, сколько всего приборов?


Присоединение через распределительный коллектор (веток порядка 5-ти на разные нужды).
Отопительно вентиляционные аппараты допустим будут установлены как раз на отметке 2.8 и поток воздуха вниз пойдет (что то типа воздушных завес, но только менее шумных и дешевых, если такое вообще есть).
Потери 3-5 кВт на одно помещение, помещнийпорядка 30, более 100кВт, на рисунке показана часть системы.

Я думаю что просто не будет никакого затекания в приборы если ветвь. будет на отм. 2.8м а прибор 1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2009, 16:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 14:57) [snapback]416265[/snapback]
1. Возможна ли работа данной системы (хотя и так понятно что маловероятно, теплая вода стремиться вверх, затекания не будет).

С чего Вы решили, что маловероятно. Всё зависит от перепада давления и балансирования. Хватит давления (насоса) и нормально будут сбалансированы приборы, - будет всё работать.

Альтернатива радиаторам - фенкойлы настенные, на высоте магистрали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.7.2009, 16:30
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 17:11) [snapback]416309[/snapback]
Присоединение через распределительный коллектор (веток порядка 5-ти на разные нужды).
Отопительно вентиляционные аппараты допустим будут установлены как раз на отметке 2.8 и поток воздуха вниз пойдет (что то типа воздушных завес, но только менее шумных и дешевых, если такое вообще есть).
Потери 3-5 кВт на одно помещение, помещнийпорядка 30, более 100кВт, на рисунке показана часть системы.

Я думаю что просто не будет никакого затекания в приборы если ветвь. будет на отм. 2.8м а прибор 1 м.

А коллекторы просто к тепловой сети присоединены? Какие давления в прямом и обратном трубопроводе? Т.е. у Вас веток 5 штук и на каждую ветку свой насос?
Отопительно-вентиляционные аппараты Вы хотите ставить под/над приборами и распределять тепло от них таким вот принудительным путём? Это не надо делать, сами нагреют.

Про затекание можно будет говорить после указания параметров, вообще это называется циркуляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 28.7.2009, 16:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 17:30) [snapback]416326[/snapback]
А коллекторы просто к тепловой сети присоединены? Какие давления в прямом и обратном трубопроводе? Т.е. у Вас веток 5 штук и на каждую ветку свой насос?
Отопительно-вентиляционные аппараты Вы хотите ставить под/над приборами и распределять тепло от них таким вот принудительным путём? Это не надо делать, сами нагреют.

Про затекание можно будет говорить после указания параметров, вообще это называется циркуляция.


Коллектор в свою очередь подсоединен к ИТП.
Отопительно-вентиляционные аппараты я хочу поставить вместо отопительных приборов на отм. 2.8м (там где у меня идет ветка).
Вот и какая же будет циркуляция, если основная ветка выше прибора расположена на 1,5м (см. рисунок) там изображены подводки от ветки, длинна подводок порядку 1.8 м будет , так как же горяча вода сможет опуститься, а холодная подняться по подводкам к прибору (см.рисунок)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.7.2009, 16:58
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 17:47) [snapback]416344[/snapback]
Коллектор в свою очередь подсоединен к ИТП.
Отопительно-вентиляционные аппараты я хочу поставить вместо отопительных приборов на отм. 2.8м (там где у меня идет ветка).
Вот и какая же будет циркуляция, если основная ветка выше прибора расположена на 1,5м (см. рисунок) там изображены подводки от ветки, длинна подводок порядку 1.8 м будет , так как же горяча вода сможет опуститься, а холодная подняться по подводкам к прибору (см.рисунок)?

А можно схему как-то к ИТП привязать?
В Вашем случае, если Вы правильно пояснили, на обратном трубопроводе в каком-то месте находится насос - он является побудителем циркуляции и только он, температура теплоносителя тут не при делах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 28.7.2009, 17:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 17:58) [snapback]416359[/snapback]
А можно схему как-то к ИТП привязать?
В Вашем случае, если Вы правильно пояснили, на обратном трубопроводе в каком-то месте находится насос - он является побудителем циркуляции и только он, температура теплоносителя тут не при делах.


Так вода то будет циркулировать, это понятно, только вот затекать в приборы, она наврят ли будет. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lecha_*
сообщение 28.7.2009, 17:11
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 18:02) [snapback]416362[/snapback]
Так вода то будет циркулировать, это понятно, только вот затекать в приборы, она наврят ли будет. sad.gif

Почему, с чего вы взяли? dry.gif В точке ответвления от магистрали к прибору вода разойдется, часть по магистрали, часть в прибор, обратно пропорционально падению давления в параллельных ветвях (закон Кирхгофа рулит!!). Единственное что не нравиться в схеме - воду надо сливать с каждого прибора отдельно, но куда деваться.

Сообщение отредактировал lecha - 28.7.2009, 17:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 28.7.2009, 18:04
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата
Так вода то будет циркулировать, это понятно, только вот затекать в приборы, она наврят ли будет


Зело забавлявше, через то сверзише с седалища под трапезу.

А через "ково" она будет циркулировать, если не через приборы? Расположение магистралей выше или ниже приборов для системы с насосной циркуляцией не имеет никакого значения.

Здесь другая проблема - к магистрали присоединено по двухтрубной схеме много приборов с маленьким сопротивлением. Система гидравлически неустойчивая, чтобы её запустить надо много повозиться, иначе через дальние приборы будет циркулировать мало теплоносителя. Практически такие системы работают только при расходе в 2-3 раза больше расчетного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.7.2009, 18:10
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(DinaZavr @ 28.7.2009, 19:04) [snapback]416407[/snapback]
Зело забавлявше, через то сверзише с седалища под трапезу.

biggrin.gif
Цитата(DinaZavr @ 28.7.2009, 19:04) [snapback]416407[/snapback]
Здесь другая проблема - к магистрали присоединено по двухтрубной схеме много приборов с маленьким сопротивлением. Система гидравлически неустойчивая, чтобы её запустить надо много повозиться, иначе через дальние приборы будет циркулировать мало теплоносителя. Практически такие системы работают только при расходе в 2-3 раза больше расчетного.

Так это смотря какой диаметр магистрали, он-то я надеюсь взят... упс, маловато, Ду25, Ду 32. Закольцует через 4-5 ближайших и всё.

Сообщение отредактировал HeatServ - 28.7.2009, 18:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 28.7.2009, 18:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Цитата(DinaZavr @ 28.7.2009, 19:04) [snapback]416407[/snapback]
Зело забавлявше, через то сверзише с седалища под трапезу.

А через "ково" она будет циркулировать, если не через приборы? Расположение магистралей выше или ниже приборов для системы с насосной циркуляцией не имеет никакого значения.

Здесь другая проблема - к магистрали присоединено по двухтрубной схеме много приборов с маленьким сопротивлением. Система гидравлически неустойчивая, чтобы её запустить надо много повозиться, иначе через дальние приборы будет циркулировать мало теплоносителя. Практически такие системы работают только при расходе в 2-3 раза больше расчетного.


Спасибо за ответ, возьму на заметку.

Но все же хотелось бы услышать, ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА РАДИАТОРАМ, чтобы эту альтернативу можно было повесить под потолком, и что бы данная альтернатива не грела потолок, а равномерно прогревала весь объем помещения. bang.gif

Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 19:10) [snapback]416412[/snapback]
biggrin.gif

Так это смотря какой диаметр магистрали, он-то я надеюсь взят... упс, маловато, Ду25, Ду 32. Закольцует через 4-5 ближайших и всё.


sad.gif да и с учетом того что длинна всех этих помещений, которые нужно отопить 200 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 28.7.2009, 20:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Ваша система будет работать, если на каждом приборе создать дополнительное сопротивление к примеру в виде RTD-N и RLV, а потери по сети минимизировать увеличив диаметры, т.к. при тупиковой сети в 200м врядли получится увязать систему даже в этом случае, это надо просчитать.
Кстати вам уже предлагали как альтернативу фенкойлы настенные, но на мой взгляд дороговато (хотя я не в курсе цен) и все равно при 200м тупиковой сети без регулировки работать не будет, точнее будет работать только та часть, что в начале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.7.2009, 20:39
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(exe.34 @ 28.7.2009, 21:01) [snapback]416454[/snapback]
Ваша система будет работать, если на каждом приборе создать дополнительное сопротивление к примеру в виде RTD-N и RLV

А что, если в виде 11б18бк ? smile.gif Дёшево и сердито!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.7.2009, 20:42
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Предлагаю сделать из этой системы однотрубку и отрегулировать её. Но это когда Борисыч расколется как это делать! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.7.2009, 21:07
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Автор, а какие ещё присустствуют диаметры на магистрали? Если там всё такое смешное, то и без расчётов понятно, что не потянет это хозяйство ни один насос, хоть зарегулируйся на приборах, сразу внимания не обратил почему-то. Попробуйте перевести теплопотери в расходы по графику 95/70 там увидите, сам не считал, но ясно, что это цифири большие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.7.2009, 21:32
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 22:07) [snapback]416472[/snapback]
ясно, что это цифири большие.

В начало напрашивается Dу40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2009, 21:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ksv1508 @ 28.7.2009, 18:56) [snapback]416429[/snapback]
Но все же хотелось бы услышать, ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА РАДИАТОРАМ, чтобы эту альтернативу можно было повесить под потолком, и что бы данная альтернатива не грела потолок, а равномерно прогревала весь объем помещения. bang.gif
sad.gif да и с учетом того что длинна всех этих помещений, которые нужно отопить 200 м

Я же вам писал - ФЕНКОЙЛЫ!
да хоть 1000м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 28.7.2009, 21:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 22:07) [snapback]416472[/snapback]
Автор, а какие ещё присустствуют диаметры на магистрали? Если там всё такое смешное, то и без расчётов понятно, что не потянет это хозяйство ни один насос, хоть зарегулируйся на приборах, сразу внимания не обратил почему-то. Попробуйте перевести теплопотери в расходы по графику 95/70 там увидите, сам не считал, но ясно, что это цифири большие.

Завтра выложу полный план, и аксонометрию. Диаметры были расчитаны на то, что магистраль на уровне с отметкой пола(там и 50мм есть,на рисунке просто кусок трассы), но заказчик ввиду реконструкции на перспективу, сказал что магистрали (ветки системы) на отм. 2.8м и ни капли ниже. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 29.7.2009, 9:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Цитата(HeatServ @ 28.7.2009, 22:07) [snapback]416472[/snapback]
Автор, а какие ещё присустствуют диаметры на магистрали? Если там всё такое смешное, то и без расчётов понятно, что не потянет это хозяйство ни один насос, хоть зарегулируйся на приборах, сразу внимания не обратил почему-то. Попробуйте перевести теплопотери в расходы по графику 95/70 там увидите, сам не считал, но ясно, что это цифири большие.


Загрузил, ветку пометил. Прошу сразу извинить за не очень корректное отображение, делал на скорую руку smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  для_авок_План.pdf ( 373,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
Прикрепленный файл  для_авок_Аксонометрия.pdf ( 172,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 29.7.2009, 10:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Цитата(jota @ 28.7.2009, 22:40) [snapback]416486[/snapback]
Я же вам писал - ФЕНКОЙЛЫ!
да хоть 1000м

Насчет фанкойлов думал, но пройдут ли они по температуре и давлению?

Сообщение отредактировал ksv1508 - 29.7.2009, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.7.2009, 10:44
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Автор, Вы считали эти ветки по гидравлике? По поводу расположения - никаких проблем, даже плюсы есть - не завоздушатся приборы (тут же минус - сливать надо каждый прибор при необходимости), но вот с диаметрами - очень сомнительно, что такое можно будет отрегулировать корректно, потом если оставите вентили, то люди начнут хором эти вентили крутить (по случаю похолодания) и разрегулируют всё нафиг. Тут выход один: если и оставлять диаметры, то подвергнуть всё точнейшему расчёту на определённый расход и ставить перед приборами шайбы, но соблюдать расходы опять же придётся строжайшим образом, потому как устойчивость скорее всего будет никакая - расход чуть больше/меньше - разрегулировка.

Сообщение отредактировал HeatServ - 30.7.2009, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 30.7.2009, 11:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
то люди начнут хором эти вентили крутить (по случаю похолодания) и разрегулируют всё нафиг.


Есть такие запорные клапана. Их только ключом крутят. Ни чего не раскрутят. 200 м не так уж и много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.7.2009, 11:26
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Амиго @ 30.7.2009, 12:11) [snapback]417157[/snapback]
Есть такие запорные клапана. Их только ключом крутят. Ни чего не раскрутят. 200 м не так уж и много.

У нас всё, что можно поднять минимум вчетвером - унесут, а если ключом можно открутить - завтра же несколько комплектов ключей появятся. И не 200 метров много, но Ду 15, 25 и 32 - мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 30.7.2009, 11:43
Сообщение #27





Guest Forum






Да никудышная система нарисована.

1. Малые диаметры магистралей. Делать лучше всего так

а) Начальный сборный участок с небольшой скоростью. Далее - постоянный диаметр, пока нагрузка не уменьшится до одной трети. Далее - постоянный диаметр до конца.

б) Все эти мелкие радиаторы объединять в одну проточную группу на помещение, тем более, что и тип радиаторов принят, позволяющий это сделать. На кой черт эти отдельные приборы в производственных помещениях? Особенно наподобие "тамбур для въезда электрокар". Ради чего в отдельных местах нижнее подключение? Для гламура, или регулировать чего-то собрались? Так там нечего регулировать, даже не зная теплопотерь видно, что везде холодно будет.

За счет каких молитв теплоноситель распределится "сколько надо" чуть ли не по сотне микроскопических стояков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 30.7.2009, 13:11
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
У нас всё, что можно поднять минимум вчетвером - унесут, а если ключом можно открутить - завтра же несколько комплектов ключей появятся. И не 200 метров много, но Ду 15, 25 и 32 - мало.


Согласен, вот только... С коллектора выход 32ой 3262 трубой с 28кВт нагрузки нормально. 70Па/м. 200*70*1,35*2*1,35= 5,2 метра. Это не много. Даже если поднимают потери по длине до 150Па/м - 10 метров, такие насосы есть. Если система с зависимым подключением к ТС то 10м перепада тоже должно быть. Что там за Вило я не в курсе. Работаю с ДАБами.
Проблемы уноса, всего что плохо лежит сейчас не плохо, решают охранные агенства. Это уш точно не беда проектировщика.


По чертежу. Не красиво стоят радиаторы в помещениях 34,35,36 Их бы на наружнюю стену.
И еще. Я стояками не называю подъем до прибора. Стояк это, помоему, другое. Может я не прав, не знаю определения.
Отрегулировать можно арматурой на приборах. Муторно, но можно. По большому счету 130кВт это не такой уж и большой объект. 23 прибора на большЕй ветке... Отрегулируют. Пусконаладка тоже не копейки стоит. Главное чтоб не шаровыми кранами:)

Цитата
Ради чего в отдельных местах нижнее подключение?Для гламура, или регулировать чего-то собрались?

Вероятно не везде возможно вести трубы в открытую по стене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.7.2009, 15:15
Сообщение #29


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Амиго @ 30.7.2009, 14:11) [snapback]417249[/snapback]
длине до 150Па/м - 10 метров, такие насосы есть. Если система с зависимым подключением к ТС то 10м перепада тоже должно быть. Что там за Вило я не в курсе. Работаю с ДАБами.

Вы раально думаете, что 10 метров на систему это нормально? По всей системе пойдёт шум от насоса, небольшое зарастание и это уже не 10, а 12 метров, а со временем все 14. Беда это а не система.
Цитата(Амиго @ 30.7.2009, 14:11) [snapback]417249[/snapback]
Вероятно не везде возможно вести трубы в открытую по стене.

И остывание самой трубы тоже надо учесть на этих 200 метрах длины, т.е. напрашивается ещё и гламурный теплоизолятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 30.7.2009, 15:49
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Вы раально думаете, что 10 метров на систему это нормально? По всей системе пойдёт шум от насоса, небольшое зарастание и это уже не 10, а 12 метров, а со временем все 14. Беда это а не система.


Врядли там 10 метров потерь, но даже если и так - ничего страшного. Расчет сами понимаете делать не хочу, но в пределах 100-150 Па/м делаю сам. в чиллерфанкойловых системах бывает и больше. И ни какой шум от насоса ни куда не идет. По крайней мере ДАБы не гремят. Вот наши консольные, это да. Насчет заростания, я использую таблички Щавелева где учтено то что труба не новая. Да и в том примерном подсчете, как видите коэффициенты максимальные стоят:)

Цитата
И остывание самой трубы тоже надо учесть на этих 200 метрах длины, т.е. напрашивается ещё и гламурный теплоизолятор.


Теплоизоляция на чертежах показана. А что такое гламурный теплоизолятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных