> узлы учета тепла для каждого пожарного отсека
pavelp67
сообщение 30.7.2009, 9:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.1.2009
Из: Воронеж
Пользователь №: 28293



Всем привет. По замечанию экспертизы «Согласно требованиям п 6.1.1 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» узлы управления необходимо предусмотреть для каждого пожарного отсека».
Данный пункт СНиПа имеет следующее содержание: «При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для раз-ных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений».
По нашему мнению данное требование в большей степени имеет отношение к коммерческой стороне учета теплоносителя разными владельцами, и совершенно не понятно каким образом его несоблюдение влияет на пожарную безопасность.
Кроме того, в новой редакции того же СНиПа (еще не введен в действие) данное требование звучит иначе: «6.1.3 Теплоснабжение зданий жилых, общественных и производственных следует проектировать, обеспечивая коммерческий учет расхода теплоты на здание.
По заданию на проектирование в одном здании для групп помещений разного назначения или групп помещений, предназначенных для разных арендаторов (владельцев) следует предусматривать индивидуальные узлы учета расхода теплоты для каждой группы помещений».
У всех зданий и сооружений объекта один владелец, считаем, что достаточно установки одного узла учета на одно здание.
Заказчик согласен. Эксперт упирается. Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
vnvik
сообщение 30.7.2009, 14:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Возможно путаница идёт от того, что учёт может быть коммерческим и некоммерческим.
Привожу формулировки из нашего самостійного СНиП.

-------------------- "3.12*. Здания, присоединенные к сетям цент-
рализованного теплоснабжения, должны оборудоваться устройствами для
коммерческого учета потребляемой тепловой энергии, устанавливаемыми на
абонентских вводах.
3.13*. Самостоятельные системы (ветви систем) отопления зданий,
обогревающие обособленную группу помещений, в том числе квартиру в
многоэтажном доме, должны проектироваться с приборами некоммерческого
учета расхода теплоты. При количественном регулировании теплового по-
тока в самостоятельных системах (ветвях) в качестве прибора некоммер-
ческого
учета допускается использование горячеводного водосчетчика."

Сообщение отредактировал vnvik - 30.7.2009, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavelp67
сообщение 30.7.2009, 16:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.1.2009
Из: Воронеж
Пользователь №: 28293



да меня учет меньше всего парит. причем пожарные отсеки? объяснил бы кто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 31.7.2009, 8:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(pavelp67 @ 30.7.2009, 9:09) [snapback]417091[/snapback]
Всем привет. По замечанию экспертизы «Согласно требованиям п 6.1.1 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» узлы управления необходимо предусмотреть для каждого пожарного отсека».
Данный пункт СНиПа имеет следующее содержание: «При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для раз-ных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений».


Требование проектировать отдельные трубопроводы для разных пожарных отсеков тянет за собой требование обеспечить учёт на этих отдельных ветках, но учёт некоммерческий, а можно ли использовать для этого счётчик горячей воды как у нас это смотрите сами.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 3.8.2009, 6:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Есть мысль, что при пожаре в одном из отсеков может пострадать и система отопления, а в другом отсеке пожара не будет.и вот на время ремонта, придется отключать возможно всю систему.Хотя если 1 хозяин...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных