> Теплогенераторная с котлом на дровах, соображения форумчан по поводу альтернативных систем отопления
Михаил Геннадьев...
сообщение 1.8.2009, 13:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317



Доброго времени суток!
уже некоторое время проектирую котельные и теплогенераторные работающие на газе, реже на мазуте, а тут встал вопрос сделать проект теплогенераторной с котлом на дровах.
Есть не больной цех у них образуется как отходы около 20 деревянных поддонов в сутки, каждый поддон весит около 20 кг. Вот предлагается разработать небольшую печь для утилизации с возможностью получения некоторого количества тепла в виде горячей воды на отопление подсобных помещений.
Существуют, конечно, котлы, работающие на дровах, но уж больно большая мощность получается, да и высокая стоимость...
Предложение сложить печь из кирпича шамотного (или может все-таки есть альтернатива)
Может, кто какие ни будь расчеты встречал или проектик какой-то такой печки или ссылки на типовые проекты может для таких печей существуют.
И вообще очень интересно кто, что думает по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
jota
сообщение 1.8.2009, 13:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



20 поддонов по 20 кг = 400 кг.
Теплота, выделяемая при сгорании 1кг сухой древесины = 4 кВтч
Итого 400х4=1600кВтч
Если принять КПД утилизирующей установки 0,7, то 1600х0,7=1120 кВтч
Определите теплопотери цеха на отопление, вентиляцию и ГВ - возможно этот котёл обеспечит полностью все потребности в тепле. Если к нему ещё пристроить аккумуляционный бак, то цех не остынет ночью и можно будет регулировать отопление по мере надобности.
Строить печь - самый невыгодный вариант: значительно более низкий КПД, пожароопасность, недостаточная мощность - для отопления производств.
Всё надо считать, а не выкидывать средства на кажущуюся простой идею!
Если всё-таки не хотите систему отопления с котлом, есть печи с вентиляторной подачей воздуха типа Бренеран (Булерьян)
http://pechi-bani.ru/index.php?manufacturers_id=4

Сообщение отредактировал jota - 1.8.2009, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Геннадьев...
сообщение 1.8.2009, 15:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317



Да, вы абсолютно правы, эти котлы были бы оптимальны со всех точек зрения, они уже рассматривались.
Но максимальная мощность у них около 60 КВт.
А основная задача как объясняет заказчик все таки сжечь поддоны + деревомусор, а отопление постольку поскольку (честное слово пытались переубедить, поддоны халявные сам бы себе на дачку прибомбил), но задание есть задание. thumbdown.gif
А даже если жечь 20 поддонов весь рабочий день 8 часов необходимо 1120/8=140Квт, , следовательно необходимо 2 а лучше 3 котла, хотя может и есть котлы большей мощности.
Но на отопление подсобок необходимо пока по предварительным (укрупненным) подсчетам около 20 кВт. ГВС нет, т.к. нет холодной воды (вода привозная)
И еше, есть у этих котлов несколько маленьких недостатков для наших целей, исходя из их конструкции, насколько я понимаю, они всегда должны быть заполнены водой, а если вдруг лето - система сброса тепла? Плюс необходимо чтобы все 400 кг сгорали даже при постановки 3-х котлов не думаю, что завод-изготовитель даст гарантию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.8.2009, 15:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если вопрос только об утилизации отходов, рачительный хозяин купил бы измельчитель и пресс для производства деревянных брикетов.....потом реализовать. Тем более брикеты можно хранить длительное время
А так сжигать, чтоб коптить небо.....wink.gif
Может если сами не умеете - найдите, кто умеет. Пусть приезжает и забирает. Но это если вашего хозяина жаба не задушит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GNG
сообщение 1.8.2009, 21:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2009
Пользователь №: 36715



Странно слышать о побобной проблеме.
Сушествует целая индустрия по продаже б/у поддонов, да и древесина с каждым днем только дорожает.
Что касается использования поддонов в качестве сырья для топливных брикетов или пеллет, то такое возможно только если гарантированно отсутствие гвоздей (не зависимо от состава оборудования по измельчению деревоотходов: рубительные машины, молотковые дробилки и мельницы, дезинтеграторы).

Средняя низшая теплота сгорания дров: 2440 ккал/кг = 10221 кДж/кг
Колличество теплоты выделяющееся при сжигании 400 кг дров, при КПД котлоагрегата 70%: 10221*400*0,7 = 2861880 кДж
Таким образом средняя мощность котлоагрегата за сутки составит: 2861880/24/3600= 33 кВт
или за 8 часов 2861880/8/3600= 99 кВт
Т. е. на отопление подсобок топлива хватит с лихвой.
Для простой утилизации деревоотходов путем сжигания не требуется водогрейный котел, а достаточно приметивной печи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Геннадьев...
сообщение 2.8.2009, 13:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317



Да абсолютно верно об этом и идет речь, печь на 400 кг дров в сутки.
Наверняка есть, какие то типовые проекты, просто никогда не сталкивался с такими печами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Геннадьев...
сообщение 7.8.2009, 11:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317



Большое спасибо за ответы. Сошлись на том что будет кател типа Булерьяна на дровах и не большая печь типа домашней для сжигания поддонов пока не придумают что то лучше. С котлом вопросов никаких нет а вот печью, я так представляю как ее спроектировать, но ести кто встречал проектики подобного рода печей буду рад если поделитесь или расскажите где можно поискать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.8.2009, 14:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





У "Булерьянов", для данных нужд, один недостаток - не любит "мусорное" (мелкое) топливо, подавай целое бревнышко, которое пролезает через дверку, в противном случае всё вылетает в трубу ("ажно головешки"), и нужен истопник, их загружать - сидеть ему не придется. В данном случае просматривается вариант гибрида кладочной (кирпичной) печи с увеличенной топкой и закладных Булерьяновских труб. А ежеле к "трубам" пришпандорить (по уму) ветродуй, будет ладненько. Во! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных