> установка насоса при отсутствующем перепаде, как выполнить пожелание клиента
Гость_st_dir_*
сообщение 4.8.2009, 3:33
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток.
Ситуация следующая:
есть объект (государственный - сиречь без денег)
есть микрорайон в котором этот объект находится и в котором нет перепада в тепловых сетях (жилые дома работают на сброс, школа с постоянно действующим насосом на обратке [элеваторные узлы везде])
В тепловых сетях планируют установку подкачивающих насосов к 2012 году.
На объекте смонтирована автономная система отопления (благо с электроэнергией у зака нет проблем)
предусмотрена возможность добавления водо-водяных теплообменников.

теперь вопрос. Заказчик желает установить теплообменники не к 2012 а к этому отопительному сезону. Неофициально согласовал временную установку насоса (до реконструкции ТС) на выходе из здания. Насос Magna от грунда. Что можно предусмотреть абы не перегревать обратку, но с минимальными доп затратами со стороны заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Гость_Любознательный_*
сообщение 4.8.2009, 5:17
Сообщение #2





Guest Forum






Если есть в наличии обратная линия теплосети, то частотник "магны" "завязывайте" на температуру обратки по погодному датчику в соответствии с температурным графиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_st_dir_*
сообщение 4.8.2009, 8:05
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо. Понятно. Не поделится ли кто ссылкой на "малобюджетную" автоматику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.8.2009, 14:20
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(st_dir @ 4.8.2009, 4:33) [snapback]418813[/snapback]
Доброго времени суток.
Ситуация следующая:
есть объект (государственный - сиречь без денег)
есть микрорайон в котором этот объект находится и в котором нет перепада в тепловых сетях (жилые дома работают на сброс, школа с постоянно действующим насосом на обратке [элеваторные узлы везде])
В тепловых сетях планируют установку подкачивающих насосов к 2012 году.
На объекте смонтирована автономная система отопления (благо с электроэнергией у зака нет проблем)
предусмотрена возможность добавления водо-водяных теплообменников.

теперь вопрос. Заказчик желает установить теплообменники не к 2012 а к этому отопительному сезону. Неофициально согласовал временную установку насоса (до реконструкции ТС) на выходе из здания. Насос Magna от грунда. Что можно предусмотреть абы не перегревать обратку, но с минимальными доп затратами со стороны заказчика.

Если график регулирования качественный, то вообще можно просто обойтись вентилем, который раз в сутки подкручивать, глядя на обратку, но это даже не бюджетный вариант, это к нищете ближе. А если магна стоит, то и автоматику от грунда же лучше и брать, если хватило на теплообменники, то уж на такую-то мелочь всяко-разно хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 4.8.2009, 14:51
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(HeatServ @ 4.8.2009, 11:20) [snapback]419054[/snapback]
Если график регулирования качественный, то вообще можно просто обойтись вентилем, который раз в сутки подкручивать, глядя на обратку, но это даже не бюджетный вариант, это к нищете ближе. А если магна стоит, то и автоматику от грунда же лучше и брать, если хватило на теплообменники, то уж на такую-то мелочь всяко-разно хватит.

Если ТС соблюдают график, то и крутить не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.8.2009, 14:59
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(JJJJ @ 4.8.2009, 15:51) [snapback]419076[/snapback]
Если ТС соблюдают график, то и крутить не надо.

Некоторые любят погорячее © rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_st_dir_*
сообщение 5.8.2009, 2:01
Сообщение #7





Guest Forum






соблюдают ли тепловые сети температурный график - тот еще вопрос. Если нет циркуляции то и увидеть это трудно. Прошлой зимой давление на обратке было на 0.3 больше чем на подаче. Как работал элеватор можно себе представить. потому, на тот момент (декабрь месяц), заказчик быстро нашел деньги на автономную котельную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_st_dir_*
сообщение 5.8.2009, 2:45
Сообщение #8





Guest Forum






в общем как я понял придется мне ставить насос Magna на обратку в режиме постоянного перепада давления (*значение по расчету потерь давления в теплообменнике) и тут же ставить регулятор давления с управлением от ECL 100? Вообще ситуация не стандартная :(никогда не думал что придется регулировать (насосом) первый контур sad.gif

просто подкручивать вентилем и или насосом ручками не получится, т.к. зарплата у местных сантехников 8 тыров и подпускать их к оборудованию ни у меня ни у зака желания нет

Сообщение отредактировал st_dir - 5.8.2009, 2:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 2:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных