> Где написано, что общеобменка необходима?, Вопрос по нормативке по производственным помещениям
Dragy
сообщение 4.8.2009, 13:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.8.2009
Пользователь №: 36866



САБЖ.

Смысл в следующем:
-есть цех с оборудованием по окраске и ремонту а/м;
-от всего оборудования есть МО (технологическая вентиляция);
-есть технологический приток (который полностью компенсирует МО);

Вопрос:
Написано ли где-нибудь в нормативке, что общеобменка обязательно нужна?

Помню, что было, но не помню где. Перерыл все отраслевые нормы, ПБ, СП, ПОТ Р, СНиП и т.д. но не нашел. На форуме тоже не нашел. Помогите плиз...

PS Пока не найду ссылку заказчик не разорится на общеобменку, хотя без нее всем будет туго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Yarik
сообщение 5.8.2009, 13:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 3.4.2009
Из: Спб
Пользователь №: 31599



Просмотрите ВСН 01-89 и ОНТП 01-91, это первое что приходит на ум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 5.8.2009, 14:39
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Dragy
А Вы посчитайте количество воздуха на ассилиляцию теплопритоков в летнее время - никакими МО не перекроется. Общеобменка сама проявится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hummel_*
сообщение 5.8.2009, 16:36
Сообщение #4





Guest Forum






СНиП, говорите, перерыли?

7.5.9 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру или энтальпию. При выделении пыли и аэрозолей удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из нижней зоны.
В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой более 6 м не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения.


Это из нашего, из некогда основы всех основ, ов-шного СНиПа.

Ну, и во многих прочих пунктах того же СНиП так или иначе указывается на необходимость общеобменной вентиляции. Всегда ведь предполагается и говорится о расчете воздухообмена на ассимиляцию всех вредностей. Никто не говорит, что первое требование - это сбалансированность вытяжки притоком. В вашем случае, очевидно, что МО имеет далеко не 100 % эффективность. Часть загрязняющих веществ все равно будет выбиваться из под зонтов. Следовательно, общеобменная вентиляция нужна для борьбы с этой остаточной вредностью.

Ну и совет посчитать в.о. на ассимиляцию тепла, тоже надо принять во внимание не в последнюю очередь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 5.8.2009, 17:22
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Hummel @ 5.8.2009, 13:36) [snapback]419734[/snapback]
СНиП, говорите, перерыли?

7.5.9 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру или энтальпию. При выделении пыли и аэрозолей удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из нижней зоны.
В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой более 6 м не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения.


Это из нашего, из некогда основы всех основ, ов-шного СНиПа.

Ну, и во многих прочих пунктах того же СНиП так или иначе указывается на необходимость общеобменной вентиляции. Всегда ведь предполагается и говорится о расчете воздухообмена на ассимиляцию всех вредностей. Никто не говорит, что первое требование - это сбалансированность вытяжки притоком. В вашем случае, очевидно, что МО имеет далеко не 100 % эффективность. Часть загрязняющих веществ все равно будет выбиваться из под зонтов. Следовательно, общеобменная вентиляция нужна для борьбы с этой остаточной вредностью.

Ну и совет посчитать в.о. на ассимиляцию тепла, тоже надо принять во внимание не в последнюю очередь.

+1
Но все же иногда МО являются определяющим фактором ВО.
Если и удаляют из соответствующих зон и эффективность МО100%(шкафы) и нормы кратности превышены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ю.Ю.
сообщение 7.8.2009, 9:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.12.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 13485



Вопрос по пункту СНиПа 7.5.9. Если на производстве по заданию технолога вещество тяжелее воздуха - надо делать вытяжку из нижней зоны, а как быть со второй частью пункта? надо ли еще плюсом делать однократную вытяжку из верхней зоны?

Сообщение отредактировал Ю.Ю. - 7.8.2009, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hummel_*
сообщение 20.8.2009, 19:12
Сообщение #7





Guest Forum






Думаю, да. 1) если следовать букве закона 2) если попытаться пофантазировать, то даже если какой-то компонент газовой смеси и тяжелее прочих ее составляющих - это вовсе не значит, что все 100 % это вредности будут "валяться" в нижней зоне. А вдруг, там кроме выделений вредных веществ есть еще интенсивные теплоизбытки и шустрые конвективные струи? И они то будут какую то долю гадости загонять и наверх.

Хотя, конечно, на лицо какое -то очередное несовершенство норматива. Нет конкретных указаний и приходится чего-то додумывать или "дочитывать". Впрочем, может, и я чего-то тут "недочитал".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 6:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных