Composter
сообщение 4.8.2009, 18:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



как определить температуру воздуха подаваемого в помещение.до 5 градусов я нагреваю регистрами.в сканави какие то замкнутые формулы ,что бы определить массовый расход требуется температура подачи воздуха, а что бы определить температуру требуется массовый расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
jota
сообщение 4.8.2009, 18:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Температура выбирается произвольно. Чем выше температура, тем меньше воздуха - это для отопления. Ограничен максимум температуры воздуха подачи в зависимости от высоты подачи (это в своих нормах поищите)
Если отопление совмещено с вентиляцией, то по количеству воздуха и необходимому кол-ву тепла для компенсации теплопотерь, определяется температура воздуха подачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 4.8.2009, 19:37
Сообщение #3


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Добавлю свои пять копеек к посту jota... У Вас есть три тепловые нагрузки. Первая (если я правильно понял) на дежурное отопление (до +5) Вторая - на подогрев наружного воздуха. Третья - на воздушное отопление. Формула:
L=Q/c/dt, если Q в килокалориях, а dt= Температура подаваемого воздуха минус Внутренняя температура. Производители ограничивают температуру подаваемого воздуха, по моему опыту это около 45 градусов Цельсия. Главное, чтобы L (т.е. расход) был не ниже требуемого. Внутреннюю температуру в вашем случае обычно принимают как 5 градусов. Таким образом у Вас есть все данные для рассчёта. Если хотите - можно объединить температуру на нагрев подаваемого воздуха и воздушное отопление. В этом случае у Вас получится всё равно сумма нагрузок. Первое слагаемое - это нагрев воздуха до внутренней температуры, а второе - на передачу тепла. Нагрузки Вы менять не можете. Они, счиайте, постоянны, а воздух - увеличится. Воздушное отопление до воздуха прожорливое. Зато можете быть спокойны. На большинстве помещений оно закрывает требуемый воздухообмен. Поэтому и танцуйте по алгоритму.
1. Известно требуемое количество воздуха. По нему находите требуемое количество тепла, то есть Q.
2. Известна нагрузка на отопление. Считаете по ней воздух. При известных температурах.
3. А далее - либо увеличиваете количество воздуха, если требуется, либо температуру подаваемого воздуха, если есть куда (когда не использовали максимальную).
В экселе достаточно просто делается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.8.2009, 16:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



спасибо большое за оперативность и подробность.
у меня еще 1 вопрос.заказчик дал задание "В производственных помещениях соотношение наружного и рециркуляционного воздуха – переменное в зависимости от периода года (холодный период – 100% рециркуляция).Состав смены: - 28 чел, площадь производственной (двухэтажной) общей площадью 1412,3кв"
т.е. получается что по кратности склада 0,5(по минимуму) я должен подать 706 м3,а для людей я должен подать 28*60=1680 м3/час.
значит я должен подавть 1680 м3/час и о рециркуляции не может идти и речи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.8.2009, 16:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Как правило, для воздушного отопления требуется больше воздуха чем по санитарным нормам для дыхания людей.
Поэтому самый экономичный способ управления степенью рециркуляции - по датчику СО2 в вытяжном воздуховоде.
Выясните, нет ли вредных или пахучих выделений от материалов или изделий хранящихся на складе. Если есть - рециркуляция невозможна. В этом случае только рекуперация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.8.2009, 17:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



там стоят заусовочные, шлифовальные и сверлильные станки, обрабатываются на них стекло, алюминиевый профиль, зеракала. но заказчик сказал что систему аспирации сам организует.
Так если будет удалятся чистый воздух, могу ли я эти 1680 м3 пускать на рециркуляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 5.8.2009, 17:11
Сообщение #7


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Composter @ 5.8.2009, 14:05) [snapback]419756[/snapback]
там стоят заусовочные, шлифовальные и сверлильные станки, обрабатываются на них стекло, алюминиевый профиль, зеракала. но заказчик сказал что систему аспирации сам организует.
Так если будет удалятся чистый воздух, могу ли я эти 1680 м3 пускать на рециркуляцию?

Нет(поступление наружного в-ха должно быть не ниже санитарных норм). Но рециркуляцию применить можно если увеличите приток и при этом учтете аспирацию.

Сообщение отредактировал JJJJ - 5.8.2009, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.8.2009, 21:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



т.е. я правильно понял(я не учитываю аспирацию, т.е. ее заказчик сам делает.)
если у меня расход воздуха на отопление меньше 3360(1680*2) то тогда 1680м3 я беру наружного воздуха, а оставшуюся часть беру с вытяжки.
а если на воздушное отопление придется больше 3360 то тогда я беру с вытяжки 1680 м3 а остальной будет наружный воздух.
и если брать первый случай если расход на отопление будет около 2500м3 ,то получается что половина вытяжки выбрасывается а половина идет на рециркуляцию,т.е. в этом случае можно будет поставить рекуператор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных