Цитата(Composter @ 5.8.2009, 14:05) [snapback]419756[/snapback]
там стоят заусовочные, шлифовальные и сверлильные станки, обрабатываются на них стекло, алюминиевый профиль, зеракала. но заказчик сказал что систему аспирации сам организует.
Так если будет удалятся чистый воздух, могу ли я эти 1680 м3 пускать на рециркуляцию?
Нет(поступление наружного в-ха должно быть не ниже санитарных норм). Но рециркуляцию применить можно если увеличите приток и при этом учтете аспирацию.
Сообщение отредактировал JJJJ - 5.8.2009, 17:13